Ich bin für weniger Abkürzungen! Ich habe dauernd überlegt "was wollen die mit Brandmeldekabel im Verteiler?"aber die Herren meinen Betriebsmittelkennzeichnung.
- Likes 1
-
Zitat von EinBjoern Beitrag anzeigen
Wenn man das manchmal vielleicht so haben möchte? 216700 nur zu Kopplung, X1 auch z.B. vom WLAN erreichbar?
.
Das ist 1 LAN Kabel.. Das kann man ziemlich gut verfolgen, außer es gibt geheime Abzweige... Es steckt in der linken Buchse (Nase außen) und ist nach rechts, über die freie Buchse abgewinkelt... Das ist du erste KNX IP IP KNX Koppelung die ich kenne und ein 2. Lan Kabel steckst du da nicht mehr rein. Aber klar, wenn man das so will.....
Einen Kommentar schreiben:
-
Also wenn die untere Reihe F1 und 1F1 heist, fress ich nen Besen!
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von vento66 Beitrag anzeigenDas ausser Kraft setzen von SELV am KNX durch die Nutzung der freien Adern für Dali setzt dem ganzen die Krone auf.
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von AScherff Beitrag anzeigenDa KNX jedoch SELV ist, darf DALI und KNX nicht in einer Leitung gemeinsam laufen.
Das habe ich schon häufiger gesehen, mir aber bisher da keinen Kopf drüber gemacht unter welchen Vorraussetzungen das zulässig ist.
Zitat von vento66 Beitrag anzeigendoppelten BMK an den Sicherungen (F1 gibts 2 Mal),
Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenWie macht man den switch im x1 und 216700 sinnlos?
Ich sehe:
- fehlender Mantel der KNX Leitungen, daher keine ausreichenden Abstände
- X1 ist nachträglich dazugefrickelt worden, keine Doppeladerendhülse beim L für das Netzteil, (N geht auch nicht vom Busnetzteil weiter, sondern ist extra geführt).
- Teilweise kein BMK
- Edding auf der Fronseite geht mal gar nicht, wenn das als Baustellenbeschriftung auf Isoband, alles andere ist nur so meh.
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von vento66 Beitrag anzeigenMach schnell wieder weg, sonst kriegst gleich Mecker! Du verlangst Geld für sowas? Oha.
Das gehört ins Gruselkabinett und nicht in diesen Thread!
So sieht bei mir ein Testbrett aus wenn ich wild am basteln bin, aber sicher kein Verteiler!
Manche Elis gehören echt in den Knast (oder so...)
Einen Kommentar schreiben:
-
Wie macht man den switch im x1 und 216700 sinnlos?
- Likes 2
Einen Kommentar schreiben:
-
Da ist ja noch viel mehr. Von den fehlenden BMK beim GIRA SV / X1 über die doppelten BMK an den Sicherungen (F1 gibts 2 Mal), bis zu den unzulässigen Näherungen von KNX Adern an 230V. Das ausser Kraft setzen von SELV am KNX durch die Nutzung der freien Adern für Dali setzt dem ganzen die Krone auf. Diese Anlage dürfte nie eine Abnahme bekommen. Wie mag dann nur der Rest ausschauen? Ich wills mir gar nicht ausmalen.
- Likes 4
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von turtle1987 Beitrag anzeigenAuf Nachfrage kam ein "das machen wir immer so". Ist das üblich?
DALI ist nicht SELV!
Die Isolation von Dali Schnittstelle entspricht den Anforderungen an Basisisolierung. Prüfung erfolgen nach
dem Standard IEC 60 928. Somit nicht SELV!
Da KNX jedoch SELV ist, darf DALI und KNX nicht in einer Leitung gemeinsam laufen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Mach schnell wieder weg, sonst kriegst gleich Mecker! Du verlangst Geld für sowas? Oha.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hier ein Exemplar von mir für eine Büroetage.
Beleuchtung ist komplett über DALI realisiert. Der Elektriker verwendet jedoch kein 5-adriges Kabel sondern schließt DALI ebenfalls über das KNX-Kabel an. Auf Nachfrage kam ein "das machen wir immer so". Ist das üblich?Zuletzt geändert von turtle1987; 11.05.2020, 20:14.
Einen Kommentar schreiben:
-
Noch was: pass gut auf, wenn du die Abdeckung abnimmst. Einerseits kannst du mit der Abdeckung an einem LS hängen bleiben und den versehentlich ausschalten (blöd falls dann der PC abstürzt oder so) und andrerseits werden in diesem Typ von Schaltschrank in der Schweiz oftmals blanke Drähte verwendet, um die LS in einer Reihe zu verdrahten. Es ist auch nicht gedacht, dass der Laie diese abnimmt (früher waren die alle verplombt deshalb). Wenn du Pech hast, greifst du dann versehentlich mit den Fingern oder mit einem Schraubenzieher an zwei Phasen vor einem FI und kriegst 400V mit der vollen Leistung des Hausanschlusses ab. Ganz ungesund!
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich sehe 2 RCD(FI) in dieser Verteilung. Davon ist einer Aus? Wurden denn die LS sinnvoll auf die beiden FI verteilt?
Hast du Aussensteckdosen? Hängen die auf einem eigenen FI? Ansonsten können spannende Sachen passieren ...
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von cupra4 Beitrag anzeigendaher dies mein erster Post
Zitat von cupra4 Beitrag anzeigenAllerdings ist es eine eher bescheidene Installation, noch ohne Intelligenz, Fokus auf Licht und Storen
Einen Kommentar schreiben:
Einen Kommentar schreiben: