    Jetzt geht es mit dem Alarm:

    Code:
    C:\git\buderus>c:\Python24\python.exe c:\HSLogik\LogikGen.py -d -i 12264_Buderus
    _V0.3.hsl
    12264
    Looking for 12264 Config
    Found Config for 12264
    
    
    ### Logik Debugger ###
    
    teste Bedingung in Zeile 49: 'EI'
    starte Formel: "eval(compile(__import__('base64').decodestring('CmlmIEVJID09IDE6
    CiAgZ2xvYmFsIHNv .... KICAgICAgICAgIHBhc3MK'),'<12264_Buderus>','exec'))"
    RunTime: 0.004549
    Ausgabe: 0|0|0|0
    Ergebnis: None
    -------
    teste Bedingung in Zeile 52: 'EI'
    starte Formel: 'buderus_connect(locals())'
    RunTime: 0.002982
    Ausgabe: 0|0|1|0
    Ergebnis: <__main__.buderus_connect object at 0x0255F570>
    -------
    teste Bedingung in Zeile 53: 'EC[3]'
    starte Formel: 'SN[1].incomming(EN[3])'
    RunTime: 0.000404
    Ausgabe: 0|0|0|0
    Ergebnis: None
    -------
    >> 15:17:07 DEBUG: "Payload 'A7029E0411' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A7029E0411'
    15:17:07 DEBUG: "Payload 'A500000006' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A500000006'
    15:17:07 DEBUG: "Payload 'A7029E0408' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A7029E0408'
    15:17:07 DEBUG: "Payload 'A7029E1D01' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A7029E1D01'
    15:17:07 DEBUG: "Payload 'A7029F0124' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A7029F0124'
    15:17:07 DEBUG: "Payload 'A7029F0541' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A7029F0541'
    15:17:07 DEBUG: "Payload 'A7029F0900' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A7029F0900'
    15:17:07 DEBUG: "Payload 'A7029F0A00' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A7029F0A00'
    15:17:07 DEBUG: "Payload 'A7029F0ECF' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A7029F0ECF'
    15:17:07 DEBUG: "Payload 'A7029F1349' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A7029F1349'
    15:17:08 DEBUG: "Payload 'A70184033C' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A70184033C'
    15:17:08 DEBUG: "Payload 'A701850125' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A701850125'
    15:17:08 DEBUG: "Payload 'A701891324' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A701891324'
    15:17:08 DEBUG: "Payload 'A701891410' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A701891410'
    15:17:08 DEBUG: "Payload 'A701891724' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A701891724'
    15:17:08 DEBUG: "Payload 'A701891A21' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A701891A21'
    15:17:08 DEBUG: "Payload 'A701920023' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A701920023'
    15:17:09 DEBUG: "Payload 'A701920100' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A701920100'
    15:17:09 DEBUG: "Payload 'A70192051E' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A70192051E'
    15:17:09 DEBUG: "Payload 'A701920724' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A701920724'
    15:17:09 DEBUG: "Payload 'A70192093C' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A70192093C'
    15:17:09 DEBUG: "Payload 'A701920A01' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A701920A01'
    15:17:09 DEBUG: "Payload 'A701920B09' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A701920B09'
    15:17:09 DEBUG: "Payload 'A701920D00' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A701920D00'
    15:17:09 DEBUG: "Payload 'A701920E00' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A701920E00'
    15:17:09 DEBUG: "Payload 'A70192113B' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A70192113B'
    15:17:09 DEBUG: "Payload 'A701921424' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A701921424'
    15:17:09 DEBUG: "Payload 'A701921532' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A701921532'
    15:17:09 DEBUG: "Payload 'A702891324' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A702891324'
    15:17:09 DEBUG: "Payload 'A702891410' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A702891410'
    15:17:09 DEBUG: "Payload 'A702891724' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A702891724'
    15:17:10 DEBUG: "Payload 'A7029E0409' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A7029E0409'
    15:17:21 DEBUG: "Payload 'A7029E0408' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A7029E0408'
    15:17:25 DEBUG: "Payload 'A7019A0043' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A7019A0043'
    15:17:25 DEBUG: "Payload 'A7019A020A' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A7019A020A'
    15:17:25 DEBUG: "Payload 'A7019A030A' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A7019A030A'
    15:17:25 DEBUG: "Payload 'A7019A040A' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A7019A040A'
    15:17:25 DEBUG: "Payload 'A7019A060A' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A7019A060A'
    15:17:25 DEBUG: "Payload 'A7019A070A' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A7019A070A'
    15:17:25 DEBUG: "Payload 'A7019A080A' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A7019A080A'
    15:17:25 DEBUG: "Payload 'A7019A0A92' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A7019A0A92'
    15:17:25 DEBUG: "Payload 'A7019A0B16' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A7019A0B16'
    15:17:25 DEBUG: "Payload 'A7019A0C30' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A7019A0C30'
    15:17:25 DEBUG: "Payload 'A7019A0D09' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A7019A0D09'
    15:17:25 DEBUG: "Payload 'A7019A0F16' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A7019A0F16'
    15:17:25 DEBUG: "Payload 'A7019A1031' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A7019A1031'
    15:17:25 DEBUG: "Payload 'A7019A1109' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A7019A1109'
    15:17:25 DEBUG: "Payload 'A7019A1473' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A7019A1473'
    15:17:25 DEBUG: "Payload 'A7019A150A' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A7019A150A'
    15:17:25 DEBUG: "Payload 'A7019A1612' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A7019A1612'
    15:17:25 DEBUG: "Payload 'A7019A1704' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A7019A1704'
    15:17:25 DEBUG: "Payload 'A7019A1801' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A7019A1801'
    15:17:25 DEBUG: "Payload 'A7019A190A' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A7019A190A'
    15:17:26 DEBUG: "Payload 'A7019A1A15' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A7019A1A15'
    15:17:26 DEBUG: "Payload 'A7019A1B04' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A7019A1B04'
    15:17:26 DEBUG: "Payload 'A7019A1C01' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A7019A1C01'
    15:17:26 DEBUG: "Payload 'A7019A1D70' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A7019A1D70'
    15:17:26 DEBUG: "Payload 'A7019A1E92' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A7019A1E92'
    15:17:26 DEBUG: "Payload 'A7019A1F0F' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A7019A1F0F'
    15:17:26 DEBUG: "Payload 'A7019A2107' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A7019A2107'
    15:17:26 DEBUG: "Payload 'A7019A2205' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A7019A2205'
    15:17:26 DEBUG: "Payload 'A7019A230F' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A7019A230F'
    15:17:26 DEBUG: "Payload 'A7019A2507' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A7019A2507'
    15:17:26 DEBUG: "Payload 'A7019A2605' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A7019A2605'
    15:17:26 DEBUG: "Payload 'A7019A2845' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A7019A2845'
    15:17:26 DEBUG: "Payload 'A7019A2915' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A7019A2915'
    15:17:26 DEBUG: "Payload 'A7019A2A2B' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A7019A2A2B'
    15:17:26 DEBUG: "Payload 'A7019A2B04' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A7019A2B04'
    15:17:26 DEBUG: "Payload 'A7019A2C03' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A7019A2C03'
    15:17:26 DEBUG: "Payload 'A7019A2D15' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A7019A2D15'
    15:17:26 DEBUG: "Payload 'A7019A2E2C' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A7019A2E2C'
    15:17:26 DEBUG: "Payload 'A7019A2F04' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A7019A2F04'
    15:17:26 DEBUG: "Payload 'A7019A3003' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A7019A3003'
    15:17:27 DEBUG: "Payload 'A7019A316F' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A7019A316F'
    15:17:27 DEBUG: "Payload 'A7019A3289' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A7019A3289'
    15:17:27 DEBUG: "Payload 'A7019A3431' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A7019A3431'
    15:17:27 DEBUG: "Payload 'A7019A3512' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A7019A3512'
    15:17:27 DEBUG: "Payload 'A7019A3834' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A7019A3834'
    15:17:27 DEBUG: "Payload 'A7019A3912' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A7019A3912'
    15:17:28 DEBUG: "Payload 'A701800A20' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A701800A20'
    15:17:35 DEBUG: "Payload 'AE015D000000' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[2]: '<log><id>044019106346105d91529de8ee1fb161</id><facility
    >buderus</facility><severity>error</severity><message>Handschalter Heizkreis 1 !
     an Bus 01</message></log>'
    ** intern ** auf AN[1]: 'AE015D000000'
    15:17:37 DEBUG: "Payload 'A500000006' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A500000006'
    15:17:37 DEBUG: "Payload 'A7029F0123' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A7029F0123'
    15:17:41 DEBUG: "Payload 'A7029E0409' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A7029E0409'
    15:17:48 DEBUG: "Payload 'A701800A80' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A701800A80'
    15:17:49 DEBUG: "Payload 'A701850124' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A701850124'
    15:17:49 DEBUG: "Payload 'A7029F0ED0' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A7029F0ED0'
    15:17:50 DEBUG: "Payload 'AE0100000000' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[2]: '<log><id>2322c84e2829cea5949d131d0aac0050</id><facility
    >buderus</facility><severity>info</severity><message>Handschalter Heizkreis 1 !
    an Bus 01 (behoben)</message></log>'
    ** intern ** auf AN[1]: 'AE0100000000'
    15:17:53 DEBUG: "Payload 'A7029E0408' erfolgreich empfangen"
    ** intern ** auf AN[1]: 'A7029E0408'
    Tbi

    Kommentar


      Ich bekomme es nimmer hin. Das "DD" kommt nicht durch (Aktuellste Version).

      Müsste das nicht sowieso vom Master Baustein autonom ausgeführt werden? Im Normalmodus kommen doch nur Änderungen.
      Oder seht ihr die Aufgabe des Holens der Direktmode Daten im "Verteiler"-Baustein?

      Ich hatte es mir so vorgestellt, dass der Zentrale Baustein auf Anfrage den angefragten Gerät + Typ im letzten Status komplett rausgibt. Das würde bedeuten, die Konfig einmal oder periodisch (alle paar Stunden) im Direktmode zu holen und dann mit den Normalmode Daten aktualisieren.

      Wie würdet ihr es mit dem Ändern von Daten halten (Siehe pdf)? Wenn praktisch mehrere "Modulbausteine" etwas senden wollen, müsste das auch wieder synchronisiert werden.

      @Marcus/Matthias: Bitte beim Buderus PM auch fragen, ob es zum Verändern von Daten auch eine Aktualisierung gibt. Danke.


      Mike
      Angehängte Dateien

      Kommentar


        Zitat von tbi Beitrag anzeigen
        Zitat von tbi Beitrag anzeigen
        So Nils, hab das letzte von Master runtergezogen und teste das nochmal nach.
        Ich konnte das nicht mehr reproduzieren.

        Das mit dem quit geht ja nur, wenn man ein Prompt hat. Das gab es ja nicht.
        Hmmm ob es ab da war wo es nicht mehr geht?
        Nils

        aktuelle Bausteine:
        BusAufsicht - ServiceCheck - Pushover - HS-Insight

        Kommentar


          Zitat von pmike Beitrag anzeigen
          Ich bekomme es nimmer hin. Das "DD" kommt nicht durch (Aktuellste Version).
          Ich brauche da echte Daten ... EN[4]="debug=10" in der LogikGen.config

          sonst kann ich da nix finden
          Nils

          aktuelle Bausteine:
          BusAufsicht - ServiceCheck - Pushover - HS-Insight

          Kommentar


            in der Config Datei dann:

            Code:
            EN[4]:"debug=10"
            ?

            Tbi

            Kommentar


              ok vielleicht hab ich was. Bitte nochmal testen
              Nils

              aktuelle Bausteine:
              BusAufsicht - ServiceCheck - Pushover - HS-Insight

              Kommentar


                Zitat von tbi Beitrag anzeigen
                in der Config Datei dann:
                Code:
                EN[4]:"debug=10"
                ?
                ja genau das mein ich, dann regnets wieder Meldungen
                Nils

                aktuelle Bausteine:
                BusAufsicht - ServiceCheck - Pushover - HS-Insight

                Kommentar


                  sieht dann so aus:

                  Er steht aber nach dem Senden eine Minute lang ???

                  Code:
                  C:\git\buderus>c:\Python24\python.exe c:\HSLogik\LogikGen.py -d -i 12264_Buderus
                  _V0.3.hsl
                  12264
                  Looking for 12264 Config
                  Found Config for 12264
                  
                  
                  ### Logik Debugger ###
                  
                  teste Bedingung in Zeile 49: 'EI'
                  starte Formel: "eval(compile(__import__('base64').decodestring('CmlmIEVJID09IDE6
                  CiAgZ2xvYmFsIHNv .... gICAgICAgICAgcGFzcwo='),'<12264_Buderus>','exec'))"
                  RunTime: 0.004541
                  Ausgabe: 0|0|0|0
                  Ergebnis: None
                  -------
                  teste Bedingung in Zeile 52: 'EI'
                  starte Formel: 'buderus_connect(locals())'
                  RunTime: 0.003122
                  Ausgabe: 0|0|1|0
                  Ergebnis: <__main__.buderus_connect object at 0x026BF570>
                  -------
                  teste Bedingung in Zeile 53: 'EC[3]'
                  starte Formel: 'SN[1].incomming(EN[3])'
                  RunTime: 0.000396
                  Ausgabe: 0|0|0|0
                  Ergebnis: None
                  -------
                  >> 17:16:50 DEBUG: "Payload 'A7029F0E47' erfolgreich empfangen"
                  ** intern ** auf AN[1]: 'A7029F0E47'
                  17:16:51 DEBUG: "Daten 'DD' erfolgreich gesendet"
                  17:17:51 DEBUG: "Payload 'A500000006' erfolgreich empfangen"
                  ** intern ** auf AN[1]: 'A500000006'
                  17:17:51 DEBUG: "Payload 'A701891348' erfolgreich empfangen"
                  ** intern ** auf AN[1]: 'A701891348'
                  17:17:51 DEBUG: "Payload 'A701891748' erfolgreich empfangen"
                  ** intern ** auf AN[1]: 'A701891748'
                  17:17:51 DEBUG: "Payload 'A701891A6E' erfolgreich empfangen"
                  ** intern ** auf AN[1]: 'A701891A6E'
                  17:17:52 DEBUG: "Payload 'A70192052E' erfolgreich empfangen"
                  ** intern ** auf AN[1]: 'A70192052E'
                  17:17:52 DEBUG: "Payload 'A701920748' erfolgreich empfangen"
                  ** intern ** auf AN[1]: 'A701920748'
                  17:17:52 DEBUG: "Payload 'A701920A07' erfolgreich empfangen"
                  ** intern ** auf AN[1]: 'A701920A07'
                  17:17:52 DEBUG: "Payload 'A70192143E' erfolgreich empfangen"
                  ** intern ** auf AN[1]: 'A70192143E'
                  17:17:52 DEBUG: "Payload 'A702891346' erfolgreich empfangen"
                  ** intern ** auf AN[1]: 'A702891346'
                  17:17:52 DEBUG: "Payload 'A702891746' erfolgreich empfangen"
                  ** intern ** auf AN[1]: 'A702891746'
                  17:17:52 DEBUG: "Payload 'A7029E04EB' erfolgreich empfangen"
                  ** intern ** auf AN[1]: 'A7029E04EB'
                  17:17:52 DEBUG: "Payload 'A7029E0A27' erfolgreich empfangen"
                  ** intern ** auf AN[1]: 'A7029E0A27'
                  17:17:52 DEBUG: "Payload 'A7029F0426' erfolgreich empfangen"
                  ** intern ** auf AN[1]: 'A7029F0426'
                  17:17:52 DEBUG: "Payload 'A7029F0903' erfolgreich empfangen"
                  ** intern ** auf AN[1]: 'A7029F0903'
                  17:17:52 DEBUG: "Payload 'A7029F0A03' erfolgreich empfangen"
                  ** intern ** auf AN[1]: 'A7029F0A03'
                  17:17:52 DEBUG: "Payload 'A7029F0E48' erfolgreich empfangen"
                  ** intern ** auf AN[1]: 'A7029F0E48'
                  17:17:52 DEBUG: "Payload 'A7029F137D' erfolgreich empfangen"
                  ** intern ** auf AN[1]: 'A7029F137D'
                  17:17:54 DEBUG: "Payload 'A7029F137C' erfolgreich empfangen"
                  ** intern ** auf AN[1]: 'A7029F137C'

                  Kommentar


                    @Mike, tolle doku über das senden. Wollte es gerade in den Heizkreis einbauen. .... Wo ist Heizkreis 9 hin oO ist das 1E ??? bitte mal nachfragen / testen was es sein könnte.
                    Nils

                    aktuelle Bausteine:
                    BusAufsicht - ServiceCheck - Pushover - HS-Insight

                    Kommentar


                      Zitat von tbi Beitrag anzeigen
                      sieht dann so aus:
                      Nein, das muss soviel Müll wie früher geben. aber oooops

                      Wie komme ich denn auf EN[4]?? es ist natürlich EN[2]
                      Nils

                      aktuelle Bausteine:
                      BusAufsicht - ServiceCheck - Pushover - HS-Insight

                      Kommentar


                        Na dann an EN[2]:
                        Sieht gut aus oder ?

                        Code:
                        C:\git\buderus>c:\Python24\python.exe c:\HSLogik\LogikGen.py -d -i 12264_Buderus
                        _V0.3.hsl
                        12264
                        Looking for 12264 Config
                        Found Config for 12264
                        
                        
                        ### Logik Debugger ###
                        
                        teste Bedingung in Zeile 49: 'EI'
                        starte Formel: "eval(compile(__import__('base64').decodestring('CmlmIEVJID09IDE6
                        CiAgZ2xvYmFsIHNv .... gICAgICAgICAgcGFzcwo='),'<12264_Buderus>','exec'))"
                        RunTime: 0.004498
                        Ausgabe: 0|0|0|0
                        Ergebnis: None
                        -------
                        teste Bedingung in Zeile 52: 'EI'
                        starte Formel: 'buderus_connect(locals())'
                        17:29:29 DEBUG: 'Socket nicht bereit ... warten'
                        RunTime: 0.003192
                        Ausgabe: 0|0|1|0
                        Ergebnis: <__main__.buderus_connect object at 0x0255F570>
                        -------
                        teste Bedingung in Zeile 53: 'EC[3]'
                        starte Formel: 'SN[1].incomming(EN[3])'
                        17:29:29 DEBUG: "incomming message 'DD'"
                        RunTime: 0.000721
                        17:29:29 DEBUG: 'connect zu moxa an 192.168.2.118:10001'
                        Ausgabe: 0|0|0|0
                        Ergebnis: None
                        -------
                        >> 17:29:29 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
                        17:29:29 DEBUG: 'STX empfangen sende DLE'
                        17:29:29 DEBUG: 'DLE gesendet'
                        17:29:29 DEBUG: 'exklusiv lesen / versuch 0'
                        17:29:30 DEBUG: "Daten 'a7' empfangen"
                        17:29:30 DEBUG: "Daten '02' empfangen"
                        17:29:30 DEBUG: "Daten '9e' empfangen"
                        17:29:30 DEBUG: "Daten '04' empfangen"
                        17:29:30 DEBUG: "Daten 'ed' empfangen"
                        17:29:30 DEBUG: "Daten '10' empfangen"
                        17:29:30 DEBUG: 'DLE/ETX empfangen warte auf checksumme'
                        17:29:30 DEBUG: 'berechnete checksumme = c1 empfange checksumme = c1'
                        17:29:30 DEBUG: "Payload 'A7029E04ED' erfolgreich empfangen"
                        17:29:30 DEBUG: "Ger\xe4t 'Solarfunktion' an ECOCAN 02 gefunden"
                        17:29:30 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'
                        ** intern ** auf AN[1]: 'A7029E04ED'
                        17:29:30 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
                        17:29:30 DEBUG: 'STX empfangen sende DLE'
                        17:29:30 DEBUG: 'DLE gesendet'
                        17:29:30 DEBUG: 'exklusiv lesen / versuch 0'
                        17:29:30 DEBUG: "Daten 'a5' empfangen"
                        17:29:30 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                        17:29:30 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                        17:29:30 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                        17:29:30 DEBUG: "Daten '04' empfangen"
                        17:29:30 DEBUG: "Daten '10' empfangen"
                        17:29:30 DEBUG: 'DLE/ETX empfangen warte auf checksumme'
                        17:29:30 DEBUG: 'berechnete checksumme = b2 empfange checksumme = b2'
                        17:29:30 DEBUG: "Payload 'A500000004' erfolgreich empfangen"
                        17:29:30 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'
                        ** intern ** auf AN[1]: 'A500000004'
                        17:29:30 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
                        17:29:30 DEBUG: 'STX empfangen sende DLE'
                        17:29:30 DEBUG: 'DLE gesendet'
                        17:29:30 DEBUG: 'exklusiv lesen / versuch 0'
                        17:29:30 DEBUG: "Daten 'a7' empfangen"
                        17:29:30 DEBUG: "Daten '02' empfangen"
                        17:29:30 DEBUG: "Daten '9e' empfangen"
                        17:29:30 DEBUG: "Daten '04' empfangen"
                        17:29:30 DEBUG: "Daten 'ed' empfangen"
                        17:29:30 DEBUG: "Daten '10' empfangen"
                        17:29:30 DEBUG: 'DLE/ETX empfangen warte auf checksumme'
                        17:29:30 DEBUG: 'berechnete checksumme = c1 empfange checksumme = c1'
                        17:29:30 DEBUG: "Payload 'A7029E04ED' erfolgreich empfangen"
                        17:29:30 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'
                        ** intern ** auf AN[1]: 'A7029E04ED'
                        17:29:30 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
                        17:29:30 DEBUG: 'STX empfangen sende DLE'
                        17:29:30 DEBUG: 'DLE gesendet'
                        17:29:30 DEBUG: 'exklusiv lesen / versuch 0'
                        17:29:30 DEBUG: "Daten 'a7' empfangen"
                        17:29:30 DEBUG: "Daten '02' empfangen"
                        17:29:30 DEBUG: "Daten '9f' empfangen"
                        17:29:30 DEBUG: "Daten '13' empfangen"
                        17:29:30 DEBUG: "Daten '6d' empfangen"
                        17:29:30 DEBUG: "Daten '10' empfangen"
                        17:29:30 DEBUG: 'DLE/ETX empfangen warte auf checksumme'
                        17:29:30 DEBUG: 'berechnete checksumme = 57 empfange checksumme = 57'
                        17:29:30 DEBUG: "Payload 'A7029F136D' erfolgreich empfangen"
                        17:29:30 DEBUG: "Ger\xe4t 'unbekanntes Ger\\xe4t (9F)' an ECOCAN 02 gefunden"
                        17:29:30 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'
                        ** intern ** auf AN[1]: 'A7029F136D'
                        17:29:30 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
                        17:29:30 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'
                        17:29:30 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
                        17:29:30 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'
                        17:29:30 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
                        17:29:30 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'
                        17:29:30 DEBUG: 'sende Queue exklusiv lock erhalten'
                        17:29:30 DEBUG: 'STX senden'
                        17:29:30 DEBUG: 'STX gesendet / warten auf DLE'
                        17:29:30 DEBUG: 'DLE empfangen'
                        17:29:30 DEBUG: "jetzt payload 'DD' senden"
                        17:29:30 DEBUG: 'exklusiv senden / versuch 0'
                        17:29:30 DEBUG: "Byte 'dd' versendet"
                        17:29:30 DEBUG: 'Alle Daten gesendet, jetzt DLE und ETX'
                        17:29:30 DEBUG: 'jetzt checksumme 206 senden'
                        17:29:30 DEBUG: 'warten auf DLE'
                        17:29:30 DEBUG: 'DLE erhalten'
                        17:29:30 DEBUG: "Daten 'DD' erfolgreich gesendet"
                        17:29:30 DEBUG: 'sende Queue exklusiv lock released'
                        17:29:31 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
                        17:29:31 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'
                        17:29:31 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
                        17:29:31 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'
                        17:29:31 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
                        17:29:31 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'
                        17:29:31 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
                        17:29:31 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'
                        17:29:31 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
                        17:29:31 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'
                        17:29:32 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
                        17:29:32 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'
                        17:29:32 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
                        17:29:32 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'
                        17:29:32 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
                        17:29:32 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'
                        17:29:32 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
                        17:29:32 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'
                        17:29:32 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
                        17:29:32 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'
                        17:29:33 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
                        17:29:33 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'
                        17:29:33 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
                        17:29:33 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'
                        17:29:33 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
                        17:29:33 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'
                        17:29:33 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
                        17:29:33 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'
                        17:29:33 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
                        17:29:33 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'
                        17:29:34 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
                        17:29:34 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'
                        17:29:34 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
                        17:29:34 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'
                        17:29:34 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
                        17:29:34 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'
                        17:29:34 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
                        17:29:34 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'
                        17:29:34 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
                        17:29:34 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'
                        17:29:35 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
                        17:29:35 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'
                        17:29:35 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
                        17:29:35 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'
                        17:29:35 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
                        17:29:35 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'
                        17:29:35 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
                        17:29:35 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'
                        17:29:35 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
                        17:29:35 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'
                        17:29:36 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
                        17:29:36 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'
                        17:29:36 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
                        17:29:36 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'
                        17:29:36 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
                        17:29:36 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'
                        17:29:36 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
                        17:29:36 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'
                        17:29:36 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
                        17:29:36 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'

                        Kommentar


                          Die Minute warten ist dr Direkt mode !!!!

                          Nach 60 Secunden zurück in den Normal mode. Ist genau so.

                          Dann kommen wieder die Telegramme.

                          Tbi

                          Kommentar


                            Ahh ok, also müssen alle am besten immer
                            DD*IWAS*DC schicken
                            Nils

                            aktuelle Bausteine:
                            BusAufsicht - ServiceCheck - Pushover - HS-Insight

                            Kommentar


                              Ne warte mal meine Anlage hat das eben nicht verkraftet, muste einen harten Reset machen. Muß jetzt aber weg. Probiert das später nochmal.

                              Alles vom Netz und die Anlage war wieder da.

                              Gruß Tbi

                              Kommentar


                                Update 12265 Heizkreis.
                                Tagsoll/Nachtsoll und Betriebsmode senden
                                Nils

                                aktuelle Bausteine:
                                BusAufsicht - ServiceCheck - Pushover - HS-Insight

                                Kommentar

                                Lädt...