    warum glaubst du ist das KNX-Kabel 4kV geprüft?

    Einen Kommentar schreiben:


  • TommyM
    antwortet
    ich glaub' nicht dass das EDV Kabel 4kV geprüft ist
    Soweit ich das weiß müssen die Kabel gegen die höchste vorkommende Spannung isoliert sein (was einige CAT7-Kabel erfüllen), so steht es zumindest in der VDE 0100-520 zu Verlegesystemen. Oder gilt hier (z.B. da Verteiler) eine andere Norm?

    Aus EMV-technischen Gründen muss jedoch ggf. ein Abstand eingehalten werden (siehe VDE 0800).

    Gruß

    Thomas

    Einen Kommentar schreiben:


  • EPIX
    antwortet
    der "Ehrgeiz" dürfte sich auf das Auflegen der Ankommenden leitungen beschränkt haben - der Rest ist Kraut&Rüben...
    Des EDV-Kabel zur IP-Schnittstelle läuft mitten durch den Starkstromteil - sicher nicht OK, ich glaub' nicht dass das EDV Kabel 4kV geprüft ist

    Sinnvoll wären bei solchen Dingen weniger auf "Schönheit" sondern auf "Sicherheit" Wert zu legen...

    Ausserdem würde ich Verdrahtungskanäle verwenden um den Leitungswirrwarr zu entkommen...

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast
    Ein Gast antwortete
    Zitat von Kahler Beitrag anzeigen
    Ich erkenne immerhin 2 Stück.
    Immerhin...und der zweite soll wohl mal als Reserve sein?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Kahler
    antwortet
    Zitat von macgyver Beitrag anzeigen
    Äh? Ein RCD für die gesamte Anlage, für das ganze Haus?
    Ich erkenne immerhin 2 Stück.

    Welche Abdeckung soll denn mal auf die rechte Reihe, dort wo die Hutschienen in der Höhe verschoben wurden?

    Einen Kommentar schreiben:


  • MatthiasS
    antwortet
    Die abgemantelten KNX-Leitungen quer durch den Verteiler sind unzulässig.

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxtemp
    antwortet
    Erdung

    Die Hutschienen die PE Anbindung haben müssen auf den senkrechten Tragschienen isoliert montiert werden.

    Die 16mm² PE Klemmen auf den Hutschienen hätte ich sternförmig verdrahtet. Nicht in Reihe da sich hier die Übergangswiderstände addieren.

    Grüße

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast
    Ein Gast antwortete
    Zitat von Hannox Beitrag anzeigen
    Hallo Leute,
    hier nun ein Foto]
    Äh? Ein RCD für die gesamte Anlage, für das ganze Haus?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Hannox
    antwortet
    meine Verteilung

    Hallo Leute,
    hier nun ein Foto von mein Verteilerschrang, bin gespannt was es bei mir so zu sagen gibt.
    Gruß
    image.jpg

    Einen Kommentar schreiben:


  • bergdoktor
    antwortet
    Ebenso fehlen U84T Isolierstücke bei den Reihenklemmen. Solltest du auch reklamieren.

    Gruß

    Andreas

    Einen Kommentar schreiben:


  • EPIX
    antwortet
    Zitat von TripleB Beitrag anzeigen
    Anbei auch mal Bilder von meinem Schrank, der allerdings noch nicht ganz fertig ist...
    Die YF Leitungen sind bei den LED-Konverter aber nicht durch die Zugentlastung gequetscht ( die Zugentlastung des Gerätes ist für Mantelleitungen gedacht - und nicht für Adern)

    Bei den Twin-Hülsen (2. Bild) von Q2 ragen die blanken Litzen heraus - somit kein Berührungsschutz, man sollte die Adern nicht so straff umbiegen - oder die Hülsen sind nicht genug gequetscht und daher wurde die Ader herausgezogen...

    Für die Wago gibt es Sammelschienenhalter - dann sind sie nicht mehr "beweglich" und gelten als ortsfest - schön ist's nicht (ist eine Notlösung) "richtige" Klemmen wären besser...

    Einen Kommentar schreiben:


  • simonlaessig
    antwortet
    Zitat von DaFlori Beitrag anzeigen
    Wenn du den Verteiler auf den Boden stellen willst dann nimm doch einen Standschrank: univers Standschränke IP44/54, Tiefe 205 mm Verteilerschränke Hager

    Diesen gibt es auch mit mehr Tiefe:
    univers Standschränke IP54, Tiefe 275/350 mm Verteilerschränke Hager
    Danke, die hatte ich übersehen! Schutzklasse II wenn nehmen oder?

    Einen Kommentar schreiben:


  • DaFlori
    antwortet
    Wenn du den Verteiler auf den Boden stellen willst dann nimm doch einen Standschrank: univers Standschränke IP44/54, Tiefe 205 mm Verteilerschränke Hager

    Diesen gibt es auch mit mehr Tiefe:
    univers Standschränke IP54, Tiefe 275/350 mm Verteilerschränke Hager

    Einen Kommentar schreiben:


  • simonlaessig
    antwortet
    Es hat ja nahezu jeder den Hager ZB55S Schaltschrank, ich suche einen mit mehr Tiefe den ich auf den Boden stellen kann, gerne auch 1,8m-2m Hoch. Kann jemand einen empfehlen?
    Bzw. was haltet ihr von dem Rittal 5843.500 1200x2000x400 2 Türig?

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Ist es genauso wenig zulässig, mir fehlt nur gerade die DIN dazu. Google sei Dank findet sich doch immer was: http://www.elektrofachkraft.de/lose-anschlussklemmen-in-verteilern