Zitat von MasterOfPuppets Beitrag anzeigenFinde ich ebenfalls Doof, man muss aber das Beste draus machen. z.B. die 24V direkt nach Hinten und dann noch oben weg zu den Controllern und die 230V nach unten weg in z.B. einen Kabelkanal.
- Likes 2
Einen Kommentar schreiben:
-
Diskussionen zu Auslegungen FI und LS Kombinationen und Vorsicherungen lassen sich doch bestimmt auch separat diskutieren?
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von hthoma Beitrag anzeigenIch habe sogar einen Fall wo eine RCD Auslösung wegen Ableitströmen vorkommt: Ein Raum mit vielen PCs. Das Problem ist noch nicht mal der Normalbetrieb. Das Problem tritt nach einem Stromausfall auf. Dann sind die Y Kondensatoren in den Netzfiltern...
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von MasterOfPuppets Beitrag anzeigenMan geht z.B. von einem zugelassenen Fehlerstrom von z.B. 2-3mA pro Stromkreis aus (auch wenn diese meistens nicht erreicht werden). Kommen nun 10 Stromkreise hinter einem RCD könnte in Summe der Auslösefehlerstrom des RCD's erreicht werden.
Ist mir zwar noch nie passiert und hängt auch extrem davon ab wie viele und welche Geräte im jeweiligen Stromkreis betrieben werden, aber theoretisch ist das möglich.
Ich habe sogar einen Fall wo eine RCD Auslösung wegen Ableitströmen vorkommt: Ein Raum mit vielen PCs. Das Problem ist noch nicht mal der Normalbetrieb. Das Problem tritt nach einem Stromausfall auf. Dann sind die Y Kondensatoren in den Netzfiltern der PCs alle entladen und wenn der Strom wieder kommt, dann löst der RCD aus. Und in dem speziellen Fall gibt es sogar nur einen LS pro RCD Phase. Kommt zum Glück nur selten vor, aber wenn, dann werden die PCs alle ausgesteckt, der RCD wieder eingeschaltet und danach die PCs nacheinander wieder eingesteckt. Die Last pro Steckdose im Betrieb aller PCs haben wir gemessen: Zwischen 6 und 8 A ...
- Likes 2
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von 6ast Beitrag anzeigenDas gilt für den nachgelagerten LS aber genau so.
Bei mir zu Hause, in meinem privaten Verteiler, wird das diesbezüglich so umgesetzt wie es auch in DE zulässig ist. Und weil ich das Regelwerk aus AT nicht ganz außer Acht lassen möchte, wird es ein SKI Schrank.
Zitat von Chris786 Beitrag anzeigenAlso ich hatte bei Hager angerufen der meinte 40A RCD kann ich ruhig mit 40A Neozed absichern
Einen Kommentar schreiben:
-
Also ich hatte bei Hager angerufen der meinte 40A RCD kann ich ruhig mit 40A Neozed absichern. Aber ich hab jetzt 35A Neozed genommen da anderen nich lieferbar waren.
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von lidl Beitrag anzeigenDie Auslösecharaktersitik einer Sicherung lässt ja eine Zeitlang mehr als den Nennstrom zu.
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von hthoma Beitrag anzeigenEine Überlastung eines RCDs verhindert man meiner Meinung nach am besten durch eine korrekt dimensionierte Vorsicherung. In DE sollte dafür (zumindest in der überwiegenden Anzahl der Einfamilienhäuser) der 35 A SLS ausreichend sein.
Zitat von hthoma Beitrag anzeigenDas Argument mit den "nur 12 TE pro Feld" kommt mir allerdings wenig stichhaltig vor.
In DE gibt es diese platztechnische Beschränkung. Ich bin bei dir, dass es dies kein unüberwindbares Hindernis darstellt, es wird dadurch aber eher unüblich zig LS hinter den RCD zu schalten. Das Argument kommt aber auch nicht von mir, sondern ist aus Unterhaltungen mit Technikern von ABB und Hager hervorgegangen. Es stellt aber auch deren (persönliche) Meinung dar, warum das Thema in DE kaum präsent ist, während es in AT sehr streng genommen wird.
Zitat von skibbi Beitrag anzeigenDas heißt, in DE muss nicht bei einem 40A-RCD entweder die Vorsicherung max. 40A sein oder die Summe der Leitungsschutzschalter dahinter pro Phase max. 40A?
Zitat von MasterOfPuppets Beitrag anzeigenWenn SLS kleiner als RCD (z.B. 35A SLS & 40A RCD) -> OK!Zuletzt geändert von lidl; 25.09.2020, 08:48.
Einen Kommentar schreiben:
-
Es geht hier weniger um die überlastet sondern mehr um die Summenfehlerströme die auftreten dürfen Volker Gast1961 meine ich hatte das hier irgendwo im Thread mal näher ausgeführt.
Man geht z.B. von einem zugelassenen Fehlerstrom von z.B. 2-3mA pro Stromkreis aus (auch wenn diese meistens nicht erreicht werden). Kommen nun 10 Stromkreise hinter einem RCD könnte in Summe der Auslösefehlerstrom des RCD's erreicht werden.
Ist mir zwar noch nie passiert und hängt auch extrem davon ab wie viele und welche Geräte im jeweiligen Stromkreis betrieben werden, aber theoretisch ist das möglich.
Zum Schutz vor Überlastung reicht eine Vorsicherung definitv aus.
Wenn SLS kleiner als RCD (z.B. 35A SLS & 40A RCD) -> OK!
Falls nicht (z.B. 63A SLS & 40A RCD) -> Vorsicherung vor dem RCD setzen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von lidl Beitrag anzeigenIrgendwie muss halt sichergestellt sein, dass der RCD nicht überlastet werden kann. In AT sind die Normen dazu schon jetzt etwas strenger. Ich habe das Thema mit ABB und Hager diskutiert, warum das in AT so viel enger gesehen wird als in DE. Antwort war, dass in DE Feldverteiler mit 12 TE pro Feld zum Einsatz kommen und somit in den meisten Fällen, die Anzahl der LS nach einem RCD bereits platztechnisch begrenzt ist. Klar, kann man es so machen wie du, üblich ist es aber nicht, weshalb das Thema in DE eine geringere Priorität hat.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von lidl Beitrag anzeigenIrgendwie muss halt sichergestellt sein, dass der RCD nicht überlastet werden kann. In AT sind die Normen dazu schon jetzt etwas strenger. Ich habe das Thema mit ABB und Hager diskutiert, warum das in AT so viel enger gesehen wird als in DE. Antwort war, dass in DE Feldverteiler mit 12 TE pro Feld zum Einsatz kommen und somit in den meisten Fällen, die Anzahl der LS nach einem RCD bereits platztechnisch begrenzt ist. Klar, kann man es so machen wie du, üblich ist es aber nicht, weshalb das Thema in DE eine geringere Priorität hat.
Das Argument mit den "nur 12 TE pro Feld" kommt mir allerdings wenig stichhaltig vor. Was hindert mich denn, von einem RCD auf mehrere Reihen mit je 12 LS zu verzweigen? Das mag vielleicht nicht besonders sinnvoll sein, aber unmöglich ist es nicht und meiner Meinung nach auch nicht verboten. Außer man kauft das Argument mit den nur 2 LS pro Phase nach dem RCD wegen der Ableitströme.
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von DOB Beitrag anzeigenIch finde es sehr blöd, dass beide Anschlüsse unten sind.
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von DOB Beitrag anzeigenMich würde mal interessieren wie ihr die 24v der Enertex Netzteile zu den LED Controllern bekommt ohne euch mit den 230v in die Quere zu kommen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Wie genau funktioniert das mit der N-Schiene beim Block X12.3?
2. (generelle) Frage: Muss die überstehende N-Schiene (Bsp. X12.1) abgedeckt / isoliert werden?
Einen Kommentar schreiben: