Ankündigung

Einklappen

Sammelbestellung ETS6 Vollversionen aktiv!

Sammelbestellung für ETS6 Vollversionen (Prof., Home, Lite) mit 40% Rabatt aktiv! Infos im Forum!
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen

Zeigt her eure Verteilungen ;)

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • gbglace
    antwortet
    deutlich aufgeräumter als die Fotos im vorhergehenden Beispiel.

    HBitte etwas mehr Detail-Foto oder mehr Zoom.
    So auf die schnelle: die KNX-leitungen sind etwas lang ohne mantel. zwar ordentlich it Schrumpfschlauf usw. aber etwas viele freie Litze, Im Bereich der Klemmen ganz oben wird es da sicher etwas eng werden mit den 230V Leitungen. ggf auch noch nen Päckchen der Phönix PTI für KNX nehmen. Ich habe soweit auch alles Wago, aber dafür werde ich wohl die Phönix mit einmischen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • dast
    antwortet
    An der Leitungsführung könnte man meiner Meinung nach sicher noch etwas "nachjustieren".
    Vor allem kommen mir die Einzellitzen der KNX-Leitung etwas lang vor, die könnte man doch sicher etwas kürzer halten.

    Was mich hier fast mehr interessiert:
    Gehört die N-Schiene jetzt - wie von BadSmiley geschrieben - nicht berührungssicher ausgeführt?
    Ist nämlich hier nicht der Fall, soweit ich das erkennen konnte ...

    Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
    Och, da hat es noch ein paar mehr Sachen.
    • Offene N-Schienen ohne Berührungsschutz.. auch der N wird inzwischen als aktiver Leiter angesehen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Humhum
    antwortet
    Hallo zusammen,
    nach jahrelangen passivem mitlesen geht es bei uns im Haus auch in die heise Phase und der Verteiler ist soweit fertig.
    Dieser wurde von Voltus geplant und gebaut. Ich hätte dazu zwei Fragen.
    - Sind die Buskabel am der KNX Stromversorgung nicht zu nah an an den 230V Leitungen des FIs?
    - Führen die 24V Leitungen nicht zu nach am 230V Schaltaktor vorbei?

    Muss ich hier evtl die Kabelführung etwas nachjustieren?

    Danke und Grüße
    Markus
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 1 photos.

    Einen Kommentar schreiben:


  • MatthiasS
    antwortet
    Du weißt schon, wie der Titel dieses Thread lautet?

    Einen Kommentar schreiben:


  • themasterchris
    antwortet
    Eine Frage an die Experten. Welchen Überspannungsableiter Typ 1 würdet ihr von Phönix Contact einsetzen?

    Beim Typ 2 hab ich diesen hier:

    https://www.phoenixcontact.com/onlin...edCategory=ALL

    Überspannungsableiter Typ 2 - VAL-MS 230/3+1 FM

    Einen Kommentar schreiben:


  • xrk
    antwortet
    Zitat von ewfwd Beitrag anzeigen
    Nein, manche bauen sie dennoch "andersherum ein und machen die Kabelzuführung der abgehenden Kabel von unten an die Klemme, auch wenn die Kabel nach oben hin weggehen, und andersrum wenn die Kabel nach unten aus dem Verteiler herausgehen.
    Das habe ich auch nicht ausgeschlossen, kam vielleicht nicht klar über - sorry. Meine Aussage war dass die Klemmen in beide Richtungen montiert werden können (unabhängig ob das Kabel mit Bogen oder ohne solche von Klemmen wegführt wird).

    Einen Kommentar schreiben:


  • ewfwd
    antwortet
    Zitat von xrk Beitrag anzeigen
    Das kommt doch an ob die Anschlußkabel nach unten oder nach oben abgehen soll. Kannst in beide Richtungen montieren.
    Nein, manche bauen sie dennoch "andersherum ein und machen die Kabelzuführung der abgehenden Kabel von unten an die Klemme, auch wenn die Kabel nach oben hin weggehen, und andersrum wenn die Kabel nach unten aus dem Verteiler herausgehen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • concept
    antwortet
    Ihr scheint ja zu viel Platz in euren Verteilern zu haben, wenn ihr Platz für einstöckige Rehienklemmen habt...

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Zitat von andreasrentz Beitrag anzeigen
    Und für den Abschluß (Berührungsschutz) kann man die Kappe ausbrechen.

    Phönix.png
    Das ist ja fast so gar nicht von Wago geklaut...

    Einen Kommentar schreiben:


  • xrk
    antwortet
    Zitat von McEgg Beitrag anzeigen
    Aktueller Trend ist aber anscheinend die Reihenklemmen andersrum zu montieren.
    Das kommt doch an ob die Anschlußkabel nach unten oder nach oben abgehen soll. Kannst in beide Richtungen montieren.

    Einen Kommentar schreiben:


  • andreasrentz
    antwortet

    Und für den Abschluß (Berührungsschutz) kann man die Kappe ausbrechen.

    Phönix.png

    Einen Kommentar schreiben:


  • McEgg
    antwortet
    Ah interessant. Hatte ich garnicht gesehen. Aktueller Trend ist aber anscheinend die Reihenklemmen andersrum zu montieren.

    Einen Kommentar schreiben:


  • xrk
    antwortet
    Zitat von McEgg Beitrag anzeigen
    Ich möchte die N-Schiene etwas hinten überstehen lassen, falls ich nochmal Reihenklemmen nachrüsten müsste. Wie isoliere ich die überstehenden 2cm? Da hat Wago Abdeckungen? Ok, schaue ich mal. Bin bisher nur im Phoenix Sortiment unterwegs.
    In L&B hat Phoenix Contact eine Abdeckung für 10x3mm Neutralleiterschiene vorgestellt:
    Zuletzt geändert von xrk; 03.04.2018, 08:15.

    Einen Kommentar schreiben:


  • concept
    antwortet
    nickname ist ja das eine, aber dann im profil nochmal fetteberta und ort schrank angeben... toll!

    jetzt wissen wir wenigstens, wo du wohnst!

    Einen Kommentar schreiben:


  • ewfwd
    antwortet
    Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
    [*]Netzwerkleitung ohne Isolierschlauch
    [
    die benutzt man ja idr fürs Verlegekabel. Gibts eigentlich auch fertige Netzwerk (Patchkabel) die schon entsprechend spannungsfest sind?

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X