Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Ankündigung
Einklappen
Sammelbestellung ETS6 Vollversionen aktiv!
Sammelbestellung für ETS6 Vollversionen (Prof., Home, Lite) mit 40% Rabatt aktiv! Infos im Forum!
dazu gehören aber andere Hutprofilschienen "ED51 1-feldbreit, Länge 188mm"; "ED52 2-feldbreit, Länge 438" oder "ED53 3-feldbreit" und oder "ED54 4-feldbreit"
Ich glaube die Hutschiene und das Loch reingebohrt, bekomme ich grade so noch hin. Da brauch ich kein vorab gelängtes Profil bestellen.
Ich denke auch, das es den Haltern durchaus egal ist, ob die in eine striebel verbaut werden oder in einem Hager Schrank.
Zuletzt geändert von larsrosen; 16.08.2017, 19:21.
Ich habe einfach das MBK207/8(z.b.) Reihenklemmenmodul genommen, dann ist gleich alles dabei. Weil ich aber als Schdrank einen TW512S hatte und dieser 35cm tief ist, habe ich onch ein paar ZW79P2 bestellt.. allerdings zu viel, so viele brauch ich das nächste mal nicht mehr bzw habe ich die jetzt ja da.
dazu gehören aber andere Hutprofilschienen "ED51 1-feldbreit, Länge 188mm"; "ED52 2-feldbreit, Länge 438" oder "ED53 3-feldbreit" und oder "ED54 4-feldbreit"
Das ist ein Striebel und John verteiler. Aber der tieferen Bauart... Da gibt es dann Hutschiene Träger mit normalen Hutschiene für reg Geräte und bei den Reihenklemmen Trägern sehen die automatisch so aus. Das sind Schränke für die Industrie. Aber eben auch mit den Vorteilen. Die genaue Bezeichnung steht sogar irgendwo im Forum, kann ich später mal gucken.
ja... darum setzt man bei den PT die Hutschiene einfach etwas tiefer, wenn man den richtigen, ordentlich Schrank gekauft hat.
iGude Roman,
diese Isolierstücke suche ich schon die ganze Zeit.
Bei Hager, Striebel und ABN sind die, die ich kenne nur zum "Auf" bauen.
Dadurch hat man manchmal probleme mit den Etagenklemmen, das die Abdeckung drückt.
Welcher hersteller ist das?
Danke Taxus! Laut Installationshandbuch der WP, soll eine derartige Funktion vorhanden sein. Ich werde das mal mit dem Eli und dem Klempner besprechen.
Wenn die WP über das Schütz getrennt wird, wird sie schlagartig (brachial) mit allen Pumpen, Regelung, Kompressor, ... vom Netz getrennt. Die Hydraulik bricht zusammen. Die Wärmepumpe sollte das zwar aushalten - ob es aber der Lebensdauer zuträglich ist: Spekulation. Wenn man sich den "Schlag" bei geöffnetem Gehäuse anhört: eher nein.
Manche Pumpen bieten unterschiedliche Anschlußschemata (z.B. Umschaltung / Weiterbetrieb über den Standardzähler während der Abschaltzeiten, wenn erforderlich). Manche haben einen EVU-Eingang, der entweder diese Umschaltung durchführt oder den Heizbetrieb beim Eintreffen des EVU-Signals kontrolliert (und nicht schlagartig) beendet. Die Möglichkeiten verrät Dir für Deinen Typ das Installationshandbuch.
(Meine Pumpe hat einen "Telefonbedienungseingang", worüber man sie sperren kann. Ich kenne die Abschaltzeiten des EVU und schalte über einen Aktor diesen Telefoneingang 15 Sekunden vor der EVU-Sperre. So wird der Heizbetrieb kontrolliert beendet, bevor das Schütz alles abschaltet. Das schaltet somit auch praktisch keine Last, was auch desen Lebensdauer zugute kommt. Außerdem verhindere ich so - außer bei Extremtemperaturen -, dass die Pumpe sich nur für wenige Minuten vor einer Sperre noch einschaltet).
Die Datenleitungen im Schrank sind so auch nicht zulässig. 4mm Luftabstand zu allen 230V Leitungen. Da man das nicht garantieren kann, gibt es von Hager 4000V Isolierschläuche. Alternativ pack ich alles was Lan ist im Schrank in den 24V/Kleinspannungsbereich.
Aiai... das sieht ja auf den zweiten Blick garnicht so gut aus mit der Verteilung. Auf jedenfall schonmal vielen Dank für die überwiegend konstruktive Kritik!
Ich versuche zunächst einmal auf die wichtigen Fragen einzugehen und am Ende werde ich nochmal eine Aufteilung eurer Anmerkungen nach Muss und Kann erstellen.
Umso weniger erschließt sich mir der Sinn darin das in der HV zu haben.
Hat da einer so garkeine Ahnung vom LAN? Soll das nen improvisierter Switch werden, weil da noch eine Buchse mit Beschriftung FB (Fritzbox?) frei ist?
Bei konsequenter Lox Nutzung könnte es auch sein das es noch UVs für Licht gibt und darüber ggf DMX Signal verteilt wird.
Aber dann tät ich die Leitungen auch woanders patchen
Die Netzwerkleitungen kommen in die Verteilung, da im Verteiler aktuell 3 Geräte (KNX-IP Interface, Loxone MS und der Stromzähler des örtlichen Versorgers) eine Netzwerkverbindung benötigen. Die Leitungen führen zur zentralen Netzwerkverteilung. Bis auf die "FBV" (Fussbodenheizungsverteilung). Diese Leitung hätte eigentlich rausfliegen sollen, ist aber aufgrund eines Missverständnisses doch verlegt worden... die 4. Dose ist Reserve.
Begrüdung, warum die Netzwerkanschlüsse dort als REG ausgeführt werden laut Elektriker ist, dass sein Meister gesagt hat, dass dies laut VDE so gemacht werden muss. Einfach einen Stecker drauf crimpen und zu den Geräten dürfe man wohl nicht. Stattdessen müssten wir nach Abnahme der Verteilung die Netzwerkleitung wieder von der Front durch Öffnungen hinter die Blenden zu den entsprechenden Geräten ziehen. Bis auf zu dem Stromzähler, der ist direkt zuerreichen.
Zitat von [B
Taxus[/B]]
....
Der WP hätte ich noch einen RCD 300mA, spendiert.
Studiere die Regelung Deiner WP. Hat sie einen Steuereingang für die Abschaltzeiten, oder muss immer das Schütz die Pumpe hart trennen?
Wofür ist die mittlere HLAK dort?
Vielen Dank Taxus für deine Anmerkung. Könntest du das mit der Steuerung der Wärmepumpe etwas genauer erklären? Wir haben eine Buderus WPS 8.
Kann sein, dass hier noch vom Elektriker etwas kommt die WP läuft aktuell noch über den Baustrom-Kasten. Vlt. ändert er das noch, wenn er die Leitung umlegt.
Wofür steht die Abkürzung HLAK ? (Sorry für meine Unwissenheit; Suchfunktion konnte leider auch nicht helfen...)
Zusammenfassung:
MUSS:
Benötigen die linken oberen zwei Reihenklemmen und eine noch rechts davon kein PE?
Verletzung Schutzklasse des Gehäuses! Nicht Isolierte Hutschienen
Ja irgendwie recht inkonsistent mit der Auslegung SKI vs SKII Verteiler.
3 PE Einspeisungen via Hutschiene auf das Traggerüst. Das wohl auf jeden Fall falsch.
Was ich hier aus dem Thread bisher gelernt habe: Entweder der Verteiler hat eine Daseinsberechtigung als SKII, was wohl in D im EFH nicht gegeben ist oder jede Hutschiene mit Reihenklemmen und PE-Verteilung via Hutschiene ist vom Traggerüst zu isolieren und entsprechend zur Sicherstellung der PE-Verteilung mit einer PE-Klemme zu verbinden.
Fehlende PE an den Hutschienen der Reihenklemmen (1x reicht nicht schon garnicht bei 2 separaten Feldverteilern)
Was wurde da in die eine Schraube Hutschienenbefestigung zwischen PE Klemme 2.Feld und 3.Feld links von den Klemmen der Fensterkontakte verdreht?
Bei der Montage der Sammelschienen nebst Abdeckung wird dem Eli hoffentlich noch der fehlende N im zweiten Block der zweiten Schiene (Klemmen 10,20) auffallen.
Eindeutige Beschriftung der Reihenklemmen
PE an der KNX Busspannungsversorgung fehlt
KNX Adern bei SA01 gehen sehr nah an schwarze Aussenleiter von SM01.
Die Busleitungen gehen Quer durch den Verteiler vermutlich ohne ausreichende Trennung zu 230V genau wie der Rest in Rot am Binäreingangsaktor
KNX Adern bei SA01/SM01 gehen sehr nah an schwarze Aussenleiter von SM01/SM02.
KNX andererseits benötigt kein PE
CAT7 Leitungen neben dem 63A Schalter, die schmiegen sich auch verdächtig nah an die 3 dicken 230V Hauptleitungen
KANN:
Die Leitungen ganz oben rechts wären mit isolierten Adernendhülsen auch schöner.
Die Sechs RCD+LS Schalter wäre IMHO schöner mit einem Sammelschiene anzubinden.
Auch bei dem KNX-Reihenklemmenblock sind KNX Einzeladern (mindestens optisch so zu sehen) sehr nah an Aussenleitern.
Der WP hätte ich noch einen RCD 300mA, spendiert.
Studiere die Regelung Deiner WP. Hat sie einen Steuereingang für die Abschaltzeiten, oder muss immer das Schütz die Pumpe hart trennen?
Ich denke ich werde heute Nachmittag mal mit meinem Eli sprechen...
Zuletzt geändert von initialflame; 16.08.2017, 09:21.
Grund: Änderung von BadSmiley eingearbeitet bzgl. Kann/Muss
xrk : die Drehsicherung ist für das Rundsteuergerät.
Zum schon Gesagten:
Bei der Montage der Sammelschienen nebst Abdeckung wird dem Eli hoffentlich noch der fehlende N im zweiten Block der zweiten Schiene (Klemmen 10,20) auffallen.
Der WP hätte ich noch einen RCD 300mA, spendiert.
Studiere die Regelung Deiner WP. Hat sie einen Steuereingang für die Abschaltzeiten, oder muss immer das Schütz die Pumpe hart trennen?
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.