    #46
    für mich sind die Schienen mit Erdungsklemmen isoliert von den übrigen Schienen

    image.png​
    noch in der Findungsphase🍷

    Kommentar


      #47
      Zitat von Agent Beitrag anzeigen
      für mich sind die Schienen mit Erdungsklemmen isoliert von den übrigen Schienen
      Für dich ja, aber nicht für den Strom.
      Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

      Kommentar


        #48
        Les doch einfach in Beitrag #31 den Auszug von der Montageanweisung

        Kommentar


          #49
          DiMa Zur Dimensionierung der KNX-Netzteile siehe hier.
          Punker Deluxe Die Beschriftungen auf dem Klebeband sind wie gesagt von mir - auch die ?. Wir haben einen Stromlaufplan erhalten aber der passt an einigen Stellen nicht mit den Sicherungslegenden im Schaltschrank zusammen und ich weiß nicht, ob dieser so vollständig ist.
          tsb2001 Du hast Recht. Auf der Tür des Schranks ist folgender Aufkleber:
          PXL_20261006_135306019.jpg
          Aber der Standort ist in D und ich kann weder an der Tür noch hinten am Schrank eine Erdung entdecken.

          Bzgl. Gutachter: Ich bin schon dabei mich zu informieren. Würdet ihr eine andere Elektrofirma beauftragen oder einen dedizierten Gutachter? Eure Hilfestellungen helfen mir dennoch schon sehr.

          Kommentar


            #50
            Zitat von Hrogota Beitrag anzeigen
            Aber der Standort ist in D und ich kann weder an der Tür noch hinten am Schrank eine Erdung entdecken.
            Gibt es eventuell von der Zuleitung eine Verbindung auf das Gehäuse?

            Zitat von Agent Beitrag anzeigen
            meiner Meinung nach ein SK II Schrank
            Wenn man komplette Metallwände sehen kann, wird das niemals ein SKII werden. Denn die muss aus einer doppelten Isolierung bestehen. Und die Schicht Lack auf dem Blech ist dafür ungeeignet. Das Typenschild sagt es ja auch aus.

            Zitat von r4id Beitrag anzeigen
            Naja glaube da gibt es schon Vorschriften, wie das im EFH zu behandeln ist. Dieser darf (so habe ich mal gelesen) dem Laien nicht zugänglich sein.
            Das steht genau wo?

            Kommentar


              #51
              Leider gibt es gar keine Verbindung auf das Gehäuse. Die Zuleitung geht direkt auf den HLAK:
              PXL_20261007_053043611.jpg
              Links im Bild sieht man den vorgesehenen Erdungspunkt aber der ist leider mit nichts verbunden:
              PXL_20261007_053029717.jpg

              Müsste man entsprechend den Mangel

              - Verteilen des Schutzleiters über Tragegerüst ist unzulässig

              gegen

              - Fehlende Erdung des Smarthome-Verteilers sowie der Tür

              "tauschen"?

              Angenommen ich zeige bei unserem Eli Mängel an und dieser behebt diese nicht in der Frist. Dann habe ich ja das Recht eine Drittfirma mit Behebung der Mängel auf seine Kosten zu beauftragen.
              Gehen wir mal davon aus diese Firma entdeckt während der Korrekturen weitere Mängel, die nicht explizit angezeigt wurden.
              Dürfen diese dann direkt mit ausgebessert werden oder müssten die dann wieder erst explizit beim Eli angezeigt werden?

              Kommentar


                #52
                Auch lustig. Jetzt haben wir mal einen SK1 Schrank und dann ist er nicht korrekt geerdet. Ja was jetzt?
                Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

                Kommentar