Wieso nur die Schiene? Mit der sind sämtliche PEs im Haus verbunden. Also ständen die dann auch mit Isolierstücke unter Spannung. Machts das besser?
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Zeigt her eure Verteilungen ;)
Einklappen
X
-
Man findet den Link hier im Forum und da ist es erklärt.
Und auch ein Eli-Meister ist nur ein Eli-Meister. Eben wie ein Zimmermann auch nur ein Zimmermann ist oder ein Bankberater ein Bankberater.
Es gibt immer solche und solche.Derzeit zwischen Kistenauspacken und Garten anlegen.
Baublog im Profil.
Kommentar
-
Zitat von vento66 Beitrag anzeigenAber nicht wenn der PE unterbrochen ist
Sent from my iPhone using Tapatalk
Wenn der PE zwischen Hutschiene und Poti-Bock gebrochen ist und ich ein mangelhaftes Gerät habe welches eine Verbindung zwischen PE und L hat habe ich durch die die Verbindungen der einzelnen PEs auf der Hutschiene doch trotzdem an jedem PE die Spannung anliegen. Ob mit oder ohne Isolierstücke!?
Kommentar
-
Gast
Alles was Metall ist bei dir der PE(N)
Berührst du ein aktives Teil Bsp L1 vor Fi und kommst unabsichtlich an den Metallrahmen, fließt ein ( Fehler)Strom , die nächste Sicherung ist im HSA und der juckt es wenig ob nun 5 Ampere oder 35 Ampere fließen....
Kommentar
-
Vento66 hat insoweit Recht, dass die Hutschienen einer Isolierung bedürfen, wenn das Traggerüst nicht separat geerdet ist. Die Begründung hierfür ist recht einfach, denn die Verschraubung der Hutschiene mit der Tragschiene ist keine ordentliche elektrische Verbindung im Sinne der Norm.
Eine Isolierung der Hutschienen vom Traggerüst ist allerdings dann nicht notwendig, wenn die Hutschiene selbst geerdet ist und die Tragschienen selbst ordnungsgemäß geerdet sind! Hierfür gibt es (auch von Hager) spezielle Erdungsschienen um ebendies zu gewährleisten.Gruß
Frank
Soziologen sind nützlich, aber keiner will sie. Bei Informatikern und Administratoren ist es umgekehrt.
Kommentar
-
Zitat von vento66 Beitrag anzeigen@squizzer und wenn die "dicke" Zuleitung vor dem Verteiler unterbrochen ist?
Wirklich brisant dürfte diese Problematik aber wohl nur werden, wenn sowohl PEN als auch der Fundamenterder getrennt werden und gerade der Fundamenterder ist bei mir sicher an 5 oder 6 Stellen angeklemmt.
Ich lasse aber ohnehin alles was den Schaltschrank betrifft ausnahmslos vom Elektrikermeister machen, da mir durchaus bewußt ist, dass ich auf diesem Gebiet Amateur bin und man zu viel falsch machen kann was potentiell für mich selbst oder für andere letal enden kann.
Kommentar
-
@ChristophM
Sorry wenn ich die näheren Hintergründe wissen möchte um es zu verstehen. Ist das so schlimm?? Hinterfragst Du nie was das dir nicht ganz klar ist?
@klaus
Genau das meinte ich.
@greentux
Habs gefunden. Auch wenn in dem Thread wieder steht das der eine das so und der andere wieder das so macht.
Kann man nicht mal mehr nem Elektromeister trauen.....?
Kommentar
-
Gast
@ Tomcruz!
Nein , Les bitte meinen letzen Kommentar ! Und Nocheinmal :Isolierstücke für Hutprofilschienen fehlen ( + Aufkleber!)
Kommentar
-
@TomCruz: Vom normativen Standpunkt aus leider nicht, soweit ich das sehen kann. Denn die Hutschienen sind nicht ordentlich (i.S.e. elektrisch sicheren Verbindung) mit den Tragschienen verbunden. Geheilt würde dieses nur, wenn die Tragschienen selbst eine ordentliche (auch ausreichend dimensionierte) Erdung hätten.Gruß
Frank
Soziologen sind nützlich, aber keiner will sie. Bei Informatikern und Administratoren ist es umgekehrt.
Kommentar
-
Zitat von macgyver Beitrag anzeigen@ Tomcruz!
Nein , Les bitte meinen letzen Kommentar ! Und Nocheinmal :Isolierstücke für Hutprofilschienen fehlen ( + Aufkleber!)Gruß
Frank
Soziologen sind nützlich, aber keiner will sie. Bei Informatikern und Administratoren ist es umgekehrt.
Kommentar
-
Zitat von evolution Beitrag anzeigen@TomCruz: Vom normativen Standpunkt aus leider nicht, soweit ich das sehen kann. Denn die Hutschienen sind nicht ordentlich (i.S.e. elektrisch sicheren Verbindung) mit den Tragschienen verbunden. Geheilt würde dieses nur, wenn die Tragschienen selbst eine ordentliche (auch ausreichend dimensionierte) Erdung hätten.
Kommentar
Kommentar