- Bei vielen Reihenklemmen fehlen Abschlussdeckel.
- Endhalter fehlen bei der Phoenix Klemmen links von +OF-KF12/KF14
- Warum nicht konsequent - manche Dreiphasenanschlüsse mit braun, schwarz, grau, einige aber mit 3x schwarz
- keine klare Trennung Niederspannung/Kleinspannung
- X54: Du verwendest doch nicht für Kleinspannung NYM-J mit braun, blau, gn/ge?
- wird sowohl für den Aussenleiter als auch für den Kleinspannungs Negativpol schwarze Mantelfarbe verwendet? Falls so, wäre hier meiner Meinung nach Optimierungsbedarf um Verwechslung zu vermeiden.
- auch wenn Du schreibst, dass deiner Schichtbau thermisch OK sei, habe ich meine Bedenken ob die bebilderte Lösung die optimalste ist.
- nun sehr pingelig: Klemmenbrückenmarkierungen fehlen, am Hutschiene mit +OF-KF12/KF14 fehlt der "PE" Aufkleber.
- X65: fehlen hier noch Brücken?
- X66: Warum Kabelbrücke bei 30/32 und 29/31?
- X66: Es existiert auch FBS 50-3,5 in einem Stück.
- Wie wird der LAN-Kabel durch Abdeckung bei IP/KNX Interface geführt?
- Wie ist der REG Schranksteckdose abgesichert?
- dein Schrank finde ich sehr dicht vollgepackt.
- Geht der Einspeisung erst zu SLS, dann unten zu Dehn, dann wieder hoch zu Abzweigklemmen, danach wieder unten zu RCDs? Falls ja - wäre hier auch Optimierungsbedarf um diese hin- und her zu vermeiden.
- Schrank durchgängig toll beschriftet
- Coole Mieze
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Zeigt her eure Verteilungen ;)
Einklappen
X
-
danny70437 Folgendes zu deiner Verteilerschrank:
-
Zitat von danny70437 Beitrag anzeigenDanke für die Blumen - mein Frauchen hat kein Auge für den Verteiler ...
gerne! und ich weiss was du meinst, meine kuckt bei jedem neuen verteiler auch nur verständnislos... nun, dann geniessen wir die dinger halt allein oder mit unseren wenigen kumpels, die dafür etwas interesse zeigen!
PS: und es soll mir bloss keiner mit waf kommen... der wird extrem überbewertet!,
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Danke für die Blumen - mein Frauchen hat kein Auge für den Verteiler ...Zitat von concept Beitrag anzeigendas ist ja schon fast maschinenbau
... selbst auf die hübschen Ekinex Taster musste ich hoch/runter Pfeile drauf labeln ....
.. dabei geht das Licht immer oben links an/aus - bei jedem Taster in der Wohnung. Schmerz.
Das sind die Klemmen für die Fenster- und Türenkontakte.Zitat von Streety Beitrag anzeigen@danny70437, was sind das denn für Klemmen bei X64 und X68?
-X64 - Weidmüller, PRV 4 SW 35x7.5 WS (1173840000)
-X68 - Weidmüller, PRV 8 SW 35x7.5 RT/WS (1173790000)
Viele Grüße
Daniel
Einen Kommentar schreiben:
-
-
Ja, vgl. Bilder anbei. Die Wärme ist ein Thema - wie immer im Schrank. Aufgrund des Lastverhaltens (und der maximallast) ist (schon mehrfach gemessen) die Wärme bei uns kein Problem. Ich habe das Thema (Temperatursensor im Schrank) aber im Auge. Zur Not muss oben/unten eine Luftzufuhr her...Zitat von gbglace Beitrag anzeigenWie ist denn die Umsetzung erfolgt, die ELDOLED quasi doppelllagig über die Meanwellnetzteile zu bauen? Sind die Netzteile einfach von der Rückseite an die Montageplatte geschraubt? Da hätte ich wg Wärme einige Bedenken, da die Eldoleds ja auch die Auflagefläche gern zur Wärmeableitung nutzen (720- er auf jeden Fall).
Auch hier ein paar Bilder anbei. Die Hutschiene ist hier nur an einer Stelle befestigt. Sitzt aber bombenfest. Man hätte noch eine Schraube senkrecht auf die Montageplatte führen können - hab's aber gelassen, da die Stabilität meiner Meinung nach absolut ausreichend ist.Zitat von gbglace Beitrag anzeigenIn die gleiche Richtung geht die Frage wie denn, optisch wohl auch dopelllagig, im Block darunter die Reihenklemmen befestigt sind, wenn da drunter direkt auch noch einige Eldoleds werkeln. Hat die Hutschiene nur eine einseitige Befestigung links? Und wie ging die Konstruktion am rechten Rand die Reihenklemmen senkrecht anzuordnen?
Ja, X54 ist Niederspannung. Hier kommen +24V CV bzw. 300mA CC raus für die RGB's bzw. Spots - die rot und schwarzen Kabel.Zitat von gbglace Beitrag anzeigenAnsonsten sehe ich da im vorletzten Bild einige abisolierte NYMs von der X54 kommen durch die ganzen Binäreingangsleitungen an X68 endend zu laufen. Da X54 wohl nur die 24V Beleuchtung zu sein scheint wohl noch vertretbar und nicht falsch.
Stimmt - leider - wir immer. Zur Not müssen Erweiterungen in Keller - da gibt's auch noch nen Schrank..Zitat von gbglace Beitrag anzeigenInsgesamt nicht mehr viel Reserve.
Ups - Tessie ....Zitat von gbglace Beitrag anzeigenPS: Schicker 4-beiniger Staubwedel
Ist ein Hager FP24SN IP44 SK2, 1950x1050x205mm (576PLE, 4 Felder je 12 TE)Zitat von Proto Beitrag anzeigendanny70437 Eine Anfänger-Frage statt Antworten (sorry) bitte von einem der vielen Mitleser:
Wie breit ist dein abgebildeter Schrank (140 cm?) und wie viele TE fassen die Reihen je Schrankhälfte (24?) ?
(Würde gern Mal ein Gefühl dafür bekommen nach den Hunderten Fotos im Thread.)
Viele Grüße
Daniel
You do not have permission to view this gallery.
This gallery has 4 photos.
- Likes 2
Einen Kommentar schreiben:
-
Proto Also das ja nun wirklich ne schwache Frage. Der Kollege hat da 4 Felder a 12 TE. Wie breit der Schrank nun ist erfährst ganz leicht wenn Du mal einen Hager irgendwo im Internt suchst mit 4 Felder breite. Da steht immer dran wie breit oder hoch die sind. Breite ist je Hersteller immer gleich für eine Kombination aus Feldern. Die Höhe eben in Abhängigkeit der Anzahl Reihen. In der Tiefe sind sie eben je Modellreihe variabel.
140 x 130 ist aber das Maß für 5 Felder a 9 Reihen.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von Proto Beitrag anzeigendanny70437... wie viele TE fassen die Reihen je Schrankhälfte (24?) ?
na, zu faul zum zählen?
Einen Kommentar schreiben:
-
danny70437 Eine Anfänger-Frage statt Antworten (sorry) bitte von einem der vielen Mitleser:
Wie breit ist dein abgebildeter Schrank (140 cm?) und wie viele TE fassen die Reihen je Schrankhälfte (24?) ?
(Würde gern Mal ein Gefühl dafür bekommen nach den Hunderten Fotos im Thread.)
Danke
Alexander
Einen Kommentar schreiben:
-
Hmm fachlich mal von mir weniger Urteile nur mal Verständnisfragen, bin ja nicht vom Fach.
Wie ist denn die Umsetzung erfolgt, die ELDOLED quasi doppelllagig über die Meanwellnetzteile zu bauen? Sind die Netzteile einfach von der Rückseite an die Montageplatte geschraubt? Da hätte ich wg Wärme einige Bedenken, da die Eldoleds ja auch die Auflagefläche gern zur Wärmeableitung nutzen (720- er auf jeden Fall).
In die gleiche Richtung geht die Frage wie denn, optisch wohl auch dopelllagig, im Block darunter die Reihenklemmen befestigt sind, wenn da drunter direkt auch noch einige Eldoleds werkeln. Hat die Hutschiene nur eine einseitige Befestigung links? Und wie ging die Konstruktion am rechten Rand die Reihenklemmen senkrecht anzuordnen?
Ansonsten sehe ich da im vorletzten Bild einige abisolierte NYMs von der X54 kommen durch die ganzen Binäreingangsleitungen an X68 endend zu laufen. Da X54 wohl nur die 24V Beleuchtung zu sein scheint wohl noch vertretbar und nicht falsch.
Insgesamt nicht mehr viel Reserve.
PS: Schicker 4-beiniger Staubwedel
Grüße
Göran
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi Zusammen,
endlich habe ich es mal geschafft ein paar Fotos zu erstellen - hier mein Verteiler..
Vielen Dank für die Tipps und Bilder aus diesem Forum!! Es war wirklich eine enorme Hilfe für mich (Auswahl Bauteile, Hersteller, LED's, Netzteile, Aufbau Schrank, Vorgehen, ....). Ich hoffe, es sind keine groben Schnitzer im Verteiler drin.
Viele Grüße
Daniel
You do not have permission to view this gallery.
This gallery has 8 photos.
- Likes 2
Einen Kommentar schreiben:
-
Das ist wohl ansichtssache. Aber um ehrlich zu sein. Eine Verteilung ist kein Legobaukasten. Änderungen ja aber man wird kaum eine laufende Verteilung dermaßen umbauen das Drahthalter hinderlich sind.Zitat von xrk Beitrag anzeigenFalls später etwas geändert werden muss, sind Kabelhalter ein ziemliches Hindernis.
Im Gegenteil! Es ist leichter Adern zu entfernen, als wenn diese mit Kabelbinder fixiert sind.
haseluenne ich bin kein Freund von Hager daher kein Experte was Hager angeht. Aber wie es für mich aussieht hast du das Produkt (UZ25V2) gefunden was in die Kleeblattförmiche Öffnungen der Hutschienen passt. Ich werde (in 3-4 Monaten wenn ich wieder mal Hager bauen muß) diese gerne testen aber ich glaube solange willst du nicht warten. Aber allem Anschein nach sind die für die Montage an der Hutschiene hinten geeignet.Zuletzt geändert von Sovereign; 27.10.2017, 09:54.
Einen Kommentar schreiben:
-
Was erreiche ich denn mit diesem Teil? Finde die Hager-Dokus und beschreibungen nach wie vor ziemlich dürftig, es wird nie gezeigt wie ein Teil wirklich angebaut aussieht:
https://www.hager.de/verteilersystem...34405.htm?ec=9
Kann ich damit die V1er-Klemmen an den horizontalen Hutschienen befestigen? Passt das überhaupt von der Höhe in einen Feldverteiler oder brauche ich dafür die V2er-Kabelhalter (scheinen etwas kompakter zu sein)?
Weiterhin haben die V2er so ein Loch an der Oberseite, kann ich die schon von "Haus aus" unter eine Hutschiene schrauben?
Einen Kommentar schreiben:

).
Einen Kommentar schreiben: