    Du müsstest evtl einen Stützpunkt 20:00 mit 100% setzten.
    Viel Erfolg, Florian

    Kommentar


      Zitat von Schuhmi Beitrag anzeigen
      Ich schreibe das einmal auf unsere Wünsche-Liste. Ob wir das dann in der nächsten ETS-Applikation aufnehmen, müssen wir aber noch in einem größeren Kreis diskutieren. Ich denke, dass wir ca. Mitte nächsten Jahres noch einmal ein Applikations Update angehen. bedarf.
      Noch was für das Update - wir verwenden die Aktivierungsenergie, weil die Philips LEDs somit auch bei geringen Dimmstufen eingeschalten werden können. Kann es sein dass, wenn beim "Aus"-Dimmen wieder ein "Ein" gesendet wird, die Aktivierungsenergie wieder verwendet wird? Ich habe (selten) den Effekt, dass das Licht beim Ausgehen ist (Nachlaufzeit Präsenzmelder) und ich genau dann den Raum betrete (Präsenzmelder schaltet wieder ein) - und das ist ein richtiges Disco-Licht dann (wird kurz sehr hell, und dimmt dann auf den Einschaltwert) Entweder das, oder die Leuchte blitzt wenn sie gleich nach dem "Aus" wieder ein "Ein" bekommt.
      Wenn es wieder passiert, merk ich mir die Zeit und schau ins Protokoll wie die Reihenfolge der Befehle genau war, aber vielleicht hilft das ja schon etwas...

      Kommentar


        Zitat von sewi Beitrag anzeigen

        Noch was für das Update - wir verwenden die Aktivierungsenergie, weil die Philips LEDs somit auch bei geringen Dimmstufen eingeschalten werden können. Kann es sein dass, wenn beim "Aus"-Dimmen wieder ein "Ein" gesendet wird, die Aktivierungsenergie wieder verwendet wird? Ich habe (selten) den Effekt, dass das Licht beim Ausgehen ist (Nachlaufzeit Präsenzmelder) und ich genau dann den Raum betrete (Präsenzmelder schaltet wieder ein) - und das ist ein richtiges Disco-Licht dann (wird kurz sehr hell, und dimmt dann auf den Einschaltwert) Entweder das, oder die Leuchte blitzt wenn sie gleich nach dem "Aus" wieder ein "Ein" bekommt.
        Wenn es wieder passiert, merk ich mir die Zeit und schau ins Protokoll wie die Reihenfolge der Befehle genau war, aber vielleicht hilft das ja schon etwas...
        Die Aktivierungsenergie wir bei jedem Einschalten (d.h. Übergang von Lampe komplett aus auf EIN) bereitgestellt. Wenn man die Lampe komplett ausschaltet und kurz danach (evtl. nach 1..2s) wieder einschaltet, dann sind evtl. die Kondensatoren in der Lampe noch geladen. Die zusätzliche Aktivierungsenergie beim Einschalten kann dann ein Aufblitzen der Lampe hervorrufen.
        Ich habe das zwar so noch nicht festgestellt, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass so etwas passieren kann.
        Hier hilft es ggf. die Aktivierungsenergie um eine Stufe zu reduzieren.