    er macht es so wie ich es vorgeschlagen habe:
    1. kurz warten (sehe ich als optional)
    2. Dann einfach neu versuchen (mein Vorschlag)
    Wenn der andere mit DLE geantwortet hat, sendet er ganz normal. Da ist ja auch keine Konflikt.

    Der Code ist ja so

    Code:
    if Zeichen == STX) ## Konflikt
        Warten (zufällig zwischen 0-5 Sec.)
        versuche es neu
    if Zeichen == DLE
        sende meine Payload
    Also er versucht es im Konfliktfall einfach immer neu.

    Da jeder Teilnehmer ja einen Puffer hat, ist das auch kein Problem.

    Befindet sich das RS232 Gateway z.B. im Direkt Mode staut es sich dort auch. Ist der Direkt Mode beendet kann man sehr schön sehen, wie dann der Puffer geleert wird (Es kommen sehr schnell Daten). (da war auch mein Problem beim tracen, das kam zu schnell) Danach purzeln die Daten wieder einer nach dem anderen raus.



    Das Problem ist hier beim RS232 Gateway, dass es eben so implementiert ist wie es ist. Wir können daran nicht ändern. Offensichtlich versteht es nicht wenn im Konfliktfall ein DLE geschickt wird dieses als Bestätigung zum Senden. Es interpretiert das Zeichen als Fehlerhafte Übertragung (NAK oder beliebiges Zeichen!!!) und überträgt die Payload erneut. Ich halte das für eine fehlerhaft Implementierung im RS232. Ich habe aber keine Zeit das mit Buderus zu diskutieren. Wir können das aber jetzt nicht ändern.

    Ich denke, wenn wir es so machen, wie im JAVA Code und wie ich es auch vorgeschlagen habe, dann sind wir auf der sicheren Seite.

    Das funktioniert jedefalls zuverlässig.

    Das RS232 Gateway wird ja auch wieder versuchen zu senden. Es wird so schnell also nicht verhungern

    Gruß Tbi

    Kommentar


      Tobias, ernsthaft .... es geht doch nicht darum wie es funktioniert. dann kann ich das AC01 auch einfach ignorieren.

      Es geht a) darum das das ja auch irgendwo im Protokoll stehen muss, ich kann mir doch nicht einfach meine eigenen Spezifikationen ausdenken
      b) das stauen der Daten damit eigentlich ja nur im Sendepuffer sind, ich aber ja Daten auf den Empfangsbuffer senden will. Dort ist (wie bei allen anderen Packeten ja auch erfolgreich) das DLE zum AC<busnr> welches ja gesendet wird, aber vom RS232 wohl nicht ordenltich verarbeitet wird.

      Was macht denn ads Gateway überhaupt da???

      Es will unbedingt sein AC01 loswerden, doch wenn ich das einfach ignoriere, und danach mein DC sende dann passt alles, weil erst ab da ja der directmode verlassen wird und sich der sendepuffer der Geräte leeren kann.

      Ich würde gerne nochmal ein Wireshark davon sehen, was denn von uns in welcher Reihenfolge gesendet wird. Dieser "Zufallstimeout" da krieg ich die Pest... schon alleine das es Zufall ist oO
      Nils

      aktuelle Bausteine:
      BusAufsicht - ServiceCheck - Pushover - HS-Insight

      Kommentar


        Zitat von tbi Beitrag anzeigen
        Das Problem ist hier beim RS232 Gateway, dass es eben so implementiert ist wie es ist. Wir können daran nicht ändern.
        sorry hatte ich überlesen. ja das ist dann wohl leider so, aber die Spezifikation liegt doch in Buderus Händen. Es sollte dann doch nicht SOO schwer sein da eine klare Aussage seitens Buderus zu bekommen das es denn so ist und das irgendwo zu vermerken und gegebenenfalls konfigurierbar im Baustein zu machen. Aber sich einfach Zufallswartezeiten auszudenken die nirgends spezifieziert sind finde ich nicht wirklich sinnvoll.
        Nils

        aktuelle Bausteine:
        BusAufsicht - ServiceCheck - Pushover - HS-Insight

        Kommentar


          Ich denke, wenn wir es so machen, wie im JAVA Code und wie ich es auch vorgeschlagen habe, dann sind wir auf der sicheren Seite.
          noch einen den ich nicht gelesen hab .........

          sorry ... aber der Javacode ist ein Haufen Schrott ... wenn der in 2 Jahren nicht mehr geht wird den keiner (ausser vllcht der Meister der ihn geschrieben hat) fixen können weil der so unsauber geschrieben ist wie lange schon nichtmehr gesehen
          Nils

          aktuelle Bausteine:
          BusAufsicht - ServiceCheck - Pushover - HS-Insight

          Kommentar


            Zitat von NilsS Beitrag anzeigen
            noch einen den ich nicht gelesen hab .........
            Ruhig Brauner, alles wird gut

            Zitat von NilsS Beitrag anzeigen
            sorry ... aber der Javacode ist ein Haufen Schrott ... wenn der in 2 Jahren nicht mehr geht wird den keiner (ausser vllcht der Meister der ihn geschrieben hat) fixen können weil der so unsauber geschrieben ist wie lange schon nichtmehr gesehen
            Mir sind auch die Augen rausgetreten, hatte ich Dir ja gesagt. Das ist eine komplette State-Maschine mit zig Zuständen. Echter Overkill.

            Kommentar


              Zitat von NilsS Beitrag anzeigen
              sorry hatte ich überlesen. ja das ist dann wohl leider so, aber die Spezifikation liegt doch in Buderus Händen. Es sollte dann doch nicht SOO schwer sein da eine klare Aussage seitens Buderus zu bekommen das es denn so ist und das irgendwo zu vermerken und gegebenenfalls konfigurierbar im Baustein zu machen. Aber sich einfach Zufallswartezeiten auszudenken die nirgends spezifieziert sind finde ich nicht wirklich sinnvoll.

              Also, dass Protokolle immer wieder anders implementiert werden, ist nun die Realität. Im Business werden dann Test Parties veranstaltet, wo alle ihre Geräte mitbringen und die mal aufeinander loslassen.

              Zu Thema: Die Zufallszahl verhindert, dass es zu einem Statische Ping <-> Pong zwischen beiden kommt. Die Warscheinlichkeit, dass einer gewinnt wird dadurch wesentlich erhöht. Das macht Sinn.

              Tbi

              Kommentar


                Zitat von NilsS Beitrag anzeigen
                Was macht denn ads Gateway überhaupt da???

                Es will unbedingt sein AC01 loswerden, doch wenn ich das einfach ignoriere, und danach mein DC sende dann passt alles, weil erst ab da ja der directmode verlassen wird und sich der sendepuffer der Geräte leeren kann.

                Ich würde gerne nochmal ein Wireshark davon sehen, was denn von uns in welcher Reihenfolge gesendet wird. Dieser "Zufallstimeout" da krieg ich die Pest... schon alleine das es Zufall ist oO
                Den Wireshark trace kriegst Du heute abend. Aber ich habe da auch schon reingeschaut. Eigentlich ist das DLE sauber raus. Ich verstehe nicht warum das STX dann als Aufforderung zum "Senden wiederholen" gedeutet wird. Denn das ist es was es macht.

                Vieleicht muß man hier länger warten, bis man das initiale STX für das Senden des DC loschickt. Das wird im Moment direkt nach dem DLE geschickt.

                Vieleicht ist das das Problem.

                Gruß Tbi

                Kommentar


                  warum sollte da ein statischer ping - pong entstehen? nach 3 mal ist da eh Schluss. Sowohl unsererseits, als bisher auch Geräte seits.

                  vorallem ist das Problem ja nur beim empfangen des AC beim anderen gehts ja.

                  Wenn wir dann im Konflikt sind, dann ist es ja eigentlich schon zu spät aber da könnten wir ja eine Pause einfügen. Das ignorieren des STX der gegenseite könnte auch mal dazu führen das evtl eine wichtige Information des Gerätes verworfen wird.


                  bzgl. deines Overkills beim Java ... ich höre da irgendwie immer eine gewisse Begeisterung raus. Ich meinte das mit Schrott auch so .. da ist nicht ein Funke von Overkill (im positiven zu Gut) dran. Die Variablennamen sind ständig anders und ergeben keinen sinn, eingeschobene ifs die keinen Sinn machen ausser wenn sie zum ausbügeln von Fehlern verwendet wurden. Die Zustände die du öfters erwähnst oO ... tolle Zustände die aber nirgends definiert sind was welcher Zustand ist und die auch in eine Funktion (ich denke auch java wird sowas haben :P ) verpackt deutlich leichter zu lesen wären ....
                  Nils

                  aktuelle Bausteine:
                  BusAufsicht - ServiceCheck - Pushover - HS-Insight

                  Kommentar


                    So Warmwasserbaustein ist auch fertig. Ich denke damit kommt ihr erstmal weiter und könnt euch dann bei Bedarf weitere Bausteine erstellen. Das ähnelt sich ja eigentlich größtenteils. lediglich bei den zerissenen Highbytes/Lowbytes müsste man nochmal grübeln.

                    Aus meiner Sicht (offline-Test) sollten die nun eigentlich funzen (abgesehen von dem AC welches mucken mit dem Konflikt macht aber dadurch auch nur sich 4x wiederholt innerhalb einer Sekunde und somit auch nicht wirklich dramatisch sein sollte)

                    Bausteine angehängt. Viel Spaß
                    Angehängte Dateien
                    Nils

                    aktuelle Bausteine:
                    BusAufsicht - ServiceCheck - Pushover - HS-Insight

                    Kommentar


                      Zitat von NilsS Beitrag anzeigen
                      warum sollte da ein statischer ping - pong entstehen? nach 3 mal ist da eh Schluss. Sowohl unsererseits, als bisher auch Geräte seits.
                      Es soll ja möglichst beim zweiten mal klappen.

                      Zitat von NilsS Beitrag anzeigen
                      vorallem ist das Problem ja nur beim empfangen des AC beim anderen gehts ja.
                      Das besondere ist hier, dass wir unmittelbar nach dem DLE sofort das STX rauschicken. Vermutlich werden beide zusammen betrachtet, was weiß ich ? Da können wir nur spekulieren.

                      Zitat von NilsS Beitrag anzeigen
                      Wenn wir dann im Konflikt sind, dann ist es ja eigentlich schon zu spät aber da könnten wir ja eine Pause einfügen. Das ignorieren des STX der gegenseite könnte auch mal dazu führen das evtl eine wichtige Information des Gerätes verworfen wird.
                      Nein, das wird nicht passieren. Es wird nur zurückgestellt. Das ist sicher. Dafür gibt es ja gerade 3964R, damit nichts verloren geht. Darauf können wir uns schon verlassen.

                      Zitat von NilsS Beitrag anzeigen
                      bzgl. deines Overkills beim Java ... ich höre da irgendwie immer eine gewisse Begeisterung raus. Ich meinte das mit Schrott auch so .. da ist nicht ein Funke von Overkill (im positiven zu Gut) dran. Die Variablennamen sind ständig anders und ergeben keinen sinn, eingeschobene ifs die keinen Sinn machen ausser wenn sie zum ausbügeln von Fehlern verwendet wurden. Die Zustände die du öfters erwähnst oO ... tolle Zustände die aber nirgends definiert sind was welcher Zustand ist und die auch in eine Funktion (ich denke auch java wird sowas haben :P ) verpackt deutlich leichter zu lesen wären ....
                      Sein Programmierstil ist auch nicht meine Sache, aber falls es dich interessiert findest Du hier Cinderella Software eine Editor um solche State Maschines zu programmieren. Auch Automaten Theorie genannt. Eigentlich einfach. Man hat Zustände und Ereignisse (meinst Signale) die Transitionen auslösen (also Wechsel von einen Zustand in eine anderen). Das ist einfach eine ganz andere Programmierung. Ich kenne sie nur von Großen System wie zum Beispiel ganze Mobilfunknetze so jeden Call abwickeln. Das ist einfach die Königklasse der Protokollhandler. Das alles noch Contextlos, also der Prozeß kann abstürzen, aber ein andere kann sich der Context (Zustand holen und weiter machen) So geht kein Mobiltelefonat verloren. Das ist echt hochverfügbar. Aber ich würde solche Technik nie für 3964R anwenden , das ist es halt.

                      Kommentar


                        So hier ohne dem DLE, also einfach nochmal versuchen:

                        Code:
                        00000000  02                                               .
                            00000000  10                                               .
                        00000001  dd                                               .
                        00000002  10 03                                            ..
                        00000004  ce                                               .
                            00000001  10                                               .
                        00000005  02                                               .
                            00000002  10                                               .
                        00000006  a2                                               .
                        00000007  01 10 03                                         ...
                        0000000A  b0                                               .
                            00000003  10                                               .
                            00000004  02                                               .
                        0000000B  10                                               .
                            00000005  ab 01 80 00 80 02 2f 6e  00 6e 10 03 94          ....../n .n...
                        0000000C  10                                               .
                            00000012  02                                               .
                        0000000D  10                                               .
                            00000013  ab 01 80 06 00 00 64 00  80 00 10 03 db          ......d. .....
                        0000000E  10                                               .
                            00000020  02                                               .
                        0000000F  10                                               .
                            00000021  ab 01 80 0c 2f 2f 2f 0c  00 00 10 03 16          ....///. .....
                        00000010  10                                               .
                            0000002E  02                                               .
                        00000011  10                                               .
                            0000002F  ab 01 84 00 01 60 3c 3b  00 00 10 03 5b          .....`<; ....[
                        00000012  10                                               .
                            0000003C  02                                               .
                        00000013  10                                               .
                            0000003D  ab 01 84 06 00 00 00 00  00 00 10 03 3b          ........ ....;
                        00000014  10                                               .
                            0000004A  02                                               .
                        00000015  10                                               .
                            0000004B  ab 01 85 00 2f 2f 00 00  00 00 10 03 3c          ....//.. ....<
                        00000016  10                                               .
                            00000058  02                                               .
                        00000017  10                                               .
                            00000059  ab 01 85 06 00 00 00 00  00 00 10 03 3a          ........ ....:
                        00000018  10                                               .
                            00000066  02                                               .
                        00000019  10                                               .
                            00000067  ab 01 87 00 00 00 00 00  00 00 10 03 3e          ........ ....>
                        0000001A  10                                               .
                            00000074  02                                               .
                        0000001B  10                                               .
                            00000075  ab 01 87 06 5d 0f 11 08  0c 0f 10 03 70          ....]... ....p
                        0000001C  10                                               .
                            00000082  02                                               .
                        0000001D  10                                               .
                            00000083  ab 01 87 0c 11 08 0c 5d  0e 1b 10 03 6f          .......] ....o
                        0000001E  10                                               .
                            00000090  02                                               .
                        0000001F  10                                               .
                            00000091  ab 01 87 12 08 0c 0e 1b  08 0c 10 03 39          ........ ....9
                        00000020  10                                               .
                            0000009E  02                                               .
                        00000021  10                                               .
                            0000009F  ab 01 87 18 5d 0e 16 08  0c 0e 10 03 69          ....]... ....i
                        00000022  10                                               .
                            000000AC  02                                               .
                        00000023  10                                               .
                            000000AD  ab 01 87 1e 17 08 0c 5d  0e 15 10 03 75          .......] ....u
                        00000024  10                                               .
                            000000BA  02                                               .
                        00000025  10                                               .
                            000000BB  ab 01 87 24 08 0c 0e 15  08 0c 10 03 01          ...$.... .....
                        00000026  10                                               .
                            000000C8  02                                               .
                        00000027  10                                               .
                            000000C9  ab 01 89 00 fe ff 08 15  00 00 10 03 2c          ........ ....,
                        00000028  10                                               .
                            000000D6  02                                               .
                        00000029  10                                               .
                            000000D7  ab 01 89 06 0a 0f 00 00  08 00 10 03 3b          ........ ....;
                        0000002A  10                                               .
                            000000E4  02                                               .
                        0000002B  10                                               .
                            000000E5  ab 01 89 0c 00 00 00 00  00 00 10 03 3c          ........ ....<
                        0000002C  10                                               .
                            000000F2  02                                               .
                        0000002D  10                                               .
                            000000F3  ab 01 89 12 2f 2e 11 64  64 2e 10 03 1c          ..../..d d....
                        0000002E  10                                               .
                            00000100  02                                               .
                        0000002F  10                                               .
                            00000101  ab 01 89 18 04 58 1e 00  00 00 10 03 6a          .....X.. ....j
                        00000030  10                                               .
                            0000010E  02                                               .
                        00000031  10                                               .
                            0000010F  ab 01 92 00 64 3b 00 46  22 33 10 03 23          ....d;.F "3..#
                        00000032  10                                               .
                            0000011C  02                                               .
                        00000033  10                                               .
                            0000011D  ab 01 92 06 2f 2e 38 3b  00 08 10 03 27          ..../.8; ....'
                        00000034  10                                               .
                            0000012A  02                                               .
                        00000035  10                                               .
                            0000012B  ab 01 92 0c 01 53 84 02  fa 9d 10 03 94          .....S.. .....
                        00000036  10                                               .
                            00000138  02                                               .
                        00000037  10                                               .
                            00000139  ab 01 92 12 37 4c 25 53  00 00 10 03 34          ....7L%S ....4
                        00000038  10                                               .
                            00000146  02                                               .
                        00000039  10                                               .
                            00000147  ab 01 92 18 00 00 00 00  00 00 10 03 33          ........ ....3
                        0000003A  10                                               .
                            00000154  02                                               .
                        0000003B  10                                               .
                            00000155  ab 01 92 1e 00 00 00 00  00 00 10 03 35          ........ ....5
                        0000003C  10                                               .
                            00000162  02                                               .
                        0000003D  10                                               .
                            00000163  ab 01 92 24 00 00 00 00  00 00 10 03 0f          ...$.... .....
                        0000003E  10                                               .
                            00000170  02                                               .
                        0000003F  10                                               .
                            00000171  ab 01 92 2a 00 00 00 00  00 00 10 03 01          ...*.... .....
                        00000040  10                                               .
                            0000017E  02                                               .
                        00000041  10                                               .
                            0000017F  ab 01 92 30 00 00 00 00  00 00 10 03 1b          ...0.... .....
                        00000042  10                                               .
                            0000018C  02                                               .
                        00000043  10                                               .
                            0000018D  ab 01 92 36 00 00 00 00  00 00 10 03 1d          ...6.... .....
                        00000044  10                                               .
                            0000019A  02                                               .
                        00000045  10                                               .
                            0000019B  ac 01 10 03 be                                   .....
                        00000046  10                                               .
                        00000047  02                                               .
                            000001A0  02                                               .
                        00000048  02                                               .
                            000001A1  10                                               .
                        00000049  dc                                               .
                        0000004A  10 03 cf                                         ...
                            000001A2  10                                               .
                            000001A3  02                                               .
                        0000004D  10                                               .
                            000001A4  a5 00 00 00 06 10 03 b0                          ........ 
                        0000004E  10                                               .
                            000001AC  02                                               .
                        0000004F  10                                               .
                            000001AD  a7 01 92 0a 00 10 03 2d                          .......- 
                        00000050  10                                               .
                            000001B5  02                                               .
                        00000051  10                                               .
                            000001B6  a7 01 92 0b 08 10 03 24                          .......$ 
                        00000052  10                                               .
                            000001BE  02                                               .
                        00000053  10                                               .
                            000001BF  a7 01 92 0c 01 10 03 2a                          .......* 
                        00000054  10                                               .
                            000001C7  02                                               .
                        00000055  10                                               .
                            000001C8  a7 01 92 0d 53 10 03 79                          ....S..y 
                        00000056  10                                               .
                            000001D0  02                                               .
                        00000057  10                                               .
                            000001D1  a7 01 92 0e 84 10 03 ad                          ........ 
                        00000058  10                                               .
                            000001D9  02                                               .
                        00000059  10                                               .
                            000001DA  a7 01 92 11 9d 10 03 ab                          ........ 
                        0000005A  10                                               .
                            000001E2  02                                               .
                        0000005B  10                                               .
                            000001E3  a7 01 92 14 25 10 03 16                          ....%... 
                        0000005C  10                                               .
                            000001EB  02                                               .
                        0000005D  10                                               .
                            000001EC  a7 01 92 15 53 10 03 61                          ....S..a 
                        0000005E  10                                               .
                            000001F4  02                                               .
                        0000005F  10                                               .
                            000001F5  a7 02 89 00 fe 10 03 c1                          ........ 
                        00000060  10                                               .
                            000001FD  02                                               .
                        00000061  10                                               .
                            000001FE  a7 02 89 01 ff 10 03 c1                          ........ 
                        00000062  10                                               .
                            00000206  02                                               .
                        00000063  10                                               .
                            00000207  a7 02 89 12 2f 10 03 02                          ..../... 
                        00000064  10                                               .
                            0000020F  02                                               .
                        00000065  10                                               .
                            00000210  a7 02 89 13 2e 10 03 02                          ........ 
                        00000066  10                                               .
                            00000218  02                                               .
                        00000067  10                                               .
                            00000219  a7 02 89 14 11 10 03 3a                          .......: 
                        00000068  10                                               .
                            00000221  02                                               .
                        00000069  10                                               .
                            00000222  a7 02 89 17 2e 10 03 06                          ........ 
                        0000006A  10                                               .
                            0000022A  02                                               .
                        0000006B  10                                               .
                            0000022B  a7 02 9e 02 00 10 03 2a                          .......* 
                        0000006C  10                                               .
                            00000233  02                                               .
                        0000006D  10                                               .
                            00000234  a7 02 9e 03 ff 10 03 d4                          ........ 
                        0000006E  10                                               .
                            0000023C  02                                               .
                        0000006F  10                                               .
                            0000023D  a7 02 9e 04 ff 10 03 d3                          ........ 
                        00000070  10                                               .
                            00000245  02                                               .
                        00000071  10                                               .
                            00000246  a7 02 9e 05 00 10 03 2d                          .......- 
                        00000072  10                                               .
                            0000024E  02                                               .
                        00000073  10                                               .
                            0000024F  a7 02 9e 06 13 10 03 3d                          .......= 
                        00000074  10                                               .
                            00000257  02                                               .
                        00000075  10                                               .
                            00000258  a7 02 9e 0c 14 10 03 30                          .......0 
                        00000076  10                                               .
                            00000260  02                                               .
                        00000077  10                                               .
                            00000261  a7 02 9e 0d 0d 10 03 28                          .......( 
                        00000078  10                                               .
                            00000269  02                                               .
                        00000079  10                                               .
                            0000026A  a7 02 9e 1d 00 10 03 35                          .......5 
                        0000007A  10                                               .
                            00000272  02                                               .
                        0000007B  10                                               .
                            00000273  a7 02 9f 01 20 10 03 08                          .... ... 
                        0000007C  10                                               .
                            0000027B  02                                               .
                        0000007D  10                                               .
                            0000027C  a7 02 9f 03 1b 10 03 31                          .......1 
                        0000007E  10                                               .
                            00000284  02                                               .
                        0000007F  10                                               .
                            00000285  a7 02 9f 05 18 10 03 34                          .......4 
                        00000080  10                                               .
                            0000028D  02                                               .
                        00000081  10                                               .
                            0000028E  a7 02 9f 15 01 10 03 3d                          .......= 
                        00000082  10                                               .
                            00000296  02                                               .
                        00000083  10                                               .
                            00000297  a7 01 80 00 80 10 03 b5                          ........ 
                        00000084  10                                               .
                            0000029F  02                                               .
                        00000085  10                                               .
                            000002A0  a7 01 80 02 2f 10 03 18                          ..../... 
                        00000086  10                                               .
                            000002A8  02                                               .
                        00000087  10                                               .
                            000002A9  a7 01 80 08 64 10 03 59                          ....d..Y 
                        00000088  10                                               .
                            000002B1  02                                               .
                        00000089  10                                               .
                            000002B2  a7 01 84 01 60 10 03 50                          ....`..P 
                        0000008A  10                                               .
                            000002BA  02                                               .
                        0000008B  10                                               .
                            000002BB  a7 01 84 03 3b 10 03 09                          ....;... 
                        0000008C  10                                               .
                            000002C3  02                                               .
                        0000008D  10                                               .
                            000002C4  a7 01 85 00 2f 10 03 1f                          ..../... 
                        0000008E  10                                               .
                            000002CC  02                                               .
                        0000008F  10                                               .
                            000002CD  a7 01 85 01 2f 10 03 1e                          ..../... 
                        00000090  10                                               .
                            000002D5  02                                               .
                        00000091  10                                               .
                            000002D6  a7 01 89 00 fe 10 03 c2                          ........ 
                        00000092  10                                               .
                            000002DE  02                                               .
                        00000093  10                                               .
                            000002DF  a7 01 89 01 ff 10 03 c2                          ........ 
                        00000094  10                                               .
                            000002E7  02                                               .
                        00000095  10                                               .
                            000002E8  a7 01 89 12 2f 10 03 01                          ..../... 
                        00000096  10                                               .
                            000002F0  02                                               .
                        00000097  10                                               .
                            000002F1  a7 01 89 13 2e 10 03 01                          ........ 
                        00000098  10                                               .
                            000002F9  02                                               .
                        00000099  10                                               .
                            000002FA  a7 01 89 14 11 10 03 39                          .......9 
                        0000009A  10                                               .
                            00000302  02                                               .
                        0000009B  10                                               .
                            00000303  a7 01 89 17 2e 10 03 05                          ........ 
                        0000009C  10                                               .
                            0000030B  02                                               .
                        0000009D  10                                               .
                            0000030C  a7 01 89 19 58 10 03 7d                          ....X..} 
                        0000009E  10                                               .
                            00000314  02                                               .
                        0000009F  10                                               .
                            00000315  a7 01 89 1a 1e 10 03 38                          .......8 
                        000000A0  10                                               .
                            0000031D  02                                               .
                        000000A1  10                                               .
                            0000031E  a7 01 92 00 64 10 03 43                          ....d..C 
                        000000A2  10                                               .
                            00000326  02                                               .
                        000000A3  10                                               .
                            00000327  a7 01 92 01 3b 10 03 1d                          ....;... 
                        000000A4  10                                               .
                            0000032F  02                                               .
                        000000A5  10                                               .
                            00000330  a7 01 92 04 22 10 03 01                          ...."... 
                        000000A6  10                                               .
                            00000338  02                                               .
                        000000A7  10                                               .
                            00000339  a7 01 92 05 33 10 03 11                          ....3... 
                        000000A8  10                                               .
                            00000341  02                                               .
                        000000A9  10                                               .
                            00000342  a7 01 92 06 2f 10 03 0e                          ..../... 
                        000000AA  10                                               .
                            0000034A  02                                               .
                        000000AB  10                                               .
                            0000034B  a7 01 92 07 2e 10 03 0e                          ........ 
                        000000AC  10                                               .
                            00000353  02                                               .
                        000000AD  10                                               .
                            00000354  a7 01 92 09 3b 10 03 15                          ....;... 
                        000000AE  10                                               .
                        und das hier der letzte Code aus dem git:

                        Code:
                        00000000  02                                               .
                            00000000  10                                               .
                        00000001  dd                                               .
                        00000002  10 03 ce                                         ...
                            00000001  10                                               .
                        00000005  02                                               .
                            00000002  10                                               .
                        00000006  a2                                               .
                        00000007  01 10 03                                         ...
                        0000000A  b0                                               .
                            00000003  10                                               .
                            00000004  02                                               .
                        0000000B  10                                               .
                            00000005  ab 01 80 00 80 02 2f 6e  00 6e 10 03 94          ....../n .n...
                        0000000C  10                                               .
                            00000012  02                                               .
                        0000000D  10                                               .
                            00000013  ab 01 80 06 00 00 64 00  80 00 10 03 db          ......d. .....
                        0000000E  10                                               .
                            00000020  02                                               .
                        0000000F  10                                               .
                            00000021  ab 01 80 0c 2f 2f 2f 0c  00 00 10 03 16          ....///. .....
                        00000010  10                                               .
                            0000002E  02                                               .
                        00000011  10                                               .
                            0000002F  ab 01 84 00 01 60 3c 3b  00 00 10 03 5b          .....`<; ....[
                        00000012  10                                               .
                            0000003C  02                                               .
                        00000013  10                                               .
                            0000003D  ab 01 84 06 00 00 00 00  00 00 10 03 3b          ........ ....;
                        00000014  10                                               .
                            0000004A  02                                               .
                        00000015  10                                               .
                            0000004B  ab 01 85 00 2f 2f 00 00  00 00 10 03 3c          ....//.. ....<
                        00000016  10                                               .
                            00000058  02                                               .
                        00000017  10                                               .
                            00000059  ab 01 85 06 00 00 00 00  00 00 10 03 3a          ........ ....:
                        00000018  10                                               .
                            00000066  02                                               .
                        00000019  10                                               .
                            00000067  ab 01 87 00 00 00 00 00  00 00 10 03 3e          ........ ....>
                        0000001A  10                                               .
                            00000074  02                                               .
                        0000001B  10                                               .
                            00000075  ab 01 87 06 5d 0f 11 08  0c 0f 10 03 70          ....]... ....p
                        0000001C  10                                               .
                            00000082  02                                               .
                        0000001D  10                                               .
                            00000083  ab 01 87 0c 11 08 0c 5d  0e 1b 10 03 6f          .......] ....o
                        0000001E  10                                               .
                            00000090  02                                               .
                        0000001F  10                                               .
                            00000091  ab 01 87 12 08 0c 0e 1b  08 0c 10 03 39          ........ ....9
                        00000020  10                                               .
                            0000009E  02                                               .
                        00000021  10                                               .
                            0000009F  ab 01 87 18 5d 0e 16 08  0c 0e 10 03 69          ....]... ....i
                        00000022  10                                               .
                            000000AC  02                                               .
                        00000023  10                                               .
                            000000AD  ab 01 87 1e 17 08 0c 5d  0e 15 10 03 75          .......] ....u
                        00000024  10                                               .
                            000000BA  02                                               .
                        00000025  10                                               .
                            000000BB  ab 01 87 24 08 0c 0e 15  08 0c 10 03 01          ...$.... .....
                        00000026  10                                               .
                            000000C8  02                                               .
                        00000027  10                                               .
                            000000C9  ab 01 89 00 fe ff 08 15  00 00 10 03 2c          ........ ....,
                        00000028  10                                               .
                            000000D6  02                                               .
                        00000029  10                                               .
                            000000D7  ab 01 89 06 0a 0f 00 00  08 00 10 03 3b          ........ ....;
                        0000002A  10                                               .
                            000000E4  02                                               .
                        0000002B  10                                               .
                            000000E5  ab 01 89 0c 00 00 00 00  00 00 10 03 3c          ........ ....<
                        0000002C  10                                               .
                            000000F2  02                                               .
                        0000002D  10                                               .
                            000000F3  ab 01 89 12 2f 2e 11 64  64 2e 10 03 1c          ..../..d d....
                        0000002E  10                                               .
                            00000100  02                                               .
                        0000002F  10                                               .
                            00000101  ab 01 89 18 04 58 23 00  00 00 10 03 57          .....X#. ....W
                        00000030  10                                               .
                            0000010E  02                                               .
                        00000031  10                                               .
                            0000010F  ab 01 92 00 64 36 00 46  22 38 10 03 25          ....d6.F "8..%
                        00000032  10                                               .
                            0000011C  02                                               .
                        00000033  10                                               .
                            0000011D  ab 01 92 06 2f 2e 38 3b  00 08 10 03 27          ..../.8; ....'
                        00000034  10                                               .
                            0000012A  02                                               .
                        00000035  10                                               .
                            0000012B  ab 01 92 0c 01 53 84 02  fa 9d 10 03 94          .....S.. .....
                        00000036  10                                               .
                            00000138  02                                               .
                        00000037  10                                               .
                            00000139  ab 01 92 12 37 4c 27 4c  00 00 10 03 29          ....7L'L ....)
                        00000038  10                                               .
                            00000146  02                                               .
                        00000039  10                                               .
                            00000147  ab 01 92 18 00 00 00 00  00 00 10 03 33          ........ ....3
                        0000003A  10                                               .
                            00000154  02                                               .
                        0000003B  10                                               .
                            00000155  ab 01 92 1e 00 00 00 00  00 00 10 03 35          ........ ....5
                        0000003C  10                                               .
                            00000162  02                                               .
                        0000003D  10                                               .
                            00000163  ab 01 92 24 00 00 00 00  00 00 10 03 0f          ...$.... .....
                        0000003E  10                                               .
                            00000170  02                                               .
                        0000003F  10                                               .
                            00000171  ab 01 92 2a 00 00 00 00  00 00 10 03 01          ...*.... .....
                        00000040  10                                               .
                            0000017E  02                                               .
                        00000041  10                                               .
                            0000017F  ab 01 92 30 00 00 00 00  00 00 10 03 1b          ...0.... .....
                        00000042  10                                               .
                            0000018C  02                                               .
                        00000043  10                                               .
                            0000018D  ab 01 92 36 00 00 00 00  00 00 10 03 1d          ...6.... .....
                        00000044  10                                               .
                            0000019A  02                                               .
                        00000045  10                                               .
                            0000019B  ac 01 10 03 be                                   .....
                        00000046  10                                               .
                        00000047  02                                               .
                            000001A0  02                                               .
                        00000048  10                                               .
                            000001A1  ac 01 10 03 be                                   .....
                        00000049  10                                               .
                        0000004A  02                                               .
                            000001A6  02                                               .
                        0000004B  10                                               .
                            000001A7  ac 01 10 03 be                                   .....
                        0000004C  10                                               .
                        0000004D  02                                               .
                            000001AC  10                                               .
                        0000004E  dc                                               .
                        0000004F  10 03 cf                                         ...
                            000001AD  10                                               .
                            000001AE  02                                               .
                        00000052  10                                               .
                            000001AF  a5 00 00 00 06 10 03 b0                          ........ 
                        00000053  10                                               .
                            000001B7  02                                               .
                        00000054  10                                               .
                            000001B8  a7 01 92 01 36 10 03 10                          ....6... 
                        00000055  10                                               .
                            000001C0  02                                               .
                        00000056  10                                               .
                            000001C1  a7 01 92 05 38 10 03 1a                          ....8... 
                        00000057  10                                               .
                            000001C9  02                                               .
                        00000058  10                                               .
                            000001CA  a7 01 92 07 2e 10 03 0e                          ........ 
                        00000059  10                                               .
                            000001D2  02                                               .
                        0000005A  10                                               .
                            000001D3  a7 01 92 14 27 10 03 14                          ....'... 
                        0000005B  10                                               .
                            000001DB  02                                               .
                        0000005C  10                                               .
                            000001DC  a7 01 92 15 4c 10 03 7e                          ....L..~ 
                        0000005D  10                                               .
                            000001E4  02                                               .
                        0000005E  10                                               .
                            000001E5  a7 02 89 13 2e 10 03 02                          ........ 
                        0000005F  10                                               .
                            000001ED  02                                               .
                        00000060  10                                               .
                            000001EE  a7 02 89 17 2e 10 03 06                          ........ 
                        00000061  10                                               .
                            000001F6  02                                               .
                        00000062  10                                               .
                            000001F7  a7 02 9e 03 ff 10 03 d4                          ........ 
                        00000063  10                                               .
                            000001FF  02                                               .
                        00000064  10                                               .
                            00000200  a7 02 9e 04 ff 10 03 d3                          ........ 
                        00000065  10                                               .
                            00000208  02                                               .
                        00000066  10                                               .
                            00000209  a7 02 9f 01 21 10 03 09                          ....!... 
                        00000067  10                                               .
                            00000211  02                                               .
                        00000068  10                                               .
                            00000212  a7 01 85 01 2f 10 03 1e                          ..../... 
                        00000069  10                                               .
                            0000021A  02                                               .
                        0000006A  10                                               .
                            0000021B  a7 01 89 13 2e 10 03 01                          ........ 
                        0000006B  10                                               .
                            00000223  02                                               .
                        0000006C  10                                               .
                            00000224  a7 01 89 17 2e 10 03 05                          ........ 
                        0000006D  10                                               .
                            0000022C  02                                               .
                        0000006E  10                                               .
                            0000022D  a7 01 89 1a 23 10 03 05                          ....#... 
                        0000006F  10                                               .
                            00000235  02                                               .
                        00000070  10                                               .
                            00000236  a7 02 9e 04 fe 10 03 d2                          ........ 
                        00000071  10                                               .
                        beides über follow tcp stream und als Hex dargestellt.

                        Ich schau später noch mal rein.

                        Gruß Tbi

                        Kommentar


                          Ich hab mal eine Version ins GIT geladen die 1 Sekunde wartet bevor der directmode verlassen wird.

                          Versuche das auch mal mit A201*A202 im Eingang.

                          Es fehlt auch noch feedback bzgl. Payload 0000 o.ä. um den Modulbausteinen einen reconnect mitzuteilen, sodaß sie sich erneut Daten über den directmode holen.
                          Nils

                          aktuelle Bausteine:
                          BusAufsicht - ServiceCheck - Pushover - HS-Insight

                          Kommentar


                            Ich werde mal versuchen heute abend im Chat zu sein, sodaß wir evtl dort ein paar Ideen oder so austauschen können.
                            Nils

                            aktuelle Bausteine:
                            BusAufsicht - ServiceCheck - Pushover - HS-Insight

                            Kommentar


                              Zitat von NilsS Beitrag anzeigen
                              Ich hab mal eine Version ins GIT geladen die 1 Sekunde wartet bevor der directmode verlassen wird.

                              Das sieht gut aus: Mein eindeutiges Votum: Das ist die Lösung.

                              Code:
                              00:35:02 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
                              00:35:02 DEBUG: 'STX empfangen sende DLE'
                              00:35:02 DEBUG: 'DLE gesendet'
                              00:35:02 DEBUG: 'exklusiv lesen / versuch 0'
                              00:35:02 DEBUG: "Daten 'ab' empfangen"
                              00:35:02 DEBUG: "Daten '01' empfangen"
                              00:35:02 DEBUG: "Daten '92' empfangen"
                              00:35:02 DEBUG: "Daten '36' empfangen"
                              00:35:02 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                              00:35:02 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                              00:35:02 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                              00:35:02 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                              00:35:02 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                              00:35:02 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                              00:35:02 DEBUG: "Daten '10' empfangen"
                              00:35:02 DEBUG: 'DLE/ETX empfangen warte auf checksumme'
                              00:35:02 DEBUG: 'berechnete checksumme = 1d empfange checksumme = 1d'
                              00:35:02 DEBUG: "Payload 'AB019236000000000000' erfolgreich empfangen"
                              ** intern ** auf AN[1]: 'AB019236000000000000'00:35:02 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'
                              
                              00:35:02 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
                              00:35:02 DEBUG: 'STX empfangen sende DLE'
                              00:35:02 DEBUG: 'DLE gesendet'
                              00:35:02 DEBUG: 'exklusiv lesen / versuch 0'
                              00:35:02 DEBUG: "Daten 'ac' empfangen"
                              00:35:02 DEBUG: "Daten '01' empfangen"
                              00:35:02 DEBUG: "Daten '10' empfangen"
                              00:35:02 DEBUG: 'DLE/ETX empfangen warte auf checksumme'
                              00:35:02 DEBUG: 'berechnete checksumme = be empfange checksumme = be'
                              00:35:02 DEBUG: "Payload 'AC01' erfolgreich empfangen"
                              ** intern ** auf AN[1]: 'AC01'
                              00:35:03 DEBUG: 'STX senden'
                              00:35:03 DEBUG: 'STX gesendet / warten auf DLE'
                              00:35:03 DEBUG: 'DLE empfangen'
                              00:35:03 DEBUG: "jetzt payload 'DC' senden"
                              00:35:03 DEBUG: 'exklusiv senden / versuch 0'
                              00:35:03 DEBUG: "Byte 'dc' versendet"
                              00:35:03 DEBUG: 'Alle Daten gesendet, jetzt DLE und ETX'
                              00:35:03 DEBUG: 'jetzt checksumme 207 senden'
                              00:35:03 DEBUG: 'warten auf DLE'
                              00:35:03 DEBUG: 'DLE erhalten'
                              00:35:03 DEBUG: "Daten 'DC' erfolgreich gesendet"
                              00:35:04 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'
                              00:35:04 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
                              00:35:04 DEBUG: 'STX empfangen sende DLE'
                              00:35:04 DEBUG: 'DLE gesendet'
                              00:35:04 DEBUG: 'exklusiv lesen / versuch 0'
                              00:35:04 DEBUG: "Daten 'a7' empfangen"
                              00:35:04 DEBUG: "Daten '01' empfangen"
                              00:35:04 DEBUG: "Daten '80' empfangen"
                              00:35:04 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                              00:35:04 DEBUG: "Daten '80' empfangen"
                              00:35:04 DEBUG: "Daten '10' empfangen"
                              00:35:04 DEBUG: 'DLE/ETX empfangen warte auf checksumme'
                              00:35:04 DEBUG: 'berechnete checksumme = b5 empfange checksumme = b5'
                              00:35:04 DEBUG: "Payload 'A701800080' erfolgreich empfangen"
                              00:35:04 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'** intern ** auf AN[1]: 'A701800080'
                              
                              00:35:04 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
                              00:35:04 DEBUG: 'STX empfangen sende DLE'
                              00:35:04 DEBUG: 'DLE gesendet'
                              00:35:04 DEBUG: 'exklusiv lesen / versuch 0'
                              00:35:04 DEBUG: "Daten 'a7' empfangen"
                              00:35:04 DEBUG: "Daten '01' empfangen"
                              00:35:04 DEBUG: "Daten '80' empfangen"
                              00:35:04 DEBUG: "Daten '02' empfangen"
                              00:35:04 DEBUG: "Daten '2f' empfangen"
                              00:35:04 DEBUG: "Daten '10' empfangen"
                              00:35:04 DEBUG: 'DLE/ETX empfangen warte auf checksumme'
                              00:35:04 DEBUG: 'berechnete checksumme = 18 empfange checksumme = 18'
                              00:35:04 DEBUG: "Payload 'A70180022F' erfolgreich empfangen"
                              00:35:04 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'** intern ** auf AN[1]: 'A70180022F'

                              Kommentar


                                Zitat von NilsS Beitrag anzeigen
                                Versuche das auch mal mit A201*A202 im Eingang.

                                Das wird gleich nacheinander raus gesendet:

                                Code:
                                12264
                                Looking for 12264 Config
                                Found Config for 12264
                                
                                
                                ### Logik Debugger ###
                                
                                teste Bedingung in Zeile 49: 'EI'
                                starte Formel: "eval(compile(__import__('base64').decodestring('CmlmIEVJID09IDE6CiAgZ2xvYmFsIHNv .... zdGNoYXIgPSBkYXRhCg=='),'<12264_Buderus>','exec'))"
                                RunTime: 0.003797
                                Ausgabe: 0|0|0|0
                                Ergebnis: None
                                -------
                                teste Bedingung in Zeile 52: 'EI'
                                starte Formel: 'buderus_connect(locals())'
                                01:11:13 DEBUG: 'Socket nicht bereit ... warten'RunTime: 0.003032
                                
                                Ausgabe: 0|0|1|0
                                Ergebnis: <__main__.buderus_connect object at 0x020AA630>
                                -------
                                teste Bedingung in Zeile 53: 'EC[3]'
                                starte Formel: 'SN[1].incomming(EN[3])'
                                01:11:13 DEBUG: "incomming message 'A201*A202'"
                                01:11:13 DEBUG: 'connect zu moxa an 192.168.2.118:5508'RunTime: 0.000784
                                
                                Ausgabe: 0|0|0|0
                                Ergebnis: None
                                -------
                                >> 01:11:14 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
                                01:11:14 DEBUG: 'STX empfangen sende DLE'
                                01:11:14 DEBUG: 'DLE gesendet'
                                01:11:14 DEBUG: 'exklusiv lesen / versuch 0'
                                01:11:14 DEBUG: "Daten 'a7' empfangen"
                                01:11:14 DEBUG: "Daten '01' empfangen"
                                01:11:14 DEBUG: "Daten '92' empfangen"
                                01:11:14 DEBUG: "Daten '14' empfangen"
                                01:11:14 DEBUG: "Daten '29' empfangen"
                                01:11:14 DEBUG: "Daten '10' empfangen"
                                01:11:14 DEBUG: 'DLE/ETX empfangen warte auf checksumme'
                                01:11:14 DEBUG: 'berechnete checksumme = 1a empfange checksumme = 1a'
                                01:11:14 DEBUG: "Payload 'A701921429' erfolgreich empfangen"
                                01:11:14 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'** intern ** auf AN[2]: "<log><id>e5069f6a93461f9496c64ae347f0efa1</id><facility>buderus</facility><severity>info</severity><message>Ger\xe4t 'wandh\\xe4ngende Kessel 1' an ECOCAN 01 gefunden</message></log>"
                                
                                ** intern ** auf AN[1]: 'A701921429'
                                01:11:14 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
                                01:11:14 DEBUG: 'STX empfangen sende DLE'
                                01:11:14 DEBUG: 'DLE gesendet'
                                01:11:14 DEBUG: 'exklusiv lesen / versuch 0'
                                01:11:14 DEBUG: "Daten 'a7' empfangen"
                                01:11:14 DEBUG: "Daten '02' empfangen"
                                01:11:14 DEBUG: "Daten '89' empfangen"
                                01:11:14 DEBUG: "Daten '13' empfangen"
                                01:11:14 DEBUG: "Daten '2b' empfangen"
                                01:11:14 DEBUG: "Daten '10' empfangen"
                                01:11:14 DEBUG: 'DLE/ETX empfangen warte auf checksumme'
                                01:11:14 DEBUG: 'berechnete checksumme = 07 empfange checksumme = 07'
                                01:11:14 DEBUG: "Payload 'A70289132B' erfolgreich empfangen"
                                ** intern ** auf AN[2]: "<log><id>955ceb498ee423a45d649c388d5507de</id><facility>buderus</facility><severity>info</severity><message>Ger\xe4t 'Konfiguration' an ECOCAN 02 gefunden</message></log>"01:11:14 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'
                                
                                ** intern ** auf AN[1]: 'A70289132B'
                                01:11:14 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
                                01:11:14 DEBUG: 'STX empfangen sende DLE'
                                01:11:14 DEBUG: 'DLE gesendet'
                                01:11:14 DEBUG: 'exklusiv lesen / versuch 0'
                                01:11:14 DEBUG: "Daten 'a7' empfangen"
                                01:11:14 DEBUG: "Daten '02' empfangen"
                                01:11:14 DEBUG: "Daten '89' empfangen"
                                01:11:14 DEBUG: "Daten '17' empfangen"
                                01:11:14 DEBUG: "Daten '2b' empfangen"
                                01:11:14 DEBUG: "Daten '10' empfangen"
                                01:11:14 DEBUG: 'DLE/ETX empfangen warte auf checksumme'
                                01:11:14 DEBUG: 'berechnete checksumme = 03 empfange checksumme = 03'
                                01:11:14 DEBUG: "Payload 'A70289172B' erfolgreich empfangen"
                                01:11:14 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'** intern ** auf AN[1]: 'A70289172B'
                                
                                01:11:14 DEBUG: 'sende Queue exklusiv lock erhalten'
                                01:11:14 DEBUG: 'STX senden'
                                01:11:14 DEBUG: 'STX gesendet / warten auf DLE'
                                01:11:14 DEBUG: 'DLE empfangen'
                                01:11:14 DEBUG: "jetzt payload 'DD' senden"
                                01:11:14 DEBUG: 'exklusiv senden / versuch 0'
                                01:11:14 DEBUG: "Byte 'dd' versendet"
                                01:11:14 DEBUG: 'Alle Daten gesendet, jetzt DLE und ETX'
                                01:11:14 DEBUG: 'jetzt checksumme 206 senden'
                                01:11:14 DEBUG: 'warten auf DLE'
                                01:11:14 DEBUG: 'DLE erhalten'
                                01:11:14 DEBUG: "Daten 'DD' erfolgreich gesendet"
                                01:11:15 DEBUG: 'STX senden'
                                01:11:15 DEBUG: 'STX gesendet / warten auf DLE'
                                01:11:15 DEBUG: 'DLE empfangen'
                                01:11:15 DEBUG: "jetzt payload 'A201' senden"
                                01:11:15 DEBUG: 'exklusiv senden / versuch 0'
                                01:11:15 DEBUG: "Byte 'a2' versendet"
                                01:11:15 DEBUG: "Byte '01' versendet"
                                01:11:15 DEBUG: 'Alle Daten gesendet, jetzt DLE und ETX'
                                01:11:15 DEBUG: 'jetzt checksumme 176 senden'
                                01:11:15 DEBUG: 'warten auf DLE'
                                01:11:15 DEBUG: 'DLE erhalten'
                                01:11:15 DEBUG: "Daten 'A201' erfolgreich gesendet"
                                01:11:15 DEBUG: 'sende Queue exklusiv lock released'
                                01:11:15 DEBUG: 'sende Queue exklusiv lock erhalten'
                                01:11:15 DEBUG: 'STX senden'
                                01:11:15 DEBUG: 'STX gesendet / warten auf DLE'
                                01:11:15 DEBUG: 'DLE empfangen'
                                01:11:15 DEBUG: "jetzt payload 'A202' senden"
                                01:11:15 DEBUG: 'exklusiv senden / versuch 0'
                                01:11:15 DEBUG: "Byte 'a2' versendet"
                                01:11:15 DEBUG: "Byte '02' versendet"
                                01:11:15 DEBUG: 'Alle Daten gesendet, jetzt DLE und ETX'
                                01:11:15 DEBUG: 'jetzt checksumme 179 senden'
                                01:11:15 DEBUG: 'warten auf DLE'
                                01:11:15 DEBUG: 'DLE erhalten'
                                01:11:15 DEBUG: "Daten 'A202' erfolgreich gesendet"
                                01:11:15 DEBUG: 'sende Queue exklusiv lock released'
                                01:11:15 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
                                01:11:15 DEBUG: 'STX empfangen sende DLE'
                                01:11:15 DEBUG: 'DLE gesendet'
                                01:11:15 DEBUG: 'exklusiv lesen / versuch 0'
                                01:11:15 DEBUG: "Daten 'ab' empfangen"
                                01:11:15 DEBUG: "Daten '01' empfangen"
                                01:11:15 DEBUG: "Daten '80' empfangen"
                                01:11:15 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                                01:11:15 DEBUG: "Daten '80' empfangen"
                                01:11:15 DEBUG: "Daten '02' empfangen"
                                01:11:15 DEBUG: "Daten '2f' empfangen"
                                01:11:15 DEBUG: "Daten '6e' empfangen"
                                01:11:15 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                                01:11:15 DEBUG: "Daten '6e' empfangen"
                                01:11:15 DEBUG: "Daten '10' empfangen"
                                01:11:15 DEBUG: 'DLE/ETX empfangen warte auf checksumme'
                                01:11:15 DEBUG: 'berechnete checksumme = 94 empfange checksumme = 94'
                                01:11:15 DEBUG: "Payload 'AB01800080022F6E006E' erfolgreich empfangen"
                                ** intern ** auf AN[2]: "<log><id>e53980908af8b4d72c52957eb0dd81f1</id><facility>buderus</facility><severity>info</severity><message>Ger\xe4t 'Heizkreis 1' an ECOCAN 01 gefunden</message></log>"01:11:15 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'
                                
                                ** intern ** auf AN[1]: 'AB01800080022F6E006E'
                                01:11:15 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
                                01:11:15 DEBUG: 'STX empfangen sende DLE'
                                01:11:15 DEBUG: 'DLE gesendet'
                                01:11:15 DEBUG: 'exklusiv lesen / versuch 0'
                                01:11:15 DEBUG: "Daten 'ab' empfangen"
                                01:11:15 DEBUG: "Daten '01' empfangen"
                                01:11:15 DEBUG: "Daten '80' empfangen"
                                01:11:15 DEBUG: "Daten '06' empfangen"
                                01:11:15 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                                01:11:15 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                                01:11:15 DEBUG: "Daten '64' empfangen"
                                01:11:15 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                                01:11:15 DEBUG: "Daten '80' empfangen"
                                01:11:15 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                                01:11:15 DEBUG: "Daten '10' empfangen"
                                01:11:15 DEBUG: 'DLE/ETX empfangen warte auf checksumme'
                                01:11:15 DEBUG: 'berechnete checksumme = db empfange checksumme = db'
                                01:11:15 DEBUG: "Payload 'AB018006000064008000' erfolgreich empfangen"
                                01:11:15 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'** intern ** auf AN[1]: 'AB018006000064008000'
                                
                                01:11:15 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
                                01:11:15 DEBUG: 'STX empfangen sende DLE'
                                01:11:15 DEBUG: 'DLE gesendet'
                                01:11:15 DEBUG: 'exklusiv lesen / versuch 0'
                                01:11:15 DEBUG: "Daten 'ab' empfangen"
                                01:11:15 DEBUG: "Daten '01' empfangen"
                                01:11:15 DEBUG: "Daten '80' empfangen"
                                01:11:15 DEBUG: "Daten '0c' empfangen"
                                01:11:15 DEBUG: "Daten '2f' empfangen"
                                01:11:15 DEBUG: "Daten '2f' empfangen"
                                01:11:15 DEBUG: "Daten '2f' empfangen"
                                01:11:15 DEBUG: "Daten '0c' empfangen"
                                01:11:15 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                                01:11:15 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                                01:11:15 DEBUG: "Daten '10' empfangen"
                                01:11:15 DEBUG: 'DLE/ETX empfangen warte auf checksumme'
                                01:11:15 DEBUG: 'berechnete checksumme = 16 empfange checksumme = 16'
                                01:11:15 DEBUG: "Payload 'AB01800C2F2F2F0C0000' erfolgreich empfangen"
                                ** intern ** auf AN[1]: 'AB01800C2F2F2F0C0000'01:11:15 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'
                                
                                01:11:15 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
                                01:11:15 DEBUG: 'STX empfangen sende DLE'
                                01:11:15 DEBUG: 'DLE gesendet'
                                01:11:15 DEBUG: 'exklusiv lesen / versuch 0'
                                01:11:15 DEBUG: "Daten 'ab' empfangen"
                                01:11:15 DEBUG: "Daten '01' empfangen"
                                01:11:15 DEBUG: "Daten '84' empfangen"
                                01:11:15 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                                01:11:15 DEBUG: "Daten '01' empfangen"
                                01:11:15 DEBUG: "Daten '60' empfangen"
                                01:11:15 DEBUG: "Daten '3c' empfangen"
                                01:11:15 DEBUG: "Daten '3a' empfangen"
                                01:11:15 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                                01:11:15 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                                01:11:15 DEBUG: "Daten '10' empfangen"
                                01:11:15 DEBUG: 'DLE/ETX empfangen warte auf checksumme'
                                01:11:15 DEBUG: 'berechnete checksumme = 5a empfange checksumme = 5a'
                                01:11:15 DEBUG: "Payload 'AB01840001603C3A0000' erfolgreich empfangen"
                                ** intern ** auf AN[2]: "<log><id>614d40c99ccb21897f95b92fb08971d9</id><facility>buderus</facility><severity>info</severity><message>Ger\xe4t 'Warmwasser' an ECOCAN 01 gefunden</message></log>"01:11:15 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'
                                
                                ** intern ** auf AN[1]: 'AB01840001603C3A0000'
                                01:11:15 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
                                01:11:15 DEBUG: 'STX empfangen sende DLE'
                                01:11:15 DEBUG: 'DLE gesendet'
                                01:11:15 DEBUG: 'exklusiv lesen / versuch 0'
                                01:11:15 DEBUG: "Daten 'ab' empfangen"
                                01:11:15 DEBUG: "Daten '01' empfangen"
                                01:11:15 DEBUG: "Daten '84' empfangen"
                                01:11:15 DEBUG: "Daten '06' empfangen"
                                01:11:15 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                                01:11:15 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                                01:11:15 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                                01:11:15 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                                01:11:15 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                                01:11:15 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                                01:11:15 DEBUG: "Daten '10' empfangen"
                                01:11:15 DEBUG: 'DLE/ETX empfangen warte auf checksumme'
                                01:11:15 DEBUG: 'berechnete checksumme = 3b empfange checksumme = 3b'
                                01:11:15 DEBUG: "Payload 'AB018406000000000000' erfolgreich empfangen"
                                ** intern ** auf AN[1]: 'AB018406000000000000'01:11:15 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'
                                
                                01:11:15 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
                                01:11:15 DEBUG: 'STX empfangen sende DLE'
                                01:11:15 DEBUG: 'DLE gesendet'
                                01:11:15 DEBUG: 'exklusiv lesen / versuch 0'
                                01:11:16 DEBUG: "Daten 'ab' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '01' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '85' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '2f' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '2c' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '10' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: 'DLE/ETX empfangen warte auf checksumme'
                                01:11:16 DEBUG: 'berechnete checksumme = 3f empfange checksumme = 3f'
                                01:11:16 DEBUG: "Payload 'AB0185002F2C00000000' erfolgreich empfangen"
                                ** intern ** auf AN[2]: "<log><id>b772a5dfecfa288853d8ede4239e496c</id><facility>buderus</facility><severity>info</severity><message>Ger\xe4t 'Strategie wandh\\xe4ngend' an ECOCAN 01 gefunden</message></log>"01:11:16 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'
                                
                                ** intern ** auf AN[1]: 'AB0185002F2C00000000'
                                01:11:16 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
                                01:11:16 DEBUG: 'STX empfangen sende DLE'
                                01:11:16 DEBUG: 'DLE gesendet'
                                01:11:16 DEBUG: 'exklusiv lesen / versuch 0'
                                01:11:16 DEBUG: "Daten 'ab' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '01' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '85' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '06' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '10' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: 'DLE/ETX empfangen warte auf checksumme'
                                01:11:16 DEBUG: 'berechnete checksumme = 3a empfange checksumme = 3a'
                                01:11:16 DEBUG: "Payload 'AB018506000000000000' erfolgreich empfangen"
                                ** intern ** auf AN[1]: 'AB018506000000000000'01:11:16 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'
                                
                                01:11:16 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
                                01:11:16 DEBUG: 'STX empfangen sende DLE'
                                01:11:16 DEBUG: 'DLE gesendet'
                                01:11:16 DEBUG: 'exklusiv lesen / versuch 0'
                                01:11:16 DEBUG: "Daten 'ab' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '01' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '87' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '10' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: 'DLE/ETX empfangen warte auf checksumme'
                                01:11:16 DEBUG: 'berechnete checksumme = 3e empfange checksumme = 3e'
                                01:11:16 DEBUG: "Payload 'AB018700000000000000' erfolgreich empfangen"
                                ** intern ** auf AN[2]: "<log><id>df88b6295bf0dda388ade817d273f9f7</id><facility>buderus</facility><severity>info</severity><message>Ger\xe4t 'Fehlerprotokoll' an ECOCAN 01 gefunden</message></log>"01:11:16 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'
                                
                                ** intern ** auf AN[1]: 'AB018700000000000000'
                                01:11:16 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
                                01:11:16 DEBUG: 'STX empfangen sende DLE'
                                01:11:16 DEBUG: 'DLE gesendet'
                                01:11:16 DEBUG: 'exklusiv lesen / versuch 0'
                                01:11:16 DEBUG: "Daten 'ab' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '01' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '87' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '06' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '5d' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '0f' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '11' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '08' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '0c' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '0f' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '10' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: 'DLE/ETX empfangen warte auf checksumme'
                                01:11:16 DEBUG: 'berechnete checksumme = 70 empfange checksumme = 70'
                                01:11:16 DEBUG: "Payload 'AB0187065D0F11080C0F' erfolgreich empfangen"
                                ** intern ** auf AN[1]: 'AB0187065D0F11080C0F'01:11:16 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'
                                
                                01:11:16 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
                                01:11:16 DEBUG: 'STX empfangen sende DLE'
                                01:11:16 DEBUG: 'DLE gesendet'
                                01:11:16 DEBUG: 'exklusiv lesen / versuch 0'
                                01:11:16 DEBUG: "Daten 'ab' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '01' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '87' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '0c' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '11' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '08' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '0c' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '5d' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '0e' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '1b' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '10' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: 'DLE/ETX empfangen warte auf checksumme'
                                01:11:16 DEBUG: 'berechnete checksumme = 6f empfange checksumme = 6f'
                                01:11:16 DEBUG: "Payload 'AB01870C11080C5D0E1B' erfolgreich empfangen"
                                ** intern ** auf AN[1]: 'AB01870C11080C5D0E1B'01:11:16 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'
                                
                                01:11:16 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
                                01:11:16 DEBUG: 'STX empfangen sende DLE'
                                01:11:16 DEBUG: 'DLE gesendet'
                                01:11:16 DEBUG: 'exklusiv lesen / versuch 0'
                                01:11:16 DEBUG: "Daten 'ab' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '01' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '87' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '12' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '08' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '0c' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '0e' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '1b' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '08' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '0c' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '10' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: 'DLE/ETX empfangen warte auf checksumme'
                                01:11:16 DEBUG: 'berechnete checksumme = 39 empfange checksumme = 39'
                                01:11:16 DEBUG: "Payload 'AB018712080C0E1B080C' erfolgreich empfangen"
                                ** intern ** auf AN[1]: 'AB018712080C0E1B080C'01:11:16 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'
                                
                                01:11:16 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
                                01:11:16 DEBUG: 'STX empfangen sende DLE'
                                01:11:16 DEBUG: 'DLE gesendet'
                                01:11:16 DEBUG: 'exklusiv lesen / versuch 0'
                                01:11:16 DEBUG: "Daten 'ab' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '01' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '87' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '18' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '5d' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '0e' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '16' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '08' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '0c' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '0e' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '10' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: 'DLE/ETX empfangen warte auf checksumme'
                                01:11:16 DEBUG: 'berechnete checksumme = 69 empfange checksumme = 69'
                                01:11:16 DEBUG: "Payload 'AB0187185D0E16080C0E' erfolgreich empfangen"
                                ** intern ** auf AN[1]: 'AB0187185D0E16080C0E'01:11:16 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'
                                
                                01:11:16 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
                                01:11:16 DEBUG: 'STX empfangen sende DLE'
                                01:11:16 DEBUG: 'DLE gesendet'
                                01:11:16 DEBUG: 'exklusiv lesen / versuch 0'
                                01:11:16 DEBUG: "Daten 'ab' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '01' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '87' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '1e' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '17' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '08' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '0c' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '5d' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '0e' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '15' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '10' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: 'DLE/ETX empfangen warte auf checksumme'
                                01:11:16 DEBUG: 'berechnete checksumme = 75 empfange checksumme = 75'
                                01:11:16 DEBUG: "Payload 'AB01871E17080C5D0E15' erfolgreich empfangen"
                                ** intern ** auf AN[1]: 'AB01871E17080C5D0E15'01:11:16 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'
                                
                                01:11:16 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
                                01:11:16 DEBUG: 'STX empfangen sende DLE'
                                01:11:16 DEBUG: 'DLE gesendet'
                                01:11:16 DEBUG: 'exklusiv lesen / versuch 0'
                                01:11:16 DEBUG: "Daten 'ab' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '01' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '87' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '24' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '08' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '0c' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '0e' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '15' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '08' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '0c' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '10' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: 'DLE/ETX empfangen warte auf checksumme'
                                01:11:16 DEBUG: 'berechnete checksumme = 01 empfange checksumme = 01'
                                01:11:16 DEBUG: "Payload 'AB018724080C0E15080C' erfolgreich empfangen"
                                ** intern ** auf AN[1]: 'AB018724080C0E15080C'01:11:16 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'
                                
                                01:11:16 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
                                01:11:16 DEBUG: 'STX empfangen sende DLE'
                                01:11:16 DEBUG: 'DLE gesendet'
                                01:11:16 DEBUG: 'exklusiv lesen / versuch 0'
                                01:11:16 DEBUG: "Daten 'ab' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '01' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '89' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten 'fd' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten 'ff' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '08' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '15' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '10' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: 'DLE/ETX empfangen warte auf checksumme'
                                01:11:16 DEBUG: 'berechnete checksumme = 2f empfange checksumme = 2f'
                                01:11:16 DEBUG: "Payload 'AB018900FDFF08150000' erfolgreich empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'** intern ** auf AN[1]: 'AB018900FDFF08150000'
                                
                                01:11:16 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
                                01:11:16 DEBUG: 'STX empfangen sende DLE'
                                01:11:16 DEBUG: 'DLE gesendet'
                                01:11:16 DEBUG: 'exklusiv lesen / versuch 0'
                                01:11:16 DEBUG: "Daten 'ab' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '01' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '89' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '06' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '0a' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '0f' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '08' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '10' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: 'DLE/ETX empfangen warte auf checksumme'
                                01:11:16 DEBUG: 'berechnete checksumme = 3b empfange checksumme = 3b'
                                01:11:16 DEBUG: "Payload 'AB0189060A0F00000800' erfolgreich empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'** intern ** auf AN[1]: 'AB0189060A0F00000800'
                                
                                01:11:16 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
                                01:11:16 DEBUG: 'STX empfangen sende DLE'
                                01:11:16 DEBUG: 'DLE gesendet'
                                01:11:16 DEBUG: 'exklusiv lesen / versuch 0'
                                01:11:16 DEBUG: "Daten 'ab' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '01' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '89' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '0c' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '10' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: 'DLE/ETX empfangen warte auf checksumme'
                                01:11:16 DEBUG: 'berechnete checksumme = 3c empfange checksumme = 3c'
                                01:11:16 DEBUG: "Payload 'AB01890C000000000000' erfolgreich empfangen"
                                ** intern ** auf AN[1]: 'AB01890C000000000000'01:11:16 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'
                                
                                01:11:16 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
                                01:11:16 DEBUG: 'STX empfangen sende DLE'
                                01:11:16 DEBUG: 'DLE gesendet'
                                01:11:16 DEBUG: 'exklusiv lesen / versuch 0'
                                01:11:16 DEBUG: "Daten 'ab' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '01' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '89' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '12' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '2f' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '29' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '10' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: 'entferne doppeltes DLE'
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '64' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '64' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '29' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '10' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: 'DLE/ETX empfangen warte auf checksumme'
                                01:11:16 DEBUG: 'berechnete checksumme = 0d empfange checksumme = 0d'
                                01:11:16 DEBUG: "Payload 'AB0189122F2910646429' erfolgreich empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'** intern ** auf AN[1]: 'AB0189122F2910646429'
                                
                                01:11:16 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
                                01:11:16 DEBUG: 'STX empfangen sende DLE'
                                01:11:16 DEBUG: 'DLE gesendet'
                                01:11:16 DEBUG: 'exklusiv lesen / versuch 0'
                                01:11:16 DEBUG: "Daten 'ab' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '01' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '89' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '18' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '04' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '59' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '2c' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '10' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: 'DLE/ETX empfangen warte auf checksumme'
                                01:11:16 DEBUG: 'berechnete checksumme = 59 empfange checksumme = 59'
                                01:11:16 DEBUG: "Payload 'AB01891804592C000000' erfolgreich empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'** intern ** auf AN[1]: 'AB01891804592C000000'
                                
                                01:11:16 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
                                01:11:16 DEBUG: 'STX empfangen sende DLE'
                                01:11:16 DEBUG: 'DLE gesendet'
                                01:11:16 DEBUG: 'exklusiv lesen / versuch 0'
                                01:11:16 DEBUG: "Daten 'ab' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '01' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '92' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '23' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '46' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '27' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '0e' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '10' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: 'DLE/ETX empfangen warte auf checksumme'
                                01:11:16 DEBUG: 'berechnete checksumme = 67 empfange checksumme = 67'
                                01:11:16 DEBUG: "Payload 'AB01920023000046270E' erfolgreich empfangen"
                                ** intern ** auf AN[1]: 'AB01920023000046270E'01:11:16 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'
                                
                                01:11:16 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
                                01:11:16 DEBUG: 'STX empfangen sende DLE'
                                01:11:16 DEBUG: 'DLE gesendet'
                                01:11:16 DEBUG: 'exklusiv lesen / versuch 0'
                                01:11:16 DEBUG: "Daten 'ab' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '01' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '92' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '06' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '2f' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '2a' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '38' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '3a' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '01' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '09' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '10' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: 'DLE/ETX empfangen warte auf checksumme'
                                01:11:16 DEBUG: 'berechnete checksumme = 22 empfange checksumme = 22'
                                01:11:16 DEBUG: "Payload 'AB0192062F2A383A0109' erfolgreich empfangen"
                                ** intern ** auf AN[1]: 'AB0192062F2A383A0109'01:11:16 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'
                                
                                01:11:16 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
                                01:11:16 DEBUG: 'STX empfangen sende DLE'
                                01:11:16 DEBUG: 'DLE gesendet'
                                01:11:16 DEBUG: 'exklusiv lesen / versuch 0'
                                01:11:16 DEBUG: "Daten 'ab' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '01' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '92' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '0c' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '01' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '07' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '02' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten 'fa' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten 'bc' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '10' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: 'DLE/ETX empfangen warte auf checksumme'
                                01:11:16 DEBUG: 'berechnete checksumme = 65 empfange checksumme = 65'
                                01:11:16 DEBUG: "Payload 'AB01920C01070002FABC' erfolgreich empfangen"
                                ** intern ** auf AN[1]: 'AB01920C01070002FABC'01:11:16 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'
                                
                                01:11:16 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
                                01:11:16 DEBUG: 'STX empfangen sende DLE'
                                01:11:16 DEBUG: 'DLE gesendet'
                                01:11:16 DEBUG: 'exklusiv lesen / versuch 0'
                                01:11:16 DEBUG: "Daten 'ab' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '01' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '92' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '12' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '37' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '4c' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '29' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '32' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '10' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: 'DLE/ETX empfangen warte auf checksumme'
                                01:11:16 DEBUG: 'berechnete checksumme = 59 empfange checksumme = 59'
                                01:11:16 DEBUG: "Payload 'AB019212374C29320000' erfolgreich empfangen"
                                ** intern ** auf AN[1]: 'AB019212374C29320000'01:11:16 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'
                                
                                01:11:16 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
                                01:11:16 DEBUG: 'STX empfangen sende DLE'
                                01:11:16 DEBUG: 'DLE gesendet'
                                01:11:16 DEBUG: 'exklusiv lesen / versuch 0'
                                01:11:16 DEBUG: "Daten 'ab' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '01' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '92' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '18' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '10' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: 'DLE/ETX empfangen warte auf checksumme'
                                01:11:16 DEBUG: 'berechnete checksumme = 33 empfange checksumme = 33'
                                01:11:16 DEBUG: "Payload 'AB019218000000000000' erfolgreich empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'** intern ** auf AN[1]: 'AB019218000000000000'
                                
                                01:11:16 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
                                01:11:16 DEBUG: 'STX empfangen sende DLE'
                                01:11:16 DEBUG: 'DLE gesendet'
                                01:11:16 DEBUG: 'exklusiv lesen / versuch 0'
                                01:11:16 DEBUG: "Daten 'ab' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '01' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '92' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '1e' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: "Daten '10' empfangen"
                                01:11:16 DEBUG: 'DLE/ETX empfangen warte auf checksumme'
                                01:11:16 DEBUG: 'berechnete checksumme = 35 empfange checksumme = 35'
                                01:11:16 DEBUG: "Payload 'AB01921E000000000000' erfolgreich empfangen"
                                ** intern ** auf AN[1]: 'AB01921E000000000000'01:11:16 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'
                                
                                01:11:16 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
                                01:11:16 DEBUG: 'STX empfangen sende DLE'
                                01:11:16 DEBUG: 'DLE gesendet'
                                01:11:16 DEBUG: 'exklusiv lesen / versuch 0'
                                01:11:17 DEBUG: "Daten 'ab' empfangen"
                                01:11:17 DEBUG: "Daten '01' empfangen"
                                01:11:17 DEBUG: "Daten '92' empfangen"
                                01:11:17 DEBUG: "Daten '24' empfangen"
                                01:11:17 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                                01:11:17 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                                01:11:17 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                                01:11:17 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                                01:11:17 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                                01:11:17 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                                01:11:17 DEBUG: "Daten '10' empfangen"
                                01:11:17 DEBUG: 'DLE/ETX empfangen warte auf checksumme'
                                01:11:17 DEBUG: 'berechnete checksumme = 0f empfange checksumme = 0f'
                                01:11:17 DEBUG: "Payload 'AB019224000000000000' erfolgreich empfangen"
                                ** intern ** auf AN[1]: 'AB019224000000000000'01:11:17 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'
                                
                                01:11:17 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
                                01:11:17 DEBUG: 'STX empfangen sende DLE'
                                01:11:17 DEBUG: 'DLE gesendet'
                                01:11:17 DEBUG: 'exklusiv lesen / versuch 0'
                                01:11:17 DEBUG: "Daten 'ab' empfangen"
                                01:11:17 DEBUG: "Daten '01' empfangen"
                                01:11:17 DEBUG: "Daten '92' empfangen"
                                01:11:17 DEBUG: "Daten '2a' empfangen"
                                01:11:17 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                                01:11:17 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                                01:11:17 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                                01:11:17 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                                01:11:17 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                                01:11:17 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                                01:11:17 DEBUG: "Daten '10' empfangen"
                                01:11:17 DEBUG: 'DLE/ETX empfangen warte auf checksumme'
                                01:11:17 DEBUG: 'berechnete checksumme = 01 empfange checksumme = 01'
                                01:11:17 DEBUG: "Payload 'AB01922A000000000000' erfolgreich empfangen"
                                ** intern ** auf AN[1]: 'AB01922A000000000000'01:11:17 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'
                                
                                01:11:17 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
                                01:11:17 DEBUG: 'STX empfangen sende DLE'
                                01:11:17 DEBUG: 'DLE gesendet'
                                01:11:17 DEBUG: 'exklusiv lesen / versuch 0'
                                01:11:17 DEBUG: "Daten 'ab' empfangen"
                                01:11:17 DEBUG: "Daten '01' empfangen"
                                01:11:17 DEBUG: "Daten '92' empfangen"
                                01:11:17 DEBUG: "Daten '30' empfangen"
                                01:11:17 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                                01:11:17 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                                01:11:17 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                                01:11:17 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                                01:11:17 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                                01:11:17 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                                01:11:17 DEBUG: "Daten '10' empfangen"
                                01:11:17 DEBUG: 'DLE/ETX empfangen warte auf checksumme'
                                01:11:17 DEBUG: 'berechnete checksumme = 1b empfange checksumme = 1b'
                                01:11:17 DEBUG: "Payload 'AB019230000000000000' erfolgreich empfangen"
                                01:11:17 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'** intern ** auf AN[1]: 'AB019230000000000000'
                                
                                01:11:17 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
                                01:11:17 DEBUG: 'STX empfangen sende DLE'
                                01:11:17 DEBUG: 'DLE gesendet'
                                01:11:17 DEBUG: 'exklusiv lesen / versuch 0'
                                01:11:17 DEBUG: "Daten 'ab' empfangen"
                                01:11:17 DEBUG: "Daten '01' empfangen"
                                01:11:17 DEBUG: "Daten '92' empfangen"
                                01:11:17 DEBUG: "Daten '36' empfangen"
                                01:11:17 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                                01:11:17 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                                01:11:17 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                                01:11:17 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                                01:11:17 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                                01:11:17 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                                01:11:17 DEBUG: "Daten '10' empfangen"
                                01:11:17 DEBUG: 'DLE/ETX empfangen warte auf checksumme'
                                01:11:17 DEBUG: 'berechnete checksumme = 1d empfange checksumme = 1d'
                                01:11:17 DEBUG: "Payload 'AB019236000000000000' erfolgreich empfangen"
                                ** intern ** auf AN[1]: 'AB019236000000000000'01:11:17 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'
                                
                                01:11:17 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
                                01:11:17 DEBUG: 'STX empfangen sende DLE'
                                01:11:17 DEBUG: 'DLE gesendet'
                                01:11:17 DEBUG: 'exklusiv lesen / versuch 0'
                                01:11:17 DEBUG: "Daten 'ac' empfangen"
                                01:11:17 DEBUG: "Daten '01' empfangen"
                                01:11:17 DEBUG: "Daten '10' empfangen"
                                01:11:17 DEBUG: 'DLE/ETX empfangen warte auf checksumme'
                                01:11:17 DEBUG: 'berechnete checksumme = be empfange checksumme = be'
                                01:11:17 DEBUG: "Payload 'AC01' erfolgreich empfangen"
                                ** intern ** auf AN[1]: 'AC01'01:11:17 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'
                                
                                01:11:27 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
                                01:11:27 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'
                                01:11:37 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
                                01:11:37 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'
                                01:11:47 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
                                01:11:47 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'
                                01:11:57 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
                                01:11:57 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'
                                01:12:07 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
                                01:12:07 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'
                                01:12:17 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
                                01:12:17 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'
                                01:12:17 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
                                01:12:17 DEBUG: 'STX empfangen sende DLE'
                                01:12:17 DEBUG: 'DLE gesendet'
                                01:12:17 DEBUG: 'exklusiv lesen / versuch 0'
                                01:12:17 DEBUG: "Daten 'a5' empfangen"
                                01:12:17 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                                01:12:17 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                                01:12:17 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
                                01:12:17 DEBUG: "Daten '06' empfangen"
                                01:12:17 DEBUG: "Daten '10' empfangen"
                                01:12:17 DEBUG: 'DLE/ETX empfangen warte auf checksumme'
                                01:12:17 DEBUG: 'berechnete checksumme = b0 empfange checksumme = b0'
                                01:12:17 DEBUG: "Payload 'A500000006' erfolgreich empfangen"
                                01:12:17 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'** intern ** auf AN[1]: 'A500000006'
                                
                                01:12:17 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
                                01:12:17 DEBUG: 'STX empfangen sende DLE'
                                01:12:17 DEBUG: 'DLE gesendet'
                                01:12:17 DEBUG: 'exklusiv lesen / versuch 0'
                                01:12:17 DEBUG: "Daten 'a7' empfangen"
                                01:12:17 DEBUG: "Daten '01' empfangen"
                                01:12:17 DEBUG: "Daten '85' empfangen"
                                01:12:17 DEBUG: "Daten '01' empfangen"
                                01:12:17 DEBUG: "Daten '2f' empfangen"
                                01:12:17 DEBUG: "Daten '10' empfangen"
                                01:12:17 DEBUG: 'DLE/ETX empfangen warte auf checksumme'
                                01:12:17 DEBUG: 'berechnete checksumme = 1e empfange checksumme = 1e'
                                01:12:17 DEBUG: "Payload 'A70185012F' erfolgreich empfangen"
                                01:12:17 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'** intern ** auf AN[2]: '<log><id>f82738a2b79556be2309f92bb7b6bab0</id><facility>buderus</facility><severity>info</severity><message>Directmode timeout</message></log>'
                                
                                ** intern ** auf AN[1]: 'A70185012F'
                                01:12:17 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
                                01:12:17 DEBUG: 'STX empfangen sende DLE'
                                01:12:17 DEBUG: 'DLE gesendet'
                                01:12:17 DEBUG: 'exklusiv lesen / versuch 0'
                                01:12:17 DEBUG: "Daten 'a7' empfangen"
                                01:12:17 DEBUG: "Daten '01' empfangen"
                                01:12:17 DEBUG: "Daten '89' empfangen"
                                01:12:17 DEBUG: "Daten '13' empfangen"
                                01:12:17 DEBUG: "Daten '32' empfangen"
                                01:12:17 DEBUG: "Daten '10' empfangen"
                                01:12:17 DEBUG: 'DLE/ETX empfangen warte auf checksumme'
                                01:12:17 DEBUG: 'berechnete checksumme = 1d empfange checksumme = 1d'
                                01:12:17 DEBUG: "Payload 'A701891332' erfolgreich empfangen"
                                01:12:17 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'** intern ** auf AN[1]: 'A701891332'
                                
                                01:12:17 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
                                01:12:17 DEBUG: 'STX empfangen sende DLE'
                                01:12:17 DEBUG: 'DLE gesendet'
                                01:12:17 DEBUG: 'exklusiv lesen / versuch 0'
                                01:12:18 DEBUG: "Daten 'a7' empfangen"
                                01:12:18 DEBUG: "Daten '01' empfangen"
                                01:12:18 DEBUG: "Daten '89' empfangen"
                                01:12:18 DEBUG: "Daten '14' empfangen"
                                01:12:18 DEBUG: "Daten '11' empfangen"
                                01:12:18 DEBUG: "Daten '10' empfangen"
                                01:12:18 DEBUG: 'DLE/ETX empfangen warte auf checksumme'
                                01:12:18 DEBUG: 'berechnete checksumme = 39 empfange checksumme = 39'
                                01:12:18 DEBUG: "Payload 'A701891411' erfolgreich empfangen"
                                01:12:18 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'** intern ** auf AN[1]: 'A701891411'
                                Ich denke, das zweite Telegramm darf erst nach dem AC01 gesendet werden.