      Ich werfe mal ein: "Tatsächliche belastbarkeit von RCDs" - da ists erläutert.
      Zuletzt geändert von SirUli; 07.02.2018, 10:29. Grund: Link gefixed

      Kommentar


        Link geht nicht.

        Kommentar


          Zitat von andreasrentz Beitrag anzeigen
          Link geht nicht.
          Jetzt tuts.

          Kommentar


            egal, der hat schon je 3x16A auf L1 und L2

            Die 40er RCDs sind eben spürbar billiger, zumal die meisten Kunden nicht wissen was die Zahlen bedeuten. Die Differenz geht 1:1 in den Gewinn des Auftragnehmers.

            ... einen fairen, verantwortungsbewußten Handwerker zu finden, unbezahlbar!

            Für sowas gibt glücklicher Weise Bewertungsportale.

            Kommentar


              SirUli Ok danke für den Link hatte es auch noch anders im Gedächtnis. Also nicht zulässig.
              Zuletzt geändert von andreasrentz; 07.02.2018, 10:58.

              Kommentar


                Zitat von larsrosen Beitrag anzeigen
                - Doppelklemmung unter einer Klemmstelle nicht erlaubt
                War das bei Starren leitern nicht unter gewissen Umständen zulässig?

                - Geniale Phasenschienenendkappen
                In der Tat.

                Leider fallen die kzn von Hager extrem leicht ab. Gibt es einen Trick, um die ordendlich zu fixieren?

                Kommentar


                  Wenn ich jetzt folgende Aussagen zusammenpacke sollte es doch wie in dem beschrieben Fall funktionieren, oder?

                  Aus "Tatsächliche belastbarkeit von RCDs"
                  In diesem Fall sollte der FI-Schutzschalter miteiner vom Hersteller angegebenen Vorsicherung gegen thermische Überlastung geschützt werden. Diese Vorsicherung übernimmt i.d. R. dann auch gleichzeitig dieFunktion einer Kurzschluss-Vorsicherung.
                  Hager Katalog für CDA440D
                  Kurzschlussfestigkeit 6 kA bei Vorsicherung 63 A / gL

                  Kommentar


                    Zitat von Pendragon Beitrag anzeigen
                    Hager Katalog für CDA440D
                    Kurzschlussfestigkeit 6 kA bei Vorsicherung 63 A / gL
                    Das ist die Kurzschlussselektivität, nicht die Dauerstrombelastbarkeit!!!!!
                    zb.: mal Kleiner und Großer Prüfstrom für LS Googeln.....
                    Elektroinstallation-Rosenberg
                    -Systemintegration-
                    Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
                    http://www.knx-haus.com

                    Kommentar


                      Warum ist der Überspannungsschutz bei ihm nicht funktionsfähig?
                      Was sind das für dicke Ringe unten in dem Kabelsalat vor dem Hauptschalter?
                      Für Aderendhülsen gibt es verschiedene Farbcodes, 10mm² kann z.B. rot elfenbein, oder braun sein, aber wohl nicht grün. Das sind dann nichtmal 10mm², sondern nach Farbcode 2 nur 6mm². Das wäre für 63A auf jeden Fall zu wenig. 10mm² könnten je nach Entfernung der UV auch zuwenig sein.
                      Warum sitzen die Schneider LSS alle schief auf der Schiene?
                      Das mit 2 Leitungen in einem Klemmschacht ohne Zwillingshülse mag ich auch nicht und habe das auch schon von Elektrikern gesehen. Da lobe ich mir die 2 Klemmschächte unten und oben bei ABB.
                      Statt des Hager Hauptschalters könntest du auch einen 3-poligen Lasttrenner mit 35A Neozed einsetzen, dann hättest du gleichzeitig deine Vorsicherung.
                      Ich habe bei mir zwar alle RCD auf 63A ausgelegt, weil ich einen 40A schonmal geschrottet habe trotz 35A Vorsicherung. Ich könnte mir die Vorsicherung sparen, habe aber günstig solche Lasttrenner mit D02 Neozed bekommen und habe diese pro UV statt eines Hauptschalters. Streng genommen müsste die 35A Vorsicherung im Hauptverteiler sitzen, also vor der Zuleitung zur UV. Der Bequemlichkeit wegen habe ich diese aber doch pro UV-Schrank, um den Schrank freischalten zu können. Sonst müsste man hierfür zum Hauptverteiler, was bei mir weniger wichtig ist, da alle Schränke nebeneinander hängen.

                      Kommentar


                        Zitat von mssm Beitrag anzeigen
                        Was sind das für dicke Ringe unten in dem Kabelsalat vor dem Hauptschalter?
                        Enertex SmartMeter

                        Kommentar


                          Zitat von mssm Beitrag anzeigen
                          Warum ist der Überspannungsschutz bei ihm nicht funktionsfähig?
                          1. Die Erde ist nicht angeschlossen, sondern nur der PE. Dadurch werden die Restspannungen zu hoch.
                          2. Zwischen den geschützen Leitungen und den Messwandlern wird kein Trennungsabstand eingehalten. Somit schlägt im Falle einer Überspannung der Blitz auf die Leitung über und schlägt durch das Smartmeter auf den KNX-Bus, der bestimmt auch an jeder Klemme kein Ableiter hat.....
                          Elektroinstallation-Rosenberg
                          -Systemintegration-
                          Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
                          http://www.knx-haus.com

                          Kommentar


                            Erstmal vielen Dank für die vielen Antworten.

                            Zitat von larsrosen Beitrag anzeigen
                            Doppelklemmung unter einer Klemmstelle nicht erlaubt
                            - Doppelklemmung von H07V-K und H07V-U verboten!!!
                            Also ein starrer und ein flexibler Leiter (auch mit Endhülse) dürfen nicht zusammen geklemmt werden (das hätte mich auch gewundert).
                            Auch die Doppelklemmung von 2 flexiblen Leitern gleichen Querschnitts mit Endhülsen ist nicht zulässig, habe ich das so richtig verstanden (warum der arme Mann nicht eine einzige Twin-Hülse verbaut hat habe ich sowieso nicht verstanden)?

                            Zitat von WWebber Beitrag anzeigen
                            ..dann muss aber auch die Vorsicherung entsprechend geändert werden! Nachdem die Zuleitung 10mm2 hat, vermute ich, dass es eh keine 63A Vorsicherung ist..
                            Die 63A Vorsicherung befindet sich im Zählerschrank im Keller. Die Leitungslänge vom Zählerschrank zu meiner UV würde ich mal auf ca. 10m schätzen vielleicht auch weniger. Ich werde aber im Keller nachschauen was nun wirklich auf dem SLS steht.

                            Zitat von mssm Beitrag anzeigen
                            Warum sitzen die Schneider LSS alle schief auf der Schiene?
                            Die kann man minimal bewegen, ein bisschen Spiel hat ja so ziemlich jedes Gerät auf der Hutschiene. Sieht auf dem Bild vielleicht schlimmer aus als es in echt ist.

                            Zitat von mssm Beitrag anzeigen
                            Für Aderendhülsen gibt es verschiedene Farbcodes, 10mm² kann z.B. rot elfenbein, oder braun sein, aber wohl nicht grün. Das sind dann nichtmal 10mm², sondern nach Farbcode 2 nur 6mm². Das wäre für 63A auf jeden Fall zu wenig. 10mm² könnten je nach Entfernung der UV auch zuwenig sein.
                            Vor allen Dingen weil teilweise 3 FI's mit dem 6mm² durchgeschleift wurden... die Entfernung zur Hauptverteilung im Keller ist aber wie oben geschrieben glücklicherweise recht kurz.

                            Zitat von larsrosen Beitrag anzeigen
                            1. Die Erde ist nicht angeschlossen, sondern nur der PE. Dadurch werden die Restspannungen zu hoch.
                            2. Zwischen den geschützen Leitungen und den Messwandlern wird kein Trennungsabstand eingehalten. Somit schlägt im Falle einer Überspannung der Blitz auf die Leitung über und schlägt durch das Smartmeter auf den KNX-Bus, der bestimmt auch an jeder Klemme kein Ableiter hat.....
                            Zusätzlich zum Überspannungsschutz in der UV soll im Keller in der Hauptverteilung noch ein DEHNshield installiert werden. Da ist dann auch eine entsprechender Erdung vorhanden.
                            Gruß,
                            Thomas

                            Kommentar


                              Zitat von larsrosen Beitrag anzeigen
                              1. Die Erde ist nicht angeschlossen, sondern nur der PE. Dadurch werden die Restspannungen zu hoch.
                              Stimmt, das scheint auch bei Typ 2 schon notwendig zu sein, zumindest hat mein VAL-MS 230 ST Typ 2 auch einen PE und einen Erdungsanschluss.
                              Geht es dabei eigentlich über den größeren Querschnitt und damit geringeren Widerstand und Stromtragfähigkeit? Die PE-Schiene im Verteiler hängt ja auch direkt mit 16mm² an der HES. Weiterhin hängt der SPD Typ 2 im Hauptverteiler auch noch an der N-Schiene, die im Hauptverteiler auf die PE Schiene gebrückt ist.
                              Zitat von larsrosen Beitrag anzeigen
                              2. Zwischen den geschützen Leitungen und den Messwandlern wird kein Trennungsabstand eingehalten. Somit schlägt im Falle einer Überspannung der Blitz auf die Leitung über und schlägt durch das Smartmeter auf den KNX-Bus, der bestimmt auch an jeder Klemme kein Ableiter hat.....
                              Auch wenn ich die Phasen zum Messen der Leistung durch einen Drehstromzähler führe (ich weiß nicht, warum man diese Messringe verwenden sollte, wenn man die Leitung freischalten kann), wo sollte er denn die Messwandler sonst hinsetzen?
                              Wenn ich also auf einer Schiene den Typ 2 SPD und danach den Drehstromzähler setze, muss da ein Mindestabstand eingehalten werden?

                              Kommentar


                                Zitat von mssm Beitrag anzeigen
                                Wenn ich also auf einer Schiene den Typ 2 SPD und danach den Drehstromzähler setze, muss da ein Mindestabstand eingehalten werden?
                                Nein. Die Leitung führt keinen Blitzstrom, also muss kein Trennungsabstand eingehalten werden.

                                Es soll jedoch vermieden werden, die "dreckige" und die "saubere" Leitung parallel zu führen oder zu kreuzen. Das lässt sich mit V-Verdrahtung (die in diesem Fall scheint's nicht angewendet wurde) am einfachsten einhalten: Von unten oder einer Seite kommt die Steigleitung und nach oben oder zur anderen Seite geht die Leitung zu den FI's weiter. Siehe Dehn STAK-25 bzw. Dehn's Phasenschienen:

                                952406a1_16-9.jpg
                                Zuletzt geändert von mmutz; 08.02.2018, 09:06.