Wenn du das so betreibst, ist es elektrotechnisch ein Mangel. Theoretisch könnte über deine Fi‘s ein höherer Strom fließen als der Nennstrom. Bei 3 LS-Schaltern B16A an einem Außenleiter könnten 48A fließen. Wer soll das verhindern?
Du schreibst ja, daß der SLS einen höheren Nennstrom hat. Seit wann schaltet ein Fi bei Überstrom ab, der wird höchstens gefährlich heiß.
Beste Grüße
Steffen
Du schreibst ja, daß der SLS einen höheren Nennstrom hat. Seit wann schaltet ein Fi bei Überstrom ab, der wird höchstens gefährlich heiß.
Beste Grüße
Steffen




aber das ne PE Klemme auf der Schiene sitzt sieht ja eigentlich ein Blinder
Bevor mir der Platz ausgeht tüddel ich oben noch einen Verteiler rein. Außerdem macht es mir Spaß die Dinger zu bauen 
). Es gibt von S&J "T-förmige Teile zum Verbinden der EDF Schienen". Gerade wenn man zwei vertikale nebeneinander hat ist das echt nicht verkehrt, besonders bei der Montage.