Zeigt her eure Verteilungen ;)

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • amasingh
    antwortet
    Ich mache heute Abend Bilder ohne Abdeckung

    bzgl der Anzahl der Dimmaktoren - sämtliche Spots und Stripes sind Tunable White, teilweise nur 3-4 Spots. Man kann die Dimmkanäle also quasi durch zwei teilen

    Einen Kommentar schreiben:


  • Hubertus81
    antwortet
    Zitat von vophatechnicus Beitrag anzeigen

    Nur ist bei Phönix als Auflagebock eben die AB-PTI 16-NLS BU - 1030138 gemeint, welche faktisch einfach eine PTI 16-NLS-FI BU ist nur ohne Innenleben.

    Der gezeigte Auflagebock ist nur zur Unterstützung der Schiene ab 20cm gedacht.
    etwas dämlich beides Auflagebock zu nennen eigentlich.

    Insofern wäre das schon ein, einfach zu behebender Mangel.
    Wo steht das ?

    Einen Kommentar schreiben:


  • livingpure
    antwortet
    Wäre es nicht sinnvoller, wenn die Netzteile unten wären? Und sehe ich es richtig, dass, wenn alle Kanäle genutzt werden, da je Kanal nur 14.1 W zur Verfügung stehen? Wahrscheinlich sind die teilweise parallel geschaltet, trotzdem kommt mir die Anzahl an Controllern bei 6x160W etwas sehr viel vor.

    Einen Kommentar schreiben:


  • vophatechnicus
    antwortet
    Zitat von kbabioch Beitrag anzeigen

    In den Montagehinweisen heißt es diesbezüglich:



    Auflageböcke sind bei Phoenix Contact tatsächlich sehr schmall, siehe z.B. https://www.phoenixcontact.com/onlin...ary=dede&tab=1

    Entspricht also vermutlich den Herstellerangaben an dieser Stelle und sollte passen - soweit man es auf den Bildern erkennen kann.
    Nur ist bei Phönix als Auflagebock eben die AB-PTI 16-NLS BU - 1030138 gemeint, welche faktisch einfach eine PTI 16-NLS-FI BU ist nur ohne Innenleben.

    Der gezeigte Auflagebock ist nur zur Unterstützung der Schiene ab 20cm gedacht.
    etwas dämlich beides Auflagebock zu nennen eigentlich.

    Insofern wäre das schon ein, einfach zu behebender Mangel.

    Einen Kommentar schreiben:


  • kbabioch
    antwortet
    Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
    Ich kenne mich da bei Phönix nicht so aus, aber sicher das diese 2mm blauen N-Sammelschienenträger als Endklemme tauglich sind? Bei Wago sind die nur als Zwischenträger bei mehr als 20cm Länge der Sammelschienen gedacht.
    In den Montagehinweisen heißt es diesbezüglich:

    Für die sichere Fixierung der N-Sammelschiene müssen Auflageböcke am Anfang und Ende jeder Klemmenleiste sowie bei längeren Klemmenleisten alle 20 cm gesetzt werden.
    Auflageböcke sind bei Phoenix Contact tatsächlich sehr schmall, siehe z.B. https://www.phoenixcontact.com/onlin...ary=dede&tab=1

    Entspricht also vermutlich den Herstellerangaben an dieser Stelle und sollte passen - soweit man es auf den Bildern erkennen kann.
    Zuletzt geändert von kbabioch; 06.12.2021, 01:28.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Zitat von livingpure Beitrag anzeigen
    Sind die N Einspeiseklemmen an den Reihenklemmen nicht in der Regel anders herum montiert?
    Wenn es denn Einspeiseklemmen sind schauen die nur anders aus.

    wesentlicher ist das die ganze Sammelschiene bis auf diese 2mm Dinger keine validen Träger hat der die noch hält wenn alle Klemmen von der Schiene gelöst sind. Das ist ein Mangel, bzw. entspricht nicht den Herstellervorgaben zu den Reihenklemmen.

    Zitat von Hubertus81 Beitrag anzeigen
    Aber mal ne andere Frage tendiert ihr eher dazu die Einspeisung von N am Block Links oder Rechts zu machen?
    Das mache ich so das es insgesamt eine kurze Leitung bis zum FI ergibt. Das ist meist nach an der PE-Klemme da die dann alle zusammen als 16mm² bis in den unteren Bereich des Verteilers geführt werden.

    Der Stromlaufplan ist bei Stromlaufplan.de ist eine schematische Darstellung die N-Klemmen bekommen da einfach ein N und keine Nummer. Daher ist es dort egal. Erst in der Software wo du dann auch die Klemmen zeichnest da wird es interessant. Also entweder andere Stromlaufplantools oder eben die Wago / Phönix Planungssoftware.

    Zitat von amasingh Beitrag anzeigen
    Ist ja nicht selbst gebaut, daher lieber mit Deckel, bevor ein 3. zerrissen wird :P
    Wenn Du den aber bezahlt hast sollte der schon ohne Mangel /Fehler sein und wie willst die finden wenn Du da mal nicht drunter schaust?

    Auch wenn die Leitungen oben hübsch gebündelt sind bedeutet es ja nicht das die Reihenklemmen vernünftig gesetzt sind und wer weis was da zwischen den Aktoren sich noch verbirgt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • livingpure
    antwortet
    Zitat von amasingh Beitrag anzeigen
    Ist ja nicht selbst gebaut, daher lieber mit Deckel, bevor ein 3. zerrissen wird :P
    ist doch dann langweilig

    Hast du ein paar Eckdaten zum Projekt? Woher kommt der Verteiler?

    Einen Kommentar schreiben:


  • willisurf
    antwortet
    Sieht doch soweit ordentlich aus, wird schon nicht so schlimm werden.

    Einen Kommentar schreiben:


  • amasingh
    antwortet
    Ist ja nicht selbst gebaut, daher lieber mit Deckel, bevor ein 3. zerrissen wird :P

    Einen Kommentar schreiben:


  • Hubertus81
    antwortet
    Zitat von livingpure Beitrag anzeigen
    Sind die N Einspeiseklemmen an den Reihenklemmen nicht in der Regel anders herum montiert?
    Wie willste das dann bewerksteligen?

    Er hat hier halt die Trennklemme und nicht die Einspeiseklemme benutzt. Die Einspeiseklemme hat bei der Montage den Abgang nach unten.
    Das einzige Problem ist dass man den Trennschieber besser nicht betätigen/vergessen sollte da man ansonsten ne Sternpunktverschiebung hat. Daher würde ich eher zur Einspeiseklemme tendieren wo das halt nicht möglich ist.
    Ein Fehler ist es in meinen Augen aber nicht. Bevor Phoenix die Einspeiseklemme im Programm hatte haben die Leute alle Klemme benutzt die man auch hier auf den Bildern sieht.

    Aber mal ne andere Frage tendiert ihr eher dazu die Einspeisung von N am Block Links oder Rechts zu machen?
    Ich finde für Links spricht dass es meist näher am Stromlaufplan ist..

    Einen Kommentar schreiben:


  • livingpure
    antwortet
    PE schienen nicht gekennzeichnet
    PE oben rechts wäre gar nicht nötig?
    bei den N Einspeiseklemmen hätte man auch oben noch anschließen und so Klemmen sparen können
    Sind die N Einspeiseklemmen an den Reihenklemmen nicht in der Regel anders herum montiert?



    …. was man sieht, sieht gut aus ​​​​​​​

    Einen Kommentar schreiben:


  • concept
    antwortet
    Zitat von amasingh Beitrag anzeigen
    Der Trümmer ist endlich aufgestellt

    wie sollen wir dich zerreissen, wenn da überall deckel drauf sind?

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Ich kenne mich da bei Phönix nicht so aus, aber sicher das diese 2mm blauen N-Sammelschienenträger als Endklemme tauglich sind? Bei Wago sind die nur als Zwischenträger bei mehr als 20cm Länge der Sammelschienen gedacht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • amasingh
    antwortet
    Der Trümmer ist endlich aufgestellt
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 3 photos.

    Einen Kommentar schreiben:


  • uncelsam
    antwortet
    Zitat von kbabioch Beitrag anzeigen

    Solange man nicht nach DIN 18015 ausführt, spielt das doch keine Rolle. Vorausgesetzt der RCD ist entsprechend vorgesichert. Und aus praktischer Sicht dürfte es bei einer Hausinstallation bzw. einer kleinen Unterverteilung unrealistisch sein, dass mehr als 40 Ampere pro Phase (!) fließen. Wichtiger hingegen ist, dass über keine einzelne Leitung mehr als 16 (oder wie auch immer dimensioniert) fließen, um zu verhindern, dass die Leitungen durch zu viel Belastung kaputt gehen.
    Vorgesichert ist mit 40A.

    Von der Anzahl der Beschränkung der Automat hinter einem RCD (abgesehen von der Strombelastbarkeit) halte ich persönlich gar nichts, vor allem mit der Begründung, das ist doch wieder mal nur eine Massnahme um mehr RCDs zu verkaufen. Sowas kommt halt raus, wenn die Hersteller zu viel im Norm Ausschuss zu sagen haben.

    Letztlich ist das nur eine Garage mit 7x7m.

    Da größte verbraucher sind ein Kompressor und ein Heißwasser HD-Reiniger.
    Evtl. mal noch eine Wallbox, aber auch hier lässt sich das Steuern, wenn ich der Garage was mache stehen die Autos nicht beim Laden...

    So genug OT...

    Einen Kommentar schreiben: