Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Ankündigung
Einklappen
Sammelbestellung ETS6 Vollversionen aktiv!
Sammelbestellung für ETS6 Vollversionen (Prof., Home, Lite) mit 40% Rabatt aktiv! Infos im Forum!
Muss er das? Ich meine das gilt nur für den PE dass er durchgehend gelb/grün sein muss
"In der Industrie" ist es oft so dass von einigen Kabeltypen ohnehin nur Schwarz gekauft wird und nicht nochmal in anderen Farben extra...
Da die Tage von nie existenten Unterputz-Verteilern die Rede war: hier ist mal einer. Planung und KNX kam von mir, Verdrahtung allerdings nicht. Die Abgangsleitungen sind erst zu ca. 30% getauscht, damit der Betrieb weiter geht, sind vorerst nochmal ein paar Alte wieder angeschlossen (und teils auch fliegend verlängert). So bekommst z.B. auch das Netzwerkkabel zu einem späteren Zeitpunkt noch seinen Schutzschlauch und vmtl. noch eine Buchse.
Ich persönlich nehme für den Überspannungsschutz Dehn ML2 B 180 und für die Hilfsspannung BT 24. Viel Unterschied ist laut Datenblatt zwar nicht, aber der ML2 ist für die Hutschiene gedacht und der Bustector zum direkten Anschluss am Gerät. Und bis dorthin möchte ich Überspannungen eigentlich nicht haben.
butterkeks: Der KNX ÜSS würde mich interessieren, ist auf den Bildern ja nicht zu sehen (oder?). Hast du hier entsprechende Klemmen von DEHN, oder wie genau ist das ausgeführt?
Hi, ist auf den Bildern einigermaßen zu erkennen. Links neben der KNX Klemme. Die Ausführung ist von ABB fixiert mit WAGO 243-113. Hatte Dehn bestellt aber mir wurde ABB geliefert dabei bin ich dann geblieben. Auf nachfrage beim Shop habe ich folgende Antwort erhalten:
"Bezüglich des Überspannungsschutz sieht es wie folgt aus. Es handelt sich tatsächlich bei dem bestellten Dehn 925001 und dem gelieferten ABB Artikel um einen baugleichen und technisch identischen Artikel. Es gibt einen OEM Hersteller, von dem diverse Hersteller zukaufen und "umlabeln". "
Wie gesagt wenn man für Abstände zwischen den Verteiler und Endstromkreisen im Verteiler sorgt ist das nicht weiter schlimm. Nur musste dann ggf mit dem dicken 5x16 einmal neben der UV runter und dann von unten einführen. Oder ihn im Schrank bis nach unten führen...
Abgänge für weitere UV sind dann auch so eine Sache...
ggf versorgt man weitere UVs dann direkt vom Zählerkasten, trennt hier sauber und benutzt im Zählerkasten die Hutschienen nicht für PE.
Die geerdeten Schienen sind ein Kompromiss, um den PE zu verteilen. Je mehr davon vorhanden sind, desto weiter ist der SKII Gedanken aufgehoben und man könnte auch einen SKI Schrank verbauen.
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.