Zitat von spassbird
Beitrag anzeigen
X
-
Hi, Die Brücke geht von 5 auf 10, von dem 5er Reihenklemmenblock ist immer die Letzte der +. In der nächsten Gesprächsrunde wird das Thema auf den Tisch kommen ob wir diese Brücken bei den Klemmen weg lassen.
-
Ja jetzt seh ich was gemeint ist, A3.52 auf A3.53. Das ist in der Tat not nice. Meine Frage ging mehr in Richtung Brücke des GND an einemZitat von BadSmiley Beitrag anzeigenEr brückt nicht am LED Controller, er brückt durch den LED Controller zum nächsten Controller links. [Rechts rein, links raus], [rechts rein, links raus].
Wenn wir da schon dabei sind.. da wären dann die 4mm² Klemmen am LED Controller inzwischen auch ganz schick.
Controller. Der soll ja auch zwei GND bekommen (Klemme 1 und 8)
4mm² Klemmen auch für MDT-SV, wäre genauso schön.
Einen Kommentar schreiben:
-
Er brückt nicht am LED Controller, er brückt durch den LED Controller zum nächsten Controller links. [Rechts rein, links raus], [rechts rein, links raus].Zitat von spassbird Beitrag anzeigenWo genau ist der Unterschied zu einer Brücke direkt am LED-Controller?
Wenn wir da schon dabei sind.. da wären dann die 4mm² Klemmen am LED Controller inzwischen auch ganz schick.
Einen Kommentar schreiben:
-
Dazu hätte ich auch noch mal eine Frage.Zitat von hjk Beitrag anzeigenEin Durchverbinden ist natürlich nicht zulässig. Das sollte unbedingt korrigiert werden. Die Montageanleitung sollte eigentlich eindeutig sein.
Ich führe den GND des Netzteils auf eine Phönix-Duchgangsklemme und Brücke eine zweite dazu. Jetzt geh ich mit diesen beiden Leitungen zu je einem GND-Eingang am LED-Controller.
Wo genau ist der Unterschied zu einer Brücke direkt am LED-Controller?
Hinzu kommt, dass ich bei größeren Netzteilen der HLG Serie auch zwei Ausgänge (rot und schwarz) habe.
Da muss ich die roten auch auf einen +VCC am LED-Controller bringen und die beiden schwarzen kann ich für je einen
GND aufteilen?Zuletzt geändert von spassbird; 27.07.2018, 07:29.
Einen Kommentar schreiben:
-
Beide GND Anschlüsse der LED Controller sind zum GND des Netzteils zu führen. Ein Durchverbinden ist natürlich nicht zulässig. Das sollte unbedingt korrigiert werden. Die Montageanleitung sollte eigentlich eindeutig sein.Zitat von Tobias1712 Beitrag anzeigenHallo, anbei noch mal die Bilder nach dem Umbau 24V+ rot und 24V-dunkelblau ;-)
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Tobias,Zitat von Tobias1712 Beitrag anzeigen
Moin, das sind PT 4 Klemmen von Phoenix, wir brücken damit den + von LED Abgang zu LED Abgang, um uns den Verdrahtungsaufwand zu ersparen und optisch ein saubereres Bild zu schaffen ;-)
ja für die dreifach Brücken ist mir das schon klar.
z:B. Block X6 Klemme 5. Dort ist nur ein Stift drin. Was brückt denn der?
Geht die Brücke unter dem HESILED weiter zu Klemme 8,9,10?
Einen Kommentar schreiben:
-
Moin, das sind PT 4 Klemmen von Phoenix, wir brücken damit den + von LED Abgang zu LED Abgang, um uns den Verdrahtungsaufwand zu ersparen und optisch ein saubereres Bild zu schaffen ;-)Zitat von spassbird Beitrag anzeigenIch hab mal eine Fragen grundsätzlicher Natur.
Ich bin mit den Hesiled 24 noch nicht so vertraut, aber irgendwann wird mich das auch ereilen.
Die HESILED 24 sind die Absicherung des Stripes, dass ist klar. Jede Farbe eine Sicherung.
Der rote Draht ist +VCC (Common Anode) auch klar.
Aber warum sind neben den HESLIED Durchgangsklemmen mit einer Brücke über nur ein Feld?
Was wird da gebrückt?
Die dreifach Brücke ist klar, da soll +VCC auf meherere Abgänge gebrückt werden.
Aber eine einfache Brücke macht für mich keinen Sinn.
Da ich aber auch nicht weiss, was das für Klemmblöcke sind, kann ich mir keinen Reim auf die Funktion machen.
Das die Klemmblöcke von Phönix sind, sieht man schon, nur nicht welche genau.
Vorab schon einmal Danke für die Erklärung.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich hab mal eine Fragen grundsätzlicher Natur.
Ich bin mit den Hesiled 24 noch nicht so vertraut, aber irgendwann wird mich das auch ereilen.
Die HESILED 24 sind die Absicherung des Stripes, dass ist klar. Jede Farbe eine Sicherung.
Der rote Draht ist +VCC (Common Anode) auch klar.
Aber warum sind neben den HESLIED Durchgangsklemmen mit einer Brücke über nur ein Feld?
Was wird da gebrückt?
Die dreifach Brücke ist klar, da soll +VCC auf meherere Abgänge gebrückt werden.
Aber eine einfache Brücke macht für mich keinen Sinn.
Da ich aber auch nicht weiss, was das für Klemmblöcke sind, kann ich mir keinen Reim auf die Funktion machen.
Das die Klemmblöcke von Phönix sind, sieht man schon, nur nicht welche genau.
Vorab schon einmal Danke für die Erklärung.
Einen Kommentar schreiben:
-
Na geht doch ;-)Zitat von Tobias1712 Beitrag anzeigenHallo, anbei noch mal die Bilder nach dem Umbau 24V+ rot und 24V-dunkelblau ;-)
Beim nächsten Verteiler würde ich überlegen, ob man die 24V GND zwischen LED-Controller und Netzteil jeweils einzeln pro Controller verlegt, anstatt das durchzubrücken. Sonst hat man bis letzten Controller vermutlich schnell mal 50mOhm * 10A = 0,5V Spannungsabfall (*) und das abhängig von der Last der anderen Kanäle. Ich würde das einzeln zum Netzteil legen.
Nachtrag beim Blick auf die 24V Klemmen: dort ebenso, anstatt die +24V dort durchzubrücken über alle Kanäle. Bei nur 24V muß man doch etwas aufpassen, die kleinen 0.0x Ohm Widerstände addieren sich schnell zu merklichen prozentualen Verlusten.
In einem Klemmenfeld scheinen die +24V zu fehlen? In Klemme 43 stecke eine leere Aderendhülse, die Leitung zu +24V fehlt.
24vfehlt.PNG
(*) Bevor wieder lustige Kommentare kommen: In der Elektronik heisst das wirklich so, das Elektrohandwerk nennt es anders.Zuletzt geändert von Gast1961; 27.07.2018, 07:45.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo, anbei noch mal die Bilder nach dem Umbau 24V+ rot und 24V-dunkelblau ;-)You do not have permission to view this gallery.
This gallery has 2 photos.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich würde ja die oberste Reihenklemmen umdrehen und den 4. Block auf einen andere Hutschiene verfrachten. Bei der aktuellen Bauweise lassen sich keine Reihenklemmen nachsetzen.
Die Hutschiene unten läßt sich um je 1 Position nach unten versetzen um mehr Platz zu bekommen für die Leitungen zum klemmen. Eventuell läßt sich die oben auch versetzen. Der Eli wird es dann bestimmt danken wenn die Klemmen gedreht wurden.
Bei den 4 Blöcken oben lassen sich Kabel schlecht hinter fädeln wenn die alle aus der selben Richtung eingespeist wurden. Daher würde ich die Stränge der linken Klemmen auch links hoch führe zu den Klemmen und nicht hinter der obersten Hutschiene erst verspringen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Danke Dir!Zitat von xrk Beitrag anzeigenHier zwei Komponenten-Anordungsvorschläge für Voltus & Tobias1712 abhängig ob mehr Reserve für Niederspannung oder Kleinspannung vorgesehen werden soll (rot darstellt Niederspannungsbereich, grün Kleinspannungsbereich):
Bin im Urlaub, wir werden das aber nächste Woche durchsprechen!
Einen Kommentar schreiben:
-
Hier zwei Komponenten-Anordungsvorschläge für Voltus & Tobias1712 abhängig ob mehr Reserve für Niederspannung oder Kleinspannung vorgesehen werden soll (rot darstellt Niederspannungsbereich, grün Kleinspannungsbereich):You do not have permission to view this gallery.
This gallery has 1 photos.Zuletzt geändert von xrk; 22.07.2018, 20:41.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Genau, das gehört auch in den SELV-Bereich!Zitat von 6ast Beitrag anzeigen
Und wenn man sowieso beim Aufräumen ist: Wieder ist das IP-Interface mit der abgehenden Netzwerkleitung nahe an 230V. Das muß doch nicht sein, ich würde es woanders unterbringen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Und wenn man sowieso beim Aufräumen ist: Wieder ist das IP-Interface mit der abgehenden Netzwerkleitung nahe an 230V. Das muß doch nicht sein, ich würde es woanders unterbringen.Zitat von concept Beitrag anzeigenEs fehlt weiterhin die konsequente Trennung der Netz- und SELV-Bereiche!
Zuletzt geändert von Gast1961; 21.07.2018, 16:10.
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: