Zitat von AB12
Beitrag anzeigen
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Zeigt her eure Verteilungen ;)
Einklappen
X
-
Hi,
nur ein paar Anmerkungen aus eigener Erfahrung:
Die AB-PTI N-Schienen-Halterungen bräuchten am Rand auch noch einen End-Block.
Die N-Trennklemme zur Einspeisung ist zudem nicht als Halterung gedacht, d.h. da müsste auch noch eine Auflage AB-PTI an die Seite.
Ich würde Dir empfehlen, da es vom Platz vermutlich aufs gleiche rauskommt, direkt PTI 16-NLS-FI BU und AB-PTI 16-NLS BU zu verwenden.
Damit hättest Du N-Einspeisung, Halterung und End-Block in einem.
Es ist übrigens auch ok, mehrere dieser Blöcke direkt aneinander anschließen zu lassen - die NLS-Klemmen haben einen heraustrennbaren Isolationssteg, sodass zwei benachbarte N-Schienen sich nicht berühren können (wobei ich Luft dazwischen lassen würde, wenn es passt).
Hier zu Illustrationszwecken:
PTI-1.jpg
PTI-2.jpg
Viele Grüße
Nico
Angehängte Dateien
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo zusammen,
mein Verteilerschrank wächst auch langsam, bevor ich nun mit der internen Verdrahtung anfange wollte ich den Verteilerschrank hier präsentieren. Die Elektrik, bis auf den Zählerschrank, wird von mir ausgeführt und von einem Elektro Meisterbetrieb abgenommen werden. Der Schrank ist für ein EFH mit Keller (Start Rohbau im August), Heizungsaktoren werden direkt in den Fußbodenverteiler gesetzt. Beleuchtung ist nur teilweise auf 24V LED geplant. Platz für zukünftige 24V Erweiterungen ist vorgesehen. Es gibt nur diesen Verteilerschrank im kompletten Haus im Technikraum. Links daneben kommt der Zählerschrank mit APZ, vermutlich 3-Felder, der wird vom Elektriker selbst bestellt und gesetzt. Es wird einen separaten Serverschrank für Netzwerktechnik + Audio + Edomi geben. Es ist alles 5-Adrig geplant, ich hatte zuerst 5- und 3-Adrig geplant, dann allerdings festgestellt das es nur wenige Kabel sind die ich 3-Adrig ausführen werde und habe anschließend alles auf 5-Adrig umgestellt. Stromlaufplan ist komplett mit Stromlaufplan.de erstellt worden. Habe hier schon großzügig geplant, sodass ich hier wenige Überraschungen / Erweiterungen auf dem Bau erwarte.
Folgende Anmerkungen von meiner Seite vorne weg:
- Die Zugentlastung werde ich oberhalb des Schaltschranks mit OBO Profilschiene und Bügelschelle machen. Darüber evtl. eine Kabeltrasse.
- Links oben an an der zweiten Klemmleiste X20.2 fehlt die Abdeckung an der letzten Klemme, das ist mir bewusst.
- Die beiden großen Klemmleisten links oben sind 1x 5x16mm² Zuleitung für die Garage + 2x 5x10mm² Zuleitung Vorgarten und Garten.
- Die Klemmen in der obersten Reihe sind umgedreht. Ich plane derzeit alle Kabel zwischen der obersten und der darunter liegenden Schiene durchzuführen. Das wird sehr eng und kuschelig. Derzeit ist das auch meine größte Sorge. Jemand eine Idee wie man das entschärfen könnte? Die zweite Reihe ist schon so weit wie möglich nach unten gesetzt.
- Die 3 - Stock Klemmen rechts oben sind 1x Binär, 1x 24V, rest alles 230/400V.
- Der Rangierkanal (Vertikal), ganz rechts, ist ausschließlich für 24V + KNX vorgesehen, um eine Trennung von 24V und 230V herstellen zu können.
- Der Zettel links unter dem Hager Umschalter soll einen 16-Fach Schaltaktor darstellen, der noch nicht geliefert ist.
- Der Hager Umschalter ist für eine zukünftige Notstromversorgung.
- Die Klemmbeschriftungen sind erstmal vorläufig, wenn alles angeschlossen ist will ich die nochmal ordentlich machen.
- Die Reihenklemmen bekommen auch alle noch eine Beschriftung
- Mittlerweile hätte ich besser einen Verteilerschrank mit 2-3 Reihen mehr genommen ... Theoretisch habe ich noch 10% Platz, aber die Klemmen oben sind schon sehr sehr eng.
IMG_20220330_183014.jpg
Ich bitte um konstruktive Kritik
Angehängte Dateien
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich bin gerade dabei zu planen die Verteilung etwas "umzugestalten" bzgl. 24 V LED / Dali und um generell die Optik (Verdrahtungskanal usw.) zu verbessern.
Der Hager Schrank wurde in 2011 eingebaut (ein Etikett finde ich nicht) und hat die Maße 5 Felder (ca. 1,30 x 1,39 x 0,205). Ich tippe mal auf Univers Z Serie ??
Nur irgendwie scheitere ich an den Hager Katalogen bzw. der Kompatibilität der Teile. Wenn ich mir hier die Bilder anschaue dann sieht es für mich so aus als ob in der Zwischenzeit die senkrechten Tragschienen geändert wurden (anbei ein Bild der bei mir verbauten Schienen). Die neuen haben scheinbar nicht mehr den Steg an den unteren Rändern ?
Weiß jemand ob jetzt Teile wie der Hutschienenträger UZ10Z01 oder der Leitungskanal UZ52A1 von den Abmessungen auf die bestehenden Schienen passen oder ob ich auch die Schienen tauschen muss bzw. passen die neuen Schienen überhaupt in einen Schrank aus 2011 ?
Schiene.jpg
Einen Kommentar schreiben:
-
Unter den AFDD sind da überall Sammelschienen drunter? Warum gehen da immer so viele N Leiter unten rein?
Einen Kommentar schreiben:
-
Mega! Man erkennt nur immer noch nicht, ob er es gemacht hat.
Gibts auch Fotos ohne Kartoffelkameraqualität?
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Also ich fasse zusammen:
- 98% der Funktionserden an GIRA Video Steuergeräten sind nicht angeschlossen
- es sollte kein grün/gelbes Kabel genutzt werden
- es gibt keine verschärften Anforderungen (Drehmoment,...) an die Verbindung
- Das Steuergerät macht weniger Probleme, wenn die FE korrekt angeschlossen ist
Einen Kommentar schreiben:
-
und die Anforderung an die elektrische, leitende Klemmstelle, aka Schraube, ist wesentlich geringer.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich habe es mal so gelernt:Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenden Unterschied zwischen PE und Funktionserde
Im Grunde wird es an der selben Stelle angeschlossen, aber für die Funktionserde wird kein Grün/Gelb genutzt. (Bei mir ist die FE in lila ausgeführt).
Einen Kommentar schreiben:
-
Gut, definiere den Unterschied zwischen PE und Funktionserde und du erkennst den Trick dabei!
Einen Kommentar schreiben:
-
Nun ja, genau genommen ist es ja auch kein PE sondern die Funktionserde....Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenkein PE am Gira Videosteugerä
Aber schon richtig, irgendwie vergessen die meisten das. "Hat immer auch so funktioniert" oder "machen wir immer so"....
Einen Kommentar schreiben:
-
10€ das wie immer kein PE am Gira Videosteugerät angeschlossen ist?
Einen Kommentar schreiben:
-
Hier mal meiner!
Brandschutzschalter, weil ich ein echtes Holzhaus habe und der Verteiler gebaut wurde, als die Norm noch nicht so entschärft war. Und ja, weil ich’s wollte und auch kann

2-3 Baustellen sind noch
Einen Kommentar schreiben:
-
Ist halt nur die Frage ob du den Auslass unter oder über der Abdeckung haben möchtest.Zitat von jh5 Beitrag anzeigenAlles klar, dann werde ich das auch noch so umbauen indem ich mir ganz oben ein Keystone modul https://www.voltus.de/?cl=details&an...EaAn4pEALw_wcB hinsetze und dann mit dem Patchkabel durch den Schrank gehe https://www.voltus.de/?cl=details&an...waAlK7EALw_wcB
Wenn du ne Hohlwanddose hast für den AP ist es doch recht einfach: Machst eine Keystonebuchse drauf, und dann mit einem sehr flexiblen kurzen Patchkabel mit dem AP verbinden. Würde hier was simples benutzen ohne knickschutztülle, das braucht man da imo alles nicht.
Das Verlegekabel kannste dann auch wieder zurückschieben wenn du ne Hohlwanddose hast, das muss ja nicht in der Dose sein sondern kann im Hohlraum dahinter auch verbleiben.
Bei ner abgehängten Decke kann man den AP auch auf die Decke legen wenn man ne Revisionsöffnung hat. Dann sieht man ihn nicht.
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von jh5 Beitrag anzeigenDann frage ich mich aber immer noch wie ich das am besten hinter einem Access Point mache? Ich habe aktuell dahinter einfach eine tiefe Holraumdose in der mein Verlegekabel ankommt.
ganz einfach eine rj45 buchse an das kabel crimpen und dann mit einem möglichst kompakten und flexiblen patchkabel (zb flachkabel) auf den ap.
Einen Kommentar schreiben:

Einen Kommentar schreiben: