  • larsrosen
    antwortet
    Der PEN wäre aber eigentlich unten aufzulegen....
    Von der Kennzeichnung mal abgesehen dann. Und man Erkennt keine PEN Brücke.


    Der Grün gelbe muss blau sein. Dann passt es.
    Warum wurde nicht im HAK aufgetrennt?
    Zuletzt geändert von larsrosen; 29.03.2024, 08:32.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Magnuss
    antwortet
    Der PEN vielleicht 🤷🏻‍♂️…

    Einen Kommentar schreiben:


  • larsrosen
    antwortet
    Also das mit der Zuleitung müsstest du mal erklären?!
    Das der Grün Gelbe auf N geht ist merkwürdig.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Punker Deluxe
    antwortet
    Leben heißt lernen... und ich laß mich ja gerne eines besseren belehren.

    Ich seh nur ein Foto und geb meinen erste subjektve Meinung kund. Und da stört mich neben Biegeradien eher das die Oberste Schiene PEN suggeriert. Das NYm-j würde ich zum Potibock zuordnen... und schon paßt was garnicht auf dem Foto... aber halt nur Foto, die Anlage istvon einer Elektrofachkraft installiert und abgenommen worden.

    Schöne Ostern, ich fummel die Tage an meiner Verteilung, muß ich dann mal Fotos hochladen

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Herrje, da hat der Punker wohl noch viel zu lernen. Der in grau verpackte PE ist einfach ein Nym-j 1*16, das ist vollkommen in Ordnung.

    Biegeradien, naja okay. Finde ich nicht schlimm...

    Die Hauptleitung ist aber komisch. Wäre es ein TT, müsste es es ein O als Zuleitung sein. Wäre es ein TNS, kommen 5 Adern. Also was ist das für eine Netz Form? Ich muss auch noch viel lernen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Punker Deluxe
    antwortet
    Und Geil die Klemme oben wo N dransteht und Grün Gelb ankommt...

    Einen Kommentar schreiben:


  • Punker Deluxe
    antwortet
    Mich stören eher die Biegeradien... der in Grau verpackte PE ... naja wir brauchen 3D Videos.

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Ja, der Überspannung Schutz fehlt eindeutig.

    Einen Kommentar schreiben:


  • beauty
    antwortet
    Hallo,
    gibt es hier von der technischen Seite aus etwas zu bemängeln ausser die Leitungsführung?
    Es wurde ein Einspeiseadapter eingebaut damit noch ein Dehn Kombi-Ableiter Platz hat.
    Die Schraubklemme musste (vorerst) bleiben da der N-Leiter zum Zähler zu kurz ist für eine Einspeiseklemme.


    IMG_7396.jpg IMG_7397.jpg

    Einen Kommentar schreiben:


  • tiz
    antwortet
    Der X1 steht Kopf, weil er die Busklemmen auf der "falschen" Seite hat. Ist nur das Demo-Board, dass ich aber brav abgesichert hab und in nen kleinen Verteiler gepackt, statt direkt auf die OSB-Platte.

    Einen Kommentar schreiben:


  • mom
    antwortet
    Zitat von BlackDevil Beitrag anzeigen
    Dafür wäre ein eigener Thread gut …
    Weiter geht es hier:
    https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...C3%BCr-reg-sls

    die Steckdose wird eine „Service Steckdose“ sein und deshalb vor dem Hauptschalter sitzen.
    Genau, ist auch bereits aufgeräumt, siehe eigener Thread.

    Die SLS gehören eigentlich in den Vorzählerbereich, für die UVen würde dir eine D02 Schmelzsicherung genügen. Ansonsten müsstest du irgendwie ein 40mm Sammelschienenfeld nach dem Zähler reinwürgen (wenn die für Sammelschiene sind)
    Die sind für die Hutschiene und sollen nach rechts.

    Zitat von Brombaer Beitrag anzeigen
    Die Frage ist auch ob im AAR über dem Zähler überhaupt was geduldet wird.
    Hauptschalter zum Beispiel, dazu gehören leider explizit keine SLS

    Einen Kommentar schreiben:


  • Brombaer
    antwortet
    Die Frage ist auch ob im AAR über dem Zähler überhaupt was geduldet wird.

    Einen Kommentar schreiben:


  • BlackDevil
    antwortet
    Dafür wäre ein eigener Thread gut … die Steckdose wird eine „Service Steckdose“ sein und deshalb vor dem Hauptschalter sitzen. Die SLS gehören eigentlich in den Vorzählerbereich, für die UVen würde dir eine D02 Schmelzsicherung genügen. Ansonsten müsstest du irgendwie ein 40mm Sammelschienenfeld nach dem Zähler reinwürgen (wenn die für Sammelschiene sind)

    Einen Kommentar schreiben:


  • mom
    antwortet
    Hier mal mein Zählerschrank, nicht selbst gebaut:

    IMG_5134.jpg IMG_5136.jpg IMG_5135.jpg
    Oben links gefällt mir die Anordnung noch nicht ganz.
    Der Hauptschalter schaltet nicht die Sicherung, den Schalter und die Steckdose rechts daneben ab, die Phasenkontrolleuchte ist aber danach angeschlossen.
    Ich hätte da eher folgende Anordnung gewählt: Steckdose, Schalter, Sicherung, Abstand, Hauptschalter, Phasenkontrollleuchte.

    Und ansonsten habe ich noch ein kleines Platzproblem:
    Hat irgendjemand eine Idee, wie man rechts noch die drei lose rumliegenden SLS unterbringen und auch verkabeln könnte?
    Ich hätte damit gerne meine Unterverteilungen abgesichert, hat aber nicht mehr reingepasst.
    Die Träger mit den PE und N-Klemmen nehmen oben ja relativ viel Platz weg und bringen mangels kleiner Anschlussquerschnitte nichts - eventuell passt dort stattdessen noch eine Hutschiene samt Tiefbaubügel rein, auf die dann auch der Klemmblock darunter umziehen könnte?
    Sieht jemand zufällig einen kreativen Weg, die SLS noch unterzubringen?

    Viele Grüße, Markus

    Einen Kommentar schreiben:


  • speckenbuettel
    antwortet
    Hi Jeecha and Uwe,

    thanks a lot for your thoughts and comments.

    On Jeecha's photos it looks as if both isolators should fit easily.
    I will check the position of the vertical rails. I did not pay much attention during their installation because I installed pre-assembled fields (ZU37K) and they fit perfectly in position, without horizontal clearance.
    But worth to check again.

    Thanks and best regards,
    Falk