    Du müsstest evtl einen Stützpunkt 20:00 mit 100% setzten.
    Viel Erfolg, Florian

    Kommentar


      Zitat von Schuhmi Beitrag anzeigen
      Ich schreibe das einmal auf unsere Wünsche-Liste. Ob wir das dann in der nächsten ETS-Applikation aufnehmen, müssen wir aber noch in einem größeren Kreis diskutieren. Ich denke, dass wir ca. Mitte nächsten Jahres noch einmal ein Applikations Update angehen. bedarf.
      Noch was für das Update - wir verwenden die Aktivierungsenergie, weil die Philips LEDs somit auch bei geringen Dimmstufen eingeschalten werden können. Kann es sein dass, wenn beim "Aus"-Dimmen wieder ein "Ein" gesendet wird, die Aktivierungsenergie wieder verwendet wird? Ich habe (selten) den Effekt, dass das Licht beim Ausgehen ist (Nachlaufzeit Präsenzmelder) und ich genau dann den Raum betrete (Präsenzmelder schaltet wieder ein) - und das ist ein richtiges Disco-Licht dann (wird kurz sehr hell, und dimmt dann auf den Einschaltwert) Entweder das, oder die Leuchte blitzt wenn sie gleich nach dem "Aus" wieder ein "Ein" bekommt.
      Wenn es wieder passiert, merk ich mir die Zeit und schau ins Protokoll wie die Reihenfolge der Befehle genau war, aber vielleicht hilft das ja schon etwas...

      Kommentar


        Zitat von sewi Beitrag anzeigen

        Noch was für das Update - wir verwenden die Aktivierungsenergie, weil die Philips LEDs somit auch bei geringen Dimmstufen eingeschalten werden können. Kann es sein dass, wenn beim "Aus"-Dimmen wieder ein "Ein" gesendet wird, die Aktivierungsenergie wieder verwendet wird? Ich habe (selten) den Effekt, dass das Licht beim Ausgehen ist (Nachlaufzeit Präsenzmelder) und ich genau dann den Raum betrete (Präsenzmelder schaltet wieder ein) - und das ist ein richtiges Disco-Licht dann (wird kurz sehr hell, und dimmt dann auf den Einschaltwert) Entweder das, oder die Leuchte blitzt wenn sie gleich nach dem "Aus" wieder ein "Ein" bekommt.
        Wenn es wieder passiert, merk ich mir die Zeit und schau ins Protokoll wie die Reihenfolge der Befehle genau war, aber vielleicht hilft das ja schon etwas...
        Die Aktivierungsenergie wir bei jedem Einschalten (d.h. Übergang von Lampe komplett aus auf EIN) bereitgestellt. Wenn man die Lampe komplett ausschaltet und kurz danach (evtl. nach 1..2s) wieder einschaltet, dann sind evtl. die Kondensatoren in der Lampe noch geladen. Die zusätzliche Aktivierungsenergie beim Einschalten kann dann ein Aufblitzen der Lampe hervorrufen.
        Ich habe das zwar so noch nicht festgestellt, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass so etwas passieren kann.
        Hier hilft es ggf. die Aktivierungsenergie um eine Stufe zu reduzieren.
        Enertex-Entwickler

        Kommentar


          Hallo. ich habe hier eine Leuchte, die in Verbindung mit dem Enertex KNX HV Dimmer 2000W/8x leider brummt sobald sie eingeschaltet ist, sowohl bei 100% Leuchtstärke als auch bei einem gedimmten Wert. Wenn ich statt des automatisch erkannten Phasenabschnitts, den Phasenanschnitt auswähle bleibt das brummen bestehen.

          Der Hersteller der Leuchte hat mir dazu dies geschrieben:

          Die Leuchte ist TRIAC (also per Wandschalter) dimmbar. Die Leuchte lässt sich sowohl über Phasenanschnitt, als auch mit Phasenabschnitt dimmen. Verwende entweder einen Dimmer mit den Zeichen R oder L (für Phasenanschnitt) auf der Verpackung oder mit dem Zeichen C (für Phasenabschnitt). Wir empfehlen einen Universaldimmer zu wählen, der sowohl für Phasenanschnitt (R, L) als auch für Phasenabschnitt (C) geeignet ist, um maximale Flexibilität und Kompatibilität zu gewährleisten. Ein solcher Dimmer ist in der Regel mit R, L und C gekennzeichnet.

          Außerdem müssen die Anforderungen unseres Triac Trafos durch den Triac Wandschalter (dimmbarer Wandschalter) erfüllt werden. Das heißt die technischen Angaben, wie beispielsweise Watt und Volt, müssen gleich sein.

          Wir können folgendes Dimmrelay empfehlen:

          https://www.amazon.de/dp/B0894KNN65

          Dieser Dimmer entspricht den technischen Voraussetzungen des Trafos.

          Hier findest du die Angaben unseres Triac dimmbaren Trafos:

          image.png

          Ich gehe davon aus, dass dein Dimmer nicht mit der Leuchte kompatibel ist und dadurch ein Brummen entsteht. Sollte dein Trafo einen Defekt haben, müssen wir den gegebenenfalls austauschen.


          Könnt ihr mir sagen wie ich den Enertex Dimmer für diese Leuchte einstellen muss, damit kein Brummen entsteht?

          Kommentar


            Zitat von 000 Beitrag anzeigen
            Hallo. ich habe hier eine Leuchte, die in Verbindung mit dem Enertex KNX HV Dimmer 2000W/8x leider brummt sobald sie eingeschaltet ist, sowohl bei 100% Leuchtstärke als auch bei einem gedimmten Wert. Wenn ich statt des automatisch erkannten Phasenabschnitts, den Phasenanschnitt auswähle bleibt das brummen bestehen.
            Scheinbar nutzt du keinen gewickelten Trafo. Deshalb ist ein Brummen sehr ungewöhnlich.
            Brummt der LED-Treiber oder das Leuchtmittel?

            Um Herauszufinden, ob es nicht doch an der Lampe bzw. deren Treiber liegt, solltest du den Lampendraht einmal direkt mit der Phase verbinden und damit den Dimmer überbrücken. Wenn es dann immer noch brummt, dann muss es an der Lampe bzw. deren Treiber liegen.