Bitte die Warnhinweise in der Montageanleitung beachten, siehe **.
Wenn die Eingangsleitungen in einer Leitung mit 230V zusammen sind, solltest du ein 230V Tasterinterface verwenden.
X
-
Kurzform? Nö!Zitat von predi ger many Beitrag anzeigenHallo,
KNX wird rechts über dem Aktor eingeführt werden. Strom über die zwei Einführungen oben. Damit wird es keine Kreuzungen geben.
Damit sollte lt. MDT Doku ja alles passen. Binär potentialfrei im gleichen NYM-Kabel wie 230v ist ja meines Wissens zulässig.
Langform?
Da die Eingänge des MDT Tasterinterfaces nicht entkoppelt sind von der KNX Spannungsversorgung, ist auch die Seite mit den Potentialfreien Eingängen wie KNX (SELV) zu behandeln.
Näheres im Handbuch Seite 47 Speziell der Punkt 6.3Zuletzt geändert von vento66; 27.08.2018, 19:52.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo,
aktuell ist zwischen 230V und Binär eine Abschlußplatte. Diese ist genau 2 mm breit. Werde von einer zweiten Platte die "Nippel" abschneiden und dann die zweite Platte mittels Heißkleber auf die erste Platte montieren. Dann sind genau 4 mm zwischen den Reihenklemmen für 230 und Binär. Damit besteht dann auch nicht die Gefahr, dass sie versehentlich wieder ran geschoben werden und der Abstand unterschritten wird.
Abgangskabel unten ist 7x1.5,
sw1: Schalter
sw2: Schalter
sw3 Steckdose links
sw4: Steckdose mitte
sw5: Steckdose rechts
sw6: durchgängig blau markiert, Verwendung als N
gr/ge: PE
KNX wird rechts über dem Aktor eingeführt werden. Strom über die zwei Einführungen oben. Damit wird es keine Kreuzungen geben.
Damit sollte lt. MDT Doku ja alles passen. Binär potentialfrei im gleichen NYM-Kabel wie 230v ist ja meines Wissens zulässig.
Einen Kommentar schreiben:
-
O.K.
Dann poste bitte ein Foto, wenn es fertig ist.
Normal gehört ein Tasterinterface nicht in eine Dose mit 230V.
Einen Kommentar schreiben:
-
4mm laut MDT Dokumentation - scheibst Du den Block für die Eingänge 2mm nach rechts und schon hast Du die 4mm. Dann noch Kreuzungen verhindern bei den Einführungen und es passt. Wenn es sauber verdrahtet wird, ist das eine Premium-Dose.Zitat von hjk Beitrag anzeigenWie verkabelst du die Taster Licht?
Wie hältst du die Sicherheitsabstände zwischen den Eingängen und 230V ein?
Einen Kommentar schreiben:
-
Ist ein Hager Vector VE318DN mit 54 Platzeinheiten - muss man nichts sägen. Die Platzreserve ist freie Wandfläche links neben dem Verteiler - BadSmiley hat vermutlich Recht mit den 2 getrennten Verteilern. Analogsignale sind weiß.Zitat von EinBjoern Beitrag anzeigenIch hätte Geräte und RCD+FI getauscht, außerdem die Potentialverteilung nur über die Reihenklemmen gemacht (nach dem Hauptschalter).
Unten an den Klemmen ist auch ein fürchterliches Kuddelmuddel zwischen Analogsignalen(?) und KNX.
Wie viele TE hast du pro Reihe? Passt das ohne Einsatz der Stichsäge? Die üblichen 30% Reserve (im Plan) hätten gut getan um etwas Freiheit zu gewinnen, das ist wohl das Hauptproblem.
Geht aber manchmal nicht anders.
Wie meinst Du das?Zitat von EinBjoern Beitrag anzeigen[...]außerdem die Potentialverteilung nur über die Reihenklemmen gemacht (nach dem Hauptschalter).
Ist in der Tat ein toller Tip - ich habe die Markierungen nicht abgeschnitten, das war der Fachbetrieb. Aber selbst wenn ich davor gestanden hätte, hätte ich es vermutlich nicht so gemacht, wie Du es vorschlägst. Beim nächsten Haus...Zitat von gurumeditation Beitrag anzeigen
Für dich mag der Tipp vielleicht zu spät kommen, ein anderer mag ihn evtl. noch nutzen:
Beschriftete Leitungen zum Auflegen ablängen ist kein Problem, wenn mit dem Abmantler einmal vor und einmal hinter der Beschriftung* der Mantel geschnitten wird. Die entstehende "beschriftete Hülse" kann man abziehen, die Leitung fertig ablängen und danach die Hülse wieder über das Aderbündel schieben.
So bleibt die Beschriftung erhalten, ohne dass man sie neu machen müsste. War eine Idee meiner EFK und dauerte nur wenige Sekunden pro Leitung.
----
*richtig praktikabel bei kurzen Beschriftungen, z. B. mit Etikettendrucker
Einen Kommentar schreiben:
-
Wie verkabelst du die Taster Licht?
Wie hältst du die Sicherheitsabstände zwischen den Eingängen und 230V ein?
Einen Kommentar schreiben:
-
Keine große Verteilung, sondern Abzweigdose im Keller, welche ich für nahezu perfekt für dezentrale potentialfreie Tasterinterfaces von MDT halte.
Abzweigdose Hensel DK 0600 G. Schiene eingesetzt (kann man teuer von Hensel kaufen oder einfach Meterware zurechtschneiden)
Klemmen: Phoenix PT 2.5
Aktor: MDT Tasterinterface 2-fach, potfentialfrei... passt perfekt an die Seite
Zuleitung: 7x1.5
Abgänge: 4 x Steckdose schaltbar, 1 Licht geschaltet, 2 x Taster Licht
Aktuell noch nicht vollständig verkabelt, sollte aber alles problemlos passen
You do not have permission to view this gallery.
This gallery has 1 photos.
Einen Kommentar schreiben:
-
Für dich mag der Tipp vielleicht zu spät kommen, ein anderer mag ihn evtl. noch nutzen:Zitat von whosnext Beitrag anzeigenLeider wurden alle grünen Kabel, die am unteren Ende beschriftet waren, einmal abgeschnitten und sind damit auf den Reihenklemmen nicht mehr dokumentiert.
Beschriftete Leitungen zum Auflegen ablängen ist kein Problem, wenn mit dem Abmantler einmal vor und einmal hinter der Beschriftung* der Mantel geschnitten wird. Die entstehende "beschriftete Hülse" kann man abziehen, die Leitung fertig ablängen und danach die Hülse wieder über das Aderbündel schieben.
So bleibt die Beschriftung erhalten, ohne dass man sie neu machen müsste. War eine Idee meiner EFK und dauerte nur wenige Sekunden pro Leitung.
----
*richtig praktikabel bei kurzen Beschriftungen, z. B. mit Etikettendrucker
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
ja, es kuscheln sich 230V an 24V.. ohne doppelte Isolierung, die Montageschrauben sind nicht abgedeckt für SKII.. aber man findet ja immer was.
Ich hätte an der Stelle 2 Mini Verteiler gemacht.. beide in der gleichen Größe. Einen für 24V Bewässerung + Sensorik und einen für 230V. Dann wäre es sauberer und besser getrennt und man hat mehr Platz.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich hätte Geräte und RCD+FI getauscht, außerdem die Potentialverteilung nur über die Reihenklemmen gemacht (nach dem Hauptschalter).
Unten an den Klemmen ist auch ein fürchterliches Kuddelmuddel zwischen Analogsignalen(?) und KNX.
Wie viele TE hast du pro Reihe? Passt das ohne Einsatz der Stichsäge? Die üblichen 30% Reserve (im Plan) hätten gut getan um etwas Freiheit zu gewinnen, das ist wohl das Hauptproblem.
Geht aber manchmal nicht anders.
Einen Kommentar schreiben:
-
AdleraugeZitat von BadSmiley Beitrag anzeigenGeht da aus dem 5fach Klemmblock rechts unten nicht einfach ein 5*1,5mm?
ansonsten ist er es halt ziemlich eng in der Kiste.
- stimmt, sind in der Tat nur 5x1.5. Das ist die provisorische Zuleitung, bis das 5x16mm2 eingezogen ist.
Einen Kommentar schreiben:
-
Geht da aus dem 5fach Klemmblock rechts unten nicht einfach ein 5*1,5mm?
ansonsten ist er es halt ziemlich eng in der Kiste.
Einen Kommentar schreiben:
-
Leider wurden alle grünen Kabel, die am unteren Ende beschriftet waren, einmal abgeschnitten und sind damit auf den Reihenklemmen nicht mehr dokumentiert. Es war einfacher, die 2 für die Außenlinie zu separieren, indem ich die durchgemessen und dann einfach die weiß/gelben für die Außenline genommen habe, als Merker. Irgendwann räume ich das vielleicht mal auf.Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
Was hat das damit zu tun ob nen Linienkoppler da ist oder nicht?
Einen Kommentar schreiben:
-
Sieht auf dem Photo in der Tat so aus - ne die 10mm2 N gehen einmal zum FI und einmal zur Sammelklemme oben. Das braune geht auf die Reihenklemmen nebendran.Zitat von spassbird Beitrag anzeigenGeht da an die zweite Nullleiterklemme auf der untersten Schiene tatsächlich ein braunes Kabel unten rein und ein 4mm² blaues oben raus?
WoW roflmao!
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: