Zeigt her eure Verteilungen ;)

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • ewfwd
    antwortet
    Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
    1. Bild:

    - Reihenklemmen nicht durch nummerriert.. aber okay, das sehen ja manche anders hier im Forum. Für mich gehören Reihenklemmen immer noch nach Klemmleiste (X1, X2, X3) und nach Reihenklemmen (1,2,3,4,5...) durch numeriert.. nämlich der Reihe nach.
    Und wie nummerierst du Doppelstockklemmen durch. Erst die komplette obere Etage, dann die untere oder oben 1, unten 2, und bei der nächsten oben 3, unten 4 usw ?

    Ich verstehe irgendwie nicht wieso manche auf Krampf die Sat Verteilung umbedingt im Stromverteiler oder Netzwerkschrank machen wollen. Wieso nicht einfach nen seperaten Kasten dafür nehmen mit Montageplatte, sofern der Platz vorhanden ist?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Tresk
    antwortet
    Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
    1. Bild:
    - Rückwand ist nur als Funktionspotentialausgleich, nicht als Erdung zu verwenden, darauf bitte achten.
    - Netzteile sind nicht für die LED Beleuchtung zugelassen!
    - Das wird später ein ziemlich enger Schuh mit den ganzen Coax Leitungen..
    - Der Enertex IP Router sollte nicht vom Beleuchtungsnetzteil gespeist werden. PWM Dimmer gibt ziemlich böse Peaks zurück ans Netzteil, das könnte den Router aus dem Tritt bringen. Besser ist es die Hilfsspannung der Enertex SV zu verwenden.

    2. Bild
    - Überspannungsschutz fehlt vermutlich zu 90% im Vorzählerbereich. Siehe: https://www.dehn.de/de/din-vde-0100-...ungsschutznorm
    - Was soll der Hauptschalter da, außer sinnlos Strom zu verbrauchen? Ja die Dinger haben Wärmeverluste, wenn sie belastet werden. Du hast darunter direkt die SLS?
    - Wo ist der APZ? Außerhalb des Schrankes? Lässt dein EVU das noch zu?
    - Die LED Dimmer links und der Schaltaktor? Schaltet hoffentlich nur 24V? oder gehen da 24V direkt an den 230V vorbei?

    3. und 4. Bild:
    - Brrr, Reihenklemmen ohne Endkappen? Warum?! Gerade bei der N Einspeisung sieht man das ganz deutlich, da gehören Endkappen drauf! Auch bei den PTI2,5 gehört zum Abschluss eine Endkappe drauf und dann erst der N Halter.
    - Reihenklemmen nicht durch nummerriert.. aber okay, das sehen ja manche anders hier im Forum. Für mich gehören Reihenklemmen immer noch nach Klemmleiste (X1, X2, X3) und nach Reihenklemmen (1,2,3,4,5...) durch numeriert.. nämlich der Reihe nach.
    - Wenn bei dir ein Rollo/Jal. absäuft und einen Kurzschluß macht oder ein sonstiger Defekt in den Rollos/Jal vorhanden ist, steht die komplette Anlage.. nicht sehr Ausfallsicher.
    - Wird der N links eingespeist, dann über die Kupferbrücke nach rechts verteilt, dann mit der blauen N-Brücke gebrückt und weiter verteilt? Spricht an sich nichts dagegen, nur die Praxis... der 1. N weg und man hat eine riesen Phasenverschiebung mit entsprechenden Defekten. Lieber mehrfach den N Anfahren und verteilen.

    Aber sonst hübscher Verteiler! Weiter machen!
    - Mit den Netzteile habe ich bis jetzt in anderen Installationen super Erfahrungen gemacht. Was spricht dagegen?
    - Über die Coax Leitungen mache ich mir nochmal Gedanken
    - Der Router wird später über POE versorgt

    - Überspannungsschutz ist auf Sammelschiene vorhanden, nur noch nicht eingebaut
    - Ich wollte Steckdosen haben und den obwohl der Schrank stromlos ist, daher der Hauptschalter
    - APZ wird außerhalb liegen, der Schrank steht zurzeit zum Bauen noch wo anders
    - Der Schaltaktor schaltet 230V , die 230V Leitungen vom Aktor sollen links herum gehen. Gibt das Probleme?

    - Endkappen setzte ich noch ein

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    1. Bild:
    - Rückwand ist nur als Funktionspotentialausgleich, nicht als Erdung zu verwenden, darauf bitte achten.
    - Netzteile sind nicht für die LED Beleuchtung zugelassen!
    - Das wird später ein ziemlich enger Schuh mit den ganzen Coax Leitungen..
    - Der Enertex IP Router sollte nicht vom Beleuchtungsnetzteil gespeist werden. PWM Dimmer gibt ziemlich böse Peaks zurück ans Netzteil, das könnte den Router aus dem Tritt bringen. Besser ist es die Hilfsspannung der Enertex SV zu verwenden.

    2. Bild
    - Überspannungsschutz fehlt vermutlich zu 90% im Vorzählerbereich. Siehe: https://www.dehn.de/de/din-vde-0100-...ungsschutznorm
    - Was soll der Hauptschalter da, außer sinnlos Strom zu verbrauchen? Ja die Dinger haben Wärmeverluste, wenn sie belastet werden. Du hast darunter direkt die SLS?
    - Wo ist der APZ? Außerhalb des Schrankes? Lässt dein EVU das noch zu?
    - Die LED Dimmer links und der Schaltaktor? Schaltet hoffentlich nur 24V? oder gehen da 24V direkt an den 230V vorbei?

    3. und 4. Bild:
    - Brrr, Reihenklemmen ohne Endkappen? Warum?! Gerade bei der N Einspeisung sieht man das ganz deutlich, da gehören Endkappen drauf! Auch bei den PTI2,5 gehört zum Abschluss eine Endkappe drauf und dann erst der N Halter.
    - Reihenklemmen nicht durch nummerriert.. aber okay, das sehen ja manche anders hier im Forum. Für mich gehören Reihenklemmen immer noch nach Klemmleiste (X1, X2, X3) und nach Reihenklemmen (1,2,3,4,5...) durch numeriert.. nämlich der Reihe nach.
    - Wenn bei dir ein Rollo/Jal. absäuft und einen Kurzschluß macht oder ein sonstiger Defekt in den Rollos/Jal vorhanden ist, steht die komplette Anlage.. nicht sehr Ausfallsicher.
    - Wird der N links eingespeist, dann über die Kupferbrücke nach rechts verteilt, dann mit der blauen N-Brücke gebrückt und weiter verteilt? Spricht an sich nichts dagegen, nur die Praxis... der 1. N weg und man hat eine riesen Phasenverschiebung mit entsprechenden Defekten. Lieber mehrfach den N Anfahren und verteilen.

    Aber sonst hübscher Verteiler! Weiter machen!

    Einen Kommentar schreiben:


  • derneugierige
    antwortet
    Oh, und noch das hier

    Beachte auch den wichtigen Unterschied zwischen Potentialausgleich und Erdung.

    Einen Kommentar schreiben:


  • magiczambo
    antwortet
    Zitat von Tresk Beitrag anzeigen
    soweit ich weiß müssen nur die ankommenden Leitungen vom LNB geerdet sein, oder? dies geschieht schon oben auf dem Dach
    befrag mal Dipol zu der Thematik!!!

    Einen Kommentar schreiben:


  • Schlaubi
    antwortet
    Zitat von Tresk Beitrag anzeigen
    Falls jemandem gravierende Fehler auffallen bin ich für jeden Tipp dankbar.
    Moin,

    die Steckdosen rechts im oberen Anschlussraum des Zählerfeldes sind so nicht zulässig

    nach aktueller Vorgabe der VDE-AR-N-4101:2015
    Über dem Zähler im oberen Anschlussraum (OAR) von 300 mm Höhe können bis zu 3 abzweigende Wechselstromkreise für Kellerbeleuchtung, Waschmaschine oder Trockner mit max. 16A/10kA und einer max. Breite von 6 PLE pro Zählerplatz eingebaut werden. (Bitte FI/LS ADA516D einsetzen)

    Einen Kommentar schreiben:


  • derneugierige
    antwortet
    Der Austausch von Komponenten (also zB Multischalter) muss möglich sein, ohne den Potentialausgleich aufzutrennen. Daraus folgt, dass jeder F-Stecker über einen Erdungsblock/Erdungswinkel geführt werden muss.

    Andernfalls könnte zB die Sat-Dose (und damit das zugehörige Sat-Kabel), an der ein schadhafter Receiver angeschlossen ist, eine gefährliche Spannung führen, wenn der Multischalter ausgebaut werden sollte. Beim Abziehen dieses Kabels vom Multischalter würde man dann eine "gewischt" bekommen.

    Beispiele

    Einen Kommentar schreiben:


  • Tresk
    antwortet
    soweit ich weiß müssen nur die ankommenden Leitungen vom LNB geerdet sein, oder? dies geschieht schon oben auf dem Dach

    Einen Kommentar schreiben:


  • derneugierige
    antwortet
    So ein Multischalter, sofern korrekt aufgebaut, benötigt eine ganze Menge Platz drumherum: alle Leitunen müssen ja über Erdungswinkel geführt werden. Das wird eng mit dem Platz, IMHO.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Tresk
    antwortet
    Schien mir da am sinnvollsten und passt sonst nirgendwo hin, darunter kommt noch ein SAT2IP Converter und 2 Raspberry Pi's

    Einen Kommentar schreiben:


  • derneugierige
    antwortet
    Ist es nicht unpraktisch, den Multischalter zwischen Reihenklemmen und Aktoren zu positionieren?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Tresk
    antwortet
    Habe am Wochenende auch ein wenig gebastelt und mit dem Verteilerbau für unser EFH angefangen.
    Teilweise noch nicht alles fertig aber JAL und AKH sind fertig verdrahtet.

    Falls jemandem gravierende Fehler auffallen bin ich für jeden Tipp dankbar.

    Bilder musste ich aus zwei Aufnahmen zusammen setzten, daher teilweise optisch verzerrt.
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 4 photos.
    Zuletzt geändert von Tresk; 08.05.2017, 07:06.

    Einen Kommentar schreiben:


  • blacksavior
    antwortet
    Zitat von jazer Beitrag anzeigen
    Naja... scheint das es manche Elektriker mit VDE genau nehmen und manche nicht so...
    Ich denke ehr, dass man die VDE - in Grenzen - so oder so interpretieren kann. Zeige sie drei Juristen, und sie geben dir 6 Interpretationen... Für den Häuslebauer ist in erster Linie wichtig, dass das EVU in die selbe Richtung wie der Eli denkt.
    In der Nachbargemeinde - anderes EVU - kommt dieses übrigens garnicht raus... Mein Eli ist normalerweise dort tätig und erhält die Zähler per Post. Ich wohne halt nun in der falschen Stadt...

    ... aber wir schweifen ab. Der SK1 lässt mich an meine Zeiten als Schaltschrankbauer denken... Gefällt mir! Hätte ich auch gerne so gemacht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • UliSchirm
    antwortet
    Zitat von tschoemitoe Beitrag anzeigen
    Ist denn der Begriff "elektrotechnischer Laie" irgendwo genauer definiert?
    Ist definiert in der DIN VDE 0100-200 Abschnitt 826-18-03:
    • Laie: "Person, die weder eine Elektrofachkraft noch eine elektrotechnisch unterwiesene Person ist"
    • Elektrotechnisch unterwiesene Person: "Person, die durch Elektrofachkräfte ausreichend informiert oder beaufsichtigt ist und damit befähigt wird, Risiken zu erkennen und Gefährdungen durch Elektrizität zu vermeiden"

    Einen Kommentar schreiben:


  • jazer
    antwortet
    Mein EVU hat kein Interesse an meinem HV gehabt. Beim Anschluss des Zählers wurden nur die Aussenleiter und die Erdung geprüft. Seine Aussage: "Kommt oft vor dass die Erdung vergessen wurde." (?) SK2 im Zählerschrank ist gegeben aber mein HV muss stromlos geschaltet werden, wenn man dort eine Sicherung wieder einschalten will... der Elektriker meinte das reicht vollkommen aus, wenn der HV abgeschlossen ist und dieser Hinweis auf der Tür steht.

    Naja... scheint das es manche Elektriker mit VDE genau nehmen und manche nicht so...

    Einen Kommentar schreiben: