    Wie in meinem Verteiler, nur nicht als Hutschienen Version: LUNATONE 89453832

    Werde ggfs. noch auf das HLG mit 150W upgraden, je nachdem ob noch ein LED Stripe hinter den Spiegel kommt.
    (Soll heißen, bitte nicht auf das 120W Netzteil fixieren)

    Grüße,
    Alex
    Zuletzt geändert von Honker; 13.04.2017, 14:54.

    Kommentar


      Zitat von Honker Beitrag anzeigen
      Wie in meinem Verteiler, nur nicht als Hutschienen Version: LUNATONE 89453832
      Alex, den würde ich gar nicht zusätzlich absichern. Der Dimmer verträgt 8A pro Kanal, das Netzteil kann maximal 5A liefern und begrenzt den Strom auf diesen Wert. Alles gut, auch ohne zusätzliche Sicherung.

      Kommentar


        Nur für mich zum Verständnis: Das gilt jetzt aber nur für den Dimmer oder? Weil der pro Kanal mehr aushält als das Netzteil in Summe liefern kann, korrekt? Wenn ja, wie sieht es mit dem Schutz der Leitung aus? Auch keine Absicherung nötig? Es sind im bad 5x1,5qmm verlegt.

        Grüße,
        Alex

        Kommentar


          Zitat von Honker Beitrag anzeigen
          Nur für mich zum Verständnis: Das gilt jetzt aber nur für den Dimmer oder? Weil der pro Kanal mehr aushält als das Netzteil in Summe liefern kann, korrekt?
          Korrekt

          Zitat von Honker Beitrag anzeigen
          Wenn ja, wie sieht es mit dem Schutz der Leitung aus? Auch keine Absicherung nötig? Es sind im bad 5x1,5qmm verlegt.
          Eine 1,5mm2 Leitung kann mit 16A belastet werden. Das 120W 24V Netzteil liefert maximal 5A, da passiert also nix.

          Kommentar


            Ja das ist klar, aber ich dachte es geht um die kleinen/dünnen Litzen der LEDs?

            Kommentar


              Na gut, dazu sage ich jetzt nix mehr und überlasse das Thema denjenigen, die das 24V-System hier promoten.

              Kommentar


                Zitat von volkerm Beitrag anzeigen
                Na gut, dazu sage ich jetzt nix mehr und überlasse das Thema denjenigen, die das 24V-System hier promoten.
                War erst bei einem Kunden... EG war dunkel weil in 3 Kreisen jeweils eine CC LED kaputt war.. du findest CC Beleuchtung doch so geil, wie erklärt man dem Kunden jetzt, das es eben dunkel ist, wenn man ein Leuchtmittel ausfällt? Es waren Brumberg Strahler, zum Glück nicht von mir ca 3 Jahre alt. Also ihr lieben CC-ist-so-geil-Anhänger, gebt mir ein Argument das mein Kunde versteht und für gut befindet?
                Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

                Kommentar


                  Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
                  du findest CC Beleuchtung doch so geil
                  Huh? Du verwechselt was. Und dein Beitrag hilft Honker bei seiner Fragestellung nicht weiter.

                  Kommentar


                    Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
                    Also ihr lieben CC-ist-so-geil-Anhänger, gebt mir ein Argument das mein Kunde versteht und für gut befindet?
                    Weil der Kunde mit CC geschätzt 1% weniger Energie benötigt und die Dimmung anstatt bis lediglich 0,2% bis 0,01% realisierbar ist?
                    Gruß
                    Frank

                    Soziologen sind nützlich, aber keiner will sie. Bei Informatikern und Administratoren ist es umgekehrt.

                    Kommentar


                      Na gut, um es mal auf diese Fragestellung zu beziehen: Weil bei CC niemals mehr Strom fliessen kann als der Sollwert (350mA oder sowas), daher der Name Konstantstrom. Sicherung daher nicht erforderlich.

                      Aber lasst uns bitte beim Thema bleiben, ob und ggf. wie Honker das absichern sollte. Sein Netzteil liefert max. 5A. In #82 hatte Michael Absicherung auf 5A superflink genannt, das aber weiter unten im gleichen Beitrag etwas relativiert. Sicherung sinnvoll oder nicht?
                      Zuletzt geändert von Gast; 15.04.2017, 10:55.

                      Kommentar


                        Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
                        EG war dunkel weil in 3 Kreisen jeweils eine CC LED kaputt war.. ca 3 Jahre alt...
                        War das nicht immer *das* Argument, dass die niemals nicht kaputt gehen weil die Technik soooo viel besser ist?

                        Und zum Thema: ich würde IMMER über eine Klein-/Feinsicherung sekundär absichern, gerade wenn da auch noch Minilitzen aus dem Leuchtmittel schauen (die auch bei "nur" 5A sicher ordentlich warm werden)! Kostet doch nur ein paar Cent.
                        Zuletzt geändert von dreamy1; 15.04.2017, 11:51.
                        Viele Grüße,
                        Stefan

                        DIY-Bastelprojekte: || >> Smelly One << || >> BURLI << ||

                        Kommentar


                          Was haltet ihr denn von diesen oder diesen Feinsicherungshaltern für Sicherungen die nicht in der Verteilung sitzen?

                          Kommentar


                            Genau sowas meinte ich...die sitzen bei mir z.B. an den RGB-Stripes im gemeinsamen Rückleiter.
                            Viele Grüße,
                            Stefan

                            DIY-Bastelprojekte: || >> Smelly One << || >> BURLI << ||

                            Kommentar


                              Zitat von Honker Beitrag anzeigen
                              Was haltet ihr denn von diesen oder diesen Feinsicherungshaltern für Sicherungen die nicht in der Verteilung sitzen?
                              Wieso sollte man die nicht auch in die Verteilung einbauen dürfen?

                              Kommentar


                                Da hast du mich missverstanden. Ich habe explizit nach Feinsicherungshaltern gesucht, wenn sich die Netzteile nicht in der Verteilung sondern in abgehangenen Decken o.ä. befinden. In der Verteilung verwende ich die Phönix PT4-HESILED.

                                Das die oben genannten Halter nicht in der Verteilung verbaut werden dürfen, habe ich nie behauptet ;-)

                                Aber mal eine andere Frage: Wie knapp über dem tatsächlichen Strom sichert ihr ab?

                                Verbrauch von 0,75A -> 0,8A oder 1A Sicherung?
                                Verbrauch von 0,5A -> 0,63A oder 0,8A oder 1A Sicherung?
                                etc.

                                Grüße,
                                Alex