  • xrk
    antwortet
    Sieht schon sehr viel besser aus!

    Ich würde beide MeanWells nebeneinander machen, so dass Niederspannung gemeinsam nach unten geführt wird, Kleinspannung gemeinsam oben (oder umgekehrt NS oben/KS unten) - bessere Trennung. Klemmen dann "normal" Waagerecht oben und unten.

    Einspeisungsleitungen bis zu Überspannungsschutz sind weiterhin nicht im eigenen Strang, nicht räumlich separiert vom anderen Leitungen.

    KNX-Leitung ist "interessant" geroutet - z.B. vom A2.2 geht Leitung zu A3.54, sonst wird nach hinten geführt. Ich hätte ->A2.2->A3.51->A3.52->A3.53-> usw. vorne direkteste Weg gelegt.

    RCBO's F6.0 F7.0 in "Kleinspannungsbereich".

    Bei 3-Phasenanschlüssen, wie z.B. beim Enertex Smartmeter, bin ich Fan von braun/schwarz/grau statt 3x schwarz um die Phasen besser ausseinander zu halten.

    Nach meinem Kenntnis sollte der Hauptschalter S0.1 4-Polig sein - N müsste auch getrennt werden.

    Keine Verteilerschrank-Steckdose?

    Kammbrücken benötigen noch Markierung an welchen Stellen diese tatsächlich eine Brücke bilden.

    Wurde schon gesagt: KNX-Leitung -> durchgängig grün; rot und dunkel blau beim Kleinspannung beim Polarität getauscht.
    Zuletzt geändert von xrk; 20.07.2018, 13:49.

    Einen Kommentar schreiben:


  • coliflower
    antwortet
    So mit der Verkleidung sieht der Verteiler sehr fad aus ... sorry for OT.

    Einen Kommentar schreiben:


  • hansi6606
    antwortet
    Zitat von Voltus Beitrag anzeigen

    Meinst Du die 1030131?
    Jap! Phönix 1030131 PTI-16-NLS-FI
    Wie ich gerade bei Phönix sehen kann, sind die online noch nicht bestellbar.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Voltus
    antwortet
    Zitat von hansi6606 Beitrag anzeigen
    Voltus Nehmt ihr die neue PTI-16-NLS-FI noch in euren Shop auf? Würde sich auch anstelle der in obigem Schaltschrank verbauten PTN 16/S anbieten, damit der verteilerseitige N-Abgang nicht auf der Installationsseite liegt.
    Meinst Du die 1030131?

    Einen Kommentar schreiben:


  • hansi6606
    antwortet
    Zitat von ets3-user Beitrag anzeigen
    Da wäre jetzt aber wieder das Aufklemmen von unten besser gewesen wenn ihr so wenig platzt zum Verteilerrand lasst. Da bricht man sich die Finger.
    Jap, entweder die oberste Hutschiene entfernen und dort die Zugentlastung unterbringen, auf welcher alle eingehenden Leitungen zumindest mit Kammschiene und Kabelbindern abgefangen werden.
    Oder alternativ die Zugentlastung bauseits außerhalb des Verteilers vorsehen und dann aber die Leitungen alle mittig zwischen den obersten beiden Schienen einführen und jeweils nach oben/unten auflegen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Voltus
    antwortet
    Zitat von ets3-user Beitrag anzeigen
    Da wäre jetzt aber wieder das Aufklemmen von unten besser gewesen wenn ihr so wenig platzt zum Verteilerrand lasst. Da bricht man sich die Finger.
    Da hast Du Recht. Wird zukünftig geändert. Wir werden zukünftig auch keine Module einsetzen. Die Schränke werden dann aus Einzelteilen gemacht. Somit haben wir dann auch durchgängige Schienen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Voltus
    antwortet
    Zitat von powell Beitrag anzeigen
    Ich würde keine PE-Schraubklemmen verwenden.
    Dann ist es einheitlich und Federzugklemmen haben eigentlich nur vorteile.
    PE Schraubklemme fällt in Zukunft weg, die Steckklemme muss leider mit Endplatte bestückt werden, wird in Zukunft aber gemacht

    Einen Kommentar schreiben:


  • ets3-user
    antwortet
    Da wäre jetzt aber wieder das Aufklemmen von unten besser gewesen wenn ihr so wenig platzt zum Verteilerrand lasst. Da bricht man sich die Finger.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Zitat von Voltus Beitrag anzeigen
    Wir haben unseren Farbcode nach Vorlagen hier aus dem Forum angelegt.
    Bei den bei +24V und GND ist's genau falschrum: ihr habt rot für DC- und dunkelblau für DC+.


    Einen Kommentar schreiben:


  • hansi6606
    antwortet
    Voltus Nehmt ihr die neue PTI-16-NLS-FI noch in euren Shop auf? Würde sich auch anstelle der in obigem Schaltschrank verbauten PTN 16/S anbieten, damit der verteilerseitige N-Abgang nicht auf der Installationsseite liegt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • powell
    antwortet
    Ich würde keine PE-Schraubklemmen verwenden.
    Dann ist es einheitlich und Federzugklemmen haben eigentlich nur vorteile.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Voltus
    antwortet
    Zitat von seppi Beitrag anzeigen
    Rot = 230V AC über Trenntrafo im Schaltschrankbau
    Dunkelblau = 24V DC
    würde bei uns so fehl gesprochen werden
    Wir haben unseren Farbcode nach Vorlagen hier aus dem Forum angelegt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Voltus
    antwortet
    Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigen
    Die KNX Leitung mal grau, mal grün, das gefällt mir nicht.

    was steht da auf der grauen? 300V, 500V?
    ok, verstehe. Da steht 300V drauf. Siehe Foto im Anhang.
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • seppi
    antwortet
    Rot = 230V AC über Trenntrafo im Schaltschrankbau
    Dunkelblau = 24V DC
    würde bei uns so fehl gesprochen werden
    DIN EN 60204-1
    Zuletzt geändert von seppi; 20.07.2018, 13:09.

    Einen Kommentar schreiben:


  • MatthiasS
    antwortet
    Die KNX Leitung mal grau, mal grün, das gefällt mir nicht.

    was steht da auf der grauen? 300V, 500V?

    Einen Kommentar schreiben: