    antwortet
    Ja ist es. Steht doch sogar drauf. Genau... ÜSS für den Bus. Der "rote" Dehn ist für Hauptversorgungen, da dort andere Nennspannungen auftreten. Jeder Hersteller (Dehn, Phoenix, Weidmüller, Siemens) hat da extra verschiedene ÜSS-Komponenten.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Neuromancer
    antwortet
    Hallo,

    was ist denn eigentlich das gelbe Teil von DEHN (Blitzductor oder so?).

    Ist das ein Ueberspannungsschutz fuer den BUS?

    Reicht da nicht der "rote" DEHN?

    Einen Kommentar schreiben:


  • bergdoktor
    antwortet
    Ich find das ja auch sehr schick alles hinter den Schienen zu verbündeln und nahezu unsichtbar zu verdrahten, aber flexibel ist es danach nicht mehr, oder? (Von den elektrischen Problemen, wie Häufung, mal abgesehen.)

    Ich könnte bei mir einfach von einer Klemme die Leitung von einem Schaltaktor auf einen Dimmer hängen, weil alle Drähte lose hinter den Schienen laufen. Bei den Bündlungen muss man im voraus doch schon perfekt geplant haben, oder?

    Ebenso, falls die Doku doch mal einen Bug hat. Ich kann bei mir bei jedem Draht durch leichtes zuppeln nachverfolgen wo der Draht tatsächlich hin geht. Sobald man irgendwo Kabelbinder nimmt, wars das damit doch auch?

    Ansonsten auf jeden Fall mal Respekt an alle die hier so viel Mühe in Ihre Schränke stecken, als sollten die auf einer Messe den Schönheitspreis gewinnen und auch den Mut die hier einzustellen. (Meiner hat noch zu viele Bugs die erst noch behoben werden müssen, bevor er hier zerissen wird. )

    Gruß

    Andreas

    Einen Kommentar schreiben:


  • nalexan
    antwortet
    Wie befestigt man die Tragschienen UN09A in einem Schrank ZB54S? Braucht man da eine spezielle Befestigung wie z.B. Tragschienenbefestigung UT90G?

    Einen Kommentar schreiben:


  • MatthiasS
    antwortet
    Und wenn wir schon dabei sind, was haltet ihr von der extremen Häufung?

    Da läuft ja quasi der gesamte Hausanschlusswert über drei Bündel.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Saihtam
    antwortet
    Deswegen würde ich sie dann crimpen. Oder gleich kleinere Klemmen (PT 1,5/S-QUATTRO).

    Einen Kommentar schreiben:


  • Dragonos2000
    antwortet
    Wie schon zuvor geschrieben, sind bei einigen Herstellern 2 Drähte gleichen Querschnitts zulässig. Ich kenne aber keine LSA+, die mehr als 2 Drähte erlaubt.
    Je nach Hersteller sind Massivleiter bis 0,8mm zulässig (um den Begriff "Einzelader" zu vermeiden), teilweise sogar Litze (steht dann in den Specs).

    @Saitham: Du willst aber nicht verdrillen und in eine LSA Leiste quetschen, oder doch???

    Einen Kommentar schreiben:


  • MatthiasS
    antwortet
    Eine LSA Leiste kann man damit nicht vergleichen, da werden die Adern ja nacheinander (sequentiell) aufgespießt.

    Hier sollen mit einer "Zange" drei Drähte gleichzeitig (parallel) gleich fest gehalten werden. Da gewinnt nicht jeder. Fehlerquelle.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Saihtam
    antwortet
    Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigen
    Ich sprach von "mehrere Einzeladern", von Aderendhülse war nicht die Rede.
    Woraus besteht denn eine flexible Einzelader? Nicht aus mehreren Einzeladern?

    Wenn keine Hülse, dann halt verdrillen und auch verzinnen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • keldan2
    antwortet
    Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigen
    Ich sprach von "mehrere Einzeladern",...
    Wird in meiner Branche (Nachrichtentechnik) tagtäglich so gehandhabt, und mit Krone Leisten (LSA+) zulässig - zumindestens 2 mit gleichem Querschnitt und massiven Draht - bei Flexibel oder unterschiedlichen Querschnitten sollte man zusätzlich mit dem Lötkolben verzinnen.

    Also -> keine Fehlerquelle.

    LG

    Einen Kommentar schreiben:


  • MatthiasS
    antwortet
    Ich sprach von "mehrere Einzeladern", von Aderendhülse war nicht die Rede.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Saihtam
    antwortet
    Klar darf man das, man sollte sie nur gemeinsam in eine Aderendhülse crimpen. Es gibt ja nicht umsonst Twin-Aderendhülsen. Bin sowieso immer für Aderendhülsen, auch bei Federzugklemmen.

    Klemmen von Phoenix, aber ÜSS von Dehn. Argh...das beißt sich doch

    Einen Kommentar schreiben:


  • MatthiasS
    antwortet
    Zitat von kuh300 Beitrag anzeigen
    Hallo Leute,

    Bewerft mich mit positivem und negativem, ich bin für alles offen.

    Sebastian
    X EIB

    Bin nicht sicher, ob man mehrere Einzeladern in eine Klemme packen darf. Ich würde das jedenfalls so nicht machen, Fehlerquelle.

    Einen Kommentar schreiben:


  • pcnico
    antwortet
    Hallo,
    Wollte mal ein Detail zeigen, welches ich kürzlich fertiggestellt habe... Die Niedervoltverdrahtung/Abschluss
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • sven29da
    antwortet
    Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
    Sven wird dein Bein rammeln!
    Nicht wirklich Sieht aber schon ordentlich aus und gute saubere Arbeit

    Wo das geschriebene passieren kann sind solche https://knx-user-forum.de/390185-post932.html die mich eher runter ziehen, da bei solchen ich auf meinen nicht mehr so Stolz sein kann

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X