Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
EinAnfaenger Die Phoenix Neutralleiterschieber sind nicht bis Ende geschoben. Die kleinen orangenen Nasen sollten über die Klemme ausschauen. Schau, z.B. hier:
Dein Steckdose benötigt kein FI? Statt LS hätte ich RCBO genommen.
Sieht nicht aus dass der Neutralleiter am MDT AZI angeschlossen wäre?
Kann von dem Winkel nicht sicher erkennen, aber der Abstand zwischen KNX weiss/gelb Ader zu Niederspannungsader könnte zu klein sein.
Bei KNX Wago-Klemme sehe ich Kupfer am schwarzen Klemme - nicht gravierend, aber nicht perfekt.
Ich würde einen Clipfix 35-5 auch an MDT AZI spendieren um es an Position zu halten.
PE-Klemme würde einen Deckel benötigen.
Ist die fehlende Selektivität ein Problem? Kurzschlüsse sind ja nicht die Regel und wenn dann fliegt eben eine Sicherung mehr raus und die gesamte UV ist aus (der 20A LS ist ein 3-fach LS). Der Eli wollte den 20A LS für die Zuleitung erst weglassen.
Ich finde Extrembeispiele immer ganz gut zur Veranschaulichung. Wobei die obigen 50qmm in die Steckdose schon mechanisch sehr sportlich angesehen werden kann .
Ein Beispiel näher an der Realität könnte aber folgendes sein: von der HV zur UV 16qmm (zB wegen Leitungslänge) und in der UV soll es mit 10qmm weitergehen (weil 10qmm bei engen Platzverhältnissen einfacher gehen als 16qmm), dann würde es doch der 16er-Leitung nicht schaden dass die Abgangssicherung in der HV für 10qmm dimensioniert wird.
Ich habe hier eine Anwendung in der maximal 48VDC/72A anliegen könnten. Von der Perspektive her wäre 25mm2 notwendig gewesen. Der Weg zwischen Netzteil und Sicherung beträgt ungefähr 1m - 1,5m. Da ich aber einen sehr engen Bauraum zur Verfügung habe kann ich 25mm2 nicht verlegen, da das Kabel zu steif wird. Ergo nehme ich eine hochbiegsame und kurzschlussfeste Leitung in 16mm2, da die 72A nur in einem unwahrscheinlichen Worst Case Fall auftreten KÖNNTEN. Für den Regelfall sind 16mm2 dicke ausreichend. Ich nehme allerdings Leoni Betatherm, wegen dem geringeren Biegeradius im vergleich zu NSGAFÖU.
Ja genau. Das meinte ich ja oben auch: der "notwendige Querschnitt" ist der MINIMALE Querschnitt, der für eine gegebene Absicherung verwendet werden muss. Und auch umgekehrt: bei einem gegebenen Querschnitt (und Verlegeart) ergibt sich eine MAXIMALE Absicherung. Es sollte aber doch erlaubt sein, die Absicherung kleiner auszulegen (aus welchem Grund auch immer).
Vermutlich habe ich #2658 und #2660 einfach nur flasch interpretiert....
Nach der Tabelle die wir verwenden funktioniert 2,5mm² bis max 18,3A (ohne Abzüge und Abschläge), also darf sie ohne weiteres mit 6A abgesichert werden ... und wenn die 1,5mm² der Steckdose entsprechend abgesichert sind darf da auch 50mm² zwischen die Steckdose und die Reihenklemme ... so lange die Absicherung kleiner oder gleich der maximal möglichen Belastung des Kabels ist, ist doch alles gut?
Der Leitungsschutzschalter schützt primär die Leitung vor Überlastung weshalb Kabel und LS zusammenpassen müssen. Mit Isolationsschlauch und 'Kurzschlussfester Leitung' kann man eine kurzzeitige Überlastung im Fehlerfall aber auch akzeptieren. Beispiel: Abgang vor dem Hauptschalter für ein kleines Netzteil mit vorgeschalteter Sicherung (NotAus Relais) oder Leuchten zur Anzeige des Netzzustandes.
Eine Steckdose nach dem Zähler hat immerhin den SLS als Absicherung. Entweder man kann die Absicherung der Steckdose mit 16mm2 oder was auch immer anfahren oder man nimmt eine kurzschlussfeste Leitung alá NSGAFÖU (Beispiel).
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.