X
-
Die PE Klemmen müssen bei Reihenklemmen der zugehörigen Phase zuordenbar sein. Da dein Verteiler ja etwas sehr übersichtlich ist, könnte man das fast durchgehen lassen.
- Likes 1
-
Danke für die vielen Antworten und Tips!
- Der Eli hatte mir eine Schachtel graue und eine Schachtel blaue Klemmen von Weidmüller gebracht und die PE vergessen. Die hat er dann mal vor die Tür gelegt - das waren aber Wago - die haben ein anderes Format. Da ich die Installationsschläuche an der Hammerschiene hinter der untesten Hutschiene befestigt hab (und ohnehin viel zu viel Platz im Schrank hab) dachte ich mir ich "opfer" die unteste Hutschiene für die PE-Klemmen. Dadurch kann ich oben besser mit Steckbrücken verbinden und verlier die Übersicht nicht. Die Klemmen waren schnell aufgebraucht und für oben hab ich dann 3-Stock-Klemmen nach der Empfehlung von Stefan Heinles Buch bestellt.Zitat von gbglace Beitrag anzeigen...Und wieso bei den unteren Abgangsleitungen keine 3-Stock installationsklemmen und dafür die getrennte Klemmung der PE?
(...)
Ich dachte immer bei den einzelnen Blöcken Reihenklemmen sollten besser links und rechts Fixierungsklemmen gesetzt sein.
...
- Fixierungsklemmen muss ich noch besorgen - das wusst ich nicht.
- Tatsächlich bin ich durch den "Fuzzi" auf die Firma gekommen. Hab dann bei der österreichischen Niederlassung angerufen, mein Vorhaben kurz geschildert und die verbauten Produkte empfohlen bekommen. Warum haltest du das Teil für abenteuerlich?Zitat von trollvottel Beitrag anzeigenDas ist ja ein abenteuerliches Netzteil für die LED-Beleuchtung... Auf Empfehlung von diesem Fuzzi von "The smartest Home" auf Youtube?
Warum kommen aus den meisten Leerrohren eigentlich direkt die Adern und kein Kabel raus? Hast Du da die Adern komplett durchgezogen??
- Ja da sind Einzeladern durchgezogen. 2,5 mm² zu Steckdosen, 1,5 mm² zu Lichtauslässen. Scheint in Österreich üblich zu sein.
- danke für den Link - die werd ich noch einbauen.Zitat von xrk Beitrag anzeigen...- Endhalter fehlen bei der Reihenklemmen
- die PE-Klemmen und die gelb-grüne Aderleitung sehen klein/dünn aus. Wie viel mm² wurde hier gebaut?
- ich bin kein Fan von Kabelbinder und finde Drahthalter besser - falls später etwas geändert werden muss, geht so viel besser, und auch die Wärmeabfuhr der Leitungen ist besser. Bei Mehler-Katalog bin ich allerdings nicht fündig geworden. Bei Striebel&John sehen die so aus.
- Gibt es ein Grund wieso die REG-Geräte zueinander mit Zwischenleerraum eingebaut wurden? Bei der Abdeckungen müsste im aktuellen Form schmale Verschlussstreifen überall drauf (es kommen doch Abdeckungen drauf, oder?).
... - Wurde bei der Adernendhülsen gemischte Farbcode verwendet (DIN 46228 Teil 4 Farbcode 2 - braun 10mm², Twin-Hülsen sind aber rot (DIN 46228 Teil 4))? Ist jetzt kein Beinbruch, nur ich hätte es so nicht gemacht
...
- die PE-Klemmen sind Wago Topjob 2002 - 2,5mm² die Verbindungsleitung ist 4mm². Die Leitung von der Hauptleitungsabzweigklemme wird noch gewechselt - der Eli hatte da kein stärkeres mit.
- die Drahthalter hätten mir auch besser gefallen. Dazu hätten gelochte Hutschienen her müssen. Zwecks Änderbarkeit: Mit Kabelbinder sind ausschließlich Leitungen vom gleichen Sicherungskreis miteinander verbunden - das hilft hier zumindest ein bisserl.
- der Leerraum zwischen den Geräten soll ein bisserl bessere Wärmeableitung bieten - auch wenn nicht notwendig, Platz war genug da. Ist jeweils 1/2 TE - da gibt es Clips für die Abdeckungen zum ausbrechen. Klar kommen Abdeckungen drauf - die liegen auch schon daneben, aber dann wären die Fotos doch langweilig.
- zu den Farbcodes der Adernendhülsen kann ich nur raten: Der Eli hatte wahrscheinlich keine anderen mit.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja!Zitat von evolution Beitrag anzeigenP.S.: Haha Roman, Du hast ja einen neuen Link in Deiner Signatur. Sehr lustig!
Gleich mal durch die ganzen Muppetvideos geklickt. Mimimi....
Einen Kommentar schreiben:
-
Womit sich der Kreis schließt, dass ein Traggerüst sehr wohl geerdet sein darf, so lange die elektrischen Verbindungen der betreffenden leitenden Teile korrekt ausgeführt sind! Schön, dass sich meine Ansicht nunmehr auch mit einer Publikation belegen lässt...
P.S.: Haha Roman, Du hast ja einen neuen Link in Deiner Signatur. Sehr lustig!Zuletzt geändert von evolution; 26.12.2017, 13:49.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi Roman,
Du meinst hier sicher SKII oder?Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen...
Das Fazit kann ich ja wieder geben, der Autor kommt zum schluss, das SKI nicht automatisch in Wohnungen gefordert ist, auch wenn es in der TAB so steht, wenn man gewisse Forderungen erfüllt. ...
Sonst verstehe ich es nämlich nicht
Vg
Nico
Einen Kommentar schreiben:
-
Dazu war ein interessanter Beitrag im aktuellen Elektro Praktiker, den ich hier leider nicht veröffentlichen darf wegen Copyright. Ich frag bei der Redaktion mal an, ob man diesen einen Teil evtl. posten darf.. schließlich wäre das auch Werbung für die klasse Redaktion.Zitat von gbglace Beitrag anzeigenDiskussionen SKI vs SKII
Das Fazit kann ich ja wieder geben, der Autor kommt zum Schluß, das SKII nicht automatisch in Wohnungen gefordert ist, auch wenn es in der TAB so steht, wenn man gewisse Forderungen erfüllt. Ich poste mal das Fazit hier:
Quelle: EP Ausgabe 12-2017Fazit. Wenn der Anfragende, für den Wohnungsverteiler der Schutzklasse I, den Fehlerschutz erfüllen kann (z. B. im TN-System ggf. mit Sicherungen, im TT-System wird dann aber eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) notwendig werden ggf. eine vom Typ S), dann gibt es aus meiner Sicht keine Einwände gegen einen Verteiler der Schutzklasse I.Zuletzt geändert von BadSmiley; 25.12.2017, 12:34.
Einen Kommentar schreiben:
-
Stimmt. Habe erst jetzt entdeckt dass Einzeladern in die Leerröhre gehen. Oha.
Einen Kommentar schreiben:
-
Nein, wenn Einzeladern, dann geschlossene Verrohrung bis in den Schrank!Zitat von xrk Beitrag anzeigenWegen Platzgründen hätte man die Leerrohre vor Flanschen außerhalb Schrank enden können
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo meti ,
schöner Schrank! Deine Leerrohr-Farbkodierung finde ich Klasse. Folgendes ist mir dennoch aufgefallen:- Ist SK I in Privatbereich in Österreich zugelassen?
- Endhalter fehlen bei der Reihenklemmen
- die PE-Klemmen und die gelb-grüne Aderleitung sehen klein/dünn aus. Wie viel mm² wurde hier gebaut?
- ich bin kein Fan von Kabelbinder und finde Drahthalter besser - falls später etwas geändert werden muss, geht so viel besser, und auch die Wärmeabfuhr der Leitungen ist besser. Bei Mehler-Katalog bin ich allerdings nicht fündig geworden. Bei Striebel&John sehen die so aus.
- Gibt es ein Grund wieso die REG-Geräte zueinander mit Zwischenleerraum eingebaut wurden? Bei der Abdeckungen müsste im aktuellen Form schmale Verschlussstreifen überall drauf (es kommen doch Abdeckungen drauf, oder?).
- Für Beschriftung des KNX Kabels finde ich die beschriftbare Schrumpfschlauch schöner
- Auch wenn es aussieht dass 4mm Abstand zwischen KNX Einzelader und Niederspannung eingehalten worden ist, wäre besser gewesen das KNX Kabel noch ein Stück kürzer vor Wago 243 Klemmen zu entmanteln
- Wurde bei der Adernendhülsen gemischte Farbcode verwendet (DIN 46228 Teil 4 Farbcode 2 - braun 10mm², Twin-Hülsen sind aber rot (DIN 46228 Teil 4))? Ist jetzt kein Beinbruch, nur ich hätte es so nicht gemacht
- Wegen Platzgründen hätte man die Leerrohre vor Flanschen außerhalb Schrank enden können
- Respekt vor Verdrahtung mit H07[V|Z]-U. Persönlich finde ich mit flexiblen Adern (H07Z-K) die Verdrahtungsarbeit einfacher, besonderes wenn nachträglich im eingebauten Schrank etwas geändert werden soll.
Zuletzt geändert von xrk; 25.12.2017, 12:05.
Einen Kommentar schreiben:
-
Das ist ja ein abenteuerliches Netzteil für die LED-Beleuchtung... Auf Empfehlung von diesem Fuzzi von "The smartest Home" auf Youtube?
Warum kommen aus den meisten Leerrohren eigentlich direkt die Adern und kein Kabel raus? Hast Du da die Adern komplett durchgezogen??Zuletzt geändert von trollvottel; 25.12.2017, 11:33.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Naja die Diskussionen SKI vs SKII will ich hier nicht aufmachen, aber wenn schon SKII warum dann das doch recht uneinheitliche Vorgehen der mit PE-Klemmen belegten Hutschienen, einige mit Klemmen einige ohne einige ejeweils nur mit Geräten andere auch mit anderen Klemmen.
Und wieso bei den unteren Abgangsleitungen keine 3-Stock installationsklemmen und dafür die getrennte Klemmung der PE?
Das mit den starren Leitern innerhalb des Schrankes ist sicher eine aufwändige Variante. Auf jeden Fall optisch mal was anderes. In gewisser Weise ein Künstler am Werk gewesen.
Ich dachte immer bei den einzelnen Blöcken Reihenklemmen sollten besser links und rechts Fixierungsklemmen gesetzt sein.
Auf jeden Fall noch Reserven vorhanden, besser als zu kleine Schränke.
Für Details übergeb ich dann mal an die Jungs Fach hier.
Einen Kommentar schreiben:
-
Mein EFH-Verteiler ist jetzt soweit auch mal (fast) fertig - da dachte ich stell ich auch mal n paar Fotos davon hier rein. Leider ist der Raum sehr schmal so dass ich nicht alles auf einmal aufs Foto bekomme.
Der Kasten ist von Mehler und zugegeben etwas groß geraten, worüber ich allerdings froh war weil durch die enorme Breite die Intallationsschläuche schön nebeneinander einzuführen waren. Zähler muss bei uns im Neubau anscheinend von öffentlichem Grund zugänglich sein und ist deshalb in einem Doppelzählerbock aus Beton der an der Grundgrenze steht.
Was noch fehlt:
- Bei der Beschriftung muss noch nachgebessert werden
- Links oben sollen noch Jalousieaktoren hinkommen aber erst wenn die Außenschiebeläden gekauft werden.
- Ein paar Lichtauslässe werden vorerst noch nicht bestückt - sind aber trotzdem bis zu den Aktoren gezogen.
- Rechts unten schaut noch ein Kabel raus das in die Garage führt - das soll einmal eine Ladesäule für ein Auto anschließen. Den LS dafür hatte der Eli nicht mit.
- 100 V Netzteile für 2 Privalite Fenster - die werden mit den Scheiben mitgeliefert.
Farbcodierung auf den Installationsschläuchen:rot: Steckdose
weiß: Licht 230 VAC
gelb: Licht 24 VDC
blau: Beschattung
grün: KNX
grau: Lüftung (WC, Bad)
braun: Heizungspumpen / Mischer
Frohe Feiertage!
IMG_4683.jpgIMG_4685.jpg IMG_4688.jpgIMG_4690.jpgIMG_4699.jpg
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: