    Habe eine Frage zu den Einstellungen bei Logikbausteinen. Es geht um die 0/1 Auswahl über die einige Bausteine unter "Eingang" verfügen. Haben die tatsächlich eine Auswirkung auf die Funktion nach der Inbetriebnahme? Wenn ja, wo finde ich dazu eine Erklärung. Oder alternativ lässt sich das an den drei Beispielen erklären wie es sich bei den Bausteinen auswirkt wenn man dort 0, 1 oder gar nichts aktiviert in den Einstellungen?
    Angehängte Dateien

    Kommentar


      Mit Trigger kannst du glaube ich eine Leseanfrage auf dem Bus initialisieren entweder getriggert durch eine 0 oder eben 1 am entsprechenden Eingang

      Eingang 0 bzw 1 bezieht sich meine ich auf die Vorbelegung des Bausteins bei Gerätestart

      Kommentar


        Den Trigger würde ich nach meinem Verständnis aktivieren indem ich einen Eingang am Baustein öffne, über den der Baustein dann ein Telegramm erhält das ihn triggert.

        Ich frage mich allerdings wozu und ob man dann noch 0 bzw. 1 dahinter aktivieren muss?

        Zu deiner zweiten Antwort:
        Welche Auswirkungen haben denn solche „Vorbelegungen“ des Bausteins?

        Kommentar


          Zitat von Dirkos Beitrag anzeigen
          Habe eine Frage zu den Einstellungen bei Logikbausteinen. Es geht um die 0/1 Auswahl über die einige Bausteine unter "Eingang" verfügen. Haben die tatsächlich eine Auswirkung auf die Funktion nach der Inbetriebnahme? Wenn ja, wo finde ich dazu eine Erklärung. Oder alternativ lässt sich das an den drei Beispielen erklären wie es sich bei den Bausteinen auswirkt wenn man dort 0, 1 oder gar nichts aktiviert in den Einstellungen?
          Hy, damit definierst Du den Start der Logik. Alle Eingänge brauchen in der Logik einen Wert, damit die Logik funktioniert. Und damit kannst Du eben das Verhalten definieren, was eine sehr nützliche Funktion ist.

          Beispiel: Bei einer 1 Bit Anzeige offener Fenster setze ich den ODER Baustein gerne auf TRUE als Init Wert in der Logik. D.h. wenn nicht alle Werte eintreffen, gehe der Baustein nicht Default auf FALSE sondern gibt ein TRUE aus, also Fenster offen in meinem Fall.

          Kommentar


            Achja, Lesen bei Start bedeutet, das der Datenpunkt aktiv vom Bus abgefragt wird. Und mit Trigger TRUE am Eingang, kannst Du zusätzlich eine Lese Abfrage aktiv auf den Bus auslösen. Zyklische Abfrage eines Zustandes beispielsweise.

            Kommentar


              Zitat von Axel Beitrag anzeigen
              Lesen bei Start bedeutet, das der Datenpunkt aktiv vom Bus abgefragt wird.
              Ja, aber das stellt man doch eher unter Datenpunkte ein und nicht am Logikbaustein?
              Punk ist nicht tot, Punk macht jetzt KNX

              Kommentar


                In der Eingangsbox bei Logikblättern wird das für die Logik definiert. Datenpunkte ist für Visu. Sonst macht "Lesen" an der eingangsbox keinen Sinn. Fand ich anfangs auch komisch, aber so bist flexibler. Zb nach Neustart wird eine Funktion in der Visu richtig angezeigt, löst aber u.U. nicht bei Neustart eine Logik aus.

                Kommentar