Da das allem Anschein nach in Berlin ist (eHZ Zählerplatz und Profilangabe) fehlt der APZ Platz in der Verteilung! In Berlin leider Pflicht!
Der PA am SPD sollte möglichst kurz gehalten werden.
Was macht der Grün/Gelbe oberhalb des Zählers?
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Zeigt her eure Verteilungen ;)
Einklappen
X
-
Sehe ich das richtig, dass du nur 360 TE für das Ganze Zeug eingeplant hast? Mein Bauchgefühl sagt mir, dass das Eng wird. 111 TE werden für die Aktoren benötigt, plus Absicherung plus Klemmen...
Einen Kommentar schreiben:
-
Gibts denn dazu schon nähere Infos, nachdem du fix damit planst? Ich kenne nur das hier.Zitat von noize Beitrag anzeigenENERTEX 1167 LED Power Supply 160
Stichworte: Foldback, Parallelbetrieb, "Stromerhöhung" zur Auslösung eines LS (wie es das phoenix quint kann) wäre interessant.
Einen Kommentar schreiben:
-
Moin Moin, als Laie stelle ich hier mal den aktuellen Stand meiner Verteilung rein. Die Hoch-Volt und Nieder-Volt Trennung geht leider nicht durchgängig. Die Einspeisung zum Zähler muss aufgrund der zu kurzen Kabellänge ins ganz linke Feld und von unten geführt werden. Im ganz rechten Feld kommt nur die SAT Geschichte rein. Über die Anordnung habe ich mir noch nicht viele Gedanken gemacht. Also was man an TEs noch "verlieren" wird. Bei eventuellen Platzmangel an TEs könnte man doch vom Mediafeld unten noch was nutzen?Beste GrüßeProduktbezeichung Bestellnummer TE Menge Spannungsversorgungen, Drosseln, Linien-Bereichskoppler MDT STR-0640.01 Busspannungsversorgung redundant mit Diagnosefunktion, REG, 640 mA STR-0640.01 6 1 ENERTEX 1167 LED Power Supply 160 1167 4 2 Schnittstellen ENERTEX 1147 KNXnet/IP Router 1147 3 1 Aktoren Rolladen/ Raffstore ABB-JRA/S8.230.5.1 Jal/Rolakt.Fahrzt,MBed,8F (REG 8TE) ABB-JRA/S8.230.5.1 8 1 ABB-JRA/S4.230.5.1 Jal/Rolakt.Fahrtzt,Mbed,4F (REG 4TE) ABB-JRA/S4.230.5.1 4 1 Aktoren Heizung MDT AKH-0800.02 Heizungsaktor 8-fach 4TE REG, für elektrothermische Stellantriebe 24-230VAC AKH-0800.02 4 2 Aktoren Schalten MDT AKS-2016.03 Schaltaktor 20-fach, 12TE, REG AKS-2016.03 12 2 MDT AKS-0816.03 Schaltaktor 8-fach, 6TE REG AKS-0816.03 6 1 MDT AMI-1216.02 Schaltaktor mit Strommessung 4TE REG AMI-1216.02 12 1 MDT RGBW LED Controller Reiheneinbaugerät AKD-0424R.02 4 1 Aktoren Dimmen MDT AKD-0401.01 Dimmaktor 8TE REG 230VAC 250W 4-fach AKD-0401.01 8 1 Eingänge MDT BE-16000.01 Binäreingang 16-fach 8TE REG Eingänge potentialfrei BE-16000.01 8 2 MDT BE-08000.01 Binäreingang 8-fach 4TE REG Eingänge potentialfrei BE-08000.01 4 1
Norman
PS: Ich könnte schwören dass das Foto richtig herum ist aber hier im Anhang wird es automatisch gedreht O.oAngehängte DateienZuletzt geändert von noize; 21.10.2018, 16:31.
Einen Kommentar schreiben:
-
HAGER UZ50A1 mit beliebigem, passenden Leitungsführungskanal.Zitat von Sven1234 Beitrag anzeigen
Hast Du auf die Frage schon eine Antwort gefunden? Stehe nämlich vor dem selben Problem. 3feldige Hutschienen gibt es, von daher muss es doch einen Grund geben, aus dem es keine 3feldigen Kanäle gibt - oder zumindest eine Alternativlösung.
Sven
Habe ich hier liegen, aber mangels Zeit noch nicht eingebaut.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
hm... was hat das alles mit "Zeigt her eure Verteilungen" zu tun??? Back to Topic wäre cool!
Es gibt im Forum einen Knopf "neuen Beitrag erstellen" ... damit kann man das in einen eigenen Beitrag verlegen... das trägt auch der Übersichtlichkeit bei!
- Likes 4
Einen Kommentar schreiben:
-
Hast Du auf die Frage schon eine Antwort gefunden? Stehe nämlich vor dem selben Problem. 3feldige Hutschienen gibt es, von daher muss es doch einen Grund geben, aus dem es keine 3feldigen Kanäle gibt - oder zumindest eine Alternativlösung.Zitat von DerSeppel Beitrag anzeigenGibt es den auch in 3-feldrig? (Habe ich zumindest nicht gefunden bei Hager.)
Oder ein kompatibles Produkt? Einen Kanal der in die Halterungen von Hager passt?
Sven
Einen Kommentar schreiben:
-
Dann darfst du aber den PE nicht auflegen, weil er in dem Fall dann Kontakt hat.
Einen Kommentar schreiben:
-
Moin Sven,Zitat von Sven1234 Beitrag anzeigen
Ist meine Annahme richtig, dass 5adrige Kabel verwendet werden und deshalb immer zwei HESILED und drei Klemmen für den Rest der Drähte? Würde etwas dagegen sprechen 5x2,5 auf PTI PE/L/NT und L/L zu legen und dann zwei Drähte nochmal über je eine HESILED? Wären vier statt fünf Klemmen und bei einem Umbau auf die Nutzung aller Drähte, ggf. mit 230 V, hätte man die Reihenklemmen schon richtig.
Sven
da spricht nichts gegen, das schöne an den PT4 Klemmen ist das Sie alle die gleiche Baugröße haben und es optisch perfekt aussieht, was du bei den PTI und einer PT4 Klemme so nicht hin bekommst, technisch aber kein Problem.
Gruß Tobias
Einen Kommentar schreiben:
-
Ist meine Annahme richtig, dass 5adrige Kabel verwendet werden und deshalb immer zwei HESILED und drei Klemmen für den Rest der Drähte? Würde etwas dagegen sprechen 5x2,5 auf PTI PE/L/NT und L/L zu legen und dann zwei Drähte nochmal über je eine HESILED? Wären vier statt fünf Klemmen und bei einem Umbau auf die Nutzung aller Drähte, ggf. mit 230 V, hätte man die Reihenklemmen schon richtig.Zitat von Tobias1712 Beitrag anzeigen
Hi, Die Brücke geht von 5 auf 10, von dem 5er Reihenklemmenblock ist immer die Letzte der +. In der nächsten Gesprächsrunde wird das Thema auf den Tisch kommen ob wir diese Brücken bei den Klemmen weg lassen.
Sven
Einen Kommentar schreiben:
-
Es geht dabei um die allpolige Trennung aller aktiven Leiter! Auch der N zählt als aktiver Leiter und wird über den 4. Kontakt dabei geschaltet.Zitat von jaegerschnitzel Beitrag anzeigen
Soweit ich das sehe ist hier der SBN363 verbaut. Kann mir jemand verraten warum viele hier den SBN463 verbauen?
Kann man machen aber ob man das muß sei wohl jedem selbst überlassen!
Ich sehe das in der Praxis äußerst selten das der N abgeschaltet wird.
Ich habe auch bisher selten einen Hauptschalter in einer Wohnungsverteilung gesehen wo der Zähler zentral sitzt.Zuletzt geändert von Sovereign; 09.09.2018, 10:26.
Einen Kommentar schreiben:
-
Als Kaufmann bin ich hier überfragt. Falls Du hier keine Antwort bekommst, frage bitte bei SCE.Zitat von jaegerschnitzel Beitrag anzeigen
Soweit ich das sehe ist hier der SBN363 verbaut. Kann mir jemand verraten warum viele hier den SBN463 verbauen?
Einen Kommentar schreiben:
-
Soweit ich das sehe ist hier der SBN363 verbaut. Kann mir jemand verraten warum viele hier den SBN463 verbauen?Zitat von Voltus Beitrag anzeigenHallo Community,
hier der nächste Smarthome Verteiler der SCE Elektro GmbH.
Hier einige Punkte, die wir noch verbessern möchten:
- Beschriftung. Passender Drucker ist im Rückstand.
- Endkappen Phasenschienen (Müssen laut Hager nicht rauf) wurden nicht aufgesetzt. Liegen aber dem Schrank bei und können vom Eli einfach befestigt werden.
- Sicherungsautomaten mit Steckklemmen. Ist in Vorbereitung und soll Standard werden. Hier Fehlt aber noch das richtige Werkzeug. Dies ist im Rückstand.
Man beachte das leicht zu entfernende Klettband
Einen Kommentar schreiben:
-
Potentialfrei ist das doch Murks - bei einer Aufputz-Installation kannst Du doch ein zweites Rohr fur den Kontak nebendran-clipsen?Zitat von predi ger many Beitrag anzeigen
sw1: Schalter
sw2: Schalter
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: