Frohes Neues!
Auch wenn's im Kleinspannungsbereich zu verlaufen scheint, fehlt mir beim CAT-Duplex der Schutzschlauch.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Zeigt her eure Verteilungen ;)
Einklappen
X
-
So mal auf die Schnelle.- Klemmenbeschriftung ist falsch (die L/L) Klemmen haben keine Nummern,
- Betriebsmittelkennzeichen fehlen generell.
- Die Drähte an den letzten 3 L/L Klemmen (in der Nähe von Klemme 12) schauen sehr gespannt aus.
- Fliegende Klemmen unter dem AKD Aktor... (2x)
- Schwachstromklemmen generell keine Beschriftung
- teilweisse massive Drähte zwischen Aktor und Klemme?
- Verteiler Einführungen unzulässig erweitert (aufgeschnitten)
Einen Kommentar schreiben:
-
Nachdem unser Verteiler nun fast fertig ist möchte ich ihn auch hier einmal Zeigen um Feedback einzuholen.
Der Verteiler ist für ein EFH knapp 160m² und beinhaltet alles bis auf ein paar Komponenten für die Wärmepume in einem extra Schrank.
Die Herausforderung war, dass der Haushersteller (während der Bemusterung) kein KNX (mehr) machen wollte und ich deshalb auf ein paar Kniffe zurückgreifen musste, um das Ganze überhaupt realisieren zu können. Das erklärt z.B. auch die vielen Buskabel (Sternverkabelung).
Die Abnahme durch meinen Elektriker steht noch aus, um auf Nummer sicher zu gehen, wäre ich aber für alle Kommentare / Kritik und Hinweise dankbar. Ich will mich nicht nur auf eine Aussage verlassen, zumal mein Elektriker einen manchmal etwas schusseligen Eindruck macht.
Folgendes ist noch offen:- Beschriftung des kompletten Verteilers (Doku liegt aktuell nur digital vor)
- Anschluss einer USV für die Busspannungsversorgung (zweites Netzteil) und EDV, dazu der Block mit den orangenen Adern im vierten Feld
- Saubere Verdrahtung der Außenlinie inkl. Überspannungsschutz (auf dem Dach ist nochmal einer, direkt am Hausübergangspunkt)
- Binäreingänge auflegen
- Die Beleuchtung ist ein Provisorium für ein paar Monate, bis die Deckenpanele mit 24V kommen. Aktuell hängen deshalb überall Baustellenfassungen und es werden nur die Schaltkontakte der LED Controller. Demnach ist es im rechten Schrankteil auch noch etwas unsauber...
Noch kurz etwas zur Aufteilung der LS:
Ich habe jedem Zimmer mindestens einen eigenen LS verpasst, gibt es in einem Raum mehrere schaltbare Steckdosen sind diese am Aktor mit Doppeladerendhülsen durchgeschleift. Für diverse Verbraucher gibt es dann noch eigene FI LS (Waschmaschine, Kühlschrank, EDV...).
Die Beleuchtung wird wie oben erwähnt komplett zentral mit 24V laufen.
Ich bedanke mich schon einmal vorab für eure Meinungen und wünsche einen guten rutsch ins neue Jahr!
Angehängte Dateien
Einen Kommentar schreiben:
-
ja das hat mich auch gestört und bei 3 Abfragen waren sie meistens 30% teurer als vergleichbare Angebote. Eine Deteilplanung nach stromlaufplan sollte dann nochmal extra kosten.Zitat von cobrito Beitrag anzeigenUnd auch nicht ganz glücklich war ich darüber, dass sich Nordic Energy geweigert hat, mir ein detailliertes Angebot zu legen. So wars nur eine Summe unter einem Strich. Und diese Summe war auch bedeutend höher als der Gesamtwert der Komponenten. Klar kostet die Arbeit auch etwas - aber der Posten war sicher nicht billiger
seit dem Spar ich mir eine Anfrsge bei Voltus. Da ist mein Schaltschrankbauer vor Ort noch immer günstiger und besser verfügbar gewesen.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Hauptlinie, Außenlinie, Innenlinie. Die Sparvariante wäre natürlich auch gegangen, aber unter dem Aspekt, dass das Haus grundsätzlich darauf ausgelegt ist, die beiden Stockwerke irgendwann als zwei Wohneinheiten betreiben zu können, war das für mich so konsequenter. Der IP-Router ist für die Logik- und Visuengine. OpenHAB würde zwar auch mit einer IP-Schnittstelle arbeiten, aber es gibt da ja auch andere Engines, die einen Router voraussetzen. Also gleich ein Router.Zitat von mmutz Beitrag anzeigenWofür benötigt man 2 LK und einen IP-Router?
Naja, bei 264 qm Wohnfläche kommen schon ein paar Gruppen zusammen. Insbesondere, wenn man die Kreise etwas auftrennt.Zitat von mmutz Beitrag anzeigenUnd vier DALI-Kreise? Respekt!
Interessante Beobachtung. Ich frag da noch den Eli nach seiner Meinung.Zitat von AntarcticChristian Beitrag anzeigenMir sind die Verbinder der isolierten Hutschienen aufgefallen. Der PE ist nur im linken Bereich angeschlossen und nach rechts wird er über das "Metallblech" verbunden. Dieses scheint nur mit 2 Schrauben (die in Plastik eingedreht sind) zu halten.
Weil ich schon immer mal irgendwo "Designed in Austria. Made in Germany." draufschreiben wollte :-) Im Ernst: Ich kaufe gerne bei Voltus ein und hätte die KNX Komponenten sowieso selber gestellt. Für den Eli wäre das kein Problem gewesen. Der einfachere Weg wars dann, gleich den ganzen Verteiler bei Voltus / Nordic Energy bauen zu lassen. Das hat an sich auch gut funktioniert. Bis darauf, dass die Lieferung viel später als vereinbart erfolgte - lasst uns das auf Corona schieben. Und auch nicht ganz glücklich war ich darüber, dass sich Nordic Energy geweigert hat, mir ein detailliertes Angebot zu legen. So wars nur eine Summe unter einem Strich. Und diese Summe war auch bedeutend höher als der Gesamtwert der Komponenten. Klar kostet die Arbeit auch etwas - aber der Posten war sicher nicht billiger als in Ö.Zitat von Lennox Beitrag anzeigenWieso hast kein Verteiler aus Österreich genommen..., waren die Piefke's soviel billiger...?! Ich mag diese DE Verteiler nicht wirklich.
In einem eigenen Kasten direkt daneben.Zitat von Lennox Beitrag anzeigenWo sitzt der oder die Zähler.
Einen Kommentar schreiben:
-
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Über jede einzelne Ader? Oder zusammengefasst über die aus den einzelnen Leerrohren kommenden "Bündel"? Bei mir sind nur die Leerrohre selber mit Kabelbindern am Verteiler fixiert....Zitat von Lennox Beitrag anzeigen
Wir machen über die Ye Drähte immer ein bißchen " Buschierschlauch" drüber, dann je nach Verteiler Kabelbinder oder Polschellen... Da wir überwiegend Era Verteiler verwenden, ist immer genug Platz vorhanden fürs Rangieren.
Einen Kommentar schreiben:
-
Bin selber ein Piefke in AT...Zitat von vento66 Beitrag anzeigenDu musst auch in keinem deutschen Forum schreiben, wenn wir Piefke dich so nerven! Der Zähler, wird wohl wie in jedem vernünftigen Neubau extra sitzen, bevorzugt aussen!
Wer baut bitte die Zähler noch aussen hin..., die Zeiten wo der Onkel Zähler ablesen kam sind doch längst vorbei... oder in Wien etwa nicht?! Habe lange nichts mehr in Wien oder NÖ installiert. Also bei uns sitzen die Zähler in der HV im Haus... 🙋♂️
Einen Kommentar schreiben:
-
Du musst auch in keinem deutschen Forum schreiben, wenn wir Piefke dich so nerven! Der Zähler, wird wohl wie in jedem vernünftigen Neubau extra sitzen, bevorzugt aussen!Zitat von Lennox Beitrag anzeigenWieso hast kein Verteiler aus Österreich genommen..., waren die Piefke's soviel billiger...?! Ich mag diese DE Verteiler nicht wirklich. Wo sitzt der oder die Zähler.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Wir machen über die Ye Drähte immer ein bißchen " Buschierschlauch" drüber, dann je nach Verteiler Kabelbinder oder Polschellen... Da wir überwiegend Era Verteiler verwenden, ist immer genug Platz vorhanden fürs Rangieren.Zitat von barontigger Beitrag anzeigenWie fixiert man eigentlich normgerecht Einzeladern in Leerrohren, wie sie in Österreich zumindest nicht unüblicht sind wenn sie in die Verteilung kommen? Bei uns kommen die einfach aus den Leerrohren direkt auf die Klemmen ohne irgendwelche Fixierung (Elektriker so gemacht - damit nicht erst Diskussionen aufkommen).
Einen Kommentar schreiben:
-
Wieso hast kein Verteiler aus Österreich genommen..., waren die Piefke's soviel billiger...?! Ich mag diese DE Verteiler nicht wirklich. Wo sitzt der oder die Zähler.
Einen Kommentar schreiben:
-
Mir sind die Verbinder der isolierten Hutschienen aufgefallen. Der PE ist nur im linken Bereich angeschlossen und nach rechts wird er über das "Metallblech" verbunden. Dieses scheint nur mit 2 Schrauben (die in Plastik eingedreht sind) zu halten.
Das kenne ich so nicht (habe die Teile auch gerade nicht im Hager Katalog gefunden). Ich hätte hier eher PE Klemmen auf jede Schiene gesetzt.
Mag aber sein, dass diese Lösung zulässig ist (wobei ich dann eine andere Schraube erwartet hätte (Federscheibe, Gegenmutter,...)
Einen Kommentar schreiben:
-
Wofür benötigt man 2 LK und einen IP-Router?
Und vier DALI-Kreise? Respekt!
Einen Kommentar schreiben:
-
So schlecht schauts ja nicht aus. Das ist mir noch so aufgefallen (einiges wurde ja schon genannt)- Leitungen nicht beschriftet
- fehlende Zugentlastung der Leitungen
- fehlende Klemmenbeschriftung (Klemmen neben 1Q1, X7, N-Klemmen links neben X7, neben 7U3)
- nicht endversorgte Adern im Verteiler
- ob die 40A RCD ohne Vorsicherung zulässig sind, muss dein Eli klären (Ich erkenne den Typ nicht) Vorsicherung mit max 0,8x Nennstrom, ausser die RCD sind dafür zugelassen
- Keine FI-LS verbaut (KNX, Motorschloss, EDV etc)
Einen Kommentar schreiben:
-
Wie fixiert man eigentlich normgerecht Einzeladern in Leerrohren, wie sie in Österreich zumindest nicht unüblicht sind wenn sie in die Verteilung kommen? Bei uns kommen die einfach aus den Leerrohren direkt auf die Klemmen ohne irgendwelche Fixierung (Elektriker so gemacht - damit nicht erst Diskussionen aufkommen).
Einen Kommentar schreiben:

Einen Kommentar schreiben: