Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Ich konnte UZ100 bei Hager finden, bin mir aber nicht sicher, ob das die passenden sind? Gibt auch noch eine Reihe weiterer ...
Ich kann bestätigen, dass die Schrauben (UZ100) passen. Das sind die gleichen Schrauben die bei anderem Hager Zubehör beiliegen.
Noch etwas interessantes, dass ich hier noch nicht gelesen habe (ggf. aber auch übersehen habe). Der Bauvorschlag von UliSchirm ist toll, und ich wende diesen auch so ähnlich an. Keine Ahnung, ob Uli Glück hatte mit seinen zwei-reihigen Reihenklemmen, aber es scheint wohl so zu sein, dass die Hutschienenträger (UZ10Z1) nicht mit dem Isolierstücken (UZ00Z2) kompatibel sind, zumindest nicht in der obersten Reihe.
Wenn man also nur eine Hutschiene mit Reihenklemmen haben möchte und in der obersten Reihe Leitungskanäle installieren möchte, so muss bei Teile (Hutschienenträger und Isolierstück) leicht bearbeiten / sägen / schleifen, da die Bauteile zu groß sind, um sie direkt nebeneinander passend zu montieren. Irgendwie ist da die erste Reihe anders als die anderen, in allen anderen Reihen klappt es wunderbar ...
Ist das schon jemandem aufgefallen, oder bin ich der Erste?
So ist es, dann kann nach dem Abnehmen der Blende auch mal sowas zum Vorschein kommen: schiene.jpg
Ist dann halt was für Erwachsene
Da sind ja wenigstens schon Automaten verbaut…, im Jänner sanieren wir 10 Stiegenhäuser. Da sind Verteiler für Erwachsene drin (Stichwort Nachtspeicherheizung…, DO2 Sicherungen etc. )
Fingersicher = 12mm Durchmesser 80mm lang. Im Umkreis von 60mm (Durchmesser) um eine Betätigungseinrichtung
Handrückensicher= Kugel mit 50mm Durchmesser. m Umkreis von 200mm(Durchmesser) um eine Betätigungseinrichtung
Da fehlt ein Wort:
gefährliche Aktive Teile. Der Neutralleiter fällt demnach nicht darunter und muss somit auch kein Berühgungsschutz aufweisen.
Selbst Außenleiter müssen nur gegen direktes berühren in einer Verteilung nach 61439-3 geschützt werden, wenn Finger und Handrückensicherheit gefordert ist.
Fingersicher muss es im umkreis von 60mm einer Betätigungseinrichtung sein.
Handrückensicher 200mm.
Da in einer DBO Verteilung Abdeckungen drauf sind. Ist die nicht gefordert. Von einer Fachkraft verlangt man das notwendige Fachwissen um mit dieser Situation umzugehen, wenn arbeiten unter der Abdeckung stattfinden.
Zuletzt geändert von larsrosen; 06.12.2021, 12:45.
wesentlicher ist das die ganze Sammelschiene bis auf diese 2mm Dinger keine validen Träger hat der die noch hält wenn alle Klemmen von der Schiene gelöst sind. Das ist ein Mangel, bzw. entspricht nicht den Herstellervorgaben zu den Reihenklemmen.
[...]
Aktive Teile müssen berührungssicher sein. Das Phönix hier den eigentlichen "Endblock" genauso ie den schmalen Unterstützer einfach Auflagebock genannt hat, macht die Sache sicher verwirrend. Fakt ist aber das mit dem schmalen Teil streng genommen kein Berührungsschutz gegeben ist. Abgesehen davon wie bereits erwähnt hält außer der Einspeiseklemme faktisch nichts die Schiene wirklich fest am Ende.
Ich weiß nicht.
Wenn Du im Phoenix Planungsprogramm Clipproject die Klemmenreihe planst und nur die schmalen Auflageböcke einsetzt, dann ergibt die Prüfung durch das Programm keinen Fehler. Wenn Phoenix also die breiten Auflageböcke vorschreibt, dann würde es doch die automaitische Prüfung sicher als Mangel erkennen?
Auch wenn mir die breiten Halter besser gefallen (zumal diese auch seitlich isolieren und die Sammelschiene nicht am Rand rausschaut), scheint dies doch die zulässige Variante zu sein.
Keine Software ist perfekt Zumal ClipProject auch "nur" eine Planungshilfe ist.
Insofern wäre das schon ein, einfach zu behebender Mang
Ich weiß nicht.
Wenn Du im Phoenix Planungsprogramm Clipproject die Klemmenreihe planst und nur die schmalen Auflageböcke einsetzt, dann ergibt die Prüfung durch das Programm keinen Fehler. Wenn Phoenix also die breiten Auflageböcke vorschreibt, dann würde es doch die automaitische Prüfung sicher als Mangel erkennen?
Auch wenn mir die breiten Halter besser gefallen (zumal diese auch seitlich isolieren und die Sammelschiene nicht am Rand rausschaut), scheint dies doch die zulässige Variante zu sein.
bzgl der Anzahl der Dimmaktoren - sämtliche Spots und Stripes sind Tunable White, teilweise nur 3-4 Spots. Man kann die Dimmkanäle also quasi durch zwei teilen
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.
Einen Kommentar schreiben: