Zitat von gbglace
Beitrag anzeigen
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Zeigt her eure Verteilungen ;)
Einklappen
X
-
Nein, da ist doch überall was falsch soweit das Auge reicht. Derjenige hat nie eine Meisterschule von innen gesehen. Jedenfalls nicht im Elektrohandwerk. Vielleicht war's der Bauhelfer, der sonst die Schlitze stemmt.
-
Dem ist schlicht und einfach die Rolle 10mm² grüngelb ausgegangen...
Einen Kommentar schreiben:
-
Das finde ich unvorstellbar ... der Erbauer dieses Schrankes war aber nicht der Meister himself, oder?Zitat von UB99 Beitrag anzeigenDer den ich beauftragt hatte habe ich mal recherchiert und war Jahrgangsbester vor ein paar Jahren bei der Meisterprüfung, dachte der weiss dann was Sache ist.
Der kann doch nicht alles vergessen haben.
Einen Kommentar schreiben:
-
Eijeijeij
Angehängte Dateien
Einen Kommentar schreiben:
-
Deine Enertex-Messung wird so ohne Spannungsmessung auch nicht korrekt funktionieren. Da sind momentan nur die Stromsensoren angeschlossen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hier mal Typenschild und Zuführung der Leitungen vom Zählerschrank.
SK2 - da wären doch die Hutschienen gegen die Trägerprofile isoliert, oder?You do not have permission to view this gallery.
This gallery has 2 photos.
Einen Kommentar schreiben:
-
Das steht wo?Zitat von TobiHH Beitrag anzeigenKommt drauf an, mit welcher Zielsetzung geplant und gebaut wird. Eine Energie-Schaltgerätekombination (PSC) nach EN 61439 Teil 2 darf in Schutzklasse 1 aufgebaut werden. Dann ist aber die Bedienung durch Laien unzulässig!
Einen Kommentar schreiben:
-
habe ich ja, aber auch der fehlende N Auflage Block wird auch abgetan.Zitat von vento66 Beitrag anzeigenVorallem das wichtigste wird unter den Tisch gekehrt, er hat im ganzen Haus keine zuverlässig PE Verbindung! Das wär wirklich ein Punkt, um die Anlage sofort stillzulegen,
Einen Kommentar schreiben:
-
Und einen SK2 falsch aufbauen, und hoffen, das es als SK1 durchgeht, ist sagen wir mal sehr optimistisch.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Kommt drauf an, mit welcher Zielsetzung geplant und gebaut wird. Eine Energie-Schaltgerätekombination (PSC) nach EN 61439 Teil 2 darf in Schutzklasse 1 aufgebaut werden. Dann ist aber die Bedienung durch Laien unzulässig!Zitat von UB99 Beitrag anzeigenSoweit ich hier gelesen habe ist Schutzklasse 2 nicht erforderlich.
Der ursprünglich leere Schrank sieht aber nach Schutzklasse 2 aus (such mal das Typenschild auf der Tür) und wurde vermeintlich durch "Nix Ahnung ich hab" falsch verwendet!
Einen Kommentar schreiben:
-
Dann muss er aber den Schrank abbauen, aus dem wirst schlecht einen SK1 machen können. Es müssen alle leitfähigen Gehäuseteile geerdet werden, und da fehlen Dir schlichtweg die Erdungspunkte an den Seitenwänden und Türen.....und Löcher bohren ist auch nicht.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich hab den nicht selber gebaut, aber dann hätte er ja sogar den falschen Schrank geliefert?Zitat von gbglace Beitrag anzeigenWas sind das für Fragen Gegenfragen? Hast Du das Ding gebaut und den Eli nur vorgeschoben?
Ja zwischen drinnen als zusätzliche Stütze, aber wie schaut es mit links und rechts aus. Alle NT mal weggeschoben plumpst das Ding da so durch die Gegend. Berührsicher sind die mit den Überlängen auch nicht.
Oh hat sich Bayern jetzt der Schweiz zugeschlagen?
Soweit ich hier gelesen habe ist Schutzklasse 2 nicht erforderlich.
Einen Kommentar schreiben:
-
Erst wäre mal zu klären, ob das jetzt SK1 oder SK2 sein soll. Für SK1 fehlen auf alle Fälle noch mehr von den ge/gn Drähten! Ob SK1 zulässig ist, könne Dir die Leute mit der VDE unterm Kopfkisssen besser beantworten.
Einen Kommentar schreiben:
-
Schau einfach in die Liste der öBuV SV der HWK aus deinem Bezirk. Das sollte das schnellste sein.Zitat von UB99 Beitrag anzeigen
Dafür ist bei mir kein Geld mehr da nach einer Kernsanierung. Kennt jemand nen guten Gutachter im Raum München?
https://www.hwk-muenchen.de/74,0,svg....html?op=start
ps versuche es mal bei Reinhard Schüngel.
Solange empfehle ich die Anlage abzuschalten. Aus der Ferne besteht hier Lebensgefahr!Zuletzt geändert von larsrosen; 04.01.2021, 19:51.
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: