Zeigt her eure Verteilungen ;)

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • Prowler1981
    antwortet
    Zitat von concept Beitrag anzeigen
    der eher passende nennt sich „gruselkabinett“
    Allerdings…

    -fliegende Klemmen sind nicht erlaubt.
    -N/PE Zuordnung ist nicht gegeben.

    - gegen die Zähleranordnung spricht erstmal nichts, zwei eHz nebeneinander kann allerdings zu Problemen führen ( in HH durften wir das nicht wegen Wärme )

    - das mit dem TSG Platz hätte er dann vielleicht mal ansprechen sollen…

    - bei uns ( SH Netz AG ) brauchst du trotz Modular TSG nen 3 Punkt Platz

    - dieses rumgekliere auf den Automaten werde ich auch nie verstehen…

    - Man hätte dann vielleicht lieber das Medienfeld wo anders unterbringen soll und den Platz noch als Verteilerfeld nehmen sollen.

    -wenn es aber halt wirklich nur diesen Platz gibt, muss Mann bei der Ausstattung Abstriche machen, wobei man es hätte trotzdem ordentlich machen können.

    -kann man den Messstellen Betreiber so einfach wechseln?! Hatte noch nie den Fall…

    -APZ ist dafür nach meiner Kentnisd nicht zulässig.

    Einen Kommentar schreiben:


  • barontigger
    antwortet
    Die inhaltlichen Aussagen überlasse ich den Experten aber fliegende Wagos wird sicher kommen.

    Finde es immer mal wieder erfrischend wenn man hier die Realität sieht. So nur in kleinerem Umfang hat es bei uns auch ausgeschaut.
    Leider sind die perfekten Schränke, die einzelne hier bauen leider die Ausnahmen.
    Insbesondere sind hier einige Selberbauer-Nichtfachkraft-Schränke viel besser, als das was der durchschnittliche Elektriker liefert.
    Ich hoffe es fühlt sich nicht wer angegriffen, denn hier sind ja die Profis. Wollte es nur mal erwähnt haben.

    Einen Kommentar schreiben:


  • larsrosen
    antwortet
    Zitat von Wolfhart Beitrag anzeigen
    Heute möchte ich eine Verteilung vorstellen, zu der mich ein Verwandter um Rat gefragt hat, weil er mit dem Ergebnis, das ihm sein Elektriker geliefert hat, nicht zufrieden ist
    iGude,

    ist er hier irgendwo ne Kamera versteckt?
    Ein Zählerschrank ist nicht der Sack vom Nikolaus wo unbegrenzt Platz drinnen ist.

    Mal abgesehen vom Platz: You get what you pay for!

    Anstelle direkt mit dem Elektriker zu reden erst im Internet Rat suchen, ist auch nicht der beste Weg.
    Für die Beurteilung und Fachgerechte Aussagen gibt es extra Sachverständige des Handwerks, aber hier ist meine Meinung ganz klar.

    Der Elektriker der das gebaut hat, darf sich gern bei mir melden. Den vertrete ich kostenlos!
    Zuletzt geändert von larsrosen; 02.06.2022, 20:05.

    Einen Kommentar schreiben:


  • concept
    antwortet
    ich denke, du bist im falschen thread!

    der eher passende nennt sich „gruselkabinett“

    Einen Kommentar schreiben:


  • Wolfhart
    antwortet
    Heute möchte ich eine Verteilung vorstellen, zu der mich ein Verwandter um Rat gefragt hat, weil er mit dem Ergebnis, das ihm sein Elektriker geliefert hat, nicht zufrieden ist.
    Gesamtansicht hier, Detailansichten siehe unten.

    HausJ2206-01.jpg


    Es handelt sich um die Generalsanierung eines Bestandsgebäudes. VNB ist die Netzgesellschaft Potsdam GmbH (NGP).
    Vorgaben waren:
    1. Schrankbreite maximal 3 Felder (am Einbauort ist nicht mehr Platz)
    2. Separater Zähler für Wärmepumpe
    3. Nachrüstmöglichkeit für eine Wallbox
    4. Nachrüstmöglichkeit von Fensterkontaktüberwachung und zentraler Rollladensteuerung
    Die Punkte 1 und zwei wurden formal erfüllt.
    Für Punkt 3 ist eine Leitung 5 x 6 mm² hinter den Schmelzsicherungen herausgeführt.
    Für Punkt 4 ist fast kein Platz vorhanden; dieser könnte höchstens durch massiven Umbau oder Auslagerung des Multimediafelds geschaffen werden.

    Hauptkritikpunkt des Bauherrn ist aber, dass kein TSG für die Abschaltung des Wärmepumpenstroms vorhanden ist und daher kein Sondertarif für Wärmestrom gewährt wird. Nach Aussage des Elektrikers musste er dies aus Platzgründen weglassen. Vor einer juristischen Auseinandersetzung mit dem Elektriker, wollte ich hier nach technischen Lösungen suchen. Die NGP als Netz- und Messstellenbetreiber fordert ein TSG auf 3-Punkt.
    Meine Fragen dazu und zu dem Aufbau des Schranks insgesamt:
    1. Könnte der Elektriker trotzdem ein TSG als Modulargerät einbauen, ggf. mit einem anderen Messstellenbetreiber?
    2. Wo dürfte das eingebaut werden? Ein Raum für Zusatzanwendungen (RfZ) ist nicht vorhanden. Der APZ (mittleres Feld unten) hätte Platz dafür.
    3. Wer müsste das dann ggf. abnehmen?
    4. Ist die Anordnung der zwei Zähler auf 3-Punkt überhaupt zulässig? Ich hätte mir eher zwei eHz nebeneinander vorgestellt.
    5. Sind die vielen WAGO-Klemmen ein Schönheitsfehler oder ein Verstoß gegen geltende Regeln?
    6. Gibt es sonst Mängel, die im Rahmen einer hoffentlich gütlichen Einigung mit dem Elektriker noch zu reklamieren wären?
    Weitere Ansichten
    HausJ2206-02.jpg
    HausJ2206-03.jpgHausJ2206-04.jpgHausJ2206-05.jpgHausJ2206-06.jpg

    Einen Kommentar schreiben:


  • concept
    antwortet
    Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
    Völlig falscher Thread.

    dem stimme ich zu!

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Blaue Aderendhülsen lassen auf 2,5 mm² schließen. Und ob + oder - ist egal, der Strom ist wohl in beiden gleich. Wo kommen die 600W Netzeile jetzt auf einmal her?

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet

    Messen wollte er 5 zu 1 was aber nach seiner Aussage nicht geht.

    Was von den Abgangsleitungen auf der oberen Ebene überhaupt genutzt werden wird wegen verschiedener Lichtkanäle ist auch nicht ersichtlich. Muss also nicht falsch sein das Potential von 1 weiter zu reichen auf der oberen Ebene. Aber auch unten sind einige Klemmen ohne Potential.

    Ich würde ja erstmal für + und - unterschiedliche Farben verwenden und für eine Reparatur die Leitungen abklemmen und durchbimmeln um zu sehen was da was ist. In einem Plan kann viel stehen wenn die Strippen dann aber ohne sich daran zu halten oder ihn zu verstehen geklemmt werden passiert sowas.

    Einen Kommentar schreiben:


  • dreamy1
    antwortet
    Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
    und was soll daran falsch sein?
    Ich habe nicht gesagt, dass es falsch ist. Bei einem 1,5mm² und einem 600W Netzteil dahinter ohne Absicherung würde ich aber genauer hinschauen. Auch, was diese Klemmen als Nennstrombelastung haben. Und dann gibts ja nicht nur Plus, sondern auch Minus...

    EDIT: sind wohl Phoenix PTFIX mit 24A Nennstrom - kannte ich noch gar nicht :-)

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Zitat von dreamy1 Beitrag anzeigen
    Was sind denn das für Verteilklemmen?

    Die 24V-Seite würde mich interessieren, vor allem die Querschnittsauslegung (die Eingänge der Verteilklemmen haben den gleichen Querschnitt wie die Ausgänge) und die zugehörige Absicherung.
    und was soll daran falsch sein?

    gbglace in der oberen reihe hat nur die Klemme 1 ein Potential, bei den anderen fehlen die Brücken.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Wobei die 5 unten ne eigene Einspeisung hat. 3+4 abgansseitig stehen für sich allein.

    Einen Kommentar schreiben:


  • dreamy1
    antwortet
    Was sind denn das für Verteilklemmen?

    Die 24V-Seite würde mich interessieren, vor allem die Querschnittsauslegung (die Eingänge der Verteilklemmen haben den gleichen Querschnitt wie die Ausgänge) und die zugehörige Absicherung.

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    An 1+2 wirst Du sicher was messen, es fehlen die Steckbrücken am Klemmblock.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Völlig falscher Thread.

    Es geht hier darum fertige Verteiler zu zeigen, nicht darum einen absoluten Elektrolaien zu erklären wie er sich an Seinem Verteiler umbringen kann.

    Wer hat das zusammengebastelt was man da auf den Bildern sieht?

    Wer benutzt für + und - die gleiche Adernfarben, wie soll da jetzt jemand von den Bildern feststellen welcher Draht da von wo nach wo geht?

    Zitat von jolt19 Beitrag anzeigen
    ich bin absoluter Laie was das Verständnis von Verteilern angeht,
    Belasse es dabei und bestell Dir nen Elektriker oder den Verursacher des ganzen ins Haus und lass das reparieren.

    Einen Kommentar schreiben:


  • jolt19
    antwortet
    Hallo zusammen,
    ich bin absoluter Laie was das Verständnis von Verteilern angeht, habe nun aber ein Problem mit dem 24V Teil meines kürzlich in Betrieb genommenen Verteilers. Hoffe es ist ok hier zu posten, sonst eröffne ich auch gerne einen eigenen Thread. Gebaut hat ein Schaltschrankbauer und dann geliefert, in Betrieb genommen und Leitungen aufgeklemmt ein Elektriker.

    Da meine 24V Beleuchtung nicht funktionert habe ich mal ganz vorne angefangen zu messen.

    Das Netzteil liefert 24V. Auch die zur Spannungsversorgung gehörenden Verteilerblöcke für + und - liefern 24V.
    20220421_215651.jpg 20220421_215655.jpg

    Wenn ich nun hier direkt an z.B. Kanal A und dem freien +VCC messe kommen auch noch 24V an.
    20220421_215546.jpg


    So sieht die Reihenklemme dazu aus. Laut Plan sollte + auf 5, 10 etc. liegen. Messe ich nun aber 1 + 5 kommt keine Spannung mehr an.

    20220421_215608.jpg

    Nehme ich aber das + vom Schaltaktor klappt alles.
    Heißt ja wohl, dass mit - alles passt, aber + nicht gem. Plan an der Reihenklemme ankommt.
    Könnte mir jemand erklären, was im unteren Teil der Reihenklemmen passiert? Die blauen Leitungen kommen ja alle von den PTFIX Verteilern und dem Aktor. Aber was ist da was?
    Zuletzt geändert von jolt19; 21.04.2022, 21:20.

    Einen Kommentar schreiben: