Also die Anlage wurde 2009 von einem "hat man schon immer so gemacht" Eli erstellt. die Netzform ist TN-C-S und vom HAK kommen 4 Adern L1,L2,L3,PEN und werden auf der Sammelschiene aufgetrennt zu PE und N. Der PEN ist auf der PE Schiene angeschlossen und es geht dann eine "grün-gelbe" Brücke auf die N-Schiene. Der in "grau" verpackte PE Leiter ist 1x16 der direkt zum Fundament-Erder geht.
Warum der "knatterige tatterige" Eli das damals nicht schon am HAK aufgetrennt hat weiss ich nicht...er weilt nicht mehr unter uns.....
Und es muss ja seine Richtigkeit haben da es der Energieversorger so abgenommen und verplombt hatte.
Muss die Auftrennung geändert bzw. in den HAK verlegt werden oder kann das so bleiben?
Die grün-gelbe Brücke PE -> N kann ich noch austauschen lassen wenn der Dehn eingebaut wird. Biegeradien werde ich auch nochmals ansprechen.
Hier noch der HAK
IMG_7398.jpg
X
-
Augenscheinlich gibt’s halt nur den grün/gelben und die Außenleiter an der verbauten Leitung.
Grund wird nur der „Erbauer“ kennen…
Einen Kommentar schreiben:
-
Der PEN wäre aber eigentlich unten aufzulegen....
Von der Kennzeichnung mal abgesehen dann. Und man Erkennt keine PEN Brücke.
Der Grün gelbe muss blau sein. Dann passt es.
Warum wurde nicht im HAK aufgetrennt?Zuletzt geändert von larsrosen; 29.03.2024, 08:32.
Einen Kommentar schreiben:
-
Also das mit der Zuleitung müsstest du mal erklären?!
Das der Grün Gelbe auf N geht ist merkwürdig.
Einen Kommentar schreiben:
-
Leben heißt lernen... und ich laß mich ja gerne eines besseren belehren.
Ich seh nur ein Foto und geb meinen erste subjektve Meinung kund. Und da stört mich neben Biegeradien eher das die Oberste Schiene PEN suggeriert. Das NYm-j würde ich zum Potibock zuordnen... und schon paßt was garnicht auf dem Foto... aber halt nur Foto, die Anlage istvon einer Elektrofachkraft installiert und abgenommen worden.
Schöne Ostern, ich fummel die Tage an meiner Verteilung, muß ich dann mal Fotos hochladen
Einen Kommentar schreiben:
-
Herrje, da hat der Punker wohl noch viel zu lernen. Der in grau verpackte PE ist einfach ein Nym-j 1*16, das ist vollkommen in Ordnung.
Biegeradien, naja okay. Finde ich nicht schlimm...
Die Hauptleitung ist aber komisch. Wäre es ein TT, müsste es es ein O als Zuleitung sein. Wäre es ein TNS, kommen 5 Adern. Also was ist das für eine Netz Form? Ich muss auch noch viel lernen.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Und Geil die Klemme oben wo N dransteht und Grün Gelb ankommt...
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Mich stören eher die Biegeradien... der in Grau verpackte PE ... naja wir brauchen 3D Videos.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo,
gibt es hier von der technischen Seite aus etwas zu bemängeln ausser die Leitungsführung?
Es wurde ein Einspeiseadapter eingebaut damit noch ein Dehn Kombi-Ableiter Platz hat.
Die Schraubklemme musste (vorerst) bleiben da der N-Leiter zum Zähler zu kurz ist für eine Einspeiseklemme.
IMG_7396.jpg IMG_7397.jpg
Einen Kommentar schreiben:
-
Der X1 steht Kopf, weil er die Busklemmen auf der "falschen" Seite hat. Ist nur das Demo-Board, dass ich aber brav abgesichert hab und in nen kleinen Verteiler gepackt, statt direkt auf die OSB-Platte.
Einen Kommentar schreiben:
-
Weiter geht es hier:Zitat von BlackDevil Beitrag anzeigenDafür wäre ein eigener Thread gut …
https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...C3%BCr-reg-sls
Genau, ist auch bereits aufgeräumt, siehe eigener Thread.die Steckdose wird eine „Service Steckdose“ sein und deshalb vor dem Hauptschalter sitzen.
Die sind für die Hutschiene und sollen nach rechts.Die SLS gehören eigentlich in den Vorzählerbereich, für die UVen würde dir eine D02 Schmelzsicherung genügen. Ansonsten müsstest du irgendwie ein 40mm Sammelschienenfeld nach dem Zähler reinwürgen (wenn die für Sammelschiene sind)
Hauptschalter zum Beispiel, dazu gehören leider explizit keine SLSZitat von Brombaer Beitrag anzeigenDie Frage ist auch ob im AAR über dem Zähler überhaupt was geduldet wird.
Einen Kommentar schreiben:
-
Die Frage ist auch ob im AAR über dem Zähler überhaupt was geduldet wird.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Dafür wäre ein eigener Thread gut … die Steckdose wird eine „Service Steckdose“ sein und deshalb vor dem Hauptschalter sitzen. Die SLS gehören eigentlich in den Vorzählerbereich, für die UVen würde dir eine D02 Schmelzsicherung genügen. Ansonsten müsstest du irgendwie ein 40mm Sammelschienenfeld nach dem Zähler reinwürgen (wenn die für Sammelschiene sind)