Da sind wir ja auch einig! Dann habe ich dich wohl falsch verstanden als du den Gleichzeitigkeitsfaktor ins Spiel brachtest.
Ich habe eben öfters schon die Diskussion geführt das angegeben wurde 3-4x 16A pro Phase seien für einen 40A RCD aufgrund des Gleichzeitigkeitsfaktor OK und er braucht demnach keine VS
X
-
Wie stellst du das sicher? Der Gleichzeitigkeitsfaktor ist ja keine Gewährleistung!
sorry offtropic
Einen Kommentar schreiben:
-
Wenn sichergestellt ist, das er nicht überlastet werden kann, wieso dann nicht?
Einen Kommentar schreiben:
-
Schon aber ich habe mehrmals in Schulungen und vom TÜV zu hören bekommen, das der bei der Absicherung des RCD nicht gilt!Zitat von vento66 Beitrag anzeigenHabt ihr schon mal was von Gleichzeitigkeitsfaktor gehört?
Einen Kommentar schreiben:
-
Selbst wenn alles Drehstrom währe, auch völlig egal! Der RCD kann zu keinem Zeitpunkt über seinem zulässigen Nennstrom betrieben werden, da die Vorsicherung auslöst. (ich beziehe mich hier mal auf den Schwurbl mit den angeblich eingeschraubten 35A) Habt ihr schon mal was von Gleichzeitigkeitsfaktor gehört? Sonst rechnet mal spaßeshalber alle Anschlusswerte eurer Elektrischen Geräte zusammen, und schaut dann was ihr beim EVU für eine Vorsicherung beantragen müsst.Zitat von Sovereign Beitrag anzeigenVermutlich weil nicht unterschieden wird zwischen Dreh- und Wechselstrom!
PS ab 63A wird eine Wandlermessung benötigt
Zuletzt geändert von vento66; 14.04.2019, 13:52.
Einen Kommentar schreiben:
-
Wer eine 50A oder 63A Vorsicherung im Hausanschluss hat, dann 40A FIs verbaut ohne Vorsicherung. Und dann fragt was daran falsch ist, der sollte lieber nicht an der Elektrik rumfummeln.
Einen Kommentar schreiben:
-
Vermutlich weil nicht unterschieden wird zwischen Dreh- und Wechselstrom! Da wird alles in ein Topf geworfen und kräftig durchgerührt.Zitat von vento66 Beitrag anzeigenGenauso wenig, was schlecht daran ist, hinter eine 35A D02 Sicherung 8x 16A LS zu hängen....
Einen Kommentar schreiben:
-
Wenn er 63A SLS und 40A RCD hat, müssen die RCD vorgesichert werden. Den Rest der Diskussion verstehe ich nicht. Genauso wenig, was schlecht daran ist, hinter eine 35A D02 Sicherung 8x 16A LS zu hängen....
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Weil hier wieder so ne Diskussion aufgekommen ist. Einer sagt ist ok andere net, aber was stimmt jetzt?
Einen Kommentar schreiben:
-
Oder ist hier ein mehrdrähtiger Litzenaufbau gemeint, wie z.B. in IEC 60228 beschrieben?Zitat von matthiaz Beitrag anzeigenMuss da Mal nachfragen. 5x16 hat ja 7 Einzeladern, und eingeschraubt sind 35A, Grade nachgeschaut. Seltsam ...
Einen Kommentar schreiben:
-
Wieso solche Fragen immer in dem Thread mittendrinn ohne jedweden Bezug zur Überschrift?Zitat von Chris786 Beitrag anzeigen63A SLS -> Zähler -> 40A (oder muss 35A?) Schmelzsicherungen -> 40A FI
das wäre ok?
bis zu den Schmelzsicherungen 10mm2 und danach 6mm2?
vento66 Ja anscheinend scheint dat Aprilwetter hier heute nicht allen wohl zu bekommen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Bin ich heute wirr? Oder was soll das bedeuten?Zitat von matthiaz Beitrag anzeigenMuss da Mal nachfragen. 5x16 hat ja 7 Einzeladern, und eingeschraubt sind 35A, Grade nachgeschaut. Seltsam ...
Einen Kommentar schreiben:
-
63A SLS -> Zähler -> 40A (oder muss 35A?) Schmelzsicherungen -> 40A FI
das wäre ok?
bis zu den Schmelzsicherungen 10mm2 und danach 6mm2?
Einen Kommentar schreiben: