    Zitat von Pendragon Beitrag anzeigen
    Hager Katalog für CDA440D
    Kurzschlussfestigkeit 6 kA bei Vorsicherung 63 A / gL
    Das ist die Kurzschlussselektivität, nicht die Dauerstrombelastbarkeit!!!!!
    zb.: mal Kleiner und Großer Prüfstrom für LS Googeln.....

    Einen Kommentar schreiben:


  • Pendragon
    antwortet
    Wenn ich jetzt folgende Aussagen zusammenpacke sollte es doch wie in dem beschrieben Fall funktionieren, oder?

    Aus "Tatsächliche belastbarkeit von RCDs"
    In diesem Fall sollte der FI-Schutzschalter miteiner vom Hersteller angegebenen Vorsicherung gegen thermische Überlastung geschützt werden. Diese Vorsicherung übernimmt i.d. R. dann auch gleichzeitig dieFunktion einer Kurzschluss-Vorsicherung.
    Hager Katalog für CDA440D
    Kurzschlussfestigkeit 6 kA bei Vorsicherung 63 A / gL

    Einen Kommentar schreiben:


  • derneugierige
    antwortet
    Zitat von larsrosen Beitrag anzeigen
    - Doppelklemmung unter einer Klemmstelle nicht erlaubt
    War das bei Starren leitern nicht unter gewissen Umständen zulässig?

    - Geniale Phasenschienenendkappen
    In der Tat.

    Leider fallen die kzn von Hager extrem leicht ab. Gibt es einen Trick, um die ordendlich zu fixieren?

    Einen Kommentar schreiben:


  • andreasrentz
    antwortet
    SirUli Ok danke für den Link hatte es auch noch anders im Gedächtnis. Also nicht zulässig.
    Zuletzt geändert von andreasrentz; 07.02.2018, 10:58.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Arctyc
    antwortet
    egal, der hat schon je 3x16A auf L1 und L2

    Die 40er RCDs sind eben spürbar billiger, zumal die meisten Kunden nicht wissen was die Zahlen bedeuten. Die Differenz geht 1:1 in den Gewinn des Auftragnehmers.

    ... einen fairen, verantwortungsbewußten Handwerker zu finden, unbezahlbar!

    Für sowas gibt glücklicher Weise Bewertungsportale.

    Einen Kommentar schreiben:


  • SirUli
    antwortet
    Zitat von andreasrentz Beitrag anzeigen
    Link geht nicht.
    Jetzt tuts.

    Einen Kommentar schreiben:


  • andreasrentz
    antwortet
    Link geht nicht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • SirUli
    antwortet
    Ich werfe mal ein: "Tatsächliche belastbarkeit von RCDs" - da ists erläutert.
    Zuletzt geändert von SirUli; 07.02.2018, 10:29. Grund: Link gefixed

    Einen Kommentar schreiben:


  • andreasrentz
    antwortet
    gelöscht
    Zuletzt geändert von andreasrentz; 07.02.2018, 10:52. Grund: doch nicht zulässig

    Einen Kommentar schreiben:


  • WWebber
    antwortet
    Zitat von mmutz Beitrag anzeigen

    Das ist so pauschal nicht richtig. Wenn die Summe der LS nach dem RCD <= 40A sind, und das auf allen Phasen, dann kann der RCD garnicht überlastet werden.
    ..dann muss aber auch die Vorsicherung entsprechend geändert werden! Nachdem die Zuleitung 10mm2 hat, vermute ich, dass es eh keine 63A Vorsicherung ist..

    Einen Kommentar schreiben:


  • mmutz
    antwortet
    Zitat von larsrosen Beitrag anzeigen
    - Bei 63A Vorsicherung ist ein RCD mit In=40A nicht zulässig
    Das ist so pauschal nicht richtig. Wenn die Summe der LS nach dem RCD <= 40A sind, und das auf allen Phasen, dann kann der RCD garnicht überlastet werden.

    Einen Kommentar schreiben:


  • WWebber
    antwortet
    ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das ein hauptberuflicher EIi gemacht hat..

    Einen Kommentar schreiben:


  • larsrosen
    antwortet
    Glaub mir die Aderquerschnitte bzw. Farben sind da das geringste Problem.....
    - Doppelklemmung unter einer Klemmstelle nicht erlaubt
    - Doppelklemmung von H07V-K und H07V-U verboten!!!
    - Geniale Phasenschienenendkappen
    - Überspannungsschutz nicht Funktionsfähig
    - Bei 63A Vorsicherung ist ein RCD mit In=40A nicht zulässig


    Stell den Lieber mal ins Gruselkabinett.
    Zuletzt geändert von larsrosen; 07.02.2018, 09:32.

    Einen Kommentar schreiben:


  • EinAnfaenger
    antwortet
    Zur Abwechselung mal wieder Bilder.

    Ich wollte gerne einen Hauptschalter haben um meine UV bis auf eine Steckdose und die KNX Geräte abschalten zu können. Laut Aussage des Elis ist die Zuleitung eine 5x10mm². Nach meinen Recherchen in Netz sind Aderendhülsen in gelb bzw. grün jedoch nur 6mm². Sieht für mich also so aus als würde die Zuleitung in 10mm² von unten oben in 6mm² wieder rauskommen und von da aus weiter über den Klemmblock auf die RCDs verteilt, wo dann teilweise auch nur von RCD zu RCD durchgeschleift wird (es gibt mehr RCDs als Klemmstellen am Klemmblock).

    - Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen dass das so zulässig ist, oder? Die 10mm² Zuleitung ist im Keller mit 63A SLS abgesichert.
    - Mein Eli hat keine einzige Twin-Hülse verbaut. Ist es zulässig am Hauptschalter und an den RCDs 2 Adern ohne Twin-Hülse zu klemmen?
    - Als kleines Schmankerl noch ein Bild wie eine 4-fach Steckdose verdrahtet wurde.

    (Es handelt sich um eine Wohnung in einem MFH.)
    IMG_20180203_160412.jpgIMG_20180203_160441.jpgIMG_20180203_191627.jpgDSC05116.JPG
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • mssm
    antwortet
    https://knx-user-forum.de/forum/öffe...84#post1192484

    Einen Kommentar schreiben: