  • BadSmiley
    antwortet
    Ne, der eigentliche Grund ist ein ganz anderer, da ich nur 35A SLS habe, ist mir das mit den 50A, 76A usw bei dem Kunden vollkommen egal. Der Hauptgrund ist, ich komme mit 5 Adern rein und ich brauche danach mindestesn 5 Abgänge und das wird mir mit den PTI schlicht zu breit. Schließlich kann ich bei dem Klemmblock oben pro L/N 1x rein und 8x wieder raus und brauche weniger Platz.
    Deshalb verwende ich auch keine Hauptleitungsabzweigklemmen mehr, die Dinger gibt es schlicht nicht in den Größen, die der Papa.. äh also ich brauche!

    Es ist keine Wissenschaft und keine Dr. Arbeit.. ich bin nur dummer Eli und das ist einfach nur ein Verteiler.. der fliegt nicht zum Mond.. hoffe ich.

    Einen Kommentar schreiben:


  • scope
    antwortet
    Hi Roman,

    Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
    ja... darum setzt man bei den PT die Hutschiene einfach etwas tiefer, wenn man den richtigen, ordentlich Schrank gekauft hat.
    Wenn ich die Frage nochmal wiederholen darf: Der Block-Reihenklemmen sieht ja so aus, als würde er als Hauptleitungsabzweigklemme genutzt - hat der Eli bei uns noch in (klassischer?) Manier als "Lego-Klötzchen" ausgeführt.

    Was mich interessiert: Ich dachte, man könnte dafür anstelle der PT auch die PTI mit entsprechendem Querschnitt nehmen. Jetzt steht in der Spezifikation der PTI 16/S 76A als Nennstrom - so weit so gut. Wenn man die jetzt aber zum Vervielfältigen nutzen möchte, braucht man ja auch die Brücken - und die passenden Brücken (FBS x-10) sind nur mit 50A spezifiziert.
    Bei den von Dir verwendeten PT sind die Klemmen ebenfalls mit 76A angegeben und die Steckbrücken (FBS x-12) haben ebenfalls 76A.
    Lange Rede kurzer Sinn: Ist das der Unterschied, warum PT und nicht PTI verwendet wird/wurde?

    Vielen Dank!

    Viele Grüße

    Nico
    Zuletzt geändert von scope; 06.08.2017, 15:47.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Sovereign
    antwortet
    Ihr verfehlt voll das Thema! scope der Verteilerausbau ist ein ABB Striebel John

    Einen Kommentar schreiben:


  • scope
    antwortet
    Von wegschmeißen habe ich doch gar nichts geschrieben?
    Sagte doch, "nach dem aufbrauchen...".
    Das war nicht ironisch gemeint

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Soll ich die Klemmen jetzt weg werfen oder wie? Nur weil es neue gibt? Für was?
    Hinter dem Verteiler steckt kein Hersteller. Da hat es ca 0,5cm Luft, dann kommt Beton.

    Einen Kommentar schreiben:


  • scope
    antwortet
    Nachtrag:

    PTI 16/S PE würde auch gehen - bräuchte dann auch keine tiefer gelegte Schiene...

    Einen Kommentar schreiben:


  • scope
    antwortet
    Ok, dann ist es kein "haben wir schon immer so gemacht" sondern ein "haben wir noch übrig" - auch gut

    Da du das in Reihe machst, wäre dann ja auch eine PT 16-N PE ausreichend - sobald du den Vorrat der Schraubklemmen aufgebraucht hast

    Was für ein Hersteller steckt denn hinter dem Verteiler?

    Vg
    Nico

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Zitat von ChuckS Beitrag anzeigen
    Die roten Träger kann man auch auf Durchgang mit dem Tragegerüst umbauen. Sollten sogar schon so ausgeliefert werden.
    Ja aber warum sollte ich? Das Traggerüst darf nicht geerdet werden und garantiert nicht als Verteiler für den PE dienen! Darum bau ich die Metallstücke sogar extra immer aus. Was ist jetzt hier los? Verkehrte Welt?

    Einen Kommentar schreiben:


  • ChuckS
    antwortet
    Die roten Träger kann man auch auf Durchgang mit dem Tragegerüst umbauen. Sollten sogar schon so ausgeliefert werden.

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Weil ich die Schraubklemmen halt noch übrig habe.. Irgendwann sind die auch leer.. aber dann macht eine PT16 Twin auch keinen Sinn, weil ich den PE einfach in Reihe durch verbinde von Hutschiene zu Hutschiene... Aber man kann sie natürlich verwenden.

    Einen Kommentar schreiben:


  • scope
    antwortet
    Nice

    Aber da ist rechts ja wieder ne Schraubklemme - sieht aus wie eine USLKG10N?
    Wenn ich fragen darf: Warum denn da dann keine PT 16-TWIN N-PE (3208786)?

    Gehe ich richtig in der Annahme, dass du damit dann sowas ersetzt (also vom Prinzip her, bin nicht sicher, ob ich das "richtige" Produkt getroffen habe):

    https://www.hager.de/hauptschaltgera...kh45a/6580.htm

    Das ist bei uns auch noch geschraubt...
    Sollte ich nochmal bauen, werde ich den Eli zur Weißglut bringen, mit meinen Material-Sonderwünschen



    PS: Nachtrag: Die rötlichen Kunstoffträger zum "Tieferlegen" isolieren sicherlich auch wieder die Schiene vom Traggerüst, oder? Das Thema hatten wir ja auch kürzlich hier...

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    ja... darum setzt man bei den PT die Hutschiene einfach etwas tiefer, wenn man den richtigen, ordentlich Schrank gekauft hat.
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • scope
    antwortet
    Mhmhm... Der Unterschied zwischen Federzug und Push-In war mir jetzt nicht so präsent - danke für den Hinweis

    Korrekt wäre also die Bezeichnung Push-In bei den von mir genannten Klemmen gewesen. Die Federzugklemmen ohne Push-In sind dann wohl die ST* von Phoenix - wenn ich es richtig verstanden habe muss man hier die Feder mit Werkzeug immer selbst wegdrücken (also so wie bei flexiblen Leitern bei den Push-Ins).

    Die PT-16-Reihe geht bei starren Adern sogar bis 25mm² - Bei denen hat der Vertriebler allerdings gewarnt, dass die PT-Serie generell eher für Industrie-Anwendungen gedacht sind, und man für den typischen Wohnungsverteiler eventuell die Abdeckungen nicht mehr drauf bekommt...

    Viele Grüße

    Nico

    Einen Kommentar schreiben:


  • evolution
    antwortet
    Gibt es eigentlich noch keine Push-In Klemmen für Querschnitte ab 16mm²? Denn Push-In ist noch viel cooler als Federzug!

    Einen Kommentar schreiben:


  • Sovereign
    antwortet
    Die Federzugklemmen gibt es bei unserem Großhandel nur als Sonderbestellung als VPE, während die anderen (UTN10 z.B. ) auf Lager in beinahe jeder Filiale liegen und einzeln verfügbar sind.
    Zudem Preis - Leistung einfach für die Schraubklemmen in dem Fall spricht.
    scope Mixen also Multikulti ist aber IN
    Zuletzt geändert von Sovereign; 02.08.2017, 18:34.