Hallo, danke erst einmal.
Gerade noch mal schnell getestet…
Den Ansatz verstehe ich. (Den kompletten Weg senden und beim Loslassen da halten.)
Das hat aber erst nicht funktioniert, da er beim break immer auf den Min Wert 10% geschaltet hat.
Zuletzt geändert von schuma; 21.09.2025, 19:59.
Kommentar
-
Seltsam. Wiederholung Telegramm hast du aus?
Ansonsten mal ein Gruppenmonitor Aufnahme beim Dimmen zum schauen was genau gesendet wird.
So ist eigentlich der Ablauf im Normalfall. Dimm Geschwingikeit wird im Aktor eingestellt.
Taster sendet +/-100% und Stopp.
Kommentar
-
Jetzt habe ich das Ganze nochmal nicht partiell programmiert und jetzt funktioniert es!
Ist noch etwas fummelig, aber damit kann ich erstmal arbeiten.
Vielen Dank!
Was jetzt noch fehlt, damit man das Fummelige da raus bekommt wäre eine Einstellung der Zeit zwischen dem Drücken An/Aus und umschalten zum Dimmen.
Also einstellbare Zeit zwischen kurzem und langem Tastendruck.
Kommentar
-
Moin, ich benötige einmal die Hilfe der Community. Wir haben in unseren Bädern die Meta2 Taster installiert und verzeifeln etwas an der Einrichtung. Wir haben uns in den Bädern für die Taster entschieden, da sie einen eingebauten Bewegungsmelder haben. Folgende Probleme bekommen wir nicht zufriedenstellend gelöst:
1. Die Lichter gehen nach dem definierten Zeitraum (in unserem Fall 3 min) wieder aus, auch wenn wir uns in dieser Zeit im Erfassungsbereich des Tasters bewegen. Für ein erneutes Angehen der Lichter muss man teilweise mit der Hand sehr dicht vor den Tastern winken. --> Ziel: Der Zeitraum sollte nach meinem Auffassen bei jeder erfassten Bewegung aufs Neue beginnen.
2. An der Empfindlichtkeit der Sensoreinstellung kann es fast nicht liegen, da diese teilweise sogar anspringen, wenn die Tür zum Flur offen ist und hier das Licht über den Flurbewegungsmelder angeht. --> Woran kann das liegen?
3. Wir haben auch eine Funktion für Dauer-Licht auf die Taster gelegt ("Duschfunktion"), allerdings gehen diese auch wieder nach dem definierten Zeitraum aus. --> Woran kann das liegen?
Wir sind für alle Hinweise / Lösungsansätze dankbar.
Kommentar
-
Zitat von schuma Beitrag anzeigenAusgangssituation:
Meta2 Premium und MDT AKD 0401.01
Im Dimmer ist eine Dimmgeschwindigkeit von 5 Sek. Eingestellt. Ein vollständiger Zyklus von 100-10% dauert an dem Meta2 ca. 15 Sek!offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
Enertex Produkte kaufen
Kommentar
-
Zitat von enertegus Beitrag anzeigenDu müsstest m.E. beim rel. Dimmen die Verstellung auf 100%, mit Stop beim Loslassen parametrieren.
Das passt so, hatte sich schon oben geklärt. Nachdem ich es dann nicht partiell runtergeladen hatte, hatte es dann auch funktioniert.
was jetzt noch fehlt, ist die Einstellung der Zeit zwischen dem kurzen und langem Tastendruck.
So wie es jetzt ist, ist es für meinen Geschmack etwas fummelig, den richtigen Punkt für eine kleine Änderung der Helligkeit zu erreichen. Dann ist schon mal schnell die Lampe aus obwohl man ja nur etwas runterdimmen wollte.
Und noch eine Anregung: Wäre es bei DIMMEN nicht Sinnvoll die 100% Stop Ja als Voreinstellung zu nehmen? Mit der Funktion Dimmen ist doch immer relatives Dimmen eingestellt. Da machen meiner Meinung nach die jetzigen Voreinstellung 3% und kein Stop keinen Sinn. Oder gibt es da Anwendungsbereiche für?Zuletzt geändert von schuma; 23.09.2025, 14:40.
Kommentar
-
Zitat von schuma Beitrag anzeigenDas passt so, hatte sich schon oben geklärt. Nachdem ich es dann nicht partiell runtergeladen hatte, hatte es dann auch funktioniert.
was jetzt noch fehlt, ist die Einstellung der Zeit zwischen dem kurzen und langem Tastendruck.
Die kleineren Werte können schon sinnvoll sein, wenn der Wert, die Dimmgeschwindigkeit und Rückmeldung zueinander passen. Da man das auf der Dimmerseite eh immer einstellen kann, haben wir das beim MeTa nur für das Inkrement anpassbar gemacht. Alternativ kannst Du auch mal mit absolutem Dimmen testen.
Am Ende kommt es dann auch darauf an, wie der Dimmer mit Wiederhloungstelegrammen umgeht.offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
Enertex Produkte kaufen
Kommentar
-
Zitat von CaptainFuture Beitrag anzeigenLeider hab ich ein neues Problem: Ich habe an zwei Meta2s (ein Standard, ein Premium) jeweils einen Reed-Kontakt am Eingang Nr. 1 hängen.
(Ich kann es bei mir im Teststand aber nicht direkt nachvollziehen).
offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
Enertex Produkte kaufen
- Likes 1
Kommentar
-
Zitat von enertegus Beitrag anzeigenich hab dir einen Link per PN geschickt, welche die Störungen/Einkopplungen/Rauschen besser unterdrückt, von dem ich vermute, dass es die Ursache ist. Der AD-Wandler arbeitet nämlich erheblich schneller seit dem Update wegen dem Radarmelder, sodass u.U. hier auch der Eingang etwas "besser" misst.
(Ich kann es bei mir im Teststand aber nicht direkt nachvollziehen).
Kommentar
-
Zitat von enertegus Beitrag anzeigenDie haben wir bisher nicht einstellbar gemacht. Du könntest aber auch nur Dimmen wählen (anstelle von Dimmen lang und Schalten kurz, was die Standard (Sub)Funktion wäre).
Und noch eine Frage, gibt es schon etwas zu der falsch angezeigten Luftfeuchte in der neuesten Firmware? Wann wird es dazu ein Update geben?
Grüße, Marc
Kommentar