Ich würde mindestens einen FI pro Stockwerk nehmen. Sonst sitzt Du komplett im dunkeln wenn der mal auslöst. Alleine schon beim Installieren einer Lampe ist die Gefahr groß das der FI auslöst.
Einen Kommentar schreiben:
-
Damit ist sicher die Isolation mit diesen sündhaft teuren Plastikteilen von Hager gemeint um Schutzklasse 2 zu wahren. Aber da gehen die Meinungen auseinander. Mein Elektriker war auch der Meinung das es im EFH quatsch ist. Und ich persönlich teile diese Meinung. Mir ist es lieber das alles geerdet ist und somit einen Fehler auslöst. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist die Begründung ja, das ich bei Isolation und wichtig Isolation am Boden(!!!) einen Aussenleiter und eine Tragegestell berühren kann ohne das was passiert. Aber mal im Ernst: Bei wem ist der Boden im EFH unter dem Verteiler mit einer Matte isoliert? Bei mir nicht. Und dann möchte ich das im Falle eines Kontaktes des Aussenleiters mit den Trägern FI oder LS auslösen.Zitat von Hannox Beitrag anzeigen"Die Hutschienen die PE Anbindung haben müssen auf den senkrechten Tragschienen isoliert montiert werden."
verstehe ich nicht???
Was sagen denn die anderen hier?
Einen Kommentar schreiben:
-
Die Reihenklemmen neben dem MDT Aktor dürften auch nicht unter die Abdeckung passen.Zitat von Hannox Beitrag anzeigen... bin gespannt was es bei mir so zu sagen gibt.
Gruss Stefan
Einen Kommentar schreiben:
-
Aus einem vollen Verdrahrungskanal eine Litze zu holen ist auch nicht das gelbe vom Ei und ich bin kein Fan von bündeln.
Das kreative Chaos verschwindet eh unter den Abdeckungen. Aber die Sicherheit relevanten Sachen müssen erledigt werden!
Einen Kommentar schreiben:
-
Danke fürs Feedback
Nabend,
danke für die Infos.
Das Haus ist noch nicht fertig und es fehlt noch einiges.
Zu euren Aussagen, Fragen und Hinweisen:
RCDs= ja im Moment ist nur einer verbaut, der zweite ist noch nicht angeschloßen, es kommen 4 rein irgendwann, 1xAußen, 1xKeller, 1x EG OG DG, 1x alle Naßräume(Dusche Bäder...)
"Die Hutschienen die PE Anbindung haben müssen auf den senkrechten Tragschienen isoliert montiert werden."
verstehe ich nicht???
"16mm² PE Klemmen auf den Hutschienen"
OK, das lasse ich den Elektriker machen wenn es Sinn macht
KNX-Leitung grün:
klar, hatte ich schon öfters gelesen passe ich an
EDV-Kabel:
wie soll ich sonst dorthin kommen? 4KV? Das Kabel kommt von oben rein, die Zuleitung vom Strom unten links
Rest ist Kraut&Rüben???
ich hatte hier irgendwo gelesen man soll es nicht sortieren und ordentlich verlegen, kreuz und quer wäre da wohl besser, mir gefällt es so auch nicht, was ist nun besser?
Danke und Gruß
Christoph
Einen Kommentar schreiben:
-
@EPIX: Naja, die Prüfspannung der Busleitung ist für mich keine Grundlage ;-)
Gruß
Thomas
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Kollege..
KNX-Busleitung IMMER mit grünem Mantel verlegen!
--> so lang wie nötig und so kurz wie möglich abmanteln.
--> Buskabelbrücken kann man auch "schön" abgewinkelt "vorne" und rechtwinkelig verlegen.
Gruss Peter
Einen Kommentar schreiben:
-
Soweit ich das weiß müssen die Kabel gegen die höchste vorkommende Spannung isoliert sein (was einige CAT7-Kabel erfüllen), so steht es zumindest in der VDE 0100-520 zu Verlegesystemen. Oder gilt hier (z.B. da Verteiler) eine andere Norm?ich glaub' nicht dass das EDV Kabel 4kV geprüft ist
Aus EMV-technischen Gründen muss jedoch ggf. ein Abstand eingehalten werden (siehe VDE 0800).
Gruß
Thomas
Einen Kommentar schreiben:
-
der "Ehrgeiz" dürfte sich auf das Auflegen der Ankommenden leitungen beschränkt haben - der Rest ist Kraut&Rüben...
Des EDV-Kabel zur IP-Schnittstelle läuft mitten durch den Starkstromteil - sicher nicht OK, ich glaub' nicht dass das EDV Kabel 4kV geprüft ist
Sinnvoll wären bei solchen Dingen weniger auf "Schönheit" sondern auf "Sicherheit" Wert zu legen...
Ausserdem würde ich Verdrahtungskanäle verwenden um den Leitungswirrwarr zu entkommen...
Einen Kommentar schreiben:
-
Ein Gast antworteteImmerhin...und der zweite soll wohl mal als Reserve sein?Zitat von Kahler Beitrag anzeigenIch erkenne immerhin 2 Stück.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich erkenne immerhin 2 Stück.Zitat von macgyver Beitrag anzeigenÄh? Ein RCD für die gesamte Anlage, für das ganze Haus?
Welche Abdeckung soll denn mal auf die rechte Reihe, dort wo die Hutschienen in der Höhe verschoben wurden?
Einen Kommentar schreiben:
-
Die abgemantelten KNX-Leitungen quer durch den Verteiler sind unzulässig.
Einen Kommentar schreiben:
-
Erdung
Die Hutschienen die PE Anbindung haben müssen auf den senkrechten Tragschienen isoliert montiert werden.
Die 16mm² PE Klemmen auf den Hutschienen hätte ich sternförmig verdrahtet. Nicht in Reihe da sich hier die Übergangswiderstände addieren.
Grüße