    Zitat von xrk Beitrag anzeigen
    Einzellitzen führt man normalerweise nicht raus vom Verteiler. Falls doch (z.B. für Potentialsausgleichsdose), dann siehe eine Möglichkeit hier.
    Klar, ich meinte auch zwischen Klemme und Gerät

    Einen Kommentar schreiben:


  • MatthiasS
    antwortet
    Zumal das Traggerüst selbst nicht als PE-"Verteiler" zulässig ist. Gerade erst wieder erlebt :-(

    Einen Kommentar schreiben:


  • Schlaubi
    antwortet
    Zitat von Hammerstein Beitrag anzeigen
    Wäre das ein Problem?
    Moin,

    das Problem ist das es nicht zulässig ist, die Hutschiene nicht Isoliert aufzubauen in einem SKII Verteiler

    Einen Kommentar schreiben:


  • Hammerstein
    antwortet
    Zitat von initialflame Beitrag anzeigen
    Moin zusammen,

    nachdem ich bisher hier nur als stiller Teilhaber im Forum unterwegs war, möchte ich nun auch mal etwas posten :-) Aktueller Anlass ist, dass mein Elektroverteiler vom Eli nahezu abgeschlossen ist. Da der Eli selbst zugibt, dass er solche KNX-Verteiler nicht sehr oft macht, hätte ich gerne mal, dass ihr rüber schaut und Feedback gebt, falls euch etwas auffällt.
    Ich bin keine Elektrofachkraft, aber für mich rein zum Verständnis: fehlt bei dem RCD ganz rechts unten nicht der Abgang?


    Um noch mal auf die Thematik bzgl. PE auf Hutschiene zurückzukommen. Angenommen ich hätte einen SKI Verteiler und die Hutschienen wären nicht gegen das Traggerüst isoliert, dann würden im Fehlerfell alle Hutschienen dieses Gerüsts betroffen sein und somit u.U. auch solche, die KNX-Geräte tragen. Wäre das ein Problem?
    Zuletzt geändert von Hammerstein; 23.08.2017, 11:38. Grund: Meine SKI und nicht SKII

    Einen Kommentar schreiben:


  • xrk
    antwortet
    Einzellitzen führt man normalerweise nicht raus vom Verteiler. Falls doch (z.B. für Potentialsausgleichsdose), dann siehe eine Möglichkeit hier.

    Einen Kommentar schreiben:


  • BlackDevil
    antwortet
    Wie sieht es mit Verdrahtungslitze aus?

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Ich mag strapse.. Gute Nacht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • BlackDevil
    antwortet
    Abgefangen sind sie in beiden Fällen sicher. Nur in einem Fall werden sie mit Kabelbindern festgestrapst im anderen Fall mit geschraubten Klemmen (nicht direkt an der C Schiene)

    Einen Kommentar schreiben:


  • derneugierige
    antwortet
    Das ist doch nur ein C-Profil?

    Da finde ich die Schiene aus #1563 überzeugender.

    Einen Kommentar schreiben:


  • xrk
    antwortet
    Schau mal z.B. Striebel&John Kabelabfangschienenmodule hier. Die Kabel werden mit relativ massiven Klemmen and die Schienen befestigt. Allerdings finde ich diese mehr für dicke Leitungen geeignet als für relativ dünne KNX/1-Wire & Co. Büsse oder NYM-J 3 oder 5x1,5.

    Für dünnere Leitungen, wie KNX ist IMHO besser geeignet Tiefbauwinkel + Apra IT-Kabelabfangschienen oder Rittal DK 7016.110 (auf dem Bild in Rittal Webseite der untere Schiene) oder DK 7828-Serie. Und notwendig sind die nicht, ist nur wegen Optik im Schrank.
    Zuletzt geändert von xrk; 21.08.2017, 22:02.

    Einen Kommentar schreiben:


  • derneugierige
    antwortet
    Zitat von Sovereign Beitrag anzeigen
    Die Hersteller bieten sowas an, als teures Zubehör. Was mich stört das hier so getan wird als wenn das ein absolutes muss ist.
    Also zumindest bei Hager konnte selbst die nette Dame vom (ansonsten hervorragenden) Service nichts finden.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Sovereign
    antwortet
    Zitat von derneugierige Beitrag anzeigen

    Was spricht denn dagegen, die Übersichtlichkeit mittels solche einer Abfangschiene zu verbessern?

    Dass kein Hersteller sowas anbietet ist schade.
    Die Hersteller bieten sowas an, als teures Zubehör. Was mich stört das hier so getan wird als wenn das ein absolutes muss ist.

    Einen Kommentar schreiben:


  • concept
    antwortet
    Zitat von BlackDevil Beitrag anzeigen
    Bei uns (Industrie) ist das Maximum generell zwei mit Doppeladerendhülse. Bei >2 Geräten braucht es dann einen Potentialverteiler oder wir gehen von den zweiten Gerät auf das dritte, von da auf das vierte usw. Schön ist das aber nicht und nur blöd zu erweitern oder verkürzen.
    Wird bei uns auch so gemacht. Ich mache allerdings sehr viele LS-Abgänge (erleichtert das Ändern, Fehlersuchen etc), so gibt es da im Verteiler auch nicht so viel abzuschlaufen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • derneugierige
    antwortet
    Zitat von Sovereign Beitrag anzeigen
    Ich verstehe dieses dumme gehabe nicht um Kabelabfangschienen. Kein Hersteller hat sowas in den normalen Verteilerschränken integriert.
    Was spricht denn dagegen, die Übersichtlichkeit mittels solche einer Abfangschiene zu verbessern?

    Dass kein Hersteller sowas anbietet ist schade.

    Einen Kommentar schreiben:


  • BlackDevil
    antwortet
    Es kommt darauf an, wie viele Adern in die Kammer des LSS montiert werden dürfen. Bei uns (Industrie) ist das Maximum generell zwei mit Doppeladerendhülse. Bei >2 Geräten braucht es dann einen Potentialverteiler oder wir gehen von den zweiten Gerät auf das dritte, von da auf das vierte usw. Schön ist das aber nicht und nur blöd zu erweitern oder verkürzen.

    Aufpassen musst du auch bei der Absicherung. Wenn du zwei Geräte an einen 6A LSS hängst, bei dem das eine mit 6A und das andere mit 1A abgesichert werden will, kannst du dir ausmalen wie viel Strom maximal fließen kann und was das kleinere Gerät davon hält.

    Ein weiterer Punkt ist der Gleichzeitigkeitsfaktor. Wenn du zehn gleiche Geräte gemeinsam absichern möchtest kannst du das nur wenn deren Strom in Summe kleiner ist als die Absicherung (logisch).


    Andere Frage: ich habe die VDE richtig verstanden, dass Verdrahtungslitze im Verteiler erlaubt ist?

    Einen Kommentar schreiben: