Siehe oben, habs ergänzt. Die Status-GA ist dann sowas wie ein Watchdog - wird bei aktiviertem Alive-Telegramm einfach mit jedem Vorliegen neuer Strahlungswerte (genauer gesagt, nach dem alle 30s stattfindenden Datenaustausch von Strahlungsmodul und Hauptplatine) zyklisch gesendet.
Zu Deinem Ausbleiben der Strahlungswerte: das kann auch durchaus an der eingestellten Hysterese liegen, nur dann kommt auch ein Telegramm mit den Werten. Wenn die restlichen GA's regelmäßig gefüllt wurden, kann ich mir das anders nicht erklären. War da vielleicht was am BUS oder bei der Übertragung auf die Homepage nicht ok?
Zu Deinem Ausbleiben der Strahlungswerte: das kann auch durchaus an der eingestellten Hysterese liegen, nur dann kommt auch ein Telegramm mit den Werten. Wenn die restlichen GA's regelmäßig gefüllt wurden, kann ich mir das anders nicht erklären. War da vielleicht was am BUS oder bei der Übertragung auf die Homepage nicht ok?