    In Post #1941 habe ich meinen Verteilerplan gepostet. Nun habe ich einige Details verbessert und gerne würde ich Euch den aktualisierten Plan präsentieren.

    (Update: wie es endlich gebaut wurde kann in Post #3041 begutachtet werden)

    Ich habe mir den TG512SB SKII Standschrank (5 Felder in 12 Rasteinheiten) mit Glastüren (TZT312L+TZT212R) der Fa. Striebel&John ausgesucht. Hier die Screenshots aus der Planungssoftware StriePlan (mit und ohne Türen):

    SP_UV1_mit_Tueren.png SP_UV1_ohne_Tueren.png




























    Ein Klick auf das Bild eröffnet es in groß.

    Reiheneinbaugeräte, -Klemmen und Kabelzufuhr habe ich wie folgt geplant:

    UV1_Bebildert.pngUV1_Schema.png


    UV1_video.png
    Um den Schrankinhalt räumlich besser vorzustellen, habe ich mir ein 3D-Volumenmodell erstellt, den ich Ihnen als Videoclip anbieten kann (auf das YouTube Miniaturbild klicken um das 55-Sekundige Video auf YouTube anzuschauen).

    (Falls jemand fragt wie das Video erstellt wurde - mit Siemens Solid Edge CAD-Programm und dessen Render-Animationswerkzeug Explode-Render-Animate/ERA).


    Ich bleibe auf Ihre Kommentare und Anregungen gespannt. Besonderes interessiert mich was würdet Ihr mir empfehlen anders/besser zu machen.

    P.S. Wegen nicht ganz vorhandenen, aber hier im Forum empfohlenen 30% Reserveplatz, bin ich mir bewusst und auch die kontroverse Diskussion über Galip 6.002 Kombischiene habe ich verfolgt.
    Zuletzt geändert von xrk; 28.05.2019, 08:12.

    Einen Kommentar schreiben:


  • SirUli
    antwortet
    Zitat von derneugierige Beitrag anzeigen
    Diese Schienen sind wohl nicht mehr erhältlich. Kennt jemand eine Alternaive?
    521mm und 721mm

    Einen Kommentar schreiben:


  • derneugierige
    antwortet
    Zitat von xrk Beitrag anzeigen
    Im Planung habe ich die Kabelabfangschienen von Apra eingezeichnet, wie in Post #1563 von UliSchirm so schön vorgemacht.
    Diese Schienen sind wohl nicht mehr erhältlich.

    Kennt jemand eine Alternaive?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Sovereign
    antwortet
    Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen

    *hust* das ist aber schon ein paar Jährchen her, das man 6mm² mit 50A belasten durfte. Zwischenzeitlich war im Gespräch das bis 35A sogar 10mm² verwendet werden muss. Wäre bei Durchlauferhitzern ein Spaß geworden. Anforderungen an Zähleranlagen bei "haushaltsüblichen, zeitweisen Aussetzbetrieb" sind 10mm² bis 35A. Bei Dauerlast oder 63A, geht es rauf auf 16mm². Warum darf ich dann in der UV einfach auf 6mm² drunter? Wir haben i.d.R. in den Verteilern eine HÄUFUNG, nicht mehr so wie "früher" eine Abnahme der Häufung?!
    Mir ist so, als wenn meine Kollegen nach wie vor 4qmm für den DEH ziehen. Wenn das nicht mehr zulässig ist, hätte unser Meister (der ein richtiger DIN Fetischist is)t das sicher schon geändert. Muss aber dazu sagen, ich habe von dem was die im Wohnungsbau machen keine blasse Ahnung.
    Zuletzt geändert von Sovereign; 30.08.2017, 20:09.

    Einen Kommentar schreiben:


  • bastianw
    antwortet
    sorry, mein Fehler, du hast recht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Zitat von bastianw Beitrag anzeigen
    Es ist übrigens 10mm²
    Da bin ich jetzt aber skeptisch. Oben hat es 10mm² mit roten Hülsen. Unten hat es gelbe Hülsen und gelbe Hülsen sind 6mm².

    Einen Kommentar schreiben:


  • bastianw
    antwortet
    Es ist übrigens 10mm²

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Zitat von Sovereign Beitrag anzeigen

    Gelbe Aderendhülsen sind i.d.r. 6mm²! Ist bis 50A Problemlos.
    *hust* das ist aber schon ein paar Jährchen her, das man 6mm² mit 50A belasten durfte. Zwischenzeitlich war im Gespräch das bis 35A sogar 10mm² verwendet werden muss. Wäre bei Durchlauferhitzern ein Spaß geworden. Anforderungen an Zähleranlagen bei "haushaltsüblichen, zeitweisen Aussetzbetrieb" sind 10mm² bis 35A. Bei Dauerlast oder 63A, geht es rauf auf 16mm². Warum darf ich dann in der UV einfach auf 6mm² drunter? Wir haben i.d.R. in den Verteilern eine HÄUFUNG, nicht mehr so wie "früher" eine Abnahme der Häufung?!

    PS: Ich finde den Kabelsalat oben super! Ich hatte erst eine Votlus UV vor mir.. da sind die Drähte so krass gespannt und gebündelt, da kriegst du keine Einzelader raus.. sieht ja hübsch aus, aber mich hat es geschüttelt... darum ist mein hoch der Gefühle nur noch Drahtsammler.. KEINE Kabelbinder in den UVs. Die werden jetzt alle aufgezwickt!

    Einen Kommentar schreiben:


  • Sovereign
    antwortet
    Zitat von Haukee Beitrag anzeigen
    Keine Ahnung ob das Bild täuscht, aber sind die Leitungen nach z.B. bei den FIs oder Sicherungen nicht ein bisserl dünn?
    Besonders der N zu den Schienen?
    Gelbe Aderendhülsen sind i.d.r. 6mm²! Ist bis 50A Problemlos.

    Einen Kommentar schreiben:


  • bastianw
    antwortet
    Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
    Was ist den mit dem 2poligen RCD (FILS) da scheinen wohl die Aderendhülsen alle gewesen zu sein. .
    Da sind schwarze Aderendhülsen verbaut.



    Was das Bündeln der Adern angeht, erlebe ich Diskussionen für Pro und Contra.

    Die einen sagen so, weil die Fehlersuche einfacher ist und die Temperatur nicht gebündelt wird.

    Die anderen geben die Optik an.



    Zuletzt geändert von bastianw; 30.08.2017, 07:27.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Haukee
    antwortet
    Keine Ahnung ob das Bild täuscht, aber sind die Leitungen nach z.B. bei den FIs oder Sicherungen nicht ein bisserl dünn?
    Besonders der N zu den Schienen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Sovereign
    antwortet
    Ich würde die 2 EDF Schienen nebeneinander mit diesen Verbindern verbinden! https://www.striebelundjohn.com/prod...erbinder-ve4st
    Außerdem wie xrk so sagt ist das ganze mit Drahthalter viel ordentlicher! so sieht es aus wie eine Bombe
    Der PA gehört auch an den Mittelschutz oder hast du einen Groben woanders?

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Ganz einfach in Gebäuden mit Netzwerk ist einzusätzlicher Potentialausgleich in den Unterverteilungen vorgeschrieben (zumindest in Ö, und das ist eine Übersetzung der DIN) Und Ja Netzwerk ist vorhanden Siehe X1

    Einen Kommentar schreiben:


  • mmutz
    antwortet
    Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
    Der PE vom Dehnguard gehört auf den Potentialausgleich nicht auf den PE.
    Nee, das ist ein Typ 2 Ableiter. Den Anschluss an den PA macht man, soweit ich mich erinnere, beim Typ 1-Ableiter. Der PE ist da schon richtig angeschlossen. Zum Potentialausgleich ginge es mit der linken unteren Klemme (intern mit der PE gebrückt: http://www.dehn.de/pdbRes/DE_DE_Web/...02/952400p.pdf). Muss aber m. E. nicht angeschlossen werden. Wo denn auch, in einer UV?

    Einen Kommentar schreiben:


  • xrk
    antwortet
    Es sähe ordentlicher mit Drahthalter aus. Die Reihenklemmen rechts oben benötigen kein PE? Was sind das für dünne rot/weisse Adern rechts?
    Die Bildauflösung ist leider ein wenig klein um Details sehen zu können.

    Einen Kommentar schreiben: