Hallo zusammen,
ich hatte nun die Gelegenheit die Sequenz zu programmieren.
Nach längerer Überlegung haben ich mich entschieden, den Status des Regens nicht in die Abfrage einzunehmen, da es uns auch schon
ohne Regen passiert ist. Wenn die Kästen noch feucht sind (vom Regen am Tag) kann es sein, dass sie trotzdem festfrieren.
Meine Sequenz sieht also wie folgt aus
Auslöser Frostalarm: Ich habe mich gegen eine steigende Flanke entschieden, weil es (nach meinem Verständnis) nur dann ausgelöst wird.
wenn der Frostalarm ensteht.
Was ist aber bei Dauerforst oder wenn man die Rollos zum Lüften hoch und dann wieder runter fährt.
In beiden Fällen fahren die Rollos bei steigernder Flanke nicht wieder in den Frostschutz.
Weiterhin steht nun in der Liste (ohne Auslöser)
Rollo geschlossen
UND Uhrzeit nach 10:00Uhr
UND Uhrzeit vor 19:00.
Den ersten Test hab ich nur mit Frostalarm und Rollo 100% gemacht.....aber schon hier bin ich gescheitert.
Der Rollo ist nicht hochgefahren, obwohl der Frostalarm in der Domovea angezeigt wurde.
Danach habe ich statt Frostalarm Temperatur mit <= 0°C angegeben. Das hat funktioniert und damit kann ich leben!
Ich denke, das hat was mit der Programmierung des Frostalarms zu tun. Da nur der Temperatur- und Windsensor meiner Berkerwetterstation das zeitliche
gesegnet habe, verwende ich Netatmo Wetterstation.
Hierzu habe ich ebenfalls ein einfaches Digigram im TJA560 verwendet.
Aktion: Netatmo Aussenstation unter 0Grad
Aktion: Frost GA = 1
Auslöser 2: Netamo Aussenstation über 0Grad
Aktion 2: Frost GA = 0
Die Info wird wohl nicht zyklisch gesendet....aber egal mit der Temperatur kann ich auch leben.
Jetzt die Uhrzeit eingetragen und die Rollos wieder runtergefahren.....und sie blieben unten...............JUHUUUUUU
Also mit einem kleinen Workaround alles so eingestellt wie gewünscht.
Hier nochmal die Zusammenfassung:
Wunsch - Bei Frost sollen die Rollos ein wenig hochfahren, damit sie nicht ankleben
Lösung 1 über TJA 560
Auslöser : Temperatur unter 0 Grad
Bedingung entsprechender Rollo 100%
Aktion entsprechender Rollo 75%
Lösung 2 über Sequenz TJA450
Auslöser: Temperatur unter 0Grad
Liste der Auslöser (ohne Auslöserfunktion): Rollo 100%
Aktion Rollo 75%
Problem beim TJA560 - Kein zeitliche Begrenzung möglich, nur später/früher, d.h. früher als 19:00,heisst auch 0:01Uhr am nächsten Morgen
Lösung zeitliche Begrenzung über TJA450
Lösund über Sequenz TJA450
Auslöser: Temperatur unter 0Grad
Liste der Auslöser (ohne Auslöserfunktion): Rollo 100% UND nach 10:00 UND vor 19:00Uhr
Aktion Rollo 75%
Nochmal eine Frage an alle: Ich benötige derzeit mindestens 20 Anläufe auf das Domovea Konfig Tool zu kommen. Ständig erhalte ich die Fehlermeldung, dass bei der Kommunikation mit dem Sever ein Fehler unterlaufen ist.
Kennt dieses Problem noch jemand? Und wenn ja eine Lösung?.
Gruss
Deniz
PS: Jörg, schreib mir doch bitte per PN deine Adresse. Ist schon das 2. Mal, dass Du mir geholfen hast. Würde mich gerne erkenntlich zeigen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Aber ich möchte die Zeitabfrage nur in 2 Zimmern haben, weil dort Kinder schlafen. deswegen funktioniert das nicht.
nochmal zu Regenalarm und Regenstatus. An der Wetterstation (Berker) kann ich nur eine GA angeben, was bei mir 7/0/100 ist.
was ist der Unterschied zwischen Status und Alarm?!?
Einen Kommentar schreiben:
-
Es sollte dann eine einzige Sequnz für alle Rolläden geben. Auslöser ist steigende Flanke bei Regenalarm mit zusätzlicher Bedingung Frostalarm. In der Sequenz stehen dann untereinander mehrere Wenn Abfragen: Wenn Position > 75% UND Zeit > 10 Uhr UND Zeit < 19 Uhr dann fahre Rollladen auf Position 75. Dort wo es nicht nötig ist entfällt die Zeitabfrage. Die Abfrage auf Position > 75% ist sicherer als Position = 100%.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Deniz,
Regenalarm und Regenstatus sollten unterschiedliche GA haben.
Die Zeitabfrage muss dann doch nicht im Auslöser, sondern in einer Wenn Abfrage in der Sequenz stehen und zwar nur für die beiden Rollläden. Das heisst für jeden Rollladen schreibst Du eine Wenn Abfrage untereinander.
Die Lesen-Abfage über den Bus würde ich mal prüfen um sicherzustellen dass sie funktioniert. Wenn nicht sollten wir die Ausgabe im Aktor auf „zyklisch (15 min) und bei Änderung“ stellen.
Jörg
Einen Kommentar schreiben:
-
Kann ich davon ausgehen, dass sie senden, wenn ich in der Domovea sowohl den Frostalarm als auch die Rolladensituation sehe oder soll ich per ETS sichergehen?
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Jörg,
danke danke danke! Ich setze mich heute Nacht dran.
- was ist der Unterschied zwischen Regenalarm und Status. Kann ich da die gleiche GA nehmen?
- ich brauche die Zeit nur in 2 Zimmern, weil sie nicht hoch fahren soll, wenn meine kleine Tochter schläft.
alles weitere heute Abend wenn ich es eingestellt habe!
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo zusammen
Kann mir jemand sagen wie ich die Sonos Geräte in der Domovea "resetten" kann? Ich habe zwei Sonos Geräte hinzugefügt und jetzt nachträglich andere fixe IP Adressen vergeben, wodurch wohl die Verbindung nicht mehr funktioniert. Ich habe jetzt das Sonos Gerät aus der Domovea entfernt, aber leider taucht es nicht mehr über die Suche auf. Ich habe Sonos auch schon neugestartet jedoch ohne Erfolg. Ich kann aber die Sonos Geräte über die App oder Home Assistant ansprechen.
Kann ich irgendwie den TJA470 neustarten? Habe nichts in der UI gefunden.
Habt ihr noch eine Idee was das sein könnte?
Besten Dank & Gruss
Einen Kommentar schreiben:
-
Die Domovea bietet beim Gerät Wetterstation keinen Regenalarm, das stimmt.
Ich finde aber eine Auslösung über Regenalarm besser als den Regenstatus, obwohl es damit auch ginge.
Richte Dir ein Gerät vom Typ Sensor - Regensensor ein und trage dort die Gruppenadresse (GA) vom Regenalarm ein, nicht vom Regenstatus.
Regenalarm.jpg
Du kannst alle Bedingungen für Deine Sequenz auch bereits im Auslöser zusammenfassen, das sieht dann so aus:
Rolladden Sequenz.jpg
Dabei habe ich nur in der ersten Zeile beim Regenalarm den Auslöser belassen, alle anderen Einträge sind nur zusätzliche Bedingungen. Man kann das erreichen indem man auf "kein Auslöser" klickt.
Das Auslösekriterium "steigende Flanke" kann man anstelle des "=" Zeichens aus der Liste auswählen (siehe unten im Bild).
In der Sequenz selbst brauchst Du dann die "Wenn" Abfrage nicht mehr, dort sollte dann nur noch der Befehl zum Positionieren stehen.
Anders sieht das aus, wenn Du mehr wie einen Rolladen hochfahren möchtest. Hier benötigst Du dann in der Sequenz eine "Wenn"-Abfrage (Position = 100%) pro Rolladen und kannst ihn dann gezielt hochfahren. Dafür entfällt die Rolladen-Abfrage im Auslöser. Alles andere bleibt aber so.
Du möchtest Deine Rolläden schützen, damit sie bei Frost und Regen nicht festkleben. Da es auch Nachts regnen kann und es da meist auch kälter ist, würde ich mir überlegen ob die zeitliche Beschränkung auf 10-19 Uhr wirklich sinnvoll ist.
Im ETS Gruppenmonitor kannst Du den aktuellen Wert einzelner GAs auslesen. Dazu klickst Du zuerst auf "Start" damit der Monitor aktiviert wird und dann trägst Du die abzufragende GA in das entsprechende Feld ein. Wenn Du dann auf "Lesen" klickst siehst Du ob Du eine Antwort bekommst.
Das Beispiel habe ich mit der ETS4 gemacht, weil ich mit der besser arbeiten kann als mit der ETS5. Aber mit der ETS5 geht das ähnlich.
Gruppenmonitor.jpg
In meinem Fall hier lag kein Alarm vor (Info "kein Alarm").
Wenn Deine Geräte (Alarme, Rolläden) keine Antwort liefern, gib mir nochmals Bescheid, dann müssen wir noch weitere Dinge prüfen.
Jörg
Einen Kommentar schreiben:
-
Sorry, hab mein Wissen sehr spezifisch aufgebaut.
wo schaut man denn ob etwas anfragbar ist.
In der GA unter Bedingungen?
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Jörg,
zunächst auch von mir gute Besserung.
Habe ich den Auslöser mit Regenstatus nicht gemacht. Unter Wetterstation kann man das nur als Drop Down nehmen.
wo stellt man das mit der steigenden Flanke ein und was heißt das überhaupt?!?
Einen Kommentar schreiben:
-
Nimm beim Auslöser den Regenalarm und als Bedingung „steigende Flanke“ = „wahr“
Prüf mal in der ETS, ob Frostalarm und Position abfragbar sind (Lesen über den Bus).
Einen Kommentar schreiben:
-
Wunsch:
Rollo soll bei Regen und Frost und wenn Rollo zu ist nur zwischen 10-19Uhr hochfahren!
Auslöser der Sequenz ist Regen....danach wenn Bedingung von
später 10:00
früher 19:00
Rollo zu
Frost
kenne mich mit den Sequenzen 0 aus und finde die irgendwie nicht leicht verständlich ....
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo zusammen,
habe versucht Jörgs Sequenz umzusetzen.
mache ich was falsch?!?You do not have permission to view this gallery.
This gallery has 4 photos.
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: