Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

MDT Glastaster 2 smart

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • blacksavior
    antwortet
    Mal zwei grundsätzliche Frage an die Forenkollegen von MDT:
    1) Sind bei den verschiedenen Revisionen Unterschiede die für die Forengemeinde Interessant sein könnten? Ich habe im THB kein Changelog finden können.
    2) Ist ein schwarzer oder ein weißer Hintergrund besser für die Lebenszeit des Displays oder für den Stromverbrauch.

    Gruß Oliver

    Einen Kommentar schreiben:


  • blacksavior
    antwortet
    Zitat von se7en Beitrag anzeigen
    Hallo, woran kann es liegen, wenn das Display flackert? Der Taster läßt sich noch normal bedienen, aber erst wenn ich ihn vom Bus trenne und wieder anstecke ist das Flackern weg. Kommt aber immer mal wieder?!?
    So, bin nun endlich dazu gekommen, etwas herum zu testen. Ich habe ausnahmslos mit Rev 1.1A und Tempsensor getestet.

    Dose EG Küche (recht kurze Kabellänge)
    Drei Taster mit selber Applikation/Adresse/Parametern bespielt und nacheinander durchgetauscht.
    - 3 ebige Testkonfig
    - Standby mit Wechsel zwischen Zeit und Temp
    - Hintergrundfarbe Weiß
    --> Bei allen Tastern: Immer mal wieder flackert es. Beim testen immer nur bei aktiver Standby-Anzeige. Bin mir nicht sicher, ob es vorher auch mal außerhalb des Standbys war.

    Wechsel zu Hintergrundfarbe Schwarz:
    --> ich konnte kein Flackern entdecken... Zufall?

    Dose OG Ankleide (recht weit entfernt)
    - Parameter wie Küche mit Ausnahme: kein Wechsel zwischen zwei Werten (Wechsel-Zeit auf 0s)
    Selbes Verhalten wie in Küche...

    Spannung OG Ankleide: 29,84V
    Spannung HAR: 29,88V
    Spannung/Leistung laut Entertex Power Supply: 29,4V bei 3,6W


    Ich teste noch mal ein wenig rum... aber wir ziehen diese Woche ein und Zeit ist rar.

    Gruß Oliver

    Einen Kommentar schreiben:


  • Andreas1
    antwortet
    Direkt an mdt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • KNXMane
    antwortet
    Zitat von hjk Beitrag anzeigen
    Ab der R1.3 gibt es unter bestimmten Voraussetzungen mit dem langen Tastendruck tatsächlich einen kleinen Bug. Das hängt aber von den Einstellungen/Standby ab. Das ist in der R1.5 nun behoben. Wenn das Problem auftritt, die betroffenen Geräte bitte an den Service mit Hinweis "Update R1.5" einschicken. Die Geräte mit R1.3 und R1.4 werden kostenfrei innerhalb von 24-48 Stunden auf R1.5 upgedatet. Ältere Revisionen sind davon nicht betroffen.
    Wir bitten den Fehler zu entschuldigen.

    Gruß
    hjk

    Direkt zu euch schicken oder an den Händler?

    Markus

    Einen Kommentar schreiben:


  • Bucky2k
    antwortet
    Ja, bei herkömmlicher kurz-lang Konfiguration funktioniert der erste kurze Tastendruck auch nicht

    Einen Kommentar schreiben:


  • ChristianW
    antwortet
    Da muss ich nochmal nachhaken. Für den Dimmvorgang selbst, trifft der lange Tastendruck natürlich zu. Fällt auch der kurze Tastendruck zum einfachen Einschalten der Leuchte darunter, oder sind damit generell Tastflächen mit möglichen kurzen/langen Tastendrücken gemeint? Ein kurzer Tastendruck hat nämlich den gleichen Effekt, der Taster kommt aus dem Standby ohne Schaltvorgang.

    Danke und Grüße
    Christian

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    Dimmfunktion = langer Tastendruck

    Einen Kommentar schreiben:


  • ChristianW
    antwortet
    Dann wirds auch mal Zeit für meinen ersten Forumspost :-)

    Zitat von hjk Beitrag anzeigen
    Ab der R1.3 gibt es unter bestimmten Voraussetzungen mit dem langen Tastendruck tatsächlich einen kleinen Bug. Das hängt aber von den Einstellungen/Standby ab. Das ist in der R1.5 nun behoben. Wenn das Problem auftritt, die betroffenen Geräte bitte an den Service mit Hinweis "Update R1.5" einschicken. Die Geräte mit R1.3 und R1.4 werden kostenfrei innerhalb von 24-48 Stunden auf R1.5 upgedatet. Ältere Revisionen sind davon nicht betroffen.
    Wir bitten den Fehler zu entschuldigen.

    Gruß
    hjk
    Von den Tastern habe ich zwei verschiedene Revisionen im Einsatz. Mein erster Testschalter ist R1.1A, der Rest 1.4 (mit und ohne Temperatursensor). Das Problem beschränkt sich nicht nur auf auf den langen Tastendruck, sondern tritt auch bei der Dimmfunktion mit zwei Tasten auf. Bei der R1.1A wird beim Tastendruck im einzeiligen Standby die Beleuchtung direkt angeschaltet, bei R1.4 wird nur Standby beendet. Ziel wäre es doch, dass die angezeigte Funktion bei Betätigung direkt ausgeführt wird, wie es bei R1.1A der Fall ist?


    In der Applikation ist mir ein kleiner Bug aufgefallen, wenn man für Dimmen zwischen heller/dunkler und dunkler/heller wechselt, wird die Tastenbeschriftung - + automatisch mit gewechselt. Bei der Funktion Jalousie muss Richtung für die Tastenposition von Hand angepasst werden.

    Einen Kommentar schreiben:


  • evolution
    antwortet
    Zitat von Ekkehard Beitrag anzeigen
    diese mehrzeilige Darstellung der Texte ist im Handbuch leider nicht beschrieben.
    Das ist MDT bereits bekannt und es erfolgt ein Hinweis im Handbuch.

    Zitat von Ekkehard Beitrag anzeigen
    wenn ich nun den Glastaster an einer Schaltfläche z.B. für die Auswahl der Betriebsart berühre, dann verschwindet die Anzeige der Uhrzeit und der beiden Texte, obwohl auf dem Tasterpaar 1/2 keine Funktion liegen.
    Gibt es hierfür ein Einstelloption?
    Nein, da die Anzeige lediglich eine Standby-Anzeige ist, unabhängig ob ganzflächig oder über die obere Wippe hinweg. Und mit einem Tastendruck holst Du ihn eben aus dem Standby.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Ekkehard
    antwortet
    Hallo seppm,
    diese mehrzeilige Darstellung der Texte ist im Handbuch leider nicht beschrieben.
    Ein kleines Problem habe ich noch: Ausgangslage ist die, dass Uhrzeit und die beiden Texte angezeigt werden, wenn ich nun den Glastaster an einer Schaltfläche z.B. für die Auswahl der Betriebsart berühre, dann verschwindet die Anzeige der Uhrzeit und der beiden Texte, obwohl auf dem Tasterpaar 1/2 keine Funktion liegen.
    Gibt es hierfür ein Einstelloption?
    Danke
    Gruß
    Ekkehard

    Einen Kommentar schreiben:


  • Bucky2k
    antwortet
    Zitat von KNXMane Beitrag anzeigen

    Wie hast Du die 2 Schalterdose möglichst unsichtbar verdeckt bei den 8fach?

    Markus
    Noch gar nicht, habe die zwei GT2 noch im Zulauf bei Voltus. Aber ich werde einen Putzdeckel einsetzen, spachteln und übermalen.

    Ich hoffe dann mal das die beiden GT2 im Zulauf R1.5 sind und ich nur einen einsenden muss.

    Gruß

    Bucky

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    Ab der R1.3 gibt es unter bestimmten Voraussetzungen mit dem langen Tastendruck tatsächlich einen kleinen Bug. Das hängt aber von den Einstellungen/Standby ab. Das ist in der R1.5 nun behoben. Wenn das Problem auftritt, die betroffenen Geräte bitte an den Service mit Hinweis "Update R1.5" einschicken. Die Geräte mit R1.3 und R1.4 werden kostenfrei innerhalb von 24-48 Stunden auf R1.5 upgedatet. Ältere Revisionen sind davon nicht betroffen.
    Wir bitten den Fehler zu entschuldigen.

    Gruß
    hjk


    Einen Kommentar schreiben:


  • trant
    antwortet
    Zitat von Bucky2k Beitrag anzeigen
    Irgendwas ist da noch nicht ganz rund...

    Auf der ersten Ebene habe ich 4 Schaltbuttons, zwei davon parametriert auf kurz/lang. Die normalen Schalter reagieren aus dem Standby mit Anzeige erste Zeile sofort, die auf kurz/lang parametrierten brauchen 2x tasten wie zurvor hier schon für die Dimmfunktion beschrieben.

    Version R1.3 von 11/2016


    Grundsätzlich aber geiles Teil - zwei 8-fach GT1 und ein 4-fach GT1 (keine 18 Monate verbaut im Neubau) mussten weichen und ich hoffe ich kann mich bremsen noch weitere zu ersetzen....
    Also ist es hier wohl ein Hardwarefehler der Rev 1.3 ?!?!

    Einen Kommentar schreiben:


  • KNXMane
    antwortet
    Zitat von Bucky2k Beitrag anzeigen


    Grundsätzlich aber geiles Teil - zwei 8-fach GT1 und ein 4-fach GT1 (keine 18 Monate verbaut im Neubau) mussten weichen und ich hoffe ich kann mich bremsen noch weitere zu ersetzen....
    Wie hast Du die 2 Schalterdose möglichst unsichtbar verdeckt bei den 8fach?

    Markus

    Einen Kommentar schreiben:


  • Bucky2k
    antwortet
    Irgendwas ist da noch nicht ganz rund...

    Auf der ersten Ebene habe ich 4 Schaltbuttons, zwei davon parametriert auf kurz/lang. Die normalen Schalter reagieren aus dem Standby mit Anzeige erste Zeile sofort, die auf kurz/lang parametrierten brauchen 2x tasten wie zurvor hier schon für die Dimmfunktion beschrieben.

    Version R1.3 von 11/2016


    Grundsätzlich aber geiles Teil - zwei 8-fach GT1 und ein 4-fach GT1 (keine 18 Monate verbaut im Neubau) mussten weichen und ich hoffe ich kann mich bremsen noch weitere zu ersetzen....
    Zuletzt geändert von Bucky2k; 02.12.2016, 22:48. Grund: Beitrag teils gelöscht, da Fehler nicht beim Taster sondern zwischen den Ohren

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X