Dann sprachen wir von zwei verschiedenen Dingen. Ich sprach von Hutschienen für Reihenklemmen, die Isoliert werden müssen, wenn PE an der Hutschiene anliegt, um SK2 zu erfüllen. Da sind die erhöhten meines Wissens nach gleich lang, wie die die auf die Hutschiene geschraubt werden.
Du sprichst hingegen anscheinend von den Hutschienen für die REG-Geräte mit senkrechter Leitungsführung. Da die Schrauben der Hutschienenbefestigung nicht im Kunststoff, sondern im Metallwinkel dahinter gedreht sind, sind diese aber auch nicht isoliert. Wenn man die beiden Schrauben raus nimmt, fällt einem das Kunststoffteil raus.
Wenn ich es nicht vergesse, messe ich das später mal nach...Zuletzt geändert von Marino; 03.07.2020, 05:50.
Einen Kommentar schreiben:
-
47612C94-4D2A-4782-BBE8-8403D8472198.jpeg 3CAD256E-FFEA-4706-84CF-77E82C4E1A6B.jpeg Die sind definitiv kürzer, damit man das Kabel nicht durchfädeln muss, sondern einfach seitlich reindrücken kann.
Das sind auf jeder Seite vllt 5mm kürzer. Schaut den Post (#1573 +/- 30) von Uli Schirm an. Da stehen die ganzen Typen drin.
Einen Kommentar schreiben:
-
Da irgendwie immer wieder gefragt wird:
Isolierstück zum Isolieren der Hutschiene (waagerecht) von der Tragschiene:
https://www.hager.de/verteilersystem...z2/1005616.htm
Isolierstück für durchgehende Hutschiene (waagerecht und senkrecht):
https://www.hager.de/verteilersystem...1z2/980099.htm
Isolierstück für Verstellwinkel:
https://www.hager.de/verteilersystem...z4/1007052.htm
Isolierstück für erhöhtem Aufbau der Hutschiene (waagerecht):
https://www.hager.de/verteilersystem...z5/1003449.htm
Was Chris786 schreibt, dass die Hutschienen bei erhöhtem Aufbau etwas kürzer sind Post #3967), kann ich nicht nachvollziehen. Es ist mir erstens nicht aufgefallen, dass diese Hutschienen kürzer sind und zweitens bietet Hager Hutschienen für die jeweiligen Feldbreiten an. 1-6 Felder. Ich habe nicht gesehen, dass es die jeweils in normal und kurz gibt.
- Likes 2
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von tobbdre Beitrag anzeigen
Einen Kommentar schreiben:
-
Danke für die Aufklärung. Da siehts dann lieber etwas wilder aus. Alles nochmal komplett ausbauen, nur der Optik-halber, übersteigt den mir zur Verfügung stehenden Zeitansatz bis zur vollständigen Inbetriebnahme.
Jetzt bräuchte ich nur noch die Abdeckungen für die Kupferschienen...
Einen Kommentar schreiben:
-
Die Hutschienen für die Reihenklemmen habe ich ganz normal mit Isolierstücken installiert. Aber darunter die Reihen sind höher gesetzt.
Einen Kommentar schreiben:
-
Siehe hier
Zitat von Chris786 Beitrag anzeigenEs gibt bei Hager die Teile, die die Hutscheine höher setzen.
Die kann man aber nicht isoliert montieren, sind also nichts für PE-Reihenklemmen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Es gibt bei Hager die Teile, die die Hutscheine höher setzen. Guck mal bei Post 1570 (+/- 50) da hat Uli sein Schrank vorgestellt. Der hat die verwendet. Damit bekommt man sehr schön vertikale Kabel Wege.
Da nimmt man dann aber auch spezielle Hutschienen (von Länge anders, sind etwas kürzer).
Einen Kommentar schreiben:
-
Bei Striebel gibt es diese blauen Kabelsammler, ich bin mir Sicher das auch Hager irgendwas ähnliches hat. Ansonsten habe ich auch mehrere vertikale Wege bei mir, das schaut dann zwar auf dem ersten Blick chaotischer aus aber wenn ich an einer Leitung ein wenig ziehe sehe ganz gut wo die lang läuft und man kann es Mal aus ausbauen. Beim Aufbau ging das natürlich alles viel leichter weil ich das ganze Traggerüst in einen Holzständer hatte und das dann entsprechend auch von hinten direkt verlegen könnte.
Große Leitungsbündel habe ich weitestgehend versucht zu vermeiden.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ok, naja, das Risiko ist dann schon etwas geringer bei mir, da ich ja nicht den kompletten Verteiler geschleift habe, sondern nur immer pro Feld zwei Reihen. Im schlimmsten Fall wäre somit statt eine Reihe ohne PE eben zwei Reihen ohne PE. Die Klemmen habe ich nochmal geprüft, sitzen bombenfest.
Damit ist das Ding vom Tisch.
Danke.
Fehlt nur noch die Abdeckung und ne vernünftige Rangierhilfe....
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von Coma40 Beitrag anzeigenDurchschleifung PE:
Was ist da genau das Problem? Wäre es besser zu jeder Hutschiene einzeln zu fahren? Ich hätte ja noch Reserve am unteren Klemmenblock, sodass dies einfach umzusetzen wäre.
Ob das in der Praxis aber jemals ernsthaft ein Problem geworden ist, entzieht sich meiner Kenntnis. In jedem Fall sieht man diese Variante selbst hier sehr oft.
Edit: ein Mittelweg wäre vielleicht, den PE von Schiene zu Schiene durchzuschleifen, und am Ende zurück zur Einspeisung zu gehen. Dann wäre bei einem Fehler trotzdem noch alles in Ordnung, und erst bei zwei Fehlern würde es zu Problemen in Teilbereichen kommen. Wird das zum Teil so gemacht?Zuletzt geändert von Cybso; 02.07.2020, 19:04.
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von gbglace Beitrag anzeigenDie Zulässigkeit der starren Einzeladern aus einem NYM als Kabelbinder am Traggerüst wage ich auch zu bezweifeln. Das habe ich hier auch noch nicht gesehen. Da gibt es doch eigentlich auch bei Hager im Zubehör Rangierelemente für die S
Die Anzahl der Leitungen die senkrecht am Traggerüst geführt werden, macht eine Fehlersuche doch unmöglich, wenn ich die ganzen Adern zusammenbinde. Welche Rangierelemente meinst du da genau? Einfach lose die Kabel hinten reinziehen, ist auch irgendwie unschön, aber scheint mir eigentlich, auch im Hinblick auf die Temperatur, durchaus sinnhaft.
Durchschleifung PE:
Was ist da genau das Problem? Wäre es besser zu jeder Hutschiene einzeln zu fahren? Ich hätte ja noch Reserve am unteren Klemmenblock, sodass dies einfach umzusetzen wäre.
Noch ein letztes: Kann mir noch jemand ein Produkt zur Abdeckung der N-Schiene empfehlen? Möglichst sparsam im Platz
Einen Kommentar schreiben:
Einen Kommentar schreiben: