Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Zeigt her eure Verteilungen ;)
Einklappen
X
-
Preisfrage: Welcher Verteiler ist übersichtlicher?
Hallo Kollege..
welcher Verteiler ist übersichtlicher? Gut, bei dem Nichtdeinen-Verteiler sind noch keine Kabelabgänge verklemmt. Profis bringen dabei saubere gleichmässige Bögen hin bei den Zu- und Abgangsdrähten (NYM).
Und: Warum, glaubst Du, sind die Rahmen mit den Hutschienen aus dem UP-Verteiler herausnehmbar? Damit man die Rahmen/Geräteträger auf dem Tisch bequem fertig vorverdrahten kann! Dann nimmt man den Rahmen mitsamt den vormontierten Geräten und verkabelten Anschlüssen und setzt ihn in den UP-Verteiler ein.
Das sieht aus, als würde da innert Wochen nach und nach etwas dazu gebaut.
Du: ob die Kabel jetzt kreuz und quer laufen oder im Bündel ist doch funktional / normgemäß egal, oder?
Ich: Qualität und Können erkennt man an der Sauberkeit!
Gruss Peter
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich hatte auch schon eine ganze Liste geschrieben.. Aber irgendwie will ich nicht nur meckern und habe sie gelöscht.
Der Überspannung Ableiter bereitet mit aber doch Bauchweh. Der bringt so nichts, wenn ich das richtig sehe? Da ist "saubere" und "schmutzige" Seite unten im Verteiler gute 20cm oder mehr parallel, oder täusche ich mich da?
Einen Kommentar schreiben:
-
Fehlern oder Feldern?
Aber mal nüchtern gesehen - ob die Kabel jetzt kreuz und quer laufen oder im Bündel ist doch funktional / normgemäß egal, oder?
Und wenn das "nicht geht" ist ein Bündel doch eher hinderlich, oder?
Einen Kommentar schreiben:
-
Wenn man das richtig macht, sieht der Verteiler leer aus, da ist doch außer Fehlern wirklich nicht viel drinn!
Einen Kommentar schreiben:
-
Details ...
Hier ein paar Detail-Bilder ... Also wenn ich hier andere große Verteiler anschaue sehen die ähnlich aus - es ist halt viel drin ...
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von albusmw Beitrag anzeigenIst vom Elektromeister installiert ... KNX ohne Mantel erkenne ich nicht ...
Bin aber für jeden Hinweis dankbar - noch ist der Verteiler nicht fertig :-)
Gruß
Einen Kommentar schreiben:
-
Ok, bei Elsner sieht alles gleich ausich meine das rechte Elsner Gerät. Ich hab auf dem Handy auf Tanksonde getippt, kann auch eine SV sein.
Einen Kommentar schreiben:
-
Bei der Tanksonde? Übrigens Phasenfolge (ist zwar nur eine Empfehlung) ist braun/schwarz/grau.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ist vom Elektromeister installiert ... KNX ohne Mantel erkenne ich nicht ...
Bin aber für jeden Hinweis dankbar - noch ist der Verteiler nicht fertig :-)
Einen Kommentar schreiben:
-
Sorry, ich könnte jetzt die gefühlten 5 letzten Seiten wiederholen. Bin Mobil unterwegs, deshalb kurz: KNX Kabel abgemantelt verlegt, Datenkabel mit 230V zusammen verlegt, fliegende Wago Klemmen glaube ich zu erkennen, Fliegende Geräte usw.
Einen Kommentar schreiben:
-
Könntest Du das Bild bitte ins Gruselkabinet verschieben?
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich reihe mich ein ...
(Hauptverteiler ohne Zählerfeld; Heizungsunterverteilung ist deutlich kleiner ...)Angehängte Dateien
Einen Kommentar schreiben:
Einen Kommentar schreiben: