X
-
Da scheint ja so ein Block für die Rollos an 4-Etagen Klemmen zu sein. Was machst da jetzt mit der losen grauen Ader? Was spricht gegen L/L + L/N/PE Klemmen um eben einfach alle 5 Leiter des NYM ordentlich aufgelegt zu haben? Davon abgesehen haben die 4-Etagen Klemmen schon eine enorme Bauhöhe.
-
die liebe 3. Dimension, legen wir mal eine Definition davon fest:Zitat von BlackDevil Beitrag anzeigenAber was meinst du damit, dass die oberste Schiene nicht ganz oben ist? Natürlich ist sie das, alles andere wäre ja Käse ...
X-Achse ist Waagerecht mit der Hutschiene
Y-Achse ist oben/unten bezogen auf die Leitungseinführung.
Z-Achse ist in der TIEFE des Schranks von Rückwand zur vorderen Abdeckung der Hutschienen und Geräte.
Ich rede von der Z Achse, sieht man auch schön an der Markierung der Halterungen der Hutschienen.
- Likes 2
Einen Kommentar schreiben:
-
Also sorry aber mir gefällt das nicht ... deswegen bau ich den Schrank auch vor Ort. Je mehr Leitungen auf Reihenklemmen müssen - desto schwieriger das ganze...Zitat von BlackDevil Beitrag anzeigen
Aber das ist meine Meinung- jeder darf wie er will! Oder die Reihenklemmen oben bis zur Installation weglassen
Warum ist die Zuleitung nicht dran? Hattest du da keine Lust mehr
Ne im Ernst - Bau die Reihenklemmen vor Ort .... die Drähte kann man länger lassen , die von unten kommenZuletzt geändert von McKenna; 18.09.2020, 08:26.
Einen Kommentar schreiben:
-
HÄ?Zitat von 6ast Beitrag anzeigen
Mehrere Enertex anstatt eines dicken HLG hat auch Vorteil, daß im Fehlerfall nicht so viel Lichtkreise gleichzeitig ausfallen.
HLG bringe ich ausserhalb des Schrankes unter, warum soll ich ein dickes HLG nehmen , wenn es mit mehreren kleinen auch tut....
Enertex ist einfach teurer, die Diskussion mit dem Kunden ohne Ergebnis, Meanwell Preis-/Leistung ok
Einen Kommentar schreiben:
-
Die Klemmenbezeichnung wird nachgeliefert, das ist auf dem Schirm. Bezeichnung und Beschriftung ist ein Thema für sich, das wird beim nächsten anders laufen.
Aber was meinst du damit, dass die oberste Schiene nicht ganz oben ist? Natürlich ist sie das, alles andere wäre ja Käse ...
Einen Kommentar schreiben:
-
Eigentlich wollte ich hier nichts mehr schreiben.. das Foto zeigt aber super wie man es falsch macht. Die oberste Schiene setzt man in der Tiefe natürlich ganz "hoch" d.h. nach vorne Richtung Abdeckung. Damit man A mit den Leitungen für die Schiene darunter durch kommt und B einen schönen Drahtbogen für die Reserve der Ableitungen für die oberste Schiene machen kann. Aber so bitte nicht... und wenn ich schon dabei bin, mir fehlt die Markierung der Adern/Klemmen bzw Anschlusspunkte. Man kriegt beim anschließen der Leitungen so schnell einen starren Blick, dass man sich fix mal versteckt/zählt. Sogar wenn Zahlen dran sind.
- Likes 2
Einen Kommentar schreiben:
-
Einfach alle Klemmen eine Schiene runter...
Aber jetzt ist der Drops eh gelutscht
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Einen Kommentar schreiben:
-
Wie gesagt, ein paar Dinge habe ich probiert und waren blöd. Dazu zählen die Abdeckungen bzw die Adern vor dem Gerüst zu führen und abzudecken -> nächste mal nicht mehr.
Auch nicht verdrahtungsoptimiert ist die Zuordnung LS->Aktor. Die stammte aber nicht aus meiner Feder. Dadurch ging es im Schrank etwas kreuz und quer teilweise.
Angeklemmt werden konnte das Teil, Bild folgt
Alles in allem bin ich nicht gänzlich unzufrieden, aller Anfang ist schwer
Einen Kommentar schreiben:
-
Das denk ich auch, ich hätte die alle eine Reihe weiter runter genommen, so ist das doch nicht ohne gebrochene Finger anzuschließen.Zitat von Chris786 Beitrag anzeigenObere Reihe kommt mir sehr eng vor, wenn hier Kabel angeschlossen werden müssen. Viel Spaß beim auflegen.
da hätte ich wenigstens die Klemmen gedreht damit man von unten anschließen kann...
Einen Kommentar schreiben:
-
Obere Reihe kommt mir sehr eng vor, wenn hier Kabel angeschlossen werden müssen. Viel Spaß beim auflegen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Lass doch einfach mal die Hässlichen Kabelkanäle weg ... wieso können Drähte nicht locker im Schaltschrank sein? Wenn der Deckel drauf ist -.... ist es für die Ewigkeit
- Likes 4
Einen Kommentar schreiben:
-
Blöder Handyupload ...
Der erste aus der Werkstatt
ich habe an der ein oder anderen Stelle versucht es anders zu machen und das war ein wenig Mist wie ich zugeben muss. Ein paar Fehler sind drin, ist mir bewusst. Plus: ja ich weis das die KNX Leitungen hässlich sind, das wird das nächste mal anders.
Nur bevor einer meckert
EAF69F7F-3FA4-4DC1-B939-8BA908A754EC.jpeg
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Interessehalber: Warum macht man die KNX- und BE-Klemmen so weit unten?
Einen Kommentar schreiben:
-
Einspeisung gefühlt ein wenig dünn
. Und alle Geräte im Programmiermodus, das wird auch nix
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: