    Zitat von gaert Beitrag anzeigen
    Ich meine hier irgendwo eine Lösung für den Enertex gesehen zu haben (Firmware-Update)?!
    Update durchgeführt und scheint alles zu funzen- auch kene Probleme mit ETS und SH.py
    Danke

    Kommentar


      Zitat von coliflower Beitrag anzeigen

      Leider keine einzige mit dem GIRA KNXnet/IP Router - soweit mir bekannt
      Da irrst Du! Ausser die täglichen 4-5 Fehlermeldungen gegen 0:05 funktioniert das auch.

      Kommentar


        Zitat von vento66 Beitrag anzeigen

        Da irrst Du! Ausser die täglichen 4-5 Fehlermeldungen gegen 0:05 funktioniert das auch.
        Welcher Firmwarestand?
        Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

        Kommentar


          Mit V 2.0901610 funzt das, man darf halt den Router nicht updaten

          Kommentar


            Gibt es bei Gira keinen Support der sich um sowas kümmert?

            Kommentar


              Zitat von heckmannju Beitrag anzeigen
              Gibt es bei Gira keinen Support der sich um sowas kümmert?
              Und was sage ich denen? "Heee ich habe hier Edomi, das geht mit eurem Router nicht!"? Die Antwort kann ich mir irgendwie schon ausmalen...
              Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

              Kommentar


                Zitat von vento66 Beitrag anzeigen

                Da irrst Du! Ausser die täglichen 4-5 Fehlermeldungen gegen 0:05 funktioniert das auch.
                Dann bist du anscheinend der Einzuge ;-)
                Welche Fehler sind das, die du hast ?

                Ich habe gerade nachgeschaut - bei mir funzt auch die V2.0 901610, Update am 29.12.2015 und ich habe folgende Fehler - mal mehr mal weniger ...


                Code:
                [SIZE=9px][COLOR=#0000FF]2016-05-05 19:11:04 439640 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=254, Soll-Wert=255 / Raw: 061004200018047dfe002900bce011010002040080930b02 ERROR
                2016-05-05 20:14:07 424905 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=225, Soll-Wert=226 / Raw: 061004200017047de1002900bce0110d021703008024eb ERROR
                2016-05-05 20:34:07 431684 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=237, Soll-Wert=238 / Raw: 061004200017047ded002900bce0110d021b0300801407 ERROR
                2016-05-05 20:39:07 544684 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=46, Soll-Wert=47 / Raw: 061004200017047d2e002900bce0110d021703008024eb ERROR
                2016-05-05 20:40:03 835820 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=62, Soll-Wert=63 / Raw: 061004200018047d3e002900bce011010002040080942802 ERROR
                2016-05-05 20:40:19 224111 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=67, Soll-Wert=68 / Raw: 061004200017047d43002900bce0111503050300800766 ERROR
                2016-05-05 20:40:24 908796 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=68, Soll-Wert=69 / Raw: 061004200017047d44002900bce0111803040300800c60 ERROR
                2016-05-05 20:48:24 741534 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=158, Soll-Wert=159 / Raw: 061004200017047d9e002900bce0111803040300800c62 ERROR
                2016-05-05 20:48:34 637197 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=163, Soll-Wert=164 / Raw: 061004200016047da3002900bce011110e0502008000 ERROR
                2016-05-05 20:48:35 008835 KNX 12925 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR
                2016-05-05 20:48:37 000767 KNX 12925 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR
                2016-05-05 20:48:50 004319 KNX 12925 EDOMI @ CE | CONNECTIONSTATE_REQUEST / Timeout nach 5s / ErrMsg: Kein CONNECTIONSTATE_RESPONSE vom Router erhalten ERROR
                2016-05-05 20:48:50 016012 KNX 12925 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                2016-05-05 20:48:50 016160 KNX 12925 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                2016-05-05 20:50:51 482037 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=44, Soll-Wert=45 / Raw: 061004200015047e2c002e00bce011c92301010081 ERROR
                2016-05-05 20:51:02 747555 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=48, Soll-Wert=49 / Raw: 061004200017047e30002900bce0111b03060300800c25 ERROR
                2016-05-05 20:59:50 009813 KNX 12925 EDOMI @ CE | CONNECTIONSTATE_REQUEST / Timeout nach 5s / ErrMsg: Kein CONNECTIONSTATE_RESPONSE vom Router erhalten ERROR
                2016-05-05 20:59:50 020625 KNX 12925 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                2016-05-05 20:59:50 020987 KNX 12925 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                2016-05-05 21:03:27 334759 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=29, Soll-Wert=30 / Raw: 061004200017047f1d002900bce0111a030303008007fd ERROR
                2016-05-05 21:09:04 229249 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=93, Soll-Wert=94 / Raw: 061004200018047f5d002900bce011010002040080950902 ERROR
                2016-05-05 21:12:04 730956 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=135, Soll-Wert=136 / Raw: 061004200018047f87002900bce011010002040080950c02 ERROR
                2016-05-05 21:13:24 630333 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=145, Soll-Wert=146 / Raw: 061004200017047f91002900bce0111803040300800c5d ERROR
                2016-05-05 21:20:39 000524 KNX 12925 EDOMI @ CE | CONNECTIONSTATE_REQUEST / Timeout nach 5s / ErrMsg: Kein CONNECTIONSTATE_RESPONSE vom Router erhalten ERROR
                2016-05-05 21:20:39 011152 KNX 12925 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                2016-05-05 21:20:39 011390 KNX 12925 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                2016-05-05 21:23:02 788161 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=17, Soll-Wert=18 / Raw: 061004200017040111002900bce0111b03060300800c28 ERROR
                2016-05-05 21:24:10 965401 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=46, Soll-Wert=47 / Raw: 06100420001704012e002900bce0111c03090300800c23 ERROR
                2016-05-05 21:29:06 434500 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=98, Soll-Wert=99 / Raw: 061004200019040162002900bce0110d0213050080408374bd ERROR
                2016-05-05 21:32:07 009373 KNX 12925 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR
                2016-05-05 21:38:10 852907 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=226, Soll-Wert=227 / Raw: 0610042000170401e2002900bce0111c03090300800c25 ERROR
                2016-05-05 21:39:24 001312 KNX 12925 EDOMI @ CE | CONNECTIONSTATE_REQUEST / Timeout nach 5s / ErrMsg: Kein CONNECTIONSTATE_RESPONSE vom Router erhalten ERROR
                2016-05-05 21:39:24 012048 KNX 12925 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                2016-05-05 21:39:24 012290 KNX 12925 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                2016-05-05 21:39:58 434967 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=1, Soll-Wert=2 / Raw: 061004200017040201002900bce0111903020300800c2d ERROR
                2016-05-05 21:46:18 834018 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=71, Soll-Wert=72 / Raw: 061004200017040247002900bce0111503050300800769 ERROR
                2016-05-05 21:48:16 434834 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=86, Soll-Wert=87 / Raw: 061004200017040256002900bce0111703070300800c1a ERROR
                2016-05-05 21:49:06 614147 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=92, Soll-Wert=93 / Raw: 06100420001704025c002900bce0110d020a0300805dcd ERROR
                2016-05-05 21:51:57 008004 KNX 12925 EDOMI @ CE | CONNECTIONSTATE_REQUEST / Timeout nach 5s / ErrMsg: Kein CONNECTIONSTATE_RESPONSE vom Router erhalten ERROR
                2016-05-05 21:51:57 018727 KNX 12925 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                2016-05-05 21:51:57 018919 KNX 12925 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                2016-05-05 21:54:05 484431 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=17, Soll-Wert=18 / Raw: 061004200017040311002900bce0111d030103008007b9 ERROR
                2016-05-05 21:54:10 010333 KNX 12925 EDOMI @ CE | CONNECTIONSTATE_REQUEST / Timeout nach 5s / ErrMsg: Kein CONNECTIONSTATE_RESPONSE vom Router erhalten ERROR
                2016-05-05 21:54:10 023055 KNX 12925 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                2016-05-05 21:54:10 023293 KNX 12925 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                2016-05-05 22:01:15 307307 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=77, Soll-Wert=78 / Raw: 06100420001704044d002900bce011140308030080079a ERROR
                2016-05-05 22:01:30 937601 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=80, Soll-Wert=81 / Raw: 061004200017040450002900bce0111603000300800781 ERROR
                2016-05-05 22:03:37 003603 KNX 12925 EDOMI @ CE | CONNECTIONSTATE_REQUEST / Timeout nach 5s / ErrMsg: Kein CONNECTIONSTATE_RESPONSE vom Router erhalten ERROR
                2016-05-05 22:03:37 014631 KNX 12925 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                2016-05-05 22:03:37 015033 KNX 12925 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                2016-05-05 22:04:07 363612 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=10, Soll-Wert=11 / Raw: 06100420001704050a002900bce0110d02160300801df0 ERROR
                2016-05-05 22:04:17 007191 KNX 12925 EDOMI @ CE | CONNECTIONSTATE_REQUEST / Timeout nach 5s / ErrMsg: Kein CONNECTIONSTATE_RESPONSE vom Router erhalten ERROR
                2016-05-05 22:04:17 018095 KNX 12925 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                2016-05-05 22:04:17 018326 KNX 12925 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                2016-05-05 22:07:01 002542 KNX 12925 EDOMI @ CE | CONNECTIONSTATE_REQUEST / Timeout nach 5s / ErrMsg: Kein CONNECTIONSTATE_RESPONSE vom Router erhalten ERROR
                2016-05-05 22:07:01 013185 KNX 12925 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                2016-05-05 22:07:01 013370 KNX 12925 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                2016-05-05 22:12:24 589258 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=63, Soll-Wert=64 / Raw: 06100420001704073f002900bce0111803040300800c53 ERROR
                2016-05-05 22:14:07 442328 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=81, Soll-Wert=82 / Raw: 061004200017040751002900bce0110d02160300801df0 ERROR
                2016-05-05 22:15:30 969857 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=103, Soll-Wert=104 / Raw: 061004200017040767002900bce011160300030080077e ERROR
                2016-05-05 22:17:05 040813 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=114, Soll-Wert=115 / Raw: 061004200018040772002900bce011010001040080050510 ERROR
                2016-05-05 22:18:04 040271 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=121, Soll-Wert=122 / Raw: 061004200018040779002900bce011010002040080961202 ERROR
                2016-05-05 22:18:24 519303 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=127, Soll-Wert=128 / Raw: 06100420001704077f002900bce0111803040300800c52 ERROR
                2016-05-05 22:19:03 006690 KNX 12925 EDOMI @ CE | CONNECTIONSTATE_REQUEST / Timeout nach 5s / ErrMsg: Kein CONNECTIONSTATE_RESPONSE vom Router erhalten ERROR
                2016-05-05 22:19:03 017318 KNX 12925 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                2016-05-05 22:19:03 017504 KNX 12925 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                2016-05-05 22:20:04 343278 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=19, Soll-Wert=20 / Raw: 061004200018040813002900bce011010002040080961402 ERROR
                2016-05-05 22:20:24 441654 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=25, Soll-Wert=26 / Raw: 061004200017040819002900bce0111803040300800c51 ERROR
                2016-05-05 22:26:57 010361 KNX 12925 EDOMI @ CE | CONNECTIONSTATE_REQUEST / Timeout nach 5s / ErrMsg: Kein CONNECTIONSTATE_RESPONSE vom Router erhalten ERROR
                2016-05-05 22:26:57 021013 KNX 12925 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                2016-05-05 22:26:57 021229 KNX 12925 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                2016-05-05 22:27:11 006980 KNX 12925 EDOMI @ CE | DESCRIPTION_REQUEST / Timeout nach 10s / ErrMsg: Kein DESCRIPTION_RESPONSE vom Router erhalten ERROR
                2016-05-05 22:27:11 017669 KNX 12925 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                2016-05-05 22:27:11 017980 KNX 12925 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                2016-05-05 22:31:04 041418 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=48, Soll-Wert=49 / Raw: 061004200018040930002900bce011010002040080961f02 ERROR
                2016-05-05 22:32:05 347161 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=57, Soll-Wert=58 / Raw: 061004200017040939002900bce0111d030103008007b6 ERROR
                2016-05-05 22:34:05 287103 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=72, Soll-Wert=73 / Raw: 061004200017040948002900bce0111d030103008007b7 ERROR
                2016-05-05 22:37:58 135576 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=117, Soll-Wert=118 / Raw: 061004200017040975002900bce0111903020300800c2e ERROR
                2016-05-05 22:39:02 449882 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=126, Soll-Wert=127 / Raw: 06100420001704097e002900bce0111b03060300800c2c ERROR
                2016-05-05 22:41:04 715255 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=161, Soll-Wert=162 / Raw: 0610042000180409a1002900bce011010002040080962902 ERROR
                2016-05-05 22:49:06 544822 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=242, Soll-Wert=243 / Raw: 0610042000170409f2002900bce0110d020a0300805dce ERROR
                2016-05-05 23:18:05 370843 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=163, Soll-Wert=164 / Raw: 0610042000170409a3002900bce0111d030103008007c4 ERROR
                2016-05-06 02:40:23 136424 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=160, Soll-Wert=161 / Raw: 0610042000170409a0002900bce0111803040300800c49 ERROR
                2016-05-06 07:02:04 190455 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=46, Soll-Wert=47 / Raw: 06100420001804092e002900bce011010001040080060510 ERROR
                2016-05-06 09:30:32 212563 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=224, Soll-Wert=225 / Raw: 0610042000150409e0002900bce0111a0a15010081 ERROR
                2016-05-06 11:09:20 587048 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=159, Soll-Wert=160 / Raw: 06100420001704099f002900bce0111803040300800c14 ERROR
                2016-05-06 12:24:07 415064 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=239, Soll-Wert=240 / Raw: 0610042000170409ef002900bce0110d020a0300805dcd ERROR
                2016-05-06 12:24:51 007252 KNX 12925 EDOMI @ CE | CONNECTIONSTATE_REQUEST / Timeout nach 5s / ErrMsg: Kein CONNECTIONSTATE_RESPONSE vom Router erhalten ERROR
                2016-05-06 12:24:51 018455 KNX 12925 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                2016-05-06 12:24:51 018734 KNX 12925 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                2016-05-06 12:25:03 904470 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=2, Soll-Wert=3 / Raw: 061004200018040a02002900bce011010002040080ac1902 ERROR
                2016-05-06 12:25:10 903048 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=4, Soll-Wert=5 / Raw: 061004200017040a04002900bce011140308030080075f ERROR
                2016-05-06 12:37:24 003845 KNX 12925 EDOMI @ CE | CONNECTIONSTATE_REQUEST / Timeout nach 5s / ErrMsg: Kein CONNECTIONSTATE_RESPONSE vom Router erhalten ERROR
                2016-05-06 12:37:24 015064 KNX 12925 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                2016-05-06 12:37:24 015489 KNX 12925 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                2016-05-06 12:38:03 908514 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=1, Soll-Wert=2 / Raw: 061004200018040b01002900bce011010002040080ac2602 ERROR
                2016-05-06 12:42:12 008284 KNX 12925 EDOMI @ CE | CONNECTIONSTATE_REQUEST / Timeout nach 5s / ErrMsg: Kein CONNECTIONSTATE_RESPONSE vom Router erhalten ERROR
                2016-05-06 12:42:12 019028 KNX 12925 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                2016-05-06 12:42:12 019751 KNX 12925 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                2016-05-06 12:45:10 830954 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=38, Soll-Wert=39 / Raw: 061004200017040c26002900bce0111403080300800759 ERROR[/COLOR][/SIZE]
                Zuletzt geändert von coliflower; 06.05.2016, 16:48.
                Danke und LG, Dariusz
                GIRA | ENERTEX | MDT | MEANWELL | 24VDC LED | iBEMI | EDOMI | ETS5 | DS214+ | KNX/RS232-GW-ROTEL

                Kommentar


                  Die habe ich alle paar Tage, aber komischerweiße funktioniert das ganze nebenbei

                  Kommentar


                    Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen

                    Und was sage ich denen? "Heee ich habe hier Edomi, das geht mit eurem Router nicht!"? Die Antwort kann ich mir irgendwie schon ausmalen...
                    Daran dachte ich auch schon - und aus den selben Grund nicht gemacht …
                    Vielleicht könnte Christian aus seiner Sicht eine Art „Zusammenfassung“ schreiben, was da abgeht, damit „wir“ Gira anschreiben können und hinterfragen ob deren „SW“ lt. Speck ist - schließlich funktionieren die anderen Router (Hersteller) ja auch ?!?
                    Danke und LG, Dariusz
                    GIRA | ENERTEX | MDT | MEANWELL | 24VDC LED | iBEMI | EDOMI | ETS5 | DS214+ | KNX/RS232-GW-ROTEL

                    Kommentar


                      Zitat von SeatSLF Beitrag anzeigen
                      Die habe ich alle paar Tage, aber komischerweiße funktioniert das ganze nebenbei
                      Bei mir eben nicht immer, oft muss ich Edomi neu starten damit die Logiken wieder funktionieren ...
                      Danke und LG, Dariusz
                      GIRA | ENERTEX | MDT | MEANWELL | 24VDC LED | iBEMI | EDOMI | ETS5 | DS214+ | KNX/RS232-GW-ROTEL

                      Kommentar


                        G... macht doch nix falsch, die machen das nur anders

                        Kommentar


                          Zitat von coliflower Beitrag anzeigen
                          Daran dachte ich auch schon - und aus den selben Grund nicht gemacht …
                          Vielleicht könnte Christian aus seiner Sicht eine Art „Zusammenfassung“ schreiben, was da abgeht, damit „wir“ Gira anschreiben können und hinterfragen ob deren „SW“ lt. Speck ist - schließlich funktionieren die anderen Router (Hersteller) ja auch ?!?
                          Ich glaube, das mit dem Schreiben können "wir" uns klemmen.

                          Der Gira KNX-IP-Router ist zertifiziert und selbst wenn wir irgendwelche Bittbriefe auf handgeschöpftem Bütten einreichen wird das bei Gira niemandem hinter dem Ofen vorlocken nur weil es da irgendwelche seltsamen Effekte in irgendeiner obskuren Software gibt.

                          Ende Januar (ca.) als der neue KNX-IP-Stack in Edomi drin war habe ich Edomi u.a. gegen zwei Gira KNX-IP-Router getestet und das ist gelaufen, irgendwelche Fehler oder Probleme sind mir nicht erinnerlich. Dito auch Enertex (nachdem der auf 1.30 upgedatet wurde), der neue MDT und Lingg & Janke.

                          Kommentar


                            Zitat von coliflower Beitrag anzeigen

                            Dann bist du anscheinend der Einzuge ;-)
                            Welche Fehler sind das, die du hast ?

                            Ich habe gerade nachgeschaut - bei mir funzt auch die V2.0 901610, Update am 29.12.2015 und ich habe folgende Fehler - mal mehr mal weniger ...


                            Code:
                            [SIZE=9px][COLOR=#0000FF]2016-05-05 19:11:04 439640 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=254, Soll-Wert=255 / Raw: 061004200018047dfe002900bce011010002040080930b02 ERROR
                            2016-05-05 20:14:07 424905 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=225, Soll-Wert=226 / Raw: 061004200017047de1002900bce0110d021703008024eb ERROR
                            2016-05-05 20:34:07 431684 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=237, Soll-Wert=238 / Raw: 061004200017047ded002900bce0110d021b0300801407 ERROR
                            2016-05-05 20:39:07 544684 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=46, Soll-Wert=47 / Raw: 061004200017047d2e002900bce0110d021703008024eb ERROR
                            2016-05-05 20:40:03 835820 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=62, Soll-Wert=63 / Raw: 061004200018047d3e002900bce011010002040080942802 ERROR
                            2016-05-05 20:40:19 224111 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=67, Soll-Wert=68 / Raw: 061004200017047d43002900bce0111503050300800766 ERROR
                            2016-05-05 20:40:24 908796 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=68, Soll-Wert=69 / Raw: 061004200017047d44002900bce0111803040300800c60 ERROR
                            2016-05-05 20:48:24 741534 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=158, Soll-Wert=159 / Raw: 061004200017047d9e002900bce0111803040300800c62 ERROR
                            2016-05-05 20:48:34 637197 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=163, Soll-Wert=164 / Raw: 061004200016047da3002900bce011110e0502008000 ERROR
                            2016-05-05 20:48:35 008835 KNX 12925 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR
                            2016-05-05 20:48:37 000767 KNX 12925 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR
                            2016-05-05 20:48:50 004319 KNX 12925 EDOMI @ CE | CONNECTIONSTATE_REQUEST / Timeout nach 5s / ErrMsg: Kein CONNECTIONSTATE_RESPONSE vom Router erhalten ERROR
                            2016-05-05 20:48:50 016012 KNX 12925 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                            2016-05-05 20:48:50 016160 KNX 12925 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                            2016-05-05 20:50:51 482037 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=44, Soll-Wert=45 / Raw: 061004200015047e2c002e00bce011c92301010081 ERROR
                            2016-05-05 20:51:02 747555 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=48, Soll-Wert=49 / Raw: 061004200017047e30002900bce0111b03060300800c25 ERROR
                            2016-05-05 20:59:50 009813 KNX 12925 EDOMI @ CE | CONNECTIONSTATE_REQUEST / Timeout nach 5s / ErrMsg: Kein CONNECTIONSTATE_RESPONSE vom Router erhalten ERROR
                            2016-05-05 20:59:50 020625 KNX 12925 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                            2016-05-05 20:59:50 020987 KNX 12925 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                            2016-05-05 21:03:27 334759 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=29, Soll-Wert=30 / Raw: 061004200017047f1d002900bce0111a030303008007fd ERROR
                            2016-05-05 21:09:04 229249 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=93, Soll-Wert=94 / Raw: 061004200018047f5d002900bce011010002040080950902 ERROR
                            2016-05-05 21:12:04 730956 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=135, Soll-Wert=136 / Raw: 061004200018047f87002900bce011010002040080950c02 ERROR
                            2016-05-05 21:13:24 630333 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=145, Soll-Wert=146 / Raw: 061004200017047f91002900bce0111803040300800c5d ERROR
                            2016-05-05 21:20:39 000524 KNX 12925 EDOMI @ CE | CONNECTIONSTATE_REQUEST / Timeout nach 5s / ErrMsg: Kein CONNECTIONSTATE_RESPONSE vom Router erhalten ERROR
                            2016-05-05 21:20:39 011152 KNX 12925 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                            2016-05-05 21:20:39 011390 KNX 12925 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                            2016-05-05 21:23:02 788161 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=17, Soll-Wert=18 / Raw: 061004200017040111002900bce0111b03060300800c28 ERROR
                            2016-05-05 21:24:10 965401 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=46, Soll-Wert=47 / Raw: 06100420001704012e002900bce0111c03090300800c23 ERROR
                            2016-05-05 21:29:06 434500 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=98, Soll-Wert=99 / Raw: 061004200019040162002900bce0110d0213050080408374bd ERROR
                            2016-05-05 21:32:07 009373 KNX 12925 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR
                            2016-05-05 21:38:10 852907 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=226, Soll-Wert=227 / Raw: 0610042000170401e2002900bce0111c03090300800c25 ERROR
                            2016-05-05 21:39:24 001312 KNX 12925 EDOMI @ CE | CONNECTIONSTATE_REQUEST / Timeout nach 5s / ErrMsg: Kein CONNECTIONSTATE_RESPONSE vom Router erhalten ERROR
                            2016-05-05 21:39:24 012048 KNX 12925 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                            2016-05-05 21:39:24 012290 KNX 12925 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                            2016-05-05 21:39:58 434967 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=1, Soll-Wert=2 / Raw: 061004200017040201002900bce0111903020300800c2d ERROR
                            2016-05-05 21:46:18 834018 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=71, Soll-Wert=72 / Raw: 061004200017040247002900bce0111503050300800769 ERROR
                            2016-05-05 21:48:16 434834 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=86, Soll-Wert=87 / Raw: 061004200017040256002900bce0111703070300800c1a ERROR
                            2016-05-05 21:49:06 614147 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=92, Soll-Wert=93 / Raw: 06100420001704025c002900bce0110d020a0300805dcd ERROR
                            2016-05-05 21:51:57 008004 KNX 12925 EDOMI @ CE | CONNECTIONSTATE_REQUEST / Timeout nach 5s / ErrMsg: Kein CONNECTIONSTATE_RESPONSE vom Router erhalten ERROR
                            2016-05-05 21:51:57 018727 KNX 12925 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                            2016-05-05 21:51:57 018919 KNX 12925 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                            2016-05-05 21:54:05 484431 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=17, Soll-Wert=18 / Raw: 061004200017040311002900bce0111d030103008007b9 ERROR
                            2016-05-05 21:54:10 010333 KNX 12925 EDOMI @ CE | CONNECTIONSTATE_REQUEST / Timeout nach 5s / ErrMsg: Kein CONNECTIONSTATE_RESPONSE vom Router erhalten ERROR
                            2016-05-05 21:54:10 023055 KNX 12925 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                            2016-05-05 21:54:10 023293 KNX 12925 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                            2016-05-05 22:01:15 307307 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=77, Soll-Wert=78 / Raw: 06100420001704044d002900bce011140308030080079a ERROR
                            2016-05-05 22:01:30 937601 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=80, Soll-Wert=81 / Raw: 061004200017040450002900bce0111603000300800781 ERROR
                            2016-05-05 22:03:37 003603 KNX 12925 EDOMI @ CE | CONNECTIONSTATE_REQUEST / Timeout nach 5s / ErrMsg: Kein CONNECTIONSTATE_RESPONSE vom Router erhalten ERROR
                            2016-05-05 22:03:37 014631 KNX 12925 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                            2016-05-05 22:03:37 015033 KNX 12925 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                            2016-05-05 22:04:07 363612 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=10, Soll-Wert=11 / Raw: 06100420001704050a002900bce0110d02160300801df0 ERROR
                            2016-05-05 22:04:17 007191 KNX 12925 EDOMI @ CE | CONNECTIONSTATE_REQUEST / Timeout nach 5s / ErrMsg: Kein CONNECTIONSTATE_RESPONSE vom Router erhalten ERROR
                            2016-05-05 22:04:17 018095 KNX 12925 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                            2016-05-05 22:04:17 018326 KNX 12925 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                            2016-05-05 22:07:01 002542 KNX 12925 EDOMI @ CE | CONNECTIONSTATE_REQUEST / Timeout nach 5s / ErrMsg: Kein CONNECTIONSTATE_RESPONSE vom Router erhalten ERROR
                            2016-05-05 22:07:01 013185 KNX 12925 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                            2016-05-05 22:07:01 013370 KNX 12925 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                            2016-05-05 22:12:24 589258 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=63, Soll-Wert=64 / Raw: 06100420001704073f002900bce0111803040300800c53 ERROR
                            2016-05-05 22:14:07 442328 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=81, Soll-Wert=82 / Raw: 061004200017040751002900bce0110d02160300801df0 ERROR
                            2016-05-05 22:15:30 969857 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=103, Soll-Wert=104 / Raw: 061004200017040767002900bce011160300030080077e ERROR
                            2016-05-05 22:17:05 040813 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=114, Soll-Wert=115 / Raw: 061004200018040772002900bce011010001040080050510 ERROR
                            2016-05-05 22:18:04 040271 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=121, Soll-Wert=122 / Raw: 061004200018040779002900bce011010002040080961202 ERROR
                            2016-05-05 22:18:24 519303 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=127, Soll-Wert=128 / Raw: 06100420001704077f002900bce0111803040300800c52 ERROR
                            2016-05-05 22:19:03 006690 KNX 12925 EDOMI @ CE | CONNECTIONSTATE_REQUEST / Timeout nach 5s / ErrMsg: Kein CONNECTIONSTATE_RESPONSE vom Router erhalten ERROR
                            2016-05-05 22:19:03 017318 KNX 12925 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                            2016-05-05 22:19:03 017504 KNX 12925 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                            2016-05-05 22:20:04 343278 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=19, Soll-Wert=20 / Raw: 061004200018040813002900bce011010002040080961402 ERROR
                            2016-05-05 22:20:24 441654 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=25, Soll-Wert=26 / Raw: 061004200017040819002900bce0111803040300800c51 ERROR
                            2016-05-05 22:26:57 010361 KNX 12925 EDOMI @ CE | CONNECTIONSTATE_REQUEST / Timeout nach 5s / ErrMsg: Kein CONNECTIONSTATE_RESPONSE vom Router erhalten ERROR
                            2016-05-05 22:26:57 021013 KNX 12925 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                            2016-05-05 22:26:57 021229 KNX 12925 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                            2016-05-05 22:27:11 006980 KNX 12925 EDOMI @ CE | DESCRIPTION_REQUEST / Timeout nach 10s / ErrMsg: Kein DESCRIPTION_RESPONSE vom Router erhalten ERROR
                            2016-05-05 22:27:11 017669 KNX 12925 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                            2016-05-05 22:27:11 017980 KNX 12925 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                            2016-05-05 22:31:04 041418 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=48, Soll-Wert=49 / Raw: 061004200018040930002900bce011010002040080961f02 ERROR
                            2016-05-05 22:32:05 347161 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=57, Soll-Wert=58 / Raw: 061004200017040939002900bce0111d030103008007b6 ERROR
                            2016-05-05 22:34:05 287103 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=72, Soll-Wert=73 / Raw: 061004200017040948002900bce0111d030103008007b7 ERROR
                            2016-05-05 22:37:58 135576 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=117, Soll-Wert=118 / Raw: 061004200017040975002900bce0111903020300800c2e ERROR
                            2016-05-05 22:39:02 449882 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=126, Soll-Wert=127 / Raw: 06100420001704097e002900bce0111b03060300800c2c ERROR
                            2016-05-05 22:41:04 715255 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=161, Soll-Wert=162 / Raw: 0610042000180409a1002900bce011010002040080962902 ERROR
                            2016-05-05 22:49:06 544822 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=242, Soll-Wert=243 / Raw: 0610042000170409f2002900bce0110d020a0300805dce ERROR
                            2016-05-05 23:18:05 370843 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=163, Soll-Wert=164 / Raw: 0610042000170409a3002900bce0111d030103008007c4 ERROR
                            2016-05-06 02:40:23 136424 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=160, Soll-Wert=161 / Raw: 0610042000170409a0002900bce0111803040300800c49 ERROR
                            2016-05-06 07:02:04 190455 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=46, Soll-Wert=47 / Raw: 06100420001804092e002900bce011010001040080060510 ERROR
                            2016-05-06 09:30:32 212563 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=224, Soll-Wert=225 / Raw: 0610042000150409e0002900bce0111a0a15010081 ERROR
                            2016-05-06 11:09:20 587048 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=159, Soll-Wert=160 / Raw: 06100420001704099f002900bce0111803040300800c14 ERROR
                            2016-05-06 12:24:07 415064 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=239, Soll-Wert=240 / Raw: 0610042000170409ef002900bce0110d020a0300805dcd ERROR
                            2016-05-06 12:24:51 007252 KNX 12925 EDOMI @ CE | CONNECTIONSTATE_REQUEST / Timeout nach 5s / ErrMsg: Kein CONNECTIONSTATE_RESPONSE vom Router erhalten ERROR
                            2016-05-06 12:24:51 018455 KNX 12925 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                            2016-05-06 12:24:51 018734 KNX 12925 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                            2016-05-06 12:25:03 904470 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=2, Soll-Wert=3 / Raw: 061004200018040a02002900bce011010002040080ac1902 ERROR
                            2016-05-06 12:25:10 903048 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=4, Soll-Wert=5 / Raw: 061004200017040a04002900bce011140308030080075f ERROR
                            2016-05-06 12:37:24 003845 KNX 12925 EDOMI @ CE | CONNECTIONSTATE_REQUEST / Timeout nach 5s / ErrMsg: Kein CONNECTIONSTATE_RESPONSE vom Router erhalten ERROR
                            2016-05-06 12:37:24 015064 KNX 12925 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                            2016-05-06 12:37:24 015489 KNX 12925 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                            2016-05-06 12:38:03 908514 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=1, Soll-Wert=2 / Raw: 061004200018040b01002900bce011010002040080ac2602 ERROR
                            2016-05-06 12:42:12 008284 KNX 12925 EDOMI @ CE | CONNECTIONSTATE_REQUEST / Timeout nach 5s / ErrMsg: Kein CONNECTIONSTATE_RESPONSE vom Router erhalten ERROR
                            2016-05-06 12:42:12 019028 KNX 12925 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                            2016-05-06 12:42:12 019751 KNX 12925 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                            2016-05-06 12:45:10 830954 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=38, Soll-Wert=39 / Raw: 061004200017040c26002900bce0111403080300800759 ERROR[/COLOR][/SIZE]
                            Das wirft dann doch die Frage auf was von da https://knx-user-forum.de/forum/proj...362#post906362 nach heute passiert ist in Wien???

                            Achja, solche langen Logs o.ä. bitte in "CODE"-Tags packen, macht das deutlich übersichtlicher. Danke.

                            Kommentar


                              Da hast du Recht, ab „gefühlt“ 1.18 ging es Berg ab … Hat aber sicher nichts mir Edomi zu tun - ist sicher nur ein Zufall, dass mit der 1.11 es besser ausgesehen hat ..

                              Achja, solche langen Logs o.ä. bitte in "CODE"-Tags packen, macht das deutlich übersichtlicher. Danke.
                              Erledigt
                              Zuletzt geändert von coliflower; 06.05.2016, 17:03.
                              Danke und LG, Dariusz
                              GIRA | ENERTEX | MDT | MEANWELL | 24VDC LED | iBEMI | EDOMI | ETS5 | DS214+ | KNX/RS232-GW-ROTEL

                              Kommentar


                                Bei mir kann ich es definitiv am Gira V3 Update fest machen, nur was sie da geändert haben? Keine Ahnung... muss ich wohl doch das WG mal provisorisch in den 19" Schrank hängen.
                                Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!