    Hallo Ralf

    Zitat von rapo99 Beitrag anzeigen
    Er gibt zwar an A8 eine 0 aus, aber beschreibt trotzdem A5 und A6 mit neuen Werten. Aber nur wenn sich Azimut oder Elevation ändern, bei Änderung der Helligkeit nicht.
    Kann ich nicht nachvollziehen. Wenn ich den Baustein via E12 deaktiviere, dann bleibt er in dem Status wie er ist und die Ausgänge ändern sich nicht. Was Du da in Deinem Archiv siehst, ist zunächst auch zweitrangig, für mich ist das Log des Bausteines relevant. Also bitte den Debug-Mode aktivieren und den entsprechenden Abschnitt des Text-Log hier in Code-Tags posten. Dann schauen wir weiter...
    Kind regards,
    Yves

    Kommentar


      Hallo starwarsfan,

      ich habe es gerade auf der Testinstallation ausprobiert. E12 mit 0 vorbelegt, Debug auf 1. Anschließend das Projekt neu aktiviert. Im Log steht folgendes:

      Code:
       [TABLE="class: log, border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0, width: 0, height: 12"]
      [TR]
      [TD="colspan: 5"]{EDOMI,CUSTOMLOG_Beschattungssteuerung-NG_LBS19000145_3.htm,18.06.2017,11:26:05,527215,1568}[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
      [TD]Zeitstempel[/TD]
       			[TD]ms[/TD]
       			[TD]PID[/TD]
       			[TD]LogLevel[/TD]
       			[TD]Meldung[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
      [TD]2017-06-18 11:26:05[/TD]
       			[TD]527153[/TD]
       			[TD]1568[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]===== === = Unlocked, starting LBS with short timers (v3.5) = === ============[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
      [TD]2017-06-18 11:26:05[/TD]
       			[TD]527327[/TD]
       			[TD]1568[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]===== === = LBS was triggered = === ==========================================[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
      [TD]2017-06-18 11:26:05[/TD]
       			[TD]527365[/TD]
       			[TD]1568[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]<Input>: <Refreshed>|<Value>[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
      [TD]2017-06-18 11:26:05[/TD]
       			[TD]527506[/TD]
       			[TD]1568[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]Trigger: 1| Trigger changed output: 0| Brightness: 0| Brightness dawn: 0| Elevation: 1|45 Azimut: 1|180 Activationstate: 1|0 Lockstate: 1|0 Internal timer: 0[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
      [TD]2017-06-18 11:26:05[/TD]
       			[TD]527682[/TD]
       			[TD]1568[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]===== === = Initial LBS run, updating all outputs = === ======================[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
      [TD]2017-06-18 11:26:05[/TD]
       			[TD]527997[/TD]
       			[TD]1568[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 1, 1, effective Elevation: 45[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
      [TD]2017-06-18 11:26:05[/TD]
       			[TD]528059[/TD]
       			[TD]1568[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]Updating A1 with value 1 even if same values than previous ones[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
      [TD]2017-06-18 11:26:05[/TD]
       			[TD]528296[/TD]
       			[TD]1568[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]Real azimut 180° and facade at 180° -> IN SUN (from 90° to 270°), effective elevation 45° for given elevation of 45° -> in min-max-range (0-90)[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
      [TD]2017-06-18 11:26:05[/TD]
       			[TD]528384[/TD]
       			[TD]1568[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]Storing current shutter state -1 and updating output if necessary[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
      [TD]2017-06-18 11:26:05[/TD]
       			[TD]528521[/TD]
       			[TD]1568[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]Updating A10 with value -1 even if same values than previous ones[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
      [TD]2017-06-18 11:26:05[/TD]
       			[TD]529015[/TD]
       			[TD]1568[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]Handling current shutter state DAWN_NEUTRAL (-1)[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
      [TD]2017-06-18 11:26:05[/TD]
       			[TD]529073[/TD]
       			[TD]1568[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]Switching from DAWN_NEUTRAL to DAWN_FULL_CLOSE_TIMER_RUNNING[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
      [TD]2017-06-18 11:26:05[/TD]
       			[TD]529120[/TD]
       			[TD]1568[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]Starting new timer for 300 seconds up to 11:31:05[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
      [TD]2017-06-18 11:26:05[/TD]
       			[TD]529561[/TD]
       			[TD]1568[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]Storing current shutter state -6 and updating output if necessary[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
      [TD]2017-06-18 11:26:05[/TD]
       			[TD]529711[/TD]
       			[TD]1568[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]Updating A10 with value -6 even if same values than previous ones[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
      [TD]2017-06-18 11:26:05[/TD]
       			[TD]530046[/TD]
       			[TD]1568[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]Shutter state has changed from -1 to -6, checking if there might be another change...[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
      [TD]2017-06-18 11:26:05[/TD]
       			[TD]530256[/TD]
       			[TD]1568[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]Handling current shutter state DAWN_FULL_CLOSE_TIMER_RUNNING (-6)[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
      [TD]2017-06-18 11:26:05[/TD]
       			[TD]530570[/TD]
       			[TD]1568[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]Storing current shutter state -6 and updating output if necessary[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
      [TD]2017-06-18 11:26:05[/TD]
       			[TD]530719[/TD]
       			[TD]1568[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]Updating A10 with value -6 even if same values than previous ones[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
      [TD]2017-06-18 11:26:05[/TD]
       			[TD]531199[/TD]
       			[TD]1568[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]===== === = LBS finished = === ===============================================[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
      [TD]2017-06-18 11:26:05[/TD]
       			[TD]544015[/TD]
       			[TD]1568[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]Stopping timer[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
      [TD]2017-06-18 11:26:05[/TD]
       			[TD]544447[/TD]
       			[TD]1568[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]LBS is disabled, nothing changed[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
      [TD]2017-06-18 11:26:51[/TD]
       			[TD]935714[/TD]
       			[TD]1568[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]Timer already finished[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
      [TD]2017-06-18 11:26:51[/TD]
       			[TD]936589[/TD]
       			[TD]1568[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]LBS is disabled, nothing changed[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
      [TD]2017-06-18 11:27:03[/TD]
       			[TD]744227[/TD]
       			[TD]1568[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]Timer already finished[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
      [TD]2017-06-18 11:27:03[/TD]
       			[TD]745127[/TD]
       			[TD]1568[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]LBS is disabled, nothing changed[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
      [TD]2017-06-18 11:27:20[/TD]
       			[TD]670288[/TD]
       			[TD]1568[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]Timer already finished[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
      [TD]2017-06-18 11:27:20[/TD]
       			[TD]671288[/TD]
       			[TD]1568[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]LBS is disabled, nothing changed[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
      [TD]2017-06-18 11:27:51[/TD]
       			[TD]608612[/TD]
       			[TD]1568[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]===== === = Unlocked, starting LBS with short timers (v3.5) = === ============[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
      [TD]2017-06-18 11:27:51[/TD]
       			[TD]608818[/TD]
       			[TD]1568[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]===== === = LBS was triggered = === ==========================================[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
      [TD]2017-06-18 11:27:51[/TD]
       			[TD]608930[/TD]
       			[TD]1568[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]<Input>: <Refreshed>|<Value>[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
      [TD]2017-06-18 11:27:51[/TD]
       			[TD]609569[/TD]
       			[TD]1568[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]Trigger: 1| Trigger changed output: 0| Brightness: 0|15646.72 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|52.587934922208 Azimut: 0|125.85617250073 Activationstate: 0|0 Lockstate: 1|0 Internal timer: 0[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
      [TD]2017-06-18 11:27:51[/TD]
       			[TD]610172[/TD]
       			[TD]1568[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.58575255671988, 1.3073750504053, effective Elevation: 65.865848959941[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
      [TD]2017-06-18 11:27:51[/TD]
       			[TD]610331[/TD]
       			[TD]1568[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]Updating A1 with value 1 even if same values than previous ones[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
      [TD]2017-06-18 11:27:51[/TD]
       			[TD]611161[/TD]
       			[TD]1568[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]Real azimut 125.85617250073° and facade at 180° -> IN SUN (from 90° to 270°), effective elevation 65.865848959941° for given elevation of 52.587934922208° -> in min-max-range (0-90)[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
      [TD]2017-06-18 11:27:51[/TD]
       			[TD]611313[/TD]
       			[TD]1568[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]Storing current shutter state -6 and updating output if necessary[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
      [TD]2017-06-18 11:27:51[/TD]
       			[TD]611661[/TD]
       			[TD]1568[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]Updating A10 with value -6 even if same values than previous ones[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
      [TD]2017-06-18 11:27:51[/TD]
       			[TD]612998[/TD]
       			[TD]1568[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]Handling current shutter state DAWN_FULL_CLOSE_TIMER_RUNNING (-6)[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
      [TD]2017-06-18 11:27:51[/TD]
       			[TD]613152[/TD]
       			[TD]1568[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]Switching from DAWN_FULL_CLOSE_TIMER_RUNNING to NEUTRAL (too bright)[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
      [TD]2017-06-18 11:27:51[/TD]
       			[TD]613372[/TD]
       			[TD]1568[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]Timer already finished[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
      [TD]2017-06-18 11:27:51[/TD]
       			[TD]614577[/TD]
       			[TD]1568[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]Updating outputs out of DAWN_FULL_CLOSE_TIMER_RUNNING if necessary[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
      [TD]2017-06-18 11:27:51[/TD]
       			[TD]615875[/TD]
       			[TD]1568[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]Values to write to outputs for height and angle: 0%/0%[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
      [TD]2017-06-18 11:27:51[/TD]
       			[TD]616190[/TD]
       			[TD]1568[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]Updating A2 with value 0 even if same values than previous ones[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
      [TD]2017-06-18 11:27:51[/TD]
       			[TD]616990[/TD]
       			[TD]1568[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]Updating A3 with value 0 even if same values than previous ones[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
      [TD]2017-06-18 11:27:51[/TD]
       			[TD]617650[/TD]
       			[TD]1568[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]Updating A5 with value 0 even if same values than previous ones[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
      [TD]2017-06-18 11:27:51[/TD]
       			[TD]619450[/TD]
       			[TD]1568[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]Updating A4 with value 0 even if same values than previous ones[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
      [TD]2017-06-18 11:27:51[/TD]
       			[TD]620317[/TD]
       			[TD]1568[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]Updating A6 with value 0 even if same values than previous ones[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
      [TD]2017-06-18 11:27:51[/TD]
       			[TD]621226[/TD]
       			[TD]1568[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]Shutter angle 0% = 0°[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
      [TD]2017-06-18 11:27:51[/TD]
       			[TD]621359[/TD]
       			[TD]1568[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]Updating A7 with value 0 even if same values than previous ones[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
      [TD]2017-06-18 11:27:51[/TD]
       			[TD]623255[/TD]
       			[TD]1568[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]Storing current shutter state -1 and updating output if necessary[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
      [TD]2017-06-18 11:27:51[/TD]
       			[TD]623655[/TD]
       			[TD]1568[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]Updating A10 with value -1 even if same values than previous ones[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
      [TD]2017-06-18 11:27:51[/TD]
       			[TD]624510[/TD]
       			[TD]1568[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]Shutter state has changed from -6 to -1, checking if there might be another change...[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
      [TD]2017-06-18 11:27:51[/TD]
       			[TD]625135[/TD]
       			[TD]1568[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]Handling current shutter state DAWN_NEUTRAL (-1)[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
      [TD]2017-06-18 11:27:51[/TD]
       			[TD]625277[/TD]
       			[TD]1568[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]Facade is in sun[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
      [TD]2017-06-18 11:27:51[/TD]
       			[TD]625375[/TD]
       			[TD]1568[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]Moving shutters to after-dawn-position out of state DAWN_NEUTRAL[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
      [TD]2017-06-18 11:27:51[/TD]
       			[TD]625459[/TD]
       			[TD]1568[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]Values to write to outputs for height and angle: 0%/0%[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
      [TD]2017-06-18 11:27:51[/TD]
       			[TD]626054[/TD]
       			[TD]1568[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]Updating A2 with value 0 even if same values than previous ones[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
      [TD]2017-06-18 11:27:51[/TD]
       			[TD]626729[/TD]
       			[TD]1568[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]Updating A3 with value 0 even if same values than previous ones[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
      [TD]2017-06-18 11:27:51[/TD]
       			[TD]627434[/TD]
       			[TD]1568[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]Updating A5 with value 0 even if same values than previous ones[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
      [TD]2017-06-18 11:27:51[/TD]
       			[TD]628870[/TD]
       			[TD]1568[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]Updating A4 with value 0 even if same values than previous ones[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
      [TD]2017-06-18 11:27:51[/TD]
       			[TD]629606[/TD]
       			[TD]1568[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]Updating A6 with value 0 even if same values than previous ones[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
      [TD]2017-06-18 11:27:51[/TD]
       			[TD]630400[/TD]
       			[TD]1568[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]Shutter angle 0% = 0°[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
      [TD]2017-06-18 11:27:51[/TD]
       			[TD]630534[/TD]
       			[TD]1568[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]Updating A7 with value 0 even if same values than previous ones[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
      [TD]2017-06-18 11:27:51[/TD]
       			[TD]632318[/TD]
       			[TD]1568[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]Timer already finished[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
      [TD]2017-06-18 11:27:51[/TD]
       			[TD]633496[/TD]
       			[TD]1568[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]Storing current shutter state -1 and updating output if necessary[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
      [TD]2017-06-18 11:27:51[/TD]
       			[TD]634125[/TD]
       			[TD]1568[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]Updating A10 with value -1 even if same values than previous ones[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
      [TD]2017-06-18 11:27:51[/TD]
       			[TD]635031[/TD]
       			[TD]1568[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]===== === = LBS finished = === ===============================================[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
      [TD]2017-06-18 11:27:51[/TD]
       			[TD]651895[/TD]
       			[TD]1568[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]Timer already finished[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
      [TD]2017-06-18 11:27:51[/TD]
       			[TD]652806[/TD]
       			[TD]1568[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]LBS is disabled, nothing changed[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
      [TD]2017-06-18 11:27:52[/TD]
       			[TD]602150[/TD]
       			[TD]1568[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]Timer already finished[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
      [TD]2017-06-18 11:27:52[/TD]
       			[TD]603158[/TD]
       			[TD]1568[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]LBS is disabled, nothing changed[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
      [TD]2017-06-18 11:28:19[/TD]
       			[TD]738467[/TD]
       			[TD]1568[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]Timer already finished[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
      [TD]2017-06-18 11:28:19[/TD]
       			[TD]739470[/TD]
       			[TD]1568[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]LBS is disabled, nothing changed[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
      [TD]2017-06-18 11:28:41[/TD]
       			[TD]682714[/TD]
       			[TD]1568[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]Timer already finished[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
      [TD]2017-06-18 11:28:41[/TD]
       			[TD]683978[/TD]
       			[TD]1568[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]LBS is disabled, nothing changed[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
      [TD]2017-06-18 11:28:46[/TD]
       			[TD]680675[/TD]
       			[TD]1568[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]Timer already finished[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
      [TD]2017-06-18 11:28:46[/TD]
       			[TD]681562[/TD]
       			[TD]1568[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]LBS is disabled, nothing changed[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
      [TD]2017-06-18 11:28:49[/TD]
       			[TD]671649[/TD]
       			[TD]1568[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]Timer already finished[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
      [TD]2017-06-18 11:28:49[/TD]
       			[TD]672629[/TD]
       			[TD]1568[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]LBS is disabled, nothing changed[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
      [TD]2017-06-18 11:28:51[/TD]
       			[TD]990866[/TD]
       			[TD]1568[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]Timer already finished[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
      [TD]2017-06-18 11:28:51[/TD]
       			[TD]991875[/TD]
       			[TD]1568[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]LBS is disabled, nothing changed[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
      [TD]2017-06-18 11:28:54[/TD]
       			[TD]699889[/TD]
       			[TD]1568[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]Timer already finished[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
      [TD]2017-06-18 11:28:54[/TD]
       			[TD]701067[/TD]
       			[TD]1568[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]LBS is disabled, nothing changed[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
      [TD]2017-06-18 11:28:56[/TD]
       			[TD]720103[/TD]
       			[TD]1568[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]Timer already finished[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
      [TD]2017-06-18 11:28:56[/TD]
       			[TD]721050[/TD]
       			[TD]1568[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]LBS is disabled, nothing changed[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
      [TD]2017-06-18 11:28:59[/TD]
       			[TD]672257[/TD]
       			[TD]1568[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]Timer already finished[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
      [TD]2017-06-18 11:28:59[/TD]
       			[TD]673270[/TD]
       			[TD]1568[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]LBS is disabled, nothing changed[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
      [TD]2017-06-18 11:29:02[/TD]
       			[TD]634664[/TD]
       			[TD]1568[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]Timer already finished[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
      [TD]2017-06-18 11:29:02[/TD]
       			[TD]635749[/TD]
       			[TD]1568[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]LBS is disabled, nothing changed[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
      [TD]2017-06-18 11:29:05[/TD]
       			[TD]725953[/TD]
       			[TD]1568[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]Timer already finished[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
      [TD]2017-06-18 11:29:05[/TD]
       			[TD]726958[/TD]
       			[TD]1568[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]LBS is disabled, nothing changed[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
      [TD]2017-06-18 11:29:14[/TD]
       			[TD]656857[/TD]
       			[TD]1568[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]Timer already finished[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
      [TD]2017-06-18 11:29:14[/TD]
       			[TD]657898[/TD]
       			[TD]1568[/TD]
       			[TD]INFO:[/TD]
       			[TD]LBS is disabled, nothing changed[/TD]
       		[/TR]
      [/TABLE]
      Der Bausstein aktualisiert um 11:27:51 die Ausgänge obwohl er abgeschaltet ist. Das ganze passiert in einer incl. CentOS neu installierten VM von vorgestern.

      Edit:
      Wenn man die VM laufen läßt. passiert das Aktualisieren alle 5 Minuten. Dann wird über den Sonnenstand LBS Azimut und Elevation neu berechnet.

      Grüße
      Ralf
      Zuletzt geändert von rapo99; 18.06.2017, 10:43.

      Kommentar


        Hallo Ralf

        Zitat von rapo99 Beitrag anzeigen
        Code:
         [TABLE="class: log, border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0, width: 0, height: 12"]
        [TR]
        [TD]2017-06-18 11:27:51[/TD]
        [TD]608612[/TD]
        [TD]1568[/TD]
        [TD]INFO:[/TD]
        [TD]===== === = [B][COLOR=#FF0000]Unlocked[/COLOR][/B], starting LBS with short timers (v3.5) = === ============[/TD]
        [/TR]
        [TR]
        [TD]2017-06-18 11:27:51[/TD]
        [TD]608818[/TD]
        [TD]1568[/TD]
        [TD]INFO:[/TD]
        [TD]===== === = LBS was triggered = === ==========================================[/TD]
        [/TR]
        [TR]
        [TD]2017-06-18 11:27:51[/TD]
        [TD]608930[/TD]
        [TD]1568[/TD]
        [TD]INFO:[/TD]
        [TD]<Input>: [COLOR=#FF0000]<Refreshed>[/COLOR]|<Value>[/TD]
        [/TR]
        [TR]
        [TD]2017-06-18 11:27:51[/TD]
        [TD]609569[/TD]
        [TD]1568[/TD]
        [TD]INFO:[/TD]
        [TD]Trigger: 1| Trigger changed output: 0| Brightness: 0|15646.72 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|52.587934922208 Azimut: 0|125.85617250073 Activationstate: 0|0 Lockstate: [B][COLOR=#FF0000]1[/COLOR][/B]|0 Internal timer: 0[/TD]
        [/TR]
        [/TABLE]
        Der Bausstein aktualisiert um 11:27:51 die Ausgänge obwohl er abgeschaltet ist. Das ganze passiert in einer incl. CentOS neu installierten VM von vorgestern.

        Edit:
        Wenn man die VM laufen läßt. passiert das Aktualisieren alle 5 Minuten. Dann wird über den Sonnenstand LBS Azimut und Elevation neu berechnet.
        Mag sein, dass alle fünf Minuten Azimut und Elevation neu berechnet werden. Wie jedoch bereits vermutet, sagt das Log etwas anderes:

        Der Auslöser ist, dass Du den Lockstate-Eingang E13 neu beschreibst. In der Doku steht dazu folgendes:

        Der Baustein wird durch das Beschreiben der Eingaenge E1, E5-E8, E12, E13 sowie E40 und E60 ausgeloest.
        Das heisst, wenn Du die Sperre setzt, reagiert der Baustein entsprechend. Du solltest es also vermeiden, zyklisch immer wieder die Sperre zu setzen und das Problem ist gelöst.
        Kind regards,
        Yves

        Kommentar


          Hallo Yves,

          ich bin aktuell dabei Deinen hervorragenden Baustein einzusetzen. Vielen Dank dafür.

          Irgendwie komme ich aber noch nicht ganz zurecht damit. Der Ausgang A1 wird entsprechend gesetzt. Die Ausgänge A2, A3 und A4 hingegen nicht, obwohl die Bedingungen aus meiner Sicht erfüllt sind. Weiterhin blinkt der Baustein rot. Anbei der Screenshot.

          Beschattung.PNG

          Welchen Bug habe ich hier noch drin? Freue mich auf Deinen Hinweis.

          Viele Grüße
          Thorsten
          Zuletzt geändert von Thorsten1970; 18.06.2017, 16:06.

          Kommentar


            Hi,

            wenn der Baustein rot blinkt, läuft ein Timer. Das ist soweit normal. Was Dir noch fehlt, ist die Verbindung von A10 mit E11 via remanentem KO.
            Kind regards,
            Yves

            Kommentar


              Hallo Yves,

              danke, das wars. Die Sperre nutze ich für Windalarm. Das hat früher die Wetterstation direkt mit dem Jalousieaktor gelöst und der braucht die Alarmmeldung zyklisch sonst geht der wieder in Normalbetrieb.

              Aus der Hilfe hätte ich aber nicht herausgelesen der E13 auch ausgewertet wird wenn E12 == 0 ist. Inbesondere das Beschreiben von E5 keine Auswirkung hat wenn E12 == 0.

              Aber gerade für meinen Anwendungsfall mit E13 als Alarm ist die aktuelle Implementierung sehr sinnvoll, Bei Sturm sollen die Raffstore ja auch hochfahren wenn der Baustein abgeschaltet ist.

              Vielleicht eine kleine Erweiterung der Hilfe mit Hinweis auf die etwas abweichende Behandlung von E13? Wenn ich den Code richtig verstanden habe passiert das in Zeile 628 bis 638 ( Version 1.5 ).

              Danke und viele Grüße
              Ralf

              Kommentar


                dann setze doch einen send by change Baustein vor den Eingang. man kann durchaus mehrere LBS kombinieren, das muss nicht alles in einen .)

                Kommentar


                  Hallo Yves,

                  danke für den Hinweis. Nun klappt es.

                  Viele Grüße
                  Thorsten

                  Kommentar


                    Zitat von starwarsfan Beitrag anzeigen
                    Ich habe das nun so implementiert und bin aktuell daran, den Baustein bei mir zu testen. Es gibt also zwei neue Eingänge für Neutral-Höhe und Neutral-Winkel. Die hier angegebenen Werte werden angefahren, wenn
                    • der Baustein in einem Beschattungsstatus ist, die Sonne aber nicht mehr auf die Fassade scheint oder
                    • der Baustein in einem Beschattungsstatus ist, die Sonne auf die Fassade scheint, die Beschattungssteuerung jedoch deaktiviert wird oder
                    • der Baustein in einem Dämmerungsstatus ist, die Dämmungssteuerung jedoch deaktiviert wird
                    Sobald das bei mir für ein paar Tage lief, wird es ein Update des Bausteines geben. Stay tuned!
                    Konntest du schon erfolgreich testen? Ich wäre für dieses Feature sehr dankbar und die Beschattung läuft gerade schön auf Hochtouren so das man gut Feedback geben könnte - ich mach auch gern Beta-Test.

                    Kommentar


                      Hi Yves,

                      wenn du gerade am LBS basteln bist, könntest du eine minimale Höhenänderung wie bei den Lamellen (E28) mit einbauen?
                      Bei mir bewegen sich die Rollläden im Moment öfters mal in mm Schritten so das es eigendlich nur "klack" aber die Höhe sich effektiv kaum ändert.
                      Gruß
                      Michael

                      Kommentar


                        N'abend

                        Zitat von crewo Beitrag anzeigen
                        Konntest du schon erfolgreich testen? Ich wäre für dieses Feature sehr dankbar und die Beschattung läuft gerade schön auf Hochtouren so das man gut Feedback geben könnte
                        Stimmt, da war noch was...

                        Die 3.6 ist im Downloadportal.
                        Kind regards,
                        Yves

                        Kommentar


                          starwarsfan
                          Kannst du mir bitte noch mit den Beschattungsparameter LBS helfen?

                          Laut Hilfe kann/soll man A2 mit E29 im Beschattungs LBS verknüpfen, der hat aber nichts mit der Sperre zu tun oder versteh ich da was falsch?

                          Mit welchen Eingängen verbinde ich den A3/A4? Der Beschattungs LBS hat ja keine "Soll" Eingänge...
                          In dem einen Beispiel von dir hast du das mit den Dämmerungseingängen verbunden, aber das macht dann ja auch nur bei Dämmerung sind, oder?
                          Gruß
                          Michael

                          Kommentar


                            starwarsfan danke für die neue Version! Wird ab morgen ausgiebig getestet...

                            Eine kleine Verständnisfrage noch: Die Ist-Werte an E9 und E10 werden auch beachtet bevor der LBS z.B. die Höhe triggert? Wenn ein Behang z.B. auf Höhe 100% ist, der LBS 100% Höhe "errechnet", wird dann der Ausgang trotzdem beschrieben?

                            Kommentar


                              Hallo Yves,
                              aktuell habe ich ein weiteres Problem mit dem LBS und der Dämmerungsfunktion. Die Wetterstation meldet Dämmerung, der LBS rechnet, aber die Ausgänge ändern sich nicht.

                              Dämmerung_2.PNGDämmerung_1.PNG
                              2017-06-23 22:58:41 325803 25798 INFO: ===== === = Timer finished and outputs not set, starting LBS (v3.5) = === ====
                              2017-06-23 22:58:41 326225 25798 INFO: ===== === = LBS was triggered = === ==========================================
                              2017-06-23 22:58:41 326359 25798 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value>
                              2017-06-23 22:58:41 327143 25798 INFO: Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0|1 Brightness: 0|0 Brightness dawn: 0|0 Elevation: 0|-10.473469049945 Azimut: 0|325.34072904926 Activationstate: 0|1 Lockstate: 0|0 Internal timer: 1
                              2017-06-23 22:58:41 327749 25798 INFO: Virtual depth and height of sun position in 90� to the facade: -0.081230022310276, -0.18486012745559, effective Elevation: 66.278668513599
                              2017-06-23 22:58:41 329164 25798 INFO: Previous value of A1 equals new value 0, skipping update of A1
                              2017-06-23 22:58:41 329503 25798 INFO: Real azimut 325.34072904926� and facade at 60� -> NOT IN SUN (shadow side, at sun from 330� to 150�), effective elevation 66.278668513599� for given elevation of -10.473469049945� -> in min-max-range (0-90)
                              2017-06-23 22:58:41 329653 25798 INFO: Storing current shutter state 0 and updating output if necessary
                              2017-06-23 22:58:41 332130 25798 INFO: Updating A10 with value 0
                              2017-06-23 22:58:41 334515 25798 INFO: Handling current shutter state NEUTRAL (0)
                              2017-06-23 22:58:41 334825 25798 INFO: Switching from NEUTRAL to DAWN_FULL_CLOSE_TIMER_RUNNING
                              2017-06-23 22:58:41 335021 25798 INFO: Starting new timer for 10 seconds up to 22:58:51
                              2017-06-23 22:58:41 337434 25798 INFO: Storing current shutter state -6 and updating output if necessary
                              2017-06-23 22:58:41 340135 25798 INFO: Updating A10 with value -6
                              2017-06-23 22:58:41 341619 25798 INFO: Shutter state has changed from 0 to -6, checking if there might be another change...
                              2017-06-23 22:58:41 342784 25798 INFO: Handling current shutter state DAWN_FULL_CLOSE_TIMER_RUNNING (-6)
                              2017-06-23 22:58:41 344528 25798 INFO: Updating outputs out of DAWN_FULL_CLOSE_TIMER_RUNNING if necessary
                              2017-06-23 22:58:41 346796 25798 INFO: Values to write to outputs for height and angle: 0%/0%
                              2017-06-23 22:58:41 348048 25798 INFO: Previous value of A2 equals new value 0, skipping update of A2
                              2017-06-23 22:58:41 349803 25798 INFO: Previous value of A3 equals new value 0, skipping update of A3
                              2017-06-23 22:58:41 350950 25798 INFO: Previous value of A5 equals new value 0, skipping update of A5
                              2017-06-23 22:58:41 352722 25798 INFO: Previous value of A4 equals new value 0, skipping update of A4
                              2017-06-23 22:58:41 353790 25798 INFO: Previous value of A6 equals new value 0, skipping update of A6
                              2017-06-23 22:58:41 354111 25798 INFO: Shutter angle 0% = 0�
                              2017-06-23 22:58:41 355003 25798 INFO: Previous value of A7 equals new value 0, skipping update of A7
                              2017-06-23 22:58:41 357196 25798 INFO: Storing current shutter state -6 and updating output if necessary
                              2017-06-23 22:58:41 358661 25798 INFO: Previous value of A10 equals new value -6, skipping update of A10
                              2017-06-23 22:58:41 361651 25798 INFO: ===== === = LBS finished = === ===============================================
                              Warum werden hier nicht die korrekten Werte ausgegeben? Vielen Dank schon mal im Voraus für die Unterstützung.

                              MfG
                              Thorsten

                              Kommentar


                                Hi

                                Zitat von Thorsten1970 Beitrag anzeigen
                                aktuell habe ich ein weiteres Problem mit dem LBS und der Dämmerungsfunktion.
                                ...
                                Warum werden hier nicht die korrekten Werte ausgegeben?
                                Sieht doch alles korrekt aus!? Hast Du die Doku gelesen? Dann wüsste Du, was der Status -6 bedeutet!
                                Kind regards,
                                Yves