Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

[Smart-MF] GardenControl Bewässerungsautomat

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Ich tue mir schwer mit deiner Beschallung, Vorallem das du N auf den COMport gelegt hast und parallel dazu noch einen 24VAC Trafo.
    Der COMport ist der gleichgerichtete GND aus dem 24VAC Trafo. Den hast du jetzt mit N wieder gebrückt. Es kann gut sein, das du damit die HW beschädigt hast.
    Was hier jetzt so passiert ist, kann ich gar nicht sagen. Der 24VAC Trafo sollte immer ein Schutztrafo sein, der die 230V Seite sicher vom GardenControl trennt. Hinter dem Trafo hat L schon gar nichts verloren, aber auch ein N ist hier an der falschen Stelle.

    leuchtet denn die 24VAC LED bei dir noch?
    Sensormodul | KNX-Klingel | GardenControl | Modbus RTU | Enocean | OpenKNX-Wiki

    Kommentar


      Zitat von KNXPatrol Beitrag anzeigen
      Das ist doch auch alles 24V AC.
      eben nicht, die 24V Variante ist DC, siehe Datenblatt, https://fsa-valve.com/fsavalve/media.../42/auf_zu.pdf

      Kommentar


        Zitat von Noschvie Beitrag anzeigen

        eben nicht, die 24V Variante ist DC, siehe Datenblatt, https://fsa-valve.com/fsavalve/media.../42/auf_zu.pdf
        Im Datenblatt ist eine 24V AC und eine 24V DC Variante, das Bild auf der letzten Seite zeigt eine 24V AC Variante.

        Ansonsten haben wir hier einen fall wo eine Schaltplanskizze wie das ganze verdrahtet wurde enorm weiterhelfen würde Die Bezeichnung N und L auf einen Gerät das mit 24V AC laufen soll halte ich aber für eine ziemliche Deppenhandlung des Herstellers.

        Kommentar


          Ah ok, sorry, nicht genau genug geschaut.

          Kommentar


            Hallo,
            ich baue gerade einen Gardencontrol zusammen, dabei bin ich auf eine kleine Ungereimtheit gestoßen.
            Wenn ich die Platinen zusammenstecke, bleibt ein Abstand zwischen den Abstandshaltern und der Platine.

            Ist das normal, oder habe ich einen Fehler gemacht, bzw muss ich was kürzen?

            Danke für eure Hilfe!

            Grüße
            Jens
            Angehängte Dateien

            Kommentar


              Hallo Jens,
              nein das darf so nicht sein. Dann ist die Stiftleiste zu lang :-(
              warum das jetzt so bei dir ist, ist eine gute Frage. Vielleicht wurde die falsche geliefert und/oder ich habe was falsches geordert und mitgeschickt.
              Wenn das so wäre dann tut es mir leid.
              Wenn sie schon eingeläutet wurde, ist es das einfachste sie um die 2mm mit dem Seitenschneider zu kürzen. Ich könnte dir aber auch eine neue passende zukommen lassen.

              Wenn es noch andere gibt mit dem gleichen Problem, dann lasst es mich wissen.

              Wir sind gerade zwei Wochen unterwegs, daher kann ich das nicht kontrollieren und schauen ob die Teile bei mir passen
              Sensormodul | KNX-Klingel | GardenControl | Modbus RTU | Enocean | OpenKNX-Wiki

              Kommentar


                Hallo miteinander

                Zitat von Masifi Beitrag anzeigen
                Dann ist die Stiftleiste zu lang :-(
                Oder die Abstandshalter zu kurz?
                Kind regards,
                Yves

                Kommentar


                  Zitat von starwarsfan Beitrag anzeigen
                  Oder die Abstandshalter zu kurz?
                  Die Stiftleiste war bei mir auch zu lang, hatte die dann gekürzt und es passte alles perfekt mit den Abstandshaltern.

                  Kommentar


                    Die Abstandhalter habe ich mal im x-Hunderter Paket gekauft, daher könnten die es eigentlich nicht sein 🙃

                    Ok, dann habe ich wohl die falschen geordert oder bekommen :-(.

                    Es sollte dann nur der Fall sein, wenn die Bestellung maximal einen Monat her ist. Davor sollte es dann eigentlich passen.

                    Sorry noch einmal für die Umstände!
                    Sensormodul | KNX-Klingel | GardenControl | Modbus RTU | Enocean | OpenKNX-Wiki

                    Kommentar


                      Die Abstandshalter habe ich gerade gemessen, die sind 18mm.

                      Aber wenn die im Hunderter Pack gekauft wurden, dann kürze ich morgen die Stiftleiste.

                      Danke und Grüße
                      Jens

                      Kommentar


                        Zitat von Masifi Beitrag anzeigen
                        Ich tue mir schwer mit deiner Beschallung, Vorallem das du N auf den COMport gelegt hast und parallel dazu noch einen 24VAC Trafo.
                        Der COMport ist der gleichgerichtete GND aus dem 24VAC Trafo. Den hast du jetzt mit N wieder gebrückt. Es kann gut sein, das du damit die HW beschädigt hast.
                        Was hier jetzt so passiert ist, kann ich gar nicht sagen. Der 24VAC Trafo sollte immer ein Schutztrafo sein, der die 230V Seite sicher vom GardenControl trennt. Hinter dem Trafo hat L schon gar nichts verloren, aber auch ein N ist hier an der falschen Stelle.

                        leuchtet denn die 24VAC LED bei dir noch?
                        Sorry ich habe wohl totale Verwirrung erzeugt, weil auf den Motorkugelhähnen N und L statt + und - drauf ist (@molydbean). Aber keine Sorge ich habe die natürlich nicht an 230V L/N angeschlossen. 24v LED ist an und die Magnetventile funktionieren wie geplant.

                        Habe mich an einer Skizze meines Setups versucht:

                        Bildschirmfoto 2026-05-23 um 00.52.25.png

                        Der Motorkugelhahn hat Dauerstrom vom Trafo, aber schaltet nach wie vor nicht

                        Kommentar


                          Beim schnellen überfliegen des Datenblatt habe ich gesehen, das es das Ventil nur als 230V oder 24V DC Version gibt.
                          Welche Version hast du?
                          Ich verstehe es so, das die 24VAC Version nur die Steuerspannung des Schaltkontaktes angibt. An L und N müssen hier trotzdem 230V anliegen.
                          Aber keine Gewähr darauf.
                          Sensormodul | KNX-Klingel | GardenControl | Modbus RTU | Enocean | OpenKNX-Wiki

                          Kommentar


                            Ich lese es anders, wenn ich mir den FSA Ventilkatalog ansehe. Es gibt verschiedene Varianten, aber es wird immer die Antriebsspannung mit ON/OFF gebrückt um den Antrieb zu öffnen. Damit müsste 24V AC auf L/N und dann L mit ON/OFF verbinden, damit er öffnet. Auf jeden Fall nicht ON/OFF mit DC verbinden, beim AC Modell.
                            Und auf keinen Fall 230V AC beim 24V AC Modell anlegen! Auch wenn die Bezeichnung verwirrend ist.

                            Kommentar


                              Ja da hast du nicht ganz unrecht.
                              Öffnet es denn, wenn du selber die 24VAC brückst?

                              Ich vermute das der Triac zum Schalten dann hier das Problem sein könnte. Die Triac-Schaltung ist tricky und schaltet in einem ungewöhnlichen Quadranten.
                              Sensormodul | KNX-Klingel | GardenControl | Modbus RTU | Enocean | OpenKNX-Wiki

                              Kommentar

                              Lädt...