Zeigt her eure Verteilungen ;)
Einklappen
X
-
Vielen Dank für eure Hinweise.
Die N-Schieber wurden korrigiert.Zitat von xrk Beitrag anzeigenEinAnfaenger Die Phoenix Neutralleiterschieber sind nicht bis Ende geschoben. Die kleinen orangenen Nasen sollten über die Klemme ausschauen.
Dein Steckdose benötigt kein FI? Statt LS hätte ich RCBO genommen.
Sieht nicht aus dass der Neutralleiter am MDT AZI angeschlossen wäre?
Kann von dem Winkel nicht sicher erkennen, aber der Abstand zwischen KNX weiss/gelb Ader zu Niederspannungsader könnte zu klein sein.
Bei KNX Wago-Klemme sehe ich Kupfer am schwarzen Klemme - nicht gravierend, aber nicht perfekt.
Ich würde einen Clipfix 35-5 auch an MDT AZI spendieren um es an Position zu halten.
PE-Klemme würde einen Deckel benötigen.
Die Steckdose bekommt noch einen FI/LS.
Den N am AZI habe ich wohl tatsächlich vergessen, jetzt isser dran - wäre aber spätestens beim Aktivieren der Strommessung aufgefallen
Den Abstand gelb/weiß zur Niederspannung habe ich nochmal verbessert, ist aber eng in der Kiste. KNX-Klemme wurde überarbeitet.
Der AZI hält auch so gut auf der Hutschiene, ich wollte mir zumindest 2 TE freihalten (sind halt nicht ganz 30% Reserve...)
Deckel für PE-Klemme steht auf der Einkaufliste.
Ich hatte einfach noch Schiene über und die 3 rechten PTIs sind Reserve (wobei an eine auf jeden Fall noch eine Steckdose kommt). Steckbrücken würdens aber bestimmt auch tun.Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenWarum überhaupt mit N-Schiebern arbeiten? Die Kupferschiene hat einen Belastungsstrom von bis zu 140A... also kann man in so einer Mini UV mit 20A Abischerung auch die roten Steckbrücken verwenden?
Im Zubehörbeutel habe ich was gefunden was wie eine Abdeckung für die Schrauben aussieht, kommen dann auch noch drauf.Zitat von Luc3y Beitrag anzeigenAbdeckung der schrauben vom Gehäuse um die Schutzklasse aufrecht zu erhalten fehlen
Der PE in der Schuko ist mit Aderendhülse.Zitat von mmutz Beitrag anzeigenSehr schönes Kabelorigami mit dem PE zur Schuko. Oder einfach Aderendhülse vergessen?Zuletzt geändert von EinAnfaenger; 16.04.2018, 18:25.
Einen Kommentar schreiben:
-
Nö nicht erlaubt.Zitat von derneugierige Beitrag anzeigenSind zwei Starrdrähte mit identischem Durchmesser in Schraubklemmen etwa auch nicht erlaubt?
Bei den Verdrahtungsbrücken von Eaton steht explizit dabei das diese je zweifach in eine Klemme der RCD / LS Automaten benutzt werden können. Die sind zwar auch nur aus Starrdraht gebaut, es sind aber die Enden passend eckig ausgeführt und so gebogen, dass beide Enden sauber parallelanschlagend von der Klemme gepresst werden. Ähnlich sieht es bei einigen Einspeiseadaptern mit Stiftanschluss aus. Ansonsten gilt je Klemme nur ein Draht bzw Steckelement, da sonst eine sichere Kontaktierung nicht gewährleistet ist.
Mit ein wenig Gewackel kann man zwei runde Objekte die an einem Punkt zusammengedrückt werden so bewegen das sie sich lösen. Probiere doch einfach mal 2 Rohre oder Rundstäbe sauber in eine Schraubzwinge zu packen. Das ist auch nur Glück wenn die Dauerhaft fest aneinander pressen.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Sind zwei Starrdrähte mit identischem Durchmesser in Schraubklemmen etwa auch nicht erlaubt?Zitat von vento66 Beitrag anzeigen2 Drähte in einer Klemme? Auch nicht zulässig!
Einen Kommentar schreiben:
-
Der Mantel der CAT7 Leitung hat aber nicht die erforderliche Isolationsstärke. Von daher gehören diese auch separat in den SELV Bereich verlegt oder einen extra Isolationsschlauch drüber.
Die Diskussion läuft hier gerade in einem Thread.
Einen Kommentar schreiben:
-
Meinst wahrscheinlich KG. 12adriges Kabel sind für Heizkreisverteiler / Garten. Da ist noch nichts angeschlossen. Ist bis jetzt nur auf die Reihenklemmen geführt. Darf man hier das PE nicht von der Hutschiene nehmen? Ist ja überall so im Verteiler ausgeführt. Für den Garten zumindest ist ein Leistungsschalter mit inkludierten FI vorgesehen. (weiter oben im Verteiler sind 2 zu erkennen, nicht beschriftet)Zitat von vento66 Beitrag anzeigenWo kommt den im EG von dem 12-Adrigen Kabel der PE her?
Die Aktoren und das Netzteil für 24V habe ich im Plan in die obere rechte Ecke vom Verteiler gesetzt um einen getrennten Bereich und kurze Wege zu haben. Der Elektriker hat die Aktoren dann in die Mitte des Verteilers platziert, keine Ahnung wieso.
Darf man die CAT7 Leitung auch nicht so durch den Verteiler führen? Diese hat ja durchgehend den Mantel.
Einen Kommentar schreiben:
-
Irgendwie werden in keinem Verteiler die Trennabstände 230V zu Keinspannung eingehalten! Überall ein ilusterer Mix aus 230V / LAN / KNX usw. ohne die geforderte Doppelte Isolierung, bzw 4mm Trennabstand. Wo kommt den im EG von dem 12-Adrigen Kabel der PE her? Über das Gehäuse? -> Nicht zulässig! 2 Drähte in einer Klemme? Auch nicht zulässig! Ich glaube das muss ich mir morgen noch mal am PC anschauen....Zuletzt geändert von vento66; 15.04.2018, 22:07.
Einen Kommentar schreiben:
-
So, nun stell ich auch meine Verteiler rein. Leitungen wurden selbdst gezogen, Schaltschrank vom Fachmann.
2x2x0,8 Leitungen:
grün: KNX
lila: 1-Wire (noch nicht in Verwendung)
rot: Brandmelder (noch nicht in Verwendung)
grau: Magnetkontakte (inkl. Sabotage)
24V alle mit 2,5mm² (rot/schwarz) vom Verteiler weg. (max. 8m Leitung).
Da ich auch über 8 schaltbare Steckdosen pro Raum habe, verwendete ich für jede Phase eine eigene Farbe. (grau, weiß, orange, lila, etc.)
Was fehlt noch: MDT Heizkreisverteiler, Beschriftung der Klemmgruppen, Zusätzliches Meanwell Netzteil (600W sind fürs EG nicht ausreichend)
Was ist mir aufgefallen:
- KNX / 1-Wire Leitungen sind oft schon früh vom Fachmann vor der Klemmstelle vom Mantel getrennt worden. Meistens kurz vor Austritt aus dem Kabelkanal.
KNX Verbindung zwischen Aktoren oft nur mit schwarz/rot Adern ausgeführt (ohne Mantel). Habe den Elektriker schon vor der Installation darauf hingewiesen, dass dies häufig nicht richtig gemacht wird. Im OG Verteiler habe ich selbst ein KNX Kabel zum Überbrücken vorübergehend verwendet.
- Im Verteiler ist alles mit 1,5mm² ausgeführt. Die 24V Leitungen sind aber nur mit 1mm² oder 0,75mm² bis zur Reihenklemme ausgeführt.
Insgesamt sind es 3 Verteiler. Pro Etage einer. Standort Österreich.
EG:
20180414_092220.jpg
20180414_092235.jpg20180414_092242.jpg20180414_092254.jpg20180414_092301.jpg
OG:
20180414_100846.jpg
20180414_100857.jpg20180414_100904.jpg20180414_100914.jpg20180414_100917.jpg
KG:
20180414_100238.jpg
Einen Kommentar schreiben:
-
Sehr schönes Kabelorigami mit dem PE zur Schuko. Oder einfach Aderendhülse vergessen?
Einen Kommentar schreiben:
-
Abdeckung der schrauben vom Gehäuse um die Schutzklasse aufrecht zu erhalten fehlen
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von gibsonrocker Beitrag anzeigenWow, Roman - hast die 10.000 Beiträge Marke gebrochen. Respekt!
Yesss, hat er! Für alle die sonst noch Blumen überreichen wollen kann ich den Fred hier empfehlen
Einen Kommentar schreiben:
-
P.s am Rande. Wow, Roman - hast die 10.000 Beiträge Marke gebrochen. Respekt!
Sorry....Back to Topic.
Einen Kommentar schreiben:
-
Warum überhaupt mit N-Schiebern arbeiten? Die Kupferschiene hat einen Belastungsstrom von bis zu 140A... also kann man in so einer Mini UV mit 20A Abischerung auch die roten Steckbrücken verwenden?
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von EinAnfaenger Beitrag anzeigenIst die fehlende Selektivität ein Problem?
Nun, das ist halt mindestens unschön! Richtig wird die Zuleitung fett abgesichert (mit entsprechendem Querschnitt der Zuleitung). Oder Du sicherst direkt vor der Zuleitung mit 16A ab und verzichtest in denem Mini-Verteiler darauf.
Einen Kommentar schreiben:

Einen Kommentar schreiben: