Danke fürs Feedback
Nabend,
danke für die Infos.
Das Haus ist noch nicht fertig und es fehlt noch einiges.
Zu euren Aussagen, Fragen und Hinweisen:
RCDs= ja im Moment ist nur einer verbaut, der zweite ist noch nicht angeschloßen, es kommen 4 rein irgendwann, 1xAußen, 1xKeller, 1x EG OG DG, 1x alle Naßräume(Dusche Bäder...)
"Die Hutschienen die PE Anbindung haben müssen auf den senkrechten Tragschienen isoliert montiert werden."
verstehe ich nicht???
"16mm² PE Klemmen auf den Hutschienen"
OK, das lasse ich den Elektriker machen wenn es Sinn macht
KNX-Leitung grün:
klar, hatte ich schon öfters gelesen passe ich an
EDV-Kabel:
wie soll ich sonst dorthin kommen? 4KV? Das Kabel kommt von oben rein, die Zuleitung vom Strom unten links
Rest ist Kraut&Rüben???
ich hatte hier irgendwo gelesen man soll es nicht sortieren und ordentlich verlegen, kreuz und quer wäre da wohl besser, mir gefällt es so auch nicht, was ist nun besser?
Danke und Gruß
Christoph
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Zeigt her eure Verteilungen ;)
Einklappen
X
-
@EPIX: Naja, die Prüfspannung der Busleitung ist für mich keine Grundlage ;-)
Gruß
Thomas
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Kollege..
KNX-Busleitung IMMER mit grünem Mantel verlegen!
--> so lang wie nötig und so kurz wie möglich abmanteln.
--> Buskabelbrücken kann man auch "schön" abgewinkelt "vorne" und rechtwinkelig verlegen.
Gruss Peter
Einen Kommentar schreiben:
-
Soweit ich das weiß müssen die Kabel gegen die höchste vorkommende Spannung isoliert sein (was einige CAT7-Kabel erfüllen), so steht es zumindest in der VDE 0100-520 zu Verlegesystemen. Oder gilt hier (z.B. da Verteiler) eine andere Norm?ich glaub' nicht dass das EDV Kabel 4kV geprüft ist
Aus EMV-technischen Gründen muss jedoch ggf. ein Abstand eingehalten werden (siehe VDE 0800).
Gruß
Thomas
Einen Kommentar schreiben:
-
der "Ehrgeiz" dürfte sich auf das Auflegen der Ankommenden leitungen beschränkt haben - der Rest ist Kraut&Rüben...
Des EDV-Kabel zur IP-Schnittstelle läuft mitten durch den Starkstromteil - sicher nicht OK, ich glaub' nicht dass das EDV Kabel 4kV geprüft ist
Sinnvoll wären bei solchen Dingen weniger auf "Schönheit" sondern auf "Sicherheit" Wert zu legen...
Ausserdem würde ich Verdrahtungskanäle verwenden um den Leitungswirrwarr zu entkommen...
Einen Kommentar schreiben:
-
Ein Gast antworteteImmerhin...und der zweite soll wohl mal als Reserve sein?Zitat von Kahler Beitrag anzeigenIch erkenne immerhin 2 Stück.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich erkenne immerhin 2 Stück.Zitat von macgyver Beitrag anzeigenÄh? Ein RCD für die gesamte Anlage, für das ganze Haus?
Welche Abdeckung soll denn mal auf die rechte Reihe, dort wo die Hutschienen in der Höhe verschoben wurden?
Einen Kommentar schreiben:
-
Die abgemantelten KNX-Leitungen quer durch den Verteiler sind unzulässig.
Einen Kommentar schreiben:
-
Erdung
Die Hutschienen die PE Anbindung haben müssen auf den senkrechten Tragschienen isoliert montiert werden.
Die 16mm² PE Klemmen auf den Hutschienen hätte ich sternförmig verdrahtet. Nicht in Reihe da sich hier die Übergangswiderstände addieren.
Grüße
Einen Kommentar schreiben:
-
Ein Gast antworteteÄh? Ein RCD für die gesamte Anlage, für das ganze Haus?Zitat von Hannox Beitrag anzeigenHallo Leute,
hier nun ein Foto]
Einen Kommentar schreiben:
-
Ebenso fehlen U84T Isolierstücke bei den Reihenklemmen. Solltest du auch reklamieren.
Gruß
Andreas
Einen Kommentar schreiben:
-
Die YF Leitungen sind bei den LED-Konverter aber nicht durch die Zugentlastung gequetscht ( die Zugentlastung des Gerätes ist für Mantelleitungen gedacht - und nicht für Adern)Zitat von TripleB Beitrag anzeigenAnbei auch mal Bilder von meinem Schrank, der allerdings noch nicht ganz fertig ist...
Bei den Twin-Hülsen (2. Bild) von Q2 ragen die blanken Litzen heraus - somit kein Berührungsschutz, man sollte die Adern nicht so straff umbiegen - oder die Hülsen sind nicht genug gequetscht und daher wurde die Ader herausgezogen...
Für die Wago gibt es Sammelschienenhalter - dann sind sie nicht mehr "beweglich" und gelten als ortsfest - schön ist's nicht (ist eine Notlösung) "richtige" Klemmen wären besser...
Einen Kommentar schreiben:
-
Danke, die hatte ich übersehen! Schutzklasse II wenn nehmen oder?Zitat von DaFlori Beitrag anzeigenWenn du den Verteiler auf den Boden stellen willst dann nimm doch einen Standschrank: univers Standschränke IP44/54, Tiefe 205 mm Verteilerschränke Hager
Diesen gibt es auch mit mehr Tiefe:
univers Standschränke IP54, Tiefe 275/350 mm Verteilerschränke Hager
Einen Kommentar schreiben:

Einen Kommentar schreiben: