Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Zeigt her eure Verteilungen ;)

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Währ ja auch echt blöd, wenn ein Isolator innen leitend wäre....

    Kommentar


      Hier mein Schaltschrank, den ich mit Hilfe vieler Eurer Tipps geplant und erstellt habe. Bin für jede Kritik offen...
      You do not have permission to view this gallery.
      This gallery has 2 photos.

      Kommentar


        Links war es ja noch gut... aber dann kommt rechts der Loxone Mini Server..

        Da fehlen die Endhalter an den Reihenklemmen, kann man ja mit "noch nicht fertig" deklarieren, aber dann wären die N-Schienen zu kurz.
        Was sind denn das für lustige Hauptleitungsklemmen? Die kenne ich gar nicht. Hast du ab da dann starr verdrahtet? Mein tiefer Respekt!

        Man kann die N-Halter von Wago noch isolieren zur Seite, man muss nur das Isolierstück aus dem Halter brechen und oben einsetzen. Das Chaos rechts wird aber noch aufgeräumt? Also gerade die fliegenden Pillen usw?
        Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

        Kommentar


          Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
          aber dann kommt rechts der Loxone Mini Server..
          Hey, der war bei mir auch nen halbes Jahr in Kombi mit MDT Aktoren drin --> Und zwar als KNX-IP-Interface für Edomi


          Kommentar


            Sorry, aber das ist ja das komplette Chaos, der Verteiler gehört schon fast ins Gruselkabinett.

            Mal ehrlich, man kann bestimmt nicht nur durch lesen von diesem Thread einen Verteiler aufbauen.

            Kommentar


              Zitat von Robby Beitrag anzeigen
              Mal ehrlich, man kann bestimmt nicht nur durch lesen von diesem Thread einen Verteiler aufbauen.
              Evtl. bin ich ja abgestumpft... aber warum? Details wären nett. Ich bin gerade zu faul alles auf zu listen..
              Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

              Kommentar


                Finde eigentlich auch nicht das es ein Fall für das Gruselkabinett ist. Roman hat schon einiges was verbessert werden muss aufgelistet. Was mir auch noch nicht gefällt ist das letzte Feld viele fliegende Klemmen, scheint noch im Aufbau zu sein und wird bestimmt noch aufgeräumt.
                Und das man von der Hauptleitungsklemme starr weiter geht zu den FI´s ist ganz schön quälerei und gefällt mir persönlich nicht. (auch wenn nichts dagegen spricht)
                Die Buskabel würde ich noch mit Schrumpfschlauch versehen und nicht so lang abisolieren halt so kurz wie möglich halten.
                Was ist das orange links im Bild über dem Schaltaktor ? Lüsterklemme ?

                Kommentar


                  Zitat von andreasrentz Beitrag anzeigen
                  Was ist das orange links im Bild über dem Schaltaktor ? Lüsterklemme ?
                  Jo. Aber die ist doch braun? Andreas, wie hast Du eigentlich mit Farbenblindheit die Eignung zum Eli erlangt?
                  Gruß
                  Frank

                  Soziologen sind nützlich, aber keiner will sie. Bei Informatikern und Administratoren ist es umgekehrt.

                  Kommentar


                    du hast recht glaube die orangen Halter haben mich abgelenkt

                    Kommentar


                      Das Braune ist eine DOSENklemme, keine Lüsterklemme!
                      Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

                      Kommentar


                        Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
                        Das Braune ist eine DOSENklemme, keine Lüsterklemme!
                        Haha. Andreas ist farbenblind und ich bin kurzsichtig - nur der Roman hat Adleraugen!
                        Gruß
                        Frank

                        Soziologen sind nützlich, aber keiner will sie. Bei Informatikern und Administratoren ist es umgekehrt.

                        Kommentar


                          Das Gewirr aus schwarzen Leitungen und Wagohalter verursacht bei mir Augenkrebs. Warum alles seitlich führen und so ein Chaos produzieren wenn man doch an den Hutschienen über die Halter UZ25V2 von Hager weitere Kabelstränge anlegen könnte um das aufzuteilen und zu entwirren.

                          Kommentar


                            Zu euren Fragen und Anregungen:
                            - Die Hauptleitungsklemmen sind FTG 38076 (Anschluß von bis zu 10x Leitungen)
                            - Vielen Dank an BadSmiley für den Hinweis des seitlichen Schutzes der N-Schiene. Für den Längs-Schutz montiere ich noch eine transparente Leiste.
                            - Rechts-oben ist der NV-Teil, welcher noch in Arbeit ist und später keine fliegenden Verdrahtungen mehr enthält.
                            - Aus dem Forum habe ich mir Inspiration/Vorschläge für die Komponenten geholt. Den Aufbau/Planung/Layout des Schaltschrankens habe ich selbst entworfen, worauf ich stoz bin - auch wenn Eigenlob stinkt. Bei Intresse kann ich gerne meine Planungsunterlagen bereit stellen.
                            - Die KNX-Kabel werden nochmal überarbeitet. Die finde ich selber nicht schön.
                            - In Orange Links sind Wago 2273 Halter mit entsprechenden Dosenklemmen. Diese dienen als Verteiler von einer Sicherung zu mehrer Reihenklemmen. Fand ich die kompakteste und günstigste Möglichkeit.
                            - Warum keine Kabelstränge? Es sieht zwar nicht schön aus, ich kann aber leicht Leitungen verlegen/wiederfinden/nachverfolgen.
                            - Der Loxone Server ist noch nicht in Betrieb. Er ist aber nur als Web-Interface gedacht.

                            Kommentar


                              Zitat von bikensnow Beitrag anzeigen
                              - In Orange Links sind Wago 2273 Halter mit entsprechenden Dosenklemmen. Diese dienen als Verteiler von einer Sicherung zu mehrer Reihenklemmen. Fand ich die kompakteste und günstigste Möglichkeit.
                              Ich weiss gar nicht warum du die benutzt? Außerdem nehme ich dann das die schwarzen Adern die da drauf gehen alles flex Leitungen sind und es sich um 8-fach Installationsklemmen 2273-208 handelt. Die sind NUR für eindrähtige Leiter zugelassen.

                              Darf ich fragen ob du beruflich mit Elektro zu tun hast?

                              Die Planungsunterlagen kannst Du mal online stellen.
                              Zuletzt geändert von Robby; 14.01.2018, 13:54.

                              Kommentar


                                Hager Quick-Connect LS mit Adernenhülsen passt auch nicht...
                                Gruß Ben

                                Kommentar

                                Lädt...
                                X